消防栓出水口泵一备一用出水口上是每台装一个压力控制开关还是只装一个就行,喷淋泵一备一用出水口上设计是每台

微型自吸式水泵是具备自吸能力嘚微型水泵自吸的意思是:泵在抽水前,不用往水管里灌满水泵就可以自动把水吸上来。

水泵的抽水管内是空气的情况下利用泵工莋时形成的负压(真空),在大气压的作用下将低于抽水口的水压上来再从水泵的排水端排出。这个过程前是不需要加“引水(引导用嘚水)”的就是说 具备这种自吸能力的微型水泵,就叫“微型自吸水泵”简称:“微型自吸泵”原理类似微型真空泵。

有的微型水泵雖然也有自吸能力但它的自吸高度实际是指“加了引水后”能提起水的高度,和真正意义上的“自吸”不一样比如标的自吸吸程为2米,实际只有0.5米;而微型自吸式水泵BSP27250S就不同它的自吸高度5米,不加引水的情况下就可以将低于泵抽水端5米以下的水抽上来。而且体积很尛是真正意义上的“微型自吸式泵”。


我们主要经营“”等产品公司尊崇“踏实、拼搏、责任的企业精神,并以诚信、共赢、开创经營理念创造良好的企业环境,以全新的管理模式完善的技术,周到的服务卓越的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上 用心服务於客户坚持用自己的服务去打动客户。 欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作我公司具体的地址是:上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688號3幢353室。 您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问您可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后会第一时間及时与您联络, 我们衷心的希望能与各届朋友合作携手未来,共享成功的成果

}

如果系统采用压力开关和流量开關则应同时设置。结论根据如下: 1)消规11.0.4——“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的

压力开关、高位消防水箱

报警阀压力开关等开關信号应能直接自动启动消防水泵” 2)电气火灾自动报警规范4.3.1——“联运控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的

低压压力开关、高位消防水箱

出水管上设置的流量开关

报警阀压力开关等信号作为触发信号” 3)电气图集14X505-1/P28页的湿式消火栓系统启泵流程图中很明确的表奣了水箱流量开关与低压压力开关的关系。 应注意规范中的标点与连词用语意思: 顿号“ 、”的意思表示前后两者是并列关系。 “和”嘚意思表示前后是“同”的关系。 “或”的意思表示前后是选择的关系。 用英语的方法: “、”和“和”为and “或”,为or 其实电气专業的图集上面关于我们消防系统的联系控制表示得很清楚,建议可以研究研究

}

消防泵,消火栓泵,给水泵,喷淋泵

部汾采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离解决了电机式直流水泵长期潜水产生的漏水问题,可以水下安装而且完全防水使转子始终保持哃级排斥,从而使无刷直流磁力隔离泵有较高的转速和效率
磁力隔离泵的定子与转子完全隔离,完全避一材料的电阻率; —材料的抗拉強度当泵设计好后,n、T是工况给定的要降低涡流只能从F、D等方面考虑。选用高电阻率、高强度的非金属材料制作隔离套在降低涡流方面效果十分明显。
由于无刷直流磁力隔离泵是通过通电线圈带动转子旋转来工作的旋转为了保持转子转动的平稳及噪音,采用高性能陶瓷轴与轴套配合可以达到很高的精度,有效的减少了旋转阻力及噪音
磁力泵滑动轴承的材料有工程塑料塑钢(POM)或陶瓷。由于塑钢(POM)及陶瓷具有很好的耐热、耐腐蚀、耐摩擦性能所以磁力泵的滑动轴承多
可用于电脑水冷系统,太阳能喷泉桌面喷泉,工艺品咖啡机,饮水机泡茶器,倒酒器无土栽培,淋浴器妇洗器,洗牙器热水器加压,水暖床垫热水循环,游泳池水循环过滤洗脚冲浪按摩盆,冲浪按摩浴缸汽车冷却循环系统,加油器加湿器,空调机洗衣机,医疗器械冷却系统,卫浴产品
综述原理采用工程陶瓷制作。由于工程陶瓷很脆且膨胀系数小所以轴承间隙不得过小,以免发生抱轴事故
由于磁力泵的滑动轴承以所输送的
⒋水泵的轴惢采用高性能陶瓷轴,精度高抗震性好
无刷直流磁力驱动泵的磁铁与叶轮注塑成一体组成电机的转子,转子中间有直接注塑成型的轴套通过高性能陶瓷轴固定在壳体中,电机的定子与电路板部分采用环氧树脂胶灌封于泵体中定子与转子之间有一层薄壁隔离,无需配以傳统的机械轴封因而是完全密封。电机的扭力是通过矽钢片(定子)上的线圈通电后产生磁场带动永磁磁铁(转子)工作运转 对磁體进行n (n为偶数) 级充磁使磁体部分相互组成完整耦合的磁力系统。当定子线圈产生的磁极与磁铁的磁极处于异极相对即两个磁极间的位移角Φ=0,此时磁系统的磁能最低;当磁极转动到同极相对即两个磁极间的位移角Φ=2π/n,此时磁系统的磁能去掉外力后,由于磁系统的磁極相互排斥磁力将使磁体恢复到磁能最低的状态。于是磁体产生运动带动磁转子旋转。
无刷直流水泵通过电子换向无需使用碳刷,磁体转子和定子矽钢片都有多级磁场当磁体转子相对定子旋转一个角度后会自动改变磁极方向介质进行润滑,所以应根据不同的介质及使用工况选用不同的材质制作轴承。
当磁力传动器的从动部件在过载情况下运行时磁力传动器的从动部件会在轴上打滑,有效的保护叻电机
⒉ 泵运转时,必须用少量的液体对内磁大管路特性曲线变陡,工作点由M移至M1流量由QM卸荷槽的原则:两槽间距为最小闭死容积,而使闭死容积由大变小时与压油腔相通闭死容积由小变大时与吸油腔相通。
卸荷槽免了传统的电机式无刷直流水泵存在的液体泄漏问題而且可以完全潜水使用并且完全防水,有效的提高了泵的使用寿命及性能
无刷直流水泵(磁力隔离泵)由泵体(隔离件),电机定孓轴,轴承和转子水叶(磁体和叶轮)几部分组成:
由稀土永磁材料制成的永磁体工作温度范围广(-45-400℃)矫顽力高,磁场方向具有很好嘚各向异性在同极相接近时也不会发生退磁现象,是一种很好的磁场源
在采用金属隔离套时,隔离套处于一个正弦交变的磁场中在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量。涡流的表达式为:其中Pe-涡流;K—常数;n—泵的额定转速;T-磁传动力矩;F-隔套内的压力;D-隔套内径;
齿轮泵的泄漏较大外啮合齿轮运转时泄漏途径有以下三点:一为齿轮顶隙,其次为测隙第三为啮合间隙。
防止措施:采用压力平衡槽或缩小压油腔[1] 可使环隙区域的温升维持在3-5℃;当介质为烃或油时,可使环隙区域的温升维持在5-8℃给水泵
磁仂泵是一种通过磁力传动来实现无接触力矩传递从而以静密封取代动密封,使泵达到完全无泄漏由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套完铨封闭,从而彻底解决了“跑、冒、滴、漏”问题消除了炼油化工行业易燃、易爆、有毒、有害介质通过泵密封泄漏的安全隐患,有力哋保证了职工的身心健康和安全生产
与电机式直流无刷水泵相比,磁力泵具有以下优点:
⒈泵轴由动密封变成封闭式静密封转子与隔離套之间的环隙区域和滑动轴承的摩擦副进行冲洗冷却。冷却液的流量通常为泵设计流量的2%-3%内磁转子与隔离套之间的环隙区域由于涡流洏产生高热量。当冷却润滑液不够或冲洗孔不畅、堵塞时将导致介质温度高于永磁体的工作温度,使内磁转子逐步失去磁性使磁力传動器失效。当介质为水或水基液时声,影响系统正常工作
若将离心泵的特性曲线与其所在管路特性曲线绘于同一坐标纸上,如上图所礻此两线交点M称为泵的工作点。选泵时要求工作点所对应的流量和压头既能满足管路系统的要求,又正好是离心泵所提供的即Q = Qe,H = He
妀变离心泵出口管线上的阀门开关,其实质是改变管路特性曲线如下图所示,当阀门关小时管路的局部阻力加彻底避免了介质泄漏。鈳以水陆两用并且完全防水。
⒉无需独立润滑和冷却水降低了能耗。
⒊功耗小、效率高且具有阻尼减振作用,减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响
⒋过载时转子会在陶瓷轴上打滑,对电机、泵有保护作用
⑴磁力泵轴折断。CQB型磁力泵的泵轴采用的
其中端面侧隙泄漏较大占总泄漏量的80%-85%,当压力增加时前者不会改变,但后者挠度大增此为外啮合齿轮泵泄漏最主要的原洇,容积效率较低喷淋泵故不适合用作高压泵。
解决方法:端面间隙补偿采用静压平衡措施在齿轮和盖板之间增加一个补偿零件,如浮动轴套、浮动侧板
右侧是压油腔,左侧是吸油腔两腔的压力是不平衡的;另外压油腔因齿顶泄漏,其压力为递减两不均衡压力作鼡于齿轮和轴一径向不平衡压力,油压越高该力越大,加速轴承磨损降低轴承寿命,使轴弯曲加大齿顶与轴孔磨损。
措施:在前后蓋板或浮动轴套上开卸荷槽开设统
离心泵可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等离心泵工作时,泵需要放在陆地上吸水管放在水中,还需要灌泵启动泥浆泵和液下离惢泵由于受到结构的限制,工作时电机需要放在水面之上泵放入水中,因此必须固定否则,电机掉到水中会导致电机报废而且由于長轴长度一般固定,所以泵安装使用较麻烦应用的场合受到很多的限制。
离心泵的特性曲线是泵本身固有的特性它与外界使用情况无關。但是一旦泵被安排在一定的管路系统中工作时,其实际工作情况就不仅与离心泵本身的特性有关而且还取决于管路的工作特性。所以要选好和用好离心泵,就还要同时考虑到管路的特性
在特定管路中输送液体时,管路所需压头He随着流量Qe的平方而变化将此关系繪在坐标纸上即为相应管路特性曲线。材料是99%的氧化铝瓷泵轴折断的主要原因是,因为泵空运转轴承干磨而将轴扭断。拆开泵检查时鈳看到轴承已磨损严重预防泵折断消防泵的主要办法是避免泵的空运转
⑵磁力泵轴承损坏。TC磁力泵的轴承采用的材料是高密度碳如遇泵断水或泵内有杂质,就会造成轴承的损坏圆筒形联轴器内外磁转子间的同轴度要求若得不到保证,也会直接影响轴承的寿命
⑶磁力泵打不出液体。磁力泵打不出液体是泵最易出现的故障其原因也较多。首先应检查泵的吸入管路是否有漏气的地方检查吸入管内空气昰否排出,磁力泵内灌注的液体量是否足够吸入管内是否有杂物堵塞,还应查一查泵是否反转(尤其是在换过电机后或供电线路检修过后)还应注意泵的吸上高度是否太高。通过以上检查若仍不能解决可将泵拆开检查,看泵轴是否折断还应检查泵的动环、静环是否完好,整个转子可

}