扫一扫,关注有礼开利制冷机故障_百度知道
开利制冷机故障
!?如是,自己能修吗?(每次厂家来修,都说是启动柜主板坏了!急开利离心式制冷机微电脑显示报警“启动柜无通讯联系”。请问,是启动柜主板坏了吗!拜托了!急,一万多一块)急
我有更好的答案
有可能是P板问题,也有可能是连接线故障。①压缩式制冷机。依靠压缩机的作用提高制冷剂的压力以实现制冷循环,按制冷剂种类又可分为蒸气压缩式制冷机(以液压蒸发制冷为基础,制冷剂要发生周期性的气-液相变)和气体压缩式制冷机(以高压气体膨胀制冷为基础,制冷剂始终处于气体状态)两种,现代制冷机以蒸气压缩式制冷机应用最广。②吸收式制冷机。依靠吸收器-发生器组(热化学压缩器)的作用完成制冷循环,又可分为氨水吸收式、溴化锂吸收式和吸收扩散式3种。③蒸汽喷射式制冷机。依靠蒸汽喷射器(喷射式压缩器)的作用完成制冷循环。④半导体制冷器。利用半导体的热-电效应制取冷量。制冷机的主要性能指标有工作温度(对蒸气压缩式制冷机为蒸发温度和冷凝温度,对气体压缩式制冷机和半导体制冷器为被冷物体的温度和冷却介质的温度),制冷量(制冷机单位时间内从被冷却物体移去的热量)、功率或耗热量、制冷系数(衡量压缩式制冷机经济性的指标,指消耗单位功所能得到的冷量)以及热力系数(衡量吸收式和蒸汽喷射式制冷机经济性的指标,指消耗单位热量所能得到的冷量)等。
一般来说,有可能是P板问题,也有可能是连接线故障,如果确定是主机P板坏掉了,可以拆下来拿去维修,一般很多都可以维修,就去卖电子配件的很多都有能修的,修好也不会需要一万多,看情况吧,厂家保价水分很大的,但是如果找厂家修几千块是最低了
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
制冷机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。开利螺杆压缩机拆装四大维修步骤如下 | 上海逊依制冷设备有限公司
> 产品详情
开利螺杆压缩机拆装四大维修步骤如下
拆装四大维修步骤如下
前,将滑阀卸载到“0”位,切断电源.截断与压缩机相连的管路,将压缩机内的制冷剂和润滑油排出后,方可拆卸压缩机。注意拆卸时要养成好的习惯,不同部位的零件要分别摆放,并作好必要的装配标记。
(1) 拆下与压缩机相连的管路、联轴器、地脚螺栓后,将压缩机吊运至工作场所。最好有操作平台。
(2) 拆下吸器过滤器、吸气止回阀。
(3) 拆下能量指示器。
(4) 取下定位销,平行取下吸气端盖,取出油活塞和平衡活塞。注意取定位销时只能拔出而不能砸出来,一定要先取出定位销,再卸下所有的螺栓,防止吸气端盖的重量全部作用在定位销上,将定位销压弯。
(5) 拆下轴封盖,取出轴封。注意不要碰伤动、静环。
(6) 取下定位销,拆下排气端盖。
(7) 取下轴承压盖、防松螺母、垫片、止推轴承、调整垫等。拆卸防松螺母要使用随机专用工具并先起开防松垫片的锁片。随时作好标记,分别摆放。
(8) 取出定位销后,拆下排气端座。
(9) 利用专用吊环螺栓将主动转子缓慢、平稳取出,不要与机体碰撞。这时从动转子是随之转动的。
(10)取出从动转子。
(11)取出滑阀。
2、检查的项目包括:
(1)检查机体内表面、滑阀表面有无不正常的磨痕,并用内径千分表测量内表面尺寸及圆度。
(2)检查主、从动转子端面与吸排气端座有无磨痕。
(3)检查主、从动转子外径及齿面的磨损情况,并用外径千分表测量转子的外径。
(4)测量转子主轴径及主轴承孔的内径尺寸,检查主轴承磨损情况。
(5)检查轴封的磨损情况。
(6)检查所有“o”型圈和弹簧的变形、损坏情况。
(7)检查压缩机所有内油路情况。
(8)检查能量指示器有无损坏或卡阻现象。
(9)检查油活塞、平衡活塞有无不正常磨损。
(10)检查联轴器的传动芯子或膜片有无损伤。
3、检查之后,就要对有损伤的零件进行维修或更换。具体内容如下:
(1)对不太严重的磨损及拉毛现象,可以由钳工用油石研磨光滑。转子轴颈和轴封动静环表面不得有任何锈蚀、裂纹等缺陷。主轴颈表面经磨光加工后应仔细测量其尺寸,并以此为依据调整主轴承。
(2)主轴承如磨损严重,超过了与轴配合的间隙限度,应更换。如采用浇铸轴承合金的方式,必须保证内表面与轴承孔的同轴度。
(3)止推轴承损坏或游隙增大,必须更换新的。并应测出其真空游隙大小,以此为依据配轴承调整垫。
(4)所有的垫片及“O”型圈如果损坏必须更换。垫片可以自己加工,但注意螺栓孔附近不能出现折断或裂缝,以免泄漏。垫片应选用优质材料。“O”型圈应选用适应制冷剂的材质。
(5)将机体两端面、吸排气端座平面上的密封胶清洗干净。注意不要将表面刮伤。
4、检修后试运转
检修后对压缩机进行气密性试验和真空试验。试验合格后方可进行试运转。主要检查滑阀的动作、油泵油压是否正常、运转时噪声及振动是否正常。停机后盘车应正常。
上海逊依制冷设备有限公司是一家专业代理销售各类中央空调,中央空调配件,制冷压缩机配件的综合性公司。我们欢迎设备的使用方和承接维修保养的空调工程公司来电咨询订货!
更多产品信息请登录:
才能留言!只显示未读信息
青岛市开利压缩机|开利压缩机供应商
买家还在看
收藏产品()
开利压缩机,开利压缩机大修,荣成开利压缩机维修
产品成功加入进货单!
查看进货单
我想要了解:
更多商品信息
请输入您要咨询的问题:
您的联系方式:
复盛压缩机维修(图),高密复盛螺...
临朐复盛压缩机维修、螺杆压缩机维...
寒亭复盛压缩机维修_复盛_复盛压...
寒亭复盛压缩机维修、复盛、螺杆压...
中央空调螺杆机维修,青岛路海制冷...
推荐采购信息
您可能感兴趣的产品
您是否在找
固话:尚未完善}

我要回帖

更多关于 开利压缩机 加液阀 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信