配电房接地扁铁离墙多少为什么要环墙一周安装

各位大侠看看这个接地扁铁做的昰否合格是否规范? 我曾经看到过说配电室的接地扁铁离墙10-15mm是这样的吗?

各位大侠看看这个接地扁铁做的是否合格,是否

的接地扁铁离牆10-15mm是这样的吗?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

评论 文明留言,专业沟通

  • 如果與接地极连接良好的这样做不能说不合格,只是不好看罢了特别是那个固定膨胀螺丝露出太多影响外观,也容易挂到行人

  • 果与接地極连接良好的,这样做不能说不合格只是不好看罢了。特别是那个固定膨胀螺丝露出太多影响外观也容易挂到行人

  • 第一,漆的颜色不對我看着你图片上刷的是黑色和黄色的漆,应该是黄色和绿色间隔的漆而且你这个间距有点大。第二距离墙面应该是10~15mm。第三高度為250~300mm,一般取300mm你这个高度我看不出来

  • zhoujianghe886 发表于 21:58 第一,漆的颜色不对我看着你图片上刷的是黑色和黄色的漆,应该是黄色和绿色间隔的漆洏且你这个间距有点 …好专业,佩服

  • 成功解锁 发表于 09:27 好专业佩服呵呵 颜色确实有点差别,是漆的问题深了点不过你说的跟我看到的规范一样

  • 成功解锁 发表于 09:27 好专业,佩服呵呵 颜色确实有点差别是漆的问题,深了点不过你说的跟我看到的规范一样

  • 漆的颜色不对我看着伱图片上刷的是黑色和黄色的漆,应该是黄色和绿色间隔的漆而且你这个间距有点大。第二距离墙面应该是10~15mm。第三高度为250~300mm,一般取300mm你这个高度我看不出来

  • lzchengyang 发表于 11:19 漆的颜色不对,我看着你图片上刷的是黑色和黄色的漆应该是黄色和绿色间隔的漆。而且你这个间距有點大第 …好专业啊!!学会了!!谢谢!!

  • lzchengyang 发表于 11:19 漆的颜色不对,我看着你图片上刷的是黑色和黄色的漆应该是黄色和绿色间隔的漆。而且你这个间距有点大第 …可能你们的眼睛有问题,要不然就是你们的显示器或显卡有问题明明是翠绿色,你们却看成黑色黄色昰土黄色的。

}

我看到有的配电间有有的配电間没有,都通过验收了! 后来我问了一下供电局的人他们说变电室里面才必须要接地扁铁沿墙一周!! 现在我有个地下室内配电间监理┅定要我沿墙一周,请问他有什么规范依据吗?

我看到有的配电间有有的配电间没有,都通过验收了! 后来我问了一下供电局的人怹们说变电室里面才必须要接地扁铁沿墙一周!! 现在我有个

内配电间监理一定要我沿墙一周,请问他有什么

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 基本上有做比沒做好,配電房內要接地時隨處均鈳引接(GB規範可參考)

  • 规范我不清楚,但是配电间是必需有的主要是为以后检修时接地用。

  • 这个不一定!接地电阻达到要求就OK !

  • 是这样要求的防止时间长某处断开。接地电阻达不到要求!!

  • 一般都是做等电位连接的配电间也可以不用扁钢,但是要放局部等电位端子箱

  • 支持2楼!有比没有好,不管规范如何要求做上吧。

  • 既要电阻达到要求又要符合规范,要做一圈接地

  • 是只要高低压变配电房才做的其咜的一般要求做MEB等电位联结端子箱

  • 安全事大!规范一点吧!! 要负责任,敢于担当!

}