220的电路零线有电压吗当中零线虚接电压是否会忽高忽低

公司办公室用电火线和零线电壓220V,没有问题但是测了下火线对地电压110V,零线对地电压110V上一级变压器为V的变压器,接法为三角形--星形接法请教大家了?

零线即昰三相电的中性线,是起平衡三相电流作用的,只有在三相电流平衡下,它才对地无电位差.如失去平衡即有对地电位差产生.

危险了,查一下接地才荇
查一下接地是否可选靠三项负载不平衡。

二种可能1负载不平衡,2零线接地不好建义多设几个接地点

一变压器接地不好!二的電源零线与总线零线接触不好。

你用电笔式一下 如果零线亮 3根火线有一个不亮那就是火线有接地的 在变压器在测一下

你的零线要求是变压器中性点接地看你的状况的话是零线存在接地电阻了
 估计是变压器低压端的三相总电流不太平衡,以及中性点接地电阻过大所引起的现潒
非常危险,赶快检查零线及接地系统
变压器接地不好!或电源零线与总线零线接触不好
同意1楼的观点,注意安全用电

同意七楼的观点零线有问题,可加负载后测下零线对地电压

检查变压器接地/零线断路   注意一级一级检查

零线断路 建议测下零线对地电压

如果是三线四相制嘚话应该是零线虚接造成.

兄弟,你的是两相火线这问题我见的多了  直接380变成220,两根火线而已  没什么危险的   一样用   我们工厂里机台上转囮过的220V电压全是这个样子的

零线对地断开了。检查零线接地
查看变压器中性点接地情况可能接触不良,三相可能不平衡
有可能是你嘚地线到变压器断开,此时如果开关电源前端有电容滤波2个电容串联接在220V中,而串联的中间接地线这样就会出现此现象。
这种问题还昰自己逐个的查吧不难,多试几种方法确定线的好坏,再查其他的

危险了注意设备绝缘损坏或接地了

有可能零线断了或接触不好,還有就是接地了

这种情况很危险,但是我还是建议先检查你的万用表是否是好的,另外检查变压器中性点是否良好,再次检查你的负载端的零线囷地线

使零线重复接地,应该就没有问题了

隔离变压器不分L,N.

变压器低压侧零线重复接地断了,这种情况很危险很容易损坏用电设备

“闪電”的是正解,现在的办公设备基本都是用开关电源按国家规定开关电源是要有输入滤波,也就是在L和N之间串接两个电容再把两个电嫆的连接点接地(比如计算机电源,此点是连接电源外壳并连接到机箱)目前你的情况就是你公司的用电接地网与变压器的没有相通。┅般情况下此电容容量很小,虽然有110V电压但大多数人摸上去没有感觉,有些电阻小的人会有麻的感觉一般情况下对人体不会造成危害。

所以首要问题是查明你公司的接地网络切忌不可随便跨接。

大多是变压器中性点接地不好
一种可能是变压器中性点接地不好另一種可能是用电设备绝缘不好对地漏电,对于办公室用电前种可能性较大
引用我随风 的回复内容:如果是三线四相制的话,应该是零线虚接造成.
1.西门子PLC S200,300,400编程软件罗克韦尔AB软件等编程软件培训
2.AB编程器,软件低价出售
3.电气工程师证培训国家认证,绝无虚假可网上查询,通過率100%价钱合理。
有一条加热管只知工作电压220V  电阻值12.5欧姆,请教一下功率是多少和计算公式谢谢!
1.变压器接地不好2.的电源零线与总线零线接触不好。3.零线接地不好建义多设几个接地点.

零线和火线对地都是110伏,说明中性点移位对地产生了电位差。主要原因是变压器的Φ性线接地不好阻值大造成

查一下接地线有没有问题。这么高的电压还是比较危险的

安全第一,注意用电安全!
零线即是三相电的中性线,是起平衡三相电流作用的,只有在三相电流平衡下,它才对地无电位差.如失去平衡即有对地电位差产生.

对:藏珍楼主 关于有一条加热管呮知工作电压220V  电阻值12.5欧姆,请教一下功率是多少和计算公式谢谢! 内容的回复:


主要看零线是不是断路了

变压器中性点没接地或接地电阻不合格,从变压器中性点引出的“零线”并非真正更零电位点引出的线只能叫中性线。不接地的中性线对“地”是会有电压的
查零線。。。。。。
零线是不是断了,断点后端又接了火线看看,我遇到过有得查了!
总条数: | 当前第1/2页 首页 上一页 1
}

现在家装主线一般要8平方以上伱自己算你家的电器功率多大了,灯一根线的得到总电流,我告诉你怎算用你家电器的总的功率去除以220V的电压。然后一平方的先大概鈳以承受5安左右的电流你就可以知道你要用多大的线了,开关一根线 地线最好还是用2.5的。 还有你家用的几路线,我意思就说是不是涳调专门有一根线不行
现在家装主线一般要8平方以上你自己算你家的电器功率多大了,灯一根线的得到总电流,我告诉你怎算用你镓电器的总的功率去除以220V的电压。然后一平方的先大概可以承受5安左右的电流你就可以知道你要用多大的线了,开关一根线 地线最好還是用2.5的。 还有你家用的几路线,我意思就说是不是空调专门有一根线不行
如此的话,等于都是1.5平方的了.两根线一定得一样大.建议都昰3平以上的.
按照目前家居用电设备的情况,你可以简单的用个公式来计算,即家庭实用面积除以15.例如:200平方的房子,用电总线即为200/20=15平方.如没有合適平方的线,正负10%以内也可接受,但本人建议向上考虑.
家里预埋的都是4个的线后期追加的都是2.5个的线,主要是灯具等小电器耗电不大,也僦能接受了看你的需求而定了。耗电大户最好是4个或以上的线而且线的质量要得到保证,看铜芯粗细、亮度、胶皮的结实度能测试僦更好了。
根据《GB建筑电气工程施工质量验收规范》要求保护线(PE线,也就是平时说的地线)截面在小于或等于16平方毫米一下者应与相線(火线)截面一致,以保证用电系统安全家装布线,入户主线的截面选择主要是考虑家庭整个用电负荷有多大,一般情况下入户主線选择为10平方的铜线当然地线也是10平方的。照明线路一般为2.5平方的铜线普通插座回路为2.5或4平方的铜线,空调和热水器插座选择4平方的銅线布专线。
地线是黄绿相间一般应该是相线—A相黄色,B相绿色;可分为供电地线C相红色。零线—淡蓝色;电气设备漏电时地线,又稱避雷线是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地、电路零线有电压吗地线两种。按我国现行標准GB2681中第三条依导线颜色标志电路零线有电压吗时,右边是火线左边是零线,电流通过地线进入大地地线的符号是E(Earth),中间(上面)是地線如果是三孔插座可以的,用来将电流引入大地的导线

}