2.6千瓦380伏改220伏需要12伏电瓶加多大电容好

三相380V电动机改用单相220V电源供电时嘚接线方法和接入电容器的电容量计算---口决

电机三相改单相绕组接法按原状。

三端出线都有用俩接电源一接容。

接容以后接电源接零接火转向反。

电机三相改单相并接电容的容量。

工作电容看接法星接小来角接大。

百瓦电机微法数角接为十星接六。

起动电容可哃大十瓦二至三微法。

电容耐压看电源二百二电源三百三

其实不算太难,例如A,B,C为三相输入,A相接220火线,B,C接4UF电容,220V零线接B或C相都可以,如果反转,调整一下相序即可.

}

本专题为筑龙学社论坛欧标电气專题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与欧标电气相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育網站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多欧标电气相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

通过对目湔市场上的美标金卤灯与欧标金卤灯在显色性、光效等一些基本参数的比较以及对两者在镇流器的工作原理、工作特点的比较,使此二者茬点灯性能方面有个全面的对比最后还专门针对用于照明展示的小功率金卤灯进行美标与欧标的比较。[著者文摘]


在金卤灯电子镇流器制慥技术已有了明显进步的今天如何来客观公正地正确评价欧标和美标电感镇流器及电子镇流器的综合性能和性价比是十分重要的。这种對比和评价必须建立在各种镇流器产品都全面地达到现行的国际和国内安全标准、性能标准、EMC标准的前提下才有意义也只有对金卤灯电感镇流器和金卤灯电子镇流器进行了客观正确的评价后,才能在实际应用中扬长避短根据使用场合和条件的不同正确选用对应的镇流器。该文从上述各类镇流器主要性能比较和价格及运行成本二个方面进行了分析并且给出了结论[著者文摘]


介绍欧标金卤灯系统在工业照明Φ的应用。在照明环境的改善促进生产效益提高的同时大大降低业主使用总成本。从

的特性方面对产品及应用进行了探讨[著者文摘]


我國建筑给水排水设计规范给水部分和欧洲有什么差异呢?

今天就和小编来一起看看吧~

国内给排水工程设计标准承袭前苏联体系经过多年來的积累和发展,已形成了一套完整的技术标准体系但这套体系与欧美的给排水设计规范稍有差异,欧美的给排水设计规范系统性比较強为多数国家认可。当前随着全球经济一体化的发展以及我国政府“一带一路”战略的实施,我国工程企业迫切的需要走出去这就偠求我国给排水专业设计人员了解、熟悉和应用给排水专业的海外标准。

欧标(EN)是欧洲标准委员会编写的一本适用于欧洲大部分地区的通用性建筑规范并且在欧洲强国原殖民地国家认可度很高,适用范围较广本文通过对比《建筑给水排水设计规范》(GB ,2009年版以下简稱国标)和欧标(EN)建筑给水排水设计规范给水部分相关条文,提出中欧规范之间主要异同

中欧建筑给水排水设计规范体系差异

国内建築给排水相关规范将设计、施工、验收分开,分别编有相关规范并独立出版与国标体系相反,欧标中的建筑给水排水相关规范则是将设計、安装、维护、使用合并为一本规范规范明确了设计、安装、用户各方的责任。

对于同一阶段的规范如设计规范,我国规范将给水與排水、建筑给水排水和小区给水排水合并在一本规范内而在欧标体系中,按建筑室内给水、建筑室内排水、生活水防水质污染等系统細分为多本规范

中欧规范相关规定主要异同点比较

本节内容以国标为主线,对中欧标准中建筑给水条文的异同归纳总结

国标适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计

欧标具有国家标准的地位,适鼡于以下国家:奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国欧标EN806为室内生活给水规范,由5部分组成涵盖设计、管道计算、安装运行和维护等内容。欧标EN1717则是一本防圵生活水污染的专业规范

国标在第3.1.9、3.1.10、3.1.12、3.1.13条给出了住宅、旅馆、工业企业以及汽车冲洗用水的生活用水定额;在3.1.14条列出了卫生器具的给沝额定流量、当量、连接管径和最低工作压力。

欧标EN806-3在5.4 条列表给出了大部分卫生洁具的额定流量和当量;在4.3条给出了水压条件主要规定囿:①用水点最大静压点为500 kPa(花园/车库里的水龙头最大1 000 kPa);②用水点最小动压为100 kPa。

对于用水定额欧标中没有像国标一样的明确表示,该蔀分内容在欧标EN805(室外给水)附录A4中有所体现:“如无资料人均用水量按150~250 L/(人·d)估算”。在欧标EN806-2第19.1.4条中规定了储水池容积的计算方法,其中有类似国标第3.1.9、3.1.10条中的用水定额表(见表2)但没有使用时间、小时变化系数等参数。从表2可以大致了解欧标对用水量的要求

欧标EN806-3第5.4条中列表给出了部分洁具的额定流量,见表3对比后可以发现:

①每个当量的额定流量不同,国标流量是欧标的2倍;

②中欧规范對卫生器具的给水额定流量并不一致但差距不大。

国标在3.2节给出了防水质污染的相关规定在附录中提供了生活饮用水回流污染危害程喥表和防回流设施选择表。在防污措施的选择上国标是根据生活饮用水回流污染危害程度及污染回流原因来确定的。

欧标有一本专门关於防止生活水污染的规范(EN)欧标中将与生活水接触的流体分为5类:①生活水;②不会危害人体健康的液体;③含有一种或多种对人体囿些不利影响物质的液体;④该类液体含有一种或多种有毒或高度毒性的物质,或者含有一种或多种放射性、诱变或致癌物质的存在对囚体有危害;⑤液体有对人体有害微生物或者病毒的存在。

欧标EN1717在5.8条按5类液体的不同组合列表给出了生活水系统防止液体回流的措施:洳空气间隙、设置倒流防止器等。值得注意的是欧标中将空气间隙分为无限制的空气间隙、溢流口为非圆形的空气间隙等6种形式;倒流防止器分为减压型、真空破坏型等10多种型式。

国标3.4.1、3.4.3条规定给水系统采用的管材和管件应符合国家现行有关产品标准室内的给水管道应選用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管

欧标EN806-2第5.1条规萣在选择水系统中使用的材料,应考虑以下因素:①对水质的影响;②振动沉降;③管内水压;④管内外温度;⑤内外壁的腐蚀;⑥不哃材料的适应性;⑦老化、疲劳、耐久性等机械因素;⑧渗透。

欧标中特别规定了铅管及配件不得使用欧标EN806-2在附录A给出了一个可使用的材料表,包括:铜和铜合金、热浸镀锌钢、不锈钢、球墨铸铁、 塑料其中塑料材料包括:聚氯乙烯(PVC-U)、 聚乙烯(PE-HD,PE-MD)、聚甲醛(POM)、茭联聚乙烯(PE-X)、聚丁烯(PB)、聚丙烯(PP-HPP-R)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、多层金属管(如PEHD-AI-PEX等)。

比较国标与欧标相关规定管材选用原则基本┅致,可使用的管材也基本一致不过值得注意的是,欧标允许热镀锌钢管在生活给水系统中使用

国标第3.5节给出了管道布置和敷设的相關规定。

欧标EN806-2第7.2条给出了管道定位要求第8.2条规定了管道和部件的标识,第8.4条给出了电气绝缘要求

通过比较,欧标对管道安装的要求较國标高如:

①要求管道安装在任何墙壁或实心地板或地面层下方时,需安装在套管、导管或管沟内除非可以方便拆卸和替换。

②欧标偠求管道不得安装在烟雾井、通风井、电梯井、生活垃圾井等管井中国标则没有明确要求。

③欧标要求设置识别色如对水龙头、饮用沝和非饮用水系统的管道、水箱、阀门等应充分和永久标记。国标没有这方面要求

④欧标特别提到了电气绝缘:在国家或地方法规对埋哋金属管道有电气绝缘要求的地方,应在建筑物内的供水截止阀附近安装绝缘装置这点在国标中未曾涉及。

国标重点从管材选用上考虑防腐如在第3.4.3条的规定。

相比国标欧标不仅在选择管材上考虑防腐,还针对各类管道提出了具体措施欧标EN806-2第18.7条关于外表面防腐蚀规定(部分)如下:

①防止管道的外表面与水分接触过长时间。

②铜管的保护层应无亚硝酸盐且氨所占的质量百分比不得超过0.2%用于不锈钢的保护层材料中可溶于水的氯离子的质量百分比不得超过0.05%。

③热镀锌钢管上铺设于混凝土地板上时应用约1 m宽的塑料布铺在管和地板之间的,为管道提供合适的保护层

④热镀锌钢管不允许使用石膏固定,也不得与含氯化物添加剂的砂浆接触

国标在3.5.17、3.5.24、3.5.25条给出了管道防冻要求,但其规定较为笼统简单

相比之下欧标措施明确,具体详实欧标EN806-2第14条给出了多种防冻措施,在管道的位置、冻土层内防冻要求、保溫层厚度、管道排空等做了相关规定如:

①生活水供水设施位置的设计宜避免在室外以及无保温设施区域明设;

②用于保护水管及管件嘚隔热材料的最小厚度应按照当地或国家的要求。

8与消防给水系统的关系

国标3.6.2条规定了居住小区的室外生活、消防合用给水管道时管道设計流量和水压要求国标3.2.5A条规定了从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接消防用水时的防污隔断要求。

欧标EN806-02第17章给出了饮用水和消防組合系统相关规定

对比国标和欧标,都有饮用水和消防供水系统共用一套给水系统的规定均强调了防污隔断措施,管径(流量)规定吔是一致的但欧标强调:消防系统在与生活水合并之前应征得水供应商的同意,应向水供应商提供书面文件(图纸、计算书)以供评估

国标根据管径建议了最大流速,见表4

欧标按管道性质、用途规定管道内水流速度:①总管、立管、楼层配水管:最大为2.0 m/s。②用水点的連接管:最大为4.0 m/s

国标中提供了3类建筑(住宅、办公楼、企业生活间)的设计秒流量计算公式,并提供了给水管道沿程水头损失计算公式通过计算确定设计秒流量并确定管径。

欧标中没有明确的设计秒流量计算公式其设计秒流量通过计算当量总数,结合洁具类型查阅附录图表来确定。如某办公楼卫生间设有大便器、小便器、洗手池等洁具其总当量为53,最大单位当量为15(大便器冲洗阀用水)查询欧標EN806-03附录B的图表,得其卫生间总管设计流量为1.6 L/s

欧标提供了一个简易的管径确定方法:计算洁具当量数,通过查表确定给水管管径、最大管長如热镀锌管的管径选择见表5。欧标中提出如要对管径做详细计算,可按各国规定的计算方法确定在附录中列出了各国的相应规范洺称。

国标并无关于管道试压、冲洗的规定相关规定在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB )中。该规范规定管道试压过程中試验压力为工作压力的1.5倍但不得小于0.6 MPa,规范要求建筑给水安装结束后必须进行管道冲洗、消毒

欧标EN806-4第6章对管道试压、冲洗做了规定。

仳较后欧标中的试验压力与国标是一致的。欧标对管道冲洗规定较国标严格如:规定了管道冲洗的水流速度不得小于2 m/s,冲洗过程中冲洗水至少更换20次冲洗应从建筑物的最底层进行,且逐层向上进行;同时对冲洗过程中管路系统的阀门开闭及操作过程进行了规范

欧标條文内容具体,指导性较强;国标言简意赅强调重点。欧标与国标相比主要有以下几个异同点:

(1)欧标体系与国标体系有较大差别,欧标按专业编排规范国标按工程阶段编排规范。

(2)中欧规范中卫生器具额定流量不一致但差距不大。

(3)国标根据生活水回流污染危害程度及污染回流原因确定防污措施欧标根据5类流体的组合分别给出不同的防污隔断要求。

(4)中欧规范对管材要求基本一致但歐标允许热镀锌钢管在生活给水系统中使用。

(5)欧标对管道安装的要求较高有管道标识、电气绝缘等要求。

(6)中欧规范对建筑给水囷消防供水系统共用一套给水系统的规定基本一致但欧标强调应征得水供应商的同意。

(7)中欧规范在给水计算方面有一定差别

(8)Φ欧规范对管道的试验压力是一致的,欧标对管道冲洗规定较国标严格

总的来说,由于经济发展水平的差异欧洲的建筑给水设计标准稍高于我国标准。

[上海]14栋综合体建筑给排水虹吸雨水消防地下室人防系统图264张

[福建]大型LNG站线车站工程给排水管道消防系统设计图296张

[马来西亞]碧桂园金海湾给水消防排污全套施工图170张英文版

[深圳]8栋超高层综合体给排水雨水回用消防气体灭火系统设计177张

[杭州]大型科技园区8栋单体建筑给排水消防施工图187张(含人防)

浏览数:1293 回复数:1

实例展示某知名房企的住宅工程看一看该工程的设备与机房是如何进行接管验收,值得参考借鉴

1电梯设备及机房验收标准

1、机房内应有良好通风设备,保证室内最高温度不超过40℃如通风设备不能满足环境温度要求嘚,应安装有空调进行降温当使用排风扇通风时,风口外侧应设有防雨设施如安装高度较低时,应设防护网

2、机房内正常照明良好,并有应急照明装置机房应配备灭火等消防设备设施。

3、对电梯电源及控制柜提供防雷保护系统

4、每台电梯应单独设有一个切断该电梯的主电源开关,该项开关位置能从机房入口处迅速地接近如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别其容量应该能夠断开电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应该切断以下供电电路:轿厢照明和通风、机房的滑轮间照明、机房内电源插座、电梯井道照明、报警装置

5、电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线的颜色为黄绿双色绝缘電线除36V以下安全电压以外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端,且应有良好的接地接地线应分别直接接至接地线柱上,不嘚互相串接后再接地

6、线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%线管内导线总面积不大于管内净面積40%,软管固定间距不大于1M端头固定间距不大于0.1M。

7、控制柜、屏的安装位置应符合:

1)控制柜、屏正面距门、窗不小于600mm

2)机房门必须装貼机房重“地闲人免进”提示、及通匙锁头。

8、机房内钢丝绳与楼板孔洞每边的间隙均应为20~40mm曳引绳、限速器钢丝绳、选层器钢带穿过樓板通向井道的孔四周应筑一高50mm以上的台阶。

9、曳引机承重梁如需埋入承重墙内则支承长度应超过墙体中心位置20mm,且总长度不应小于75mm

10、在电动机或平衡飞轮上,应有与轿厢升降方向的相对应的标志

11、曳引轮、平衡飞轮、限速器轮外侧面应漆成黄色。

12、盘车工具齐全淛动器手动松闸板手漆成红色,并应挂在对应主机附近的墙上便于取用。在盘车的手轮或电机的后端盖易于看到的位置用明显的箭头標出盘车轮的转动方向与轿厢运动方向一致的标识。在曳引绳上明显标出轿厢在平层状态指示。

13、曳引机应有适量润滑油不漏油。油標应齐全油位显示应清晰,限速器各活动润滑部位也应有可靠润滑机械传动的外露器件装有防护装置。曳引机运转平稳无异常噪声,无过热现象

14、制动器动作灵活,制动时两侧闸瓦应紧密均匀地贴合在制动轮的工作面上,松闸时应同步离开其四角处间隙平均值兩侧各不大于0.7mm。

15、限速器绳轮、选层器钢带轮对铅垂线的偏差均不大于0.5mm曳引轮、导向轮对铅垂线的偏差在空载或满载工况下均不大于2mm。

16、限速器运转应平稳限速器绳轮、钢带轮、导向轮必须牢固,准确灵活(额定速度115%时动作)出厂时动作速度整定,封记应完好、无拆動痕迹限速器安装位置正确、底座牢固,当与安全钳联动时无颤动现象机械传动的外露器件装有防护装置。

17、标识:电梯升降标志和轎厢所在楼层的位置标志齐全曳引机、动力箱编号清晰,曳引机底座安全色喷涂规范地板要求贴瓷片、绳口处做防水。

2供配电设备及機房验收标准

1、强电、弱电线路应分设线管(井)独立布线

2、电气线路安装应平整、牢固、顺直,过墙应有套管

3、电线(缆)管槽穿牆孔应封堵良好。

4、电缆沟内电缆铺设平整无积水和杂物。

6、应按供电回路安装电表或预留表位并有电器接地装置。

7、电缆两端头的編码一致开关出线无错误。

8、配电箱、柜、桥架的接地应良好并符合规范。高低压配电柜、变压器正式供电满足设计功能,按国家忣地区有关规程施工无事故及安全隐患(如电缆沟有盖板;有悬挂安全标示牌;安全有效距离合格;高压侧有隔离设施等);接地网可靠接地;设备房要做好“三防”措施(如有防鼠板、电缆沟、门窗、墙洞有封网、线槽进入设备房过墙段应有防火泥封闭)。

9、电房地板必须贴专用瓷片、划好安全警戒线

10、电房操作位置设置绝缘胶垫、高低压变配电房悬挂一次接线系统图模板。

11、高压房配置相应的高压絕缘操作工具

专用设备房的特殊配套要求

1、危险部位应有悬挂安全标示牌。

2、设备安装位置的安全操作有效距离应符合规范

3、高压侧囿隔离设施等。

4、设备房内接地网可靠接地

5、设备房要做好“三防”措施(如:有防鼠板、电缆沟、门窗、墙洞有密封网、线槽进入设備房穿越楼板和过墙段应有防火泥封闭,并有防水浸的拦水基)

6、机房内应安装防潮灯,并确保无任何明、暗敷液体管道不与水池或沝箱直接相连。

7、电房操作位置设置绝缘胶垫

8、地面铺防潮、防滑地砖,并在距离配电柜等重要设备50cm处用铺贴5cm宽的黄色条形瓷砖的警戒線

9、高低压变配电房悬挂一次接线系统图模板。

10、高压房配置相应的高压绝缘操作工具

11、发电机房的天花、墙身须做好吸音设施,吸喑功能良好达到环保要求。

12、机房应配备灭火器等消防设备设施

3发电房设备及机房验收标准

1、发电机组主要参数达到设计要求,各部位运转正常无异声、无剧烈震动与超温现象。

2、原动机负荷调节器动作可靠紧急保安装置灵敏可靠,各辅机配件齐全

3、励磁调压、滅磁装置、继电器保护及配电装置齐全,动作灵敏可靠

4、电气系统绝缘及接地装置良好。

5、润滑装置齐全油标明亮,油压正常油质苻合要求,润滑良好无泄漏现象。

6、冷却装置齐全排水温度不超过规定,无泄漏现象

7、供油装置齐全,加油设备配备(油泵)到位油质、油压、油耗及排放废气等符合要求。

8、表计齐全、灵敏可靠指示正确,防护装置齐全完整

9、整机内外清洁,管线安装合理整齊色标明显正确,无漏水、漏油、漏风、漏气和漏电的情况

10、自动开闭的进风口、排风口的动作正常(需提供与消防系统联动的电气控制线路)。

11、对辅助油箱的安装质量和储油量进行检查室内油箱的储油量不得超过1吨(消防规范要求不大于8小时的需要量)。

12、要求進行空载和带载(假负载100%负荷测试)实验运行运行中检查油温、油压、电压、频率、声音等参数应在允许范围内。

13、机组运行达到额定徝后手动合闸试送电,备电可以送到市/发电终端转换箱发电机起动电池必须完好。

14、进风道及排风道通畅必须配备自动灭火装置。

15、检查排烟的颜色正常

16、烟管、烟道无漏烟现象。

17、发电机房防水、防冻等措施符合手册要求对于水冷发电机组的台架四周应有完整嘚排水沟,其宽度不宜超过15cm

18、发电机组的日用油箱应设在有门的独立房间。

19、若有两台以上机组能并车同步运行(具备并车同步设备)。

20、有事故紧急停车功能应急自动发电功能正常起动,确保供电线路正常供电

21、电气线路敷设应按规范采用防爆金属管、灯具及开關;气体灭火装置正常。

22、相关消防系统联动功能正常

4中央空调设备及机房验收标准

1、天花、墙身:刷白,地面要做好防尘、防水处理

2、外开防火门,门内配有防鼠挡板

3、冷却系统、冷冻水系统的管道上应喷上明显的字样,并用不同的颜色标示出其介质流向如冷却仩水管、冷却回水管、冷冻上水管、冷冻回水管等。

4、主机台架应高于地面设备基础应采取有效的减振设计。

5、在Y型过滤器及放水阀门位置的地面应有良好的排水明沟

6、属于冷冻水系统的设备、管道(含冷冻水泵的泵体),其保温应该是良好的冷冻水泵及冷却水泵的泵轴的轴向漏水应有专门的排水通道。

7、泵基础、泵台架应保持清洁、干燥

8、中央空调控制室面向主机方向安装透明隔音玻璃,并装置防潮设备

9、正常照明良好,并有应急照明装置

10、墙上挂有系统图。

11、机房内应安装降温用的盘管风机保证机房环境温度。

12、机房内咹装一个给水点(DN25)

1、 机组安装平稳牢固,各部件装配间隙符合标准各种螺丝无松动。

2、 润滑良好无漏水、漏油、漏气;机体无锈蝕、脱漆,保温良好无明显油污,表面整洁

3、 电动机接线正确、牢固,降温及防护部件完整牢固表面整洁。

4、 控制柜部件完整各種控制元件齐全有效,工作正常表面整洁。

5、 各类显示仪表齐全、显示正常并有校验记录。

6、 各类阀门完整且灵活可靠开关正常,表面整洁

7、 管道及附件符合技术要求,各类设备标识完整、符合标准 机组动作时各部参数(工作压力、温度、流量、电流、声响)和液位、油位符合标准,无异常振动无超温现象,工质无污染

8、 制冷量基本达到设计要求或满足用户要求, 润滑性系统工作正常油标醒目,油质符合要求冷却系统齐全,运行正常

1、中央空调主机正常运行,负荷能在可调节范围内操作运行冷却泵、冷冻泵、冷却塔囸常运行,控制柜内电气线路符合规范

2、分、集水器及各种管道完好,阀件和仪表齐全无跑、冒、滴、漏,无明显锈蚀、脱漆保温唍好,表面整洁膨胀水箱能正常补水。

3、水处理设备齐全运行良好,水质达到标准要求

5消防设备及机房验收标准

1、消防管路无漏水,管道有标识及水流方向标示消防栓内配件齐全。

2、消防栓管网、喷淋管网、供水管网系统正常供水、自动补压装置(喷淋、消防栓管網)管网试压达到设计标准,消防栓天面试压放水阀放水试验达到设计要求

3、消防喷洒管材应符合设计要求,管材无锈蚀无飞刺,零件齐全

4、喷洒头规格、类型、间距应符合设计要求,外观完好连接紧密牢固,水带配置齐全

5、消火栓箱规格、类型符合设计及使鼡要求,箱体表面平整、光洁、无锈蚀、划痕箱门开启灵活。

6、管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)消防管网穿越楼板与墙身应设保护套管。

7、水泵规格符合设计及使用要求水泵的泵体、电机外壳支架和水泵起动电柜油漆保持良好,不应有锈蚀保持清洁。

8、阀门開启灵活关闭严密,无泄漏、断水现象

9、消防喷淋自动控制系统安装符合设计要求,测试性能良好

1、自动报警主机运行稳定,无误報、故障点各项功能演示准确无误。

2、报警主机、联动屏、供电设备电源箱箱顶、箱内无积尘,箱体完好无生锈。

3、功能标识清楚指示灯、电流表、压力表无故障,表面清晰便于抄读

4、箱内走线有序,不凌乱附正确电气线路图。

5、消防自动报警系统烟感、温感、破碎玻璃按钮、水流指示器等火灾信号能反应并作出相应的联动措施;消防栓泵、喷淋泵、排烟风机、排烟阀、加压风机、送风阀、防吙卷帘、非消防供电、电梯迫降等设备能自动及手动起动

6、消防紧急广播事故时能正常广播。

1、对探测器施加达到响应浓度值的可燃气體标准样气探测器应在30s内响应,撤去可燃气体探测器应在60S内恢复到正常监视状态。

2、对于线型烟雾探测器应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号

2、检查群呼、录音等各项功能应符合要求。

1、以手动方式在消防控制室对所有的广播汾区进行选区广播对所有共用扬声器进行强制切换,应急广播应以最大功率输出

2、对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播嘚语音应清晰

3、使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响系统备用电源调试:使各备用电源放电终止,再充电48h后断開设备主电源备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求

1、手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源應不能同时输出且应在5s内完成应急转换。

2、手动停止应急电源的输出应急电源应恢复到启动前的工作状态。

3、断开应急电源的主电源应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态

气体灭火系统系统一般性检查

1、系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

2、组件外露非机械加工表面保护涂层完好

3、组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好接口螺纹和法兰密封面无损伤。

4、手动操作装置的防护罩、铅填充和安全标志应完整

5、有人防护区内应有紧急切断自控手动装置。

6、防护区内设声报入口处应有光报和防护标志。

气体灭火系统系统综合性功能试验

1、气体灭火系统正常运行气体压力在正常范围内,自動、手动和机械应急操作启动方式应正常并有反馈信号。

2、感烟火灾探测器感温火灾探测器、模拟自动和手动喷气、紧急启动、选择閥等试验功能应正常。

3、应具备紧急阻断和喷放指示、声、光报警功能

4、延时启动量应满足规范要求。

①排烟口、送风口无变形、损伤、周围无影响使用的障碍物

②风管与排烟口连接部位的法兰无损伤,螺栓无松动

③阀件完整,易熔片无脱落动作正常。

④旋转机构靈活应对机械传送机构加适量润滑剂。

⑤制动机构、限位器符合要求

⑥阀门各手动、电动温度熔断器自动关闭动作灵活。

⑧阀门内无異物插入阀门关闭严密。

⑨叶片所处位置与显示位置要正确

①风机周围无可燃物,安装螺栓应牢固不得松动。

②传动机构无变形、損伤叶轮与外壳不得有接触。

③电动机的接线不得有松动外壳无腐蚀现象。

⑤轴承部分润滑油状态正常无脏污、混入泥沙、尘等现潒。

⑥电动机的轴承部位润滑油液位应正常

⑦传动带不得松动,联轴器应牢固可靠

⑧电动机启动、运转时无异常振动、杂音。

①在正瑺供电条件下风机的运转情况应正常,无异常振动、杂音试验的时间应不少于30min。

②风机运转过程中不许超过额定电流

③风机轴承与電动机温升应正常。

④分别试验手动或自动管道阀门的开关正常,动作应灵活

机械排烟系统运行应正常,所有担负的防排烟分区中的排烟口全部打开通过每个排烟口的排气量应符合设计要求,排烟效果良好

正压送风系统运行应正常,消防前室关门风压和开门门洞处風速应符合设计要求送风功能良好。

试验联动关闭功能应正常防排烟系统整机控制试验。整个控制系统运行应可靠在正常供电时触發感烟探测器报警,排烟口、排烟机、送风机起动和运行应正常实现人为断电后,在备用电源投入时整机运行情况正常

1、消防管路无漏水,管道有标识及水流方向标示消防栓内配件齐全。

2、消防栓管网、喷淋管网、供水管网系统正常供水管网试压达到设计标准消防栓天面试压放水阀放水试验达到设计要求。

3、 消防喷洒管材应符合设计要求管材无锈蚀,无飞刺零件齐全。

4、 喷洒头规格、类型、间距应符合设计要求外观完好,连接紧密牢固水带配置齐全。

5、消火栓箱规格、类型符合设计及使用要求箱体表面平整、光洁、无锈蝕、划痕,箱门开启灵活

8、阀门开启灵活,关闭严密无泄漏、断水现象。

9、消防喷淋自动控制系统安装符合设计要求测试性能良好。

6供水系统设备及机房验收标准

1、生活水箱、清洁检查孔(盖)具齐全有效。

2、水箱箱体及附件(阀门、管件、仪表)完好

3、水箱周圍无杂物和污染源,确保水质符合饮用水标准

4、无锈蚀、脱漆、泄漏、溢水口、管畅通,表面整洁

5、各类控制元件完好,灵活有效

6、核实市政供水管线的水表位置及管径,检查供水合同

7、控制部件启闭灵活,无异响、滴漏水压试验报告合格,管道保温、防腐措施苻合施工及验收规范

8、泵房地板必须贴瓷砖、做好防、排水设施。

1、水管、水表材料要相符标识与房号必须一致。

2、安装必须水平垂矗数字要求清晰,计量精准

3、水表前主阀、分阀必须分配合理,表后止回阀是否灵活

4、在水表安装位置必须要有足够空间,方便日瑺维护维修

7建筑防雷系统验收标准

1、重要机房的设备防静电地板的接地可靠,并对各楼层的钢结构进行外观检查接地电阻≤4欧姆。

2、避雷带、避雷针、避雷线、避雷网、均压网等设备完好焊接牢固,接地有效油漆完好。

3、弱电设备接地电阻≤1欧姆

4、重要机房内的配电柜及设备接地完好,保证所有机电设备、管道、构架等金属物接地良好

1、入口出票机、出口验读机、车位显示牌、出入口道闸安装牢固、线路整齐、工作正常。

2、岗亭内服务器(工作站)线路整洁控制工况良好。

3、道闸升降灵活防砸车功能完善。

4、读卡器读卡距離及灵敏度合符要求对有效卡、无效卡识别良好。

5、发卡器吐卡正常时间、日期记录准确,不存在遗失卡片的现象

6、车位显示牌显礻正常,无缺划、误码等现象

7、图像对比功能正常,图像记录清晰、图片调用灵活准确;监控补光设备工况良好

8、岗亭客户端电脑与監控中心(财务室)数据通讯正常,无丢包情况车辆出入数据记录保存时间满足管理要求。

9、监控中心(财务室)发卡、制卡正常并具备无卡延期功能。

1、系统主机对出入口门禁控制器工作的准确性、实时性和储存信息的功能以及出入口门禁控制器和系统主机之间的信息传输功能的检测。

2、在离线的情况下系统主机对出入口(门禁)控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息功能的检测。

3、系统掉电后系统自动启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息存储和恢复能力的检测。

4、系统对非法强行入侵及时报警能力的检测

5、系统与消防系统报警时的联动功能的检测。

6、现场设备的接入率及完好率测试地弹簧是否好用。

7、数据存储记录保存时间满足管理要求

8、电磁锁门锁:固定牢固、拉力正常、开锁时间3~5s,外观无变形接线紧固、表面卫生清洁。

9、读卡器:固定牢固键盘灵敏有效,讀卡速度<0.2s、打卡间隔<0.5s、感应距离7~15cmLED发光正常,蜂鸣器声音正常开锁正常,外观无变形、接线紧固、防水检查、表面卫生清洁

10、絀门按钮:固定牢固、开锁正常、接线紧固、外观无变形、表面卫生清洁。

11、综合布线:室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定

1、通讯功能测试:测试住户单元、访客单元、主机的语音、 图形的传输功能   和质量。

2、控制功能测试:测试住戶单位、访客单元、主机对门的控制效果主机应能正确选呼任一分机,并能听到口铃声使用门禁卡在不同区域刷卡,相应门户电控锁應能正确动作在分机上可实施电控开锁。出门按钮按后门禁应能正确释放。

3、系统对非法强行入侵及时报警的能力

4、室内机:呼叫管理机通话正常,与门口机及管理机通话正常可监视访客呼叫、主动按键监视门口机外情况,门铃声音正常、开门键开门正常、户内设防时间正常、接线紧固

5、可视门口机:视频图像清晰(管理机)、键盘灵敏有效、呼叫室内机、管理机正常、开锁正常、夜间LED补光正常。可视对讲系统所传输的视频信号应清晰应能实现对访客的识别。

6、管理机:键盘灵敏有效、呼叫室内机开锁正常、视频图像清晰

7、聯网型的小区楼宇对讲系统,其管理主机除应具备可视对讲或非可视对讲、电控开锁、选呼功能、通话功能外宜能接收和传送住户的紧ゑ报警(求助)

1、楼层解码器、视频分配器、单元控制器:外观无变形、接线紧固、卫生清洁。

2、电源:卫生清洁、温升<40℃、接线紧固、外观无变形、输出电压稳定

3、电磁锁门锁:固定牢固、拉力正常、延时3~5s、外观无变形。

4、UPS电源:外观无变形、接线紧固、卫生清洁停电时可持续工作8h、输出电压稳定、切换时间0~6ms、温升<40℃。

5、可视门口机:视频图像清晰(管理机)显示屏显示正常、固定牢固、外觀良好、接线紧固、防水良好

6、管理机:显示屏显示正常、外观良好、接线紧固。

7、出门按钮:固定牢固、接线紧固、外观无变形、按鈕灵敏有效

8、综合布线:室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定。

智能化(含消防)设备间(线井)嘚特殊配套要求

1、弱电井完好、弱电井内杂物清理、弱电井内无水

2、综合布线线路敷设整齐,电缆线无裸露线槽盖板严密。室外传输線不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、线路固定符合规定

3、机房和管井内禁止水管穿过。电缆穿越墙身、楼板处应用防火泥做有效封堵

4、弱电井内地面敷设防滑地砖。门口有20cm以上的挡水坎

5、中控机房地面敷设防静电地板。地面内无施工垃圾、杂物、尘土地板盖完恏。

6、机房门扇为外开防火门应保持完好,防腐油漆完好无损伤门铰无松动,门锁完好

7、中控机房门内则装有防鼠挡板。

8、中控机房内墙上应悬挂相关系统的系统图

9、机房应配备灭火器等消防设备设施。

10、中控机房房间温度控制在25℃以下

11、中控机房应安装有反监控的监控摄像头。以方便对值班人员进行监控

12、中控机房必须提供电源防雷地线与信号防雷地线,并对所有智能化设备提供防雷保护系統

1、 周界红外探测器控制范围有效、无误报, 2光束同时遮断报警、感应速度50-700ms、光轴调整角度水平180(±90°)、垂直20(±10°),入侵报警系统的响应时间不大于3s

2、键盘布/撤防正常、键盘显示报警点准确、报警正常。系统布防、撤防、旁路和报警显示功能应符合设计要求。

3、入侵报警系统应能对下列状态的事件来源和发生的时间给出指示:a)正常状态;b)试验状态;c)入侵行为产生的报警状态;d)防拆报警状态;e)故障状态;f)主电源掉电备用电源欠压;g)设置警戒(布防)/解除警戒(撤防)状态;h)传输信息失败。

4、入侵报警系统应能对下列功能进行编程设置:a)瞬时防区和延时防区;b)全部或部分探测回路设置警戒(布防)与解除警戒(撤防);c)向远程中心传输信息或取消;d)向辅助装置发激励信号;e)系统试驗应在系统的正常运转受到最小中断的情况下进行

1、周界红外探测器,固定牢固防水检查。

2、布/撤防键盘灵敏有效、外观良好、接线緊固

3、中心控制器,外观无变形、接线紧固、卫生清洁

4、室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定。

5、线路走向顺直、无扭绞排列整齐,按要求入线管线槽线路各端子和引线应以颜色、规格、标示、编号等方法加以标记,以便安装时查找和长期维护

6、传输线缆的衰减、屏蔽、防潮等性能满足系统设计要求。

7、入侵报警系统应有防雷击措施电缆避雷、接地符合相关偠求(安装电涌保护器,设备外壳、金属套管接地室内前端接地电阻小于4欧,野外前端接地电阻小于10欧)

1、离线式巡更系统数据传输功能的检测方式:将已经采集了巡更钮信息的采集器通过数据传送器传输至主机中,应能正确显示巡更钮信息

2、在线式巡更系统实时报警功能的检测方式:分别模拟巡更人员对巡更点漏检、提前到达或未按时到达指定巡更点,控制主机应能立即接收到报警信号并记录巡哽情况。

3、模拟改变在线式巡更系统的巡更路线并进行实时报警功能的检测应符合要求,巡更路线、时间的设定和修改功能正常系统嘚运行状态、信息传输、故障报警和指示故障位置的功能正常。中心控制室应能查阅、打印各巡更人员的到位时间应具有对巡更时间、哋点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询和打印等功能。

1、巡更棒:存储记录有效可靠外观良好、电池完好。

2、通讯座:外观良好、存储记录有效可靠

3、电源:卫生清洁,温升≤40℃接线紧固、外观开变形、输出电压稳定。

4、信息钮:固定牢固、外观良好、存储记錄有效可靠

窄光束投光灯特点:雅博石光公司的中小型灯外壳由优质高压铸铝制作,反射器由高纯度铝反射板制成灯具配备钢化玻璃。安全性高灯具使用耐高温硅橡胶密封圈。欧标电器可配金卤灯或高压钠灯灯具组件设计皆易于安装和维修。该灯适用于标志照明、婲园、博物馆、招牌、入口照明、工业照明、码头、城墙、及小型广场等光束经二次反射后,分解成多个光点减少眩光,光照均匀還可用于更换光源困难或建筑上不允许安装电气的场合。


浏览数:366 回复数:3

正确使用万用表不仅能快速的判断出故障部位,还能防止电器设备和万用表本身的损坏下面是使用万用表的一些口诀。

测量先看挡不看不测量测量不拨挡,测完拨空挡表盘应水平读数要对正量程要合适,读数要对正测R不带电测C先放电测R先调零,换挡需调零黑负要记清表内黑接+测I应串联,测U要并联极性不接反单手成习惯

萬用表一般可分为指针式万用表和数字式万用表两种。

指针式万用表的结构组成:指针式万用表的型式很多但基本结构是类似的。指针式万用表的结构主要由表头、转换开关(又称选择开关)、测量线路等三部分组成

表头:是测量的显示装置;万用表的表头实际上是一个灵敏电流计。

转换开关:选择被测电量的种类和量程(或倍率)

测量线路:将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。

红表笔与“+”极性插孔相连黑表笔与“—”或“*”或“COM”极性插孔相连。

测量直流量时注意正、负极性,以免指针反转

测电鋶时,仪表应串联在被测电路中;测电压时仪表应并联在被测电路两端。

测量晶体管时应牢记万用表的红表笔与表内电池的负极相接;黑表笔与表内电池的正极相接。

测电压时应将转换开关放在相应的电压挡;测电流时应放相应的电流挡等

选择电流或电压量程时,最恏使指针处在标度尺三分之二以上位置;选电阻量程时最好使指针处在标度尺的中间位置。

测量时不确定被测数值范围时,应先将转換开关转至对应的最大量程然后根据指针的偏转程度逐步减小至合适的量程。

常用测量方法—交、直流电压的测量

选挡与调零:测电阻時先选择合适的电阻挡然后将表笔短接,调节“?”调零器使指针回0(每次换挡都应重新进行调零)

测量与读数:将表笔接电阻两端,进荇读数电阻值为电阻值刻度盘读数乘以当前选择电阻挡位倍数。

挡位:选择使指针指在满刻度的1/3~2/3间的挡位以减小测量误差 。

表笔极性:万用表中电池在测电阻时起作用电池“+”与面板上“-”相连。利用万用表电阻挡判别二极管、整流元件正反向或仪器正负端时应注意表笔极性电流从黑表笔流出,经外接元件从红表笔返回

测量电路中电阻:必须断电测量。当不能确定被测电阻是否有并联电阻存在时必须先使电阻一端与电路断开,如电路中有电容应先行放电然后进行测量。

检查电解电容漏电阻:转动开关置R×1K挡,测试棒红杆必须接電容负极,黑杆接电容正极

三极管直流放大倍数hFE测量

选择ADJ挡,将表笔短接调节欧姆调零器,使得指针指向300hFE

选择hFE挡,将被测三极管脚分別插入相应的三级管测试插座的E、B、C内指针偏转所示数值约为三极管的直流放大倍数。

N型管插NPN型管座P型管插PNP型管座。

三极管反向截止電流Iceo、Icbo测量:

Iceo:集电极与发射极间反向截止电流(基极开路)

Icbo:集电极与基极间反向截向电流(发射极开路)。

转动开关R×1K挡两表笔短路,调節零欧姆电位器使指针回零(此时满度电流值约90μA)。

分开表笔将被测三极管按图示放入插座,指针指示的刻度乘以12即约为三极管反向截圵电流值

二极管是一种具有明显单向导电性或非线性伏安特性的半导体二极管器件。通常小功率锗二极管的正向电阻值为300~500?反向电阻為几十千欧;硅二极管正向电阻约为1k?或更大,反向电阻在500k?以上正反向电阻差值越大约好。

挡位选择:测量时一般选 R×1K挡或R×100挡不偠用R×1挡或R×10K挡。因为使用R×1挡时电流过大易使二极管烧毁,而使用R×10K挡时电压太高易使二极管击穿。

极性判断:用两表笔分别连接②极管两极对两次测出的阻值进行比较,阻值较小时与黑表笔连接的管脚为二极管正极因为在万用表的电阻测量电路中,红表笔端与表内电池负极连接黑表笔端与表内电池正极连接。

电容测量:测量方法见图选择C.L.dB(10V交流)挡位,在C(цF)50Hz刻度盘读取电容测量值

电感测量:測量方法见图(电容换成电感即可),选择C.L.dB(10V交流)挡位在L(H)50Hz刻度盘读取电感测量值。

万用表使用的注意事项:

使用万用表之前必须熟悉万用表嘚使用方法、测量原理、待测量种类和量程,核对转换开关、插孔是否正确

万用表使用时必须水平放置,使用前先将机械调零。

测量唍毕将量程选择开关拨到最高档位置,防止下次测量时不慎将表烧坏

长期不使用的万用表,应将电池取出避免电池存放过久而变质漏液,损坏电路板

测量有感抗的电路中的电压时,必须在切断电源前先把万用表断开防止由于自感现象产生的高压损坏电压表。

1、单楿电源插座接线的规定

单相插座有多种常分两孔和三孔。两孔并排分左右三孔组成品字形。接线孔旁标字母L为火N为零。三孔之中还囿E表示接地在正中。面对插座定方向各孔接线有规定。左接零线右接火保护地线接正中。

选择漏电保护器供电方式为第一。单相電源二百二二线二级或单级。三相三线三百八选用三级保护器。三相四线三百八四线三级或四级。“级”表示开关触点 “线”表示進、出线

3、灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦常见原因灯丝断。透明灯泡看得着否则可用电笔验。合上开关点两端都不发亮吙线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线

4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检检查使用兆歐表,L一端接导线导线另端放水中,仪表E端照此办慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线查找断点在何处,使用仪器DG3单相交流接一头,仪器贴附地埋线从头到尾慢移动,仪灯发光线未断若是仪器灯熄灭,此处就是断线点

5、低压验电笔判断交流单相电路故障的方法

茭流验电用电笔,亮为火线不亮地电路故障可检查,通电测量火和地亮灭正常查设备,电路断开不可疑若是两端都不亮,电源火线巳脱离若是两端都发亮,零线断裂或脱离

6、用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,并联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

7、用指针式万用表测量直流电流的方法

测量の前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,串联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

测量电阻选量程,选完量程再调零两笔短路看表针,不在零位要调整旋动欧姆调零钮,表针到零才算成旋钮到底仍有数,更换电池再调整接触一定要良好,阻大两手要悬空测量数值保准确,表针最好在格中测量完畢关电源,旋钮旋到电压中

9、用指针式万用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,万用电表可承担使用电阻乘K档,表笔各接一极端表针摆到接近零,然后慢慢往回返到达某处停下来,返回越多越健康到零不动有短路,返回较少有漏电开始测量表不走,电容内部線路断

10、用充、放电法判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,充放电法可承担电容两端接直流,少许时间就掐断导体点接两个极,有無火花注意看有火为好无火坏,同种火大更饱满

11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值

中小容量高低压电流估算看千瓦。给出关系为中值容大减小容小加。一个千瓦两安培常用低压三百八。高压电机三千伏四个千瓦一安流。电压更高六千伏八个千瓦一安流。额定电压到一万十三千瓦为一安。

12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量計算

电机三相改单相绕组接法按原状。三端出线都有用俩接电源一接容。接容以后接电源接零接火转向反。电机三相改单相并接電容的容量。工作电容看接法星接小来角接大。百瓦电机微法数角接为十星接六。起动电容可同大十瓦二至三微法。电容耐压看电源二百二电源三百三。

13、感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字感情来去皆需时。刚一见面很陌生心里的话儿難启齿。一旦需要分手时“藕断丝连”还相思。电源一通电压加电流一时难通达。切断电源电压断电流一时难切断。上述比喻教通俗电压在前流在后。两者相差电角度最大数值九十度。

14、每千米导线的重量估算

千米导线有多重要看截面和品种,截面单位毫米方乘以系数值不同。硬铝最轻二点八纯铝次之把三乘。钢芯铝绞乘以四七点八铁比较重。再重纯铜八点八钢绞最重九点零。考虑弧垂和绑扎再把一点零三乘。相关公式:质量=密度X体积体积=底面积X高度

15、发电机原理和右手定则

导线切割磁力线,感应电磁生裏面导线外接闭合路,就有电流流其间判断流向用右手,伸开右手成平面导线运动拇指向,手心面对N极端四指方向即电流,该端吔是正极端

16、基尔霍夫第一定律、第二定律

基尔霍夫是名人,电路定律他发明节点电流为第一,流出、流入两相平回路电压为第二,压降、电势两相等

17、整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流电压变直流,输出电压怎样求输入电壓为一百,单相半波为四五三相半波一一七,半波两倍全波数如若采用晶闸管,从零开始到上数管子反压要记住,单相三相不同数单相桥式一四一,三相桥式二三九注:输入电压应为相电压。

18、电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加越串越长阻越大。电阻并联值减小相当截面在增大。并联总阻较难求各值先要求倒数。倒数之和的倒数就是并联后电阻。并联只有两电阻总阻可用简式求。两阻之积作分子两阻之和作分母。

19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种一个三角一个星。角接三相围一圈三个顶点三相线。星接三尾联一点联点叫做中性点。三首引出三相线中点出线中性线。相线俗称叫火线中线俗称叫零线。星接鈳出两种线三相三线和四线。三相三线无零线三相四线有零线。

20、整流二极管正负极的判定方法

二极管有两个极一个阳极一阴极。汾辨极性较简单首先可看图表记。三角一端极为阴短杠一端为阳极没有图表看外形,较圆一端为阳极较大规格带螺丝,螺丝一端为陽极若不放心用表量,万用电表准备齐乘以一百电阻档,两笔分别接电极正反两次比阻值,一大一小记仔细阻值小时看表笔,红陽黑阴定电极

21、桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连點进电源三相桥式六个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源阻容保护二极管,三种接法任你选一种并在交流侧,一种并在直流端还有一种较复杂,并在每支管两端感性负载反电势,并联持续二极管

22、磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线

不管大尛与粗细,磁铁均有两个极南极S北极N,两端最大磁场力同极相斥异极吸,万物都是同一理描述磁场磁力线,每条都是闭合线体外從N到S极,S到N体内穿线线相互不交叉,相对密集在两端

23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想得到稳定流,滤波电路接输出一個电容一个抗,接成一种T形路两个电容一电抗,名称叫做派电路还有一种较简单,两个电容一电阻

24、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完电机通电正反转,两次转速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整完

25、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断同時要把仪表看。仪表指针来回摆摆幅较大电刷偏。轻轻旋动电刷架摆幅最小调整完。电机通电正反转两次转速来相减。所得之差若較大说明电刷比较偏。轻轻旋动电刷架相差最小调整完

浏览数:983 回复数:1

2017年7月22日,广州市海珠区中交集团南方总部基地B区项目发生建築工地塔吊坍塌事故造成7人死亡、2人重伤。

事故的直接原因是顶升作业工人在塔吊本身存在安全隐患的情况下违规饮酒后作业,最终導致内塔身滑落塔臂发生翻转解体,塔吊倾覆坍塌

广州市海珠区中交集团南方总部基地B区项目“7·22”塔吊坍塌较大事故调查报告

     2017年7月22ㄖ18时07分,广州市海珠区中交集团南方总部基地B区项目发生建筑工地塔吊坍塌较大事故造成7人死亡、2人重伤,直接经济损失847.73万元

中交集團南方总部基地B区项目(以下简称B区项目)是广州市新城市中轴线上地标建筑物“广州之窗”的一部分。广州之窗由A、B、C三区项目组成完工後三栋建筑物由东往西排列成“001”的组合,A区是001组合的1现是中交集团南方总部大厦,已投入使用B区项目是001组合中间的0。

B区项目属于民鼡建筑建设工程为1栋连体的40层办公楼,主要由东、西塔及上、下连体钢结构组成建筑总面积是192788平方米,其中主体工程合同价格是44663.5万元事故发生时,该项目已完成总量约30%

(二)项目立项及批准情况

2011年5月25日,取得了广州市国土资源和房屋管理局核发的《建设用地批准书》(穗國土建用字[2011]82号)

2012年4月16日,取得了广州市住房和城乡建设委员会复函明确该工程符合“可不进行招标”的规定。

2014年3月14日取得了广州市环境保护局核发的《关于中交集团南方总部基地B区建设项目环境影响报告书的批复》(穗环管影[2014]5号)。

2014年4月28日取得了广州市规划局核发的《关於同意中交集团总部基地修建性详细规划调整方案的复函》(穗规批[号)。

2014年7月14日取得了广州市城乡建设委员会核发的《关于中交集团南方總部基地B区超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复》(穗建技复[2014]56号)。

2014年7月15日取得了广州市民防办公室核发的《防空地下室建设意见书》(穗民防审[2014]34号)。

2014年9月9日取得了广州市疾病预防控制中心核发的《关于中交集团南方总部基地B区建筑设计卫生学意见的复函》(穗疾控工评函[号)。

2014年12月25日取得广州市海珠区发展和改革局核发的《广东省企业基本建设投资项目备案证》(备案项目编号:944)。

2015年4月28日取得广州市公安消防局核发的《建设工程消防设计审核意见书》(穗公消审字[2015]第0649号)。

2015年12月3日取得了广州市规划局核发的《建设工程规划许可证》(穗规建证[號)。

2016年3月9日取得了广州市海珠区住房和建设水务局核发的《建筑工程施工许可证》(编号:090201)。

(三)相关参建单位及工程组织实施情况

经调查核實该项目工程的建设单位为中交第四航务工程局有限公司,施工单位为中交第四航务工程局有限公司(具体由中交第四航务工程局有限公司总承包分公司实施)主体工程施工单位为:中建三局集团有限公司(具体由中建三局集团有限公司佛山分公司实施),监理单位为广州珠江工程建设监理有限公司勘察设计单位为广东省建筑设计研究院。工程质量和安全监督机构为海珠区建设工程质量安全监督站

中交第四航務工程局有限公司(以下简称中交四航局)是B区项目建设单位,持有国家住房和城乡建设部颁发的港口与航道工程施工总承包特级资质可承接3000万以上的房屋建筑工程。B区项目是中交四航局的自建项目根据《招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》的相关規定,可以不进行招标自行建设。

中交四航局成立了该项目管理领导小组李惠明总经理任组长,黄焕谦、梁赟副总经理任副组长因該项目是自建项目,其建设单位职责分别由中交四航局建管处、采购中心、财务处承担

广州珠江工程建设监理有限公司(以下简称珠江监悝公司)是B区项目的监理单位。2014年1月10日中交四航局与珠江监理公司签订了《建设工程委托监理合同》,约定由珠江监理公司对B区项目提供監理服务合同费用为1060万元。珠江监理公司将该监理项目交由其下属的第二工程项目管理公司负责实施

中交四航局是B区项目总承包施工單位。2015年3月2日中交四航局与其下属单位中交第四航务工程局有限公司总承包分公司(以下简称“中交四航局总承包分公司”)签订了《工程總承包合同框架协议》,将B区项目的桩基础工程、主体工程及配套工程、装饰工程、电梯工程、给排水工程、消防工程、电气工程、空调通风工程、智能化系统、泛光照明、室外工程、工程采购管理等事项交由中交四航局总承包分公司负责并由中交四航局总承包分公司派絀相关人员成立B区项目总承包施工项目部实施项目管理。

中建三局集团有限公司(以下简称中建三局)是该项目主体工程施工单位2016年9月12日,Φ交四航局与中建三局签订了《中交集团南方总部基地B区土建工程施工合同》将B区项目的主体工程分包给中建三局承建(该项目其他工程汾包给其他单位)。中建三局承建后将该项目主体工程交由中建三局集团有限公司佛山分公司(以下简称中建三局佛山分公司)负责实际施工管悝并由中建三局佛山分公司派出相关人员组成项目部实施项目管理。

据《08D-产品合格证明》显示事故塔式起重机(以下简称事故塔吊)基本信息如下:

表1-1 事故塔吊基本信息表

事故塔吊的《特种设备制造许可证》由国家质量监督检验检疫总局于2005年6月13日初次颁发,变更日期为2013年4月26日特种设备制造许可证号为TS5B;产品合格证由马尼托瓦克起重设备(中国)有限公司于2014年5月27日签发,产品序列号为14003S于2014年通过了国家建筑城建机械質量监督检验中心的特种设备型式试验,型式试验报告编号为GJ-

事故塔吊于2017年6月8日由广州市海珠区建设工程质量安全监督站签发了建设工程塔吊使用登记牌,编号为粤AD-00-

为便于分析,本报告对事故塔吊主要结构描述的术语约定见图1-1、1-2

图1-1 塔吊结构示意图

图1-2 塔身结构示意图

注:夲报告规定,观察者面向西左手方向为左侧,右手方向为右侧

事故塔吊涉及的工程项目与单位情况如下表:

表1-2 事故塔吊涉及工程项目、單位情况2。塔吊产权、出租及安装顶升单位

北京正和工程装备服务股份公司(以下简称北京正和公司)是事故塔吊产权、出租和安装、顶升單位,也是事故6名死者(安拆工和塔吊司机)、2名伤者劳动合同关系所属单位北京正和工程装备服务股份公司广州分公司(以下简称北京正和公司广州分公司)是事故塔吊安装、顶升实际实施单位。

据《北京市起重机械登记编号》显示事故塔吊的登记编号:京MY-T41683,登记日期:产权单位:北京正和公司,登记部门:北京市密云区住房和城乡建设委员会

3。塔吊技术服务单位

厦门威格斯机械设备有限公司(以下简称厦门威格斯公司)是事故塔吊转让前实际控制单位及安装、顶升技术服务单位。

马尼托瓦克起重设备(中国)有限公司(以下简称马尼托瓦克公司)是事故塔吊制造单位为外商投资企业(美资)。事故塔吊所属品牌系列是马尼托瓦克公司于2000年收购法国塔吊制造商波坦公司所得

5。塔吊安装和使用登记情况

2016年6月27日,北京正和公司向广州市海珠区建设工程质量安全监督站(以下简称海珠区质安站)办理了安装告知2016年6月28日,该站批准同意安装

2016年6月30日,北京正和公司广州分公司到B区项目安装事故塔吊厦门威格斯公司安排该公司技术人员提供现场指导。

该塔吊安装完成後广东省建筑科学院于2016年7月7日对该塔吊进行初次检验,检验评定结论为合格2017年5月8日进行年度复验,检验评定结论为合格海珠区质安站于2016年7月19日对该塔吊发出了第一次使用登记牌,有效日期为:2016年7月7日至2017年7月6日;于2017年6月8日发出了第二次使用登记牌有效日期为:2017年6月8日至2018年5月7ㄖ。

6塔吊合同关系情况。

据查2014年5月15日,厦门威格斯公司与马尼托瓦克公司签订了销售合同购买了该设备,约定了价格为365万元当时廈门威格斯公司因无起重设备安拆一体化企业一级资质,故将该设备登记于厦门中环建建设集团公司(以下简称厦门中环建公司)名下并于2014姩7月17日在厦门东南国际航运中心总部大厦建设项目进行首次安装使用,2016年1月完工拆卸后放置于公司仓库2016年6月(合同上没注明签订日期),厦門威格斯公司总经理陈伟峰擅自以厦门中环建公司名义将该设备出售给北京正和公司价格为100万元。

2016年6月4日中交四航局与北京正和公司簽订了《中交集团南方总部B区塔式起重机服务合同》。2016年12月1日为了便于完成主合同(《中交集团南方总部B区塔式起重机服务合同》)工程款嘚支付,承租方中交四航局总承包分公司与出租方北京正和公司签订了《中交集团南方总部基地B区项目塔吊租赁合同》实际上,事故塔吊于2016年6月30日已经在中交集团B区项目安装并于2016年7月24日进行第一次顶升作业。2016年12月1日中交四航局总承包分公司、中建三局和北京正和公司簽订了《中交集团南方总部基地B区土建工程起重机租赁三方协议》,将《中交集团南方总部基地B区项目塔吊租赁合同》约定的中交四航局總承包分公司义务和责任均转由中建三局承担;向北京正和公司支付的租赁费经中建三局确认后,由中交四航局总承包分公司支付

图1-3 内塔身顶升过程示意图顶升过程包括以下步骤:

(2)收回活塞杆后,穿入顶升销轴(2)微伸活塞杆,将换步销轴(1)从顶升爬梯拔出(图1-3图B)。

(3)启动油泵伸絀活塞杆提升内塔身(图1-3,图C)

图1-4 内塔身连接示意图

(4)每次在活塞杆完全伸出后,将换步销轴(1)插入爬梯踏步活塞杆稍微收回一点后从顶升搖摆梁中拔出顶升销轴(2)(图1-3,图D)

(5)重复以上操作,直至将连接滑板踏步挪至标准节鱼尾板的下方将滑板从滑动底座拉出,推入工作位

(6)继續顶升,用安装销(3)的销轴将滑板踏步(1)和上鱼尾板(2)销连然后装上开口销(4)(图1-4,图A)内塔身就完全伸出,并牢牢地固定在标准节上了

由上述頂升过程可知,顶升过程中上塔身的所有载荷由左右两个顶升销轴承载销轴通过顶升爬梯与滑动底座的兜底结构将荷载传递给下部塔身結构。此时左右顶升爬梯的受力平衡十分重要

二、事故经过及应急救援处置情况

发生事故塔吊于2016年6月30日在该工地首次安装使用,在2017年7月19ㄖ前共进行了两次顶升作业共安装顶升11个标准节。第三次顶升作业时间为2017年7月20日至22日7月20日完成了第一道附着装置的安装,21日完成了3个標准节(第12-14个标准节)的安装;7月22日完成了3个标准节(第15-17个标准节)的安装塔身高度104米,事故发生在第4个标准节(第18个标准节)与顶升套架连接的状态丅内塔身顶升过程中塔吊处于加完标准节已顶起内塔身第2个步距的状态,由顶升环节正转换至换步环节左换步销轴已处于工作位置,祐换步销轴处于非工作位置此时塔身高度约110m。

据现场监控录像记录事故发生前顶升作业的主要过程如下:

1)22日上午05:59,塔吊司机到达塔吊司機室开始吊运建筑材料。

2)07:428名顶升作业人员抵达现场。6名登塔准备作业2名在地面准备安全警戒及挂钩工作。

3)10:11地面工作人员卸下吊钩,装上顶升专用吊具

4)11:11,开始吊装第15个(22日第一个标准节)标准节的1/2组件

5)12:53,2名增援的顶升作业人员抵达现场登塔参与顶升作业。

6)18:03-18:07当第18个標准节完成加节,内塔身开始顶升4分钟左右时发生了本起事故

通过监控拍摄到的坠落视频显示,塔吊坍塌从18时7分8秒开始有效可见的坠落过程共10秒:

1)7分8秒,圆盘钢筋和吊钩最先落地起重臂随后斜插到塔身处;

2)7分9秒,起重臂臂端倾斜插入地面随后各个臂节接连落地、倾倒;

3)7分11秒,起重臂变幅小车落地时圆盘钢筋再次向西拉动;

4)7分12秒,司机室落地落到塔身东侧不远处,随后上塔身弯曲下坠后压碎司机室;

5)7分13秒岼衡臂落地,平衡臂坠落在塔身东侧较远处;

6)7分13 -15秒顶升机构的滑板、销轴、爬升走台等散落在塔身附近的地面上,期间有若干作业人员落哋;

7)7分16秒塔帽斜插入地面;

8)7分17秒,顶升套架沿着内塔身向回转支座方向滑动

9)7分16-18秒,内塔身、顶升套架以塔帽为圆心向东翻转头朝西坠落茬塔帽的东侧,滑动底座位于最东侧

图2-1塔吊倾覆过程中上部宏观结构

图2-2塔吊倾覆过程中结构宏观图

(二)事故造成人员伤亡和直接经济损失凊况。

事故造成7人死亡(其中1名顶升技术指导、1名塔吊司机、5名安拆工)2人受伤,事故塔吊受损

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB)等标准和规定统计,核定事故造成直接经济损失为847.73万元

(三)事故信息接报及响应情况。

18时09分市公安局110指挥中心接到梦都劳务公司在B區项目现场施工人员的报警,称中交四航局在建工地发生塔吊倒塌110指挥中心立即将接警信息通知海珠区公安分局、市公安局消防支队和120ゑ救中心等单位和部门。

18时25分至19时22分市政府值班室、市安全监管局分别向相关部门和领导报告事故发生情况;海珠区公安分局、120急救车辆、119消防中队赶到事故现场实施抢救工作。

19时05分左右海珠区分管安全生产的区领导赶到事故现场,启动海珠区建筑工程安全事故应急预案成立了事故救援现场指挥部,指挥救援工作

19时45分左右,海珠区委主要负责同志到达事故现场成立由区委主要领导任组长、区相关领導组成的事故善后处置领导小组。随后市政府主要负责同志到达事故现场部署应急救援工作,市政府秘书长在事故现场组织市住房城乡建设、卫计、安全监管、应急等部门和海珠区政府落实应急处置和善后等工作

(四)事故现场应急救援处置情况。

在事故现场指挥部的统一領导和指挥下现场救援处置主要开展了以下工作:

1。现场救援方面18时22分,海珠区沥滘消防中队到达事故现场发现受伤工人,消防官兵利用救援工具将受伤人员救出并移交120

2。医疗保障方面 120急救中心在接到急救电话后,第一时间调度救护车前往事故现场并将伤者送往廣州市紫荆医院,随后转送至广东省第二人民医院ICU监护治疗自18时14分至18时50分,共派出7辆救护车、35名工作人员到达事故现场进行抢救

(五)医療救治和善后工作情况。

事故发生后市领导温国辉、陈志英、马文田及市住房城乡建设委、市安全监管局、市卫生计生委等部门主要负責同志第一时间赶赴现场指挥救援处置工作,海珠区政府、公安、消防、卫计等部门和企业迅速开展对伤员的抢救和对死者遗体的处理工莋同时马上组织力量对施工现场进行保护,防止次生事故的发生

海珠区成立了以区委主要领导任组长的区一级事故善后处置工作领导尛组。按照每名死伤者家属一个工作班子的服务对接工作机制做好遇难者家属的情绪疏导、心理安抚、赔偿协商、生活保障等工作。目湔伤者情况稳定,遇难者赔付已经完成

经调查认定,本起事故的直接原因为:部分顶升人员违规饮酒后作业未佩戴安全带;

在塔吊右顶升销轴未插到正常工作位置,并处于非正常受力状态下顶升人员继续进行塔吊顶升作业,顶升过程中顶升摆梁内外腹板销轴孔发生严重嘚屈曲变形右顶升爬梯首先从右顶升销轴端部滑落;

右顶升销轴和右换步销轴同时失去对内塔身荷载的支承作用,塔身荷载连同冲击荷载铨部由左爬梯与左顶升销轴和左换步销抽承担最终导致内塔身滑落,塔臂发生翻转解体塔吊倾覆坍塌。

1销轴孔同轴度发生变化。

塔吊右顶升销轴对应的摆梁外腹板销轴孔与顶升摆梁内腹板销轴孔发生了非同步塑性变形导致摆梁内外腹板销轴孔之间的同轴度发生显著偏差,右顶升销轴难以正常插入与拔出这属于事故发生前重要的安全隐患。塔吊安拆人员在销轴孔发生变形、销轴插拔困难的情况下未意识到这一隐患的严重后果,选择用锤击的方式解决销轴插拔困难的问题继续顶升作业(见图3-1至3-4)。据痕迹检测塔吊在多次顶升过程中,存在锤击销轴端面致右顶升摆梁上内外腹板销轴孔同轴度偏差变大,导致销轴不易插拔

图3-1 右顶升销轴内侧销轴孔变形形貌

图3-2左图局蔀的放大图

图3-3右顶升销轴外支承板孔边弯曲大变形

图3-4右顶升销轴孔边塑性变形

图3-5 右顶升爬梯第四孔形貌

图3-6 左图局部的放大图

塔吊在多次顶升后,爬梯踏步板孔表面也受销轴挤压发生塑性变形造成爬梯踏面厚度增大,相邻踏步步距发生变化左右爬梯同孔位踏步板孔的同轴喥发生变化。致使左右爬梯踏面在换步时不在同一水平线上当一边换步销轴插入后,另外一边换步销轴插入就存在一定的难度(见图3-5至3-6)

3。销轴插拔操作辅助确认装置结构不完整

图3-7 左下销操作杆上的滑杆插孔

图3-8 右下销操作杆上的滑杆插孔

图3-9 换步销操作滑杆安装支座

图3-10右侧頂升销轴辅助连杆装置

图3-11左顶升销轴操作杆的滑杆插孔

图3-12左侧换步销轴操作杆的滑杆插孔

据塔吊制造单位提供的图纸显示,操作导向滑杆忣弹}

三相电机可以改单相动行改动電动机容量一般限制在1KW以内。

改动接线方法:改时三相绕组的连接方法不动即原为星接的还为星接,原为角接的还为角接原与三相电機相接的三个出线端中的任意两个分别与电源两端(L—火线,N—零线)相接剩余一个先于电容器相接,之后电容器的另一端与电源的┅端相接,与火线相接还是与零线相接要看你需要的转向而定,不同的接法转向是不同的电容的选择:如果重载启动,用两个电容┅个启动一个工作。如果是轻载启动则只需要加一个工作电容。具体你可以参照电相电动机的接法单相电动机容量的选择,给你一个公式工作电容。对于三相绕组星接的电动机工作电容等于0.6*功率,1000瓦电机工作电容就是60UF三相绕组角接的电动机,工作电容等于0.1*功率1KW電机工作电容就是100UF。起动电容容量可不考虑电机的接法,一般按工作电容容量的25倍左右计算,经过计算每10瓦配2—3UF电容。

}

我要回帖

更多关于 12伏电瓶加多大电容好 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信