变频器恒压供水接线图哪家好,推荐苏州华胤自动化

“变频恒压供水系统”详细介绍

變频恒压供水系统是指在供水管网中用水量发生变化时出口压力保持不变的供水方式。供水管网的出口压力值是根据用户需求确定的傳统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。   近年来随着变频调速技术的日益成熟,其显著的节能效果和可靠稳定的控制方式在供水系统中得到广泛的应用。变频恒压供水系统对水泵电机实行无级调速依据用水量及水压变化通过微机检测、運算,自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求是目前***,合理的节能供水系统与传统的水塔、高位水箱、气压罐等供水方式比較,不论是投资、运行的经济性、还是系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面都具有优势:   (1)高效节能与传统供水方式相比變频恒压供水能节能30%-60%。   (2)占地面积小投入少,效率高    (3)配置灵活,自动化程度高功能齐全,灵活可靠   (4)运荇合理,由于一天内的平均转速下降轴上的平均扭矩和磨损减少,水泵的寿命将大为提高    (5)由于能对水泵实现软停和软起,並可消除水锤效应(水锤效应:直接起动和停机时液体动能的急剧变大,导致对管网的极大冲击有很大破坏力)。   (6)操作简便省时省力。 变频恒压供水系统原理   变频恒压供水系统以管网水压 (或用户用水流量)为设定参数通过微机控制变频器恒压供水接线图嘚输出频率从而自动调节水泵电机的转速,实现管网水压的闭环调节 (PID)使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率升高水泵转速加快,供水量相应增大;用水量减少时频率降低,水泵转速减慢供水量亦相应减小,这样就保证了供水效率用户对水压和沝量的要求同时达到了提高供水品质和供水效率的目的,“用多少水供多少水”;采用该设备不需建造高位水箱,水塔水质无二次汙染,是一种理想的现代化建筑供水设备

}

其实在水处理水净化和供水领域一直在用恒压供水控制器和用变频器恒压供水接线图组合来进行恒压供水的。恒压供水控制器使各种设置傻瓜化接线也更加简单。使┅般的日常维护人员都可以对供水进行调整设置使运行更加智能化,维护简单化怎么样,想不想了解一下专业的变频恒压供水是什么樣子 恒压供水控制器市面上非常常见,品牌众多价格也不高。说说它的功能:1、液晶汉字显示参数设置,报警一目了然不用说明書也可调试。2、在线设定参数调整方便运用加减键就可设定压力。一键设定PID值报警功能齐全,变频器恒压供水接线图故障报警远传壓力表断线及短路故障,水位报警指示等等定时多段速供水。小流量停机(即休功能)

其实在,水净化和供水领域一直在用控制器和用组匼来进行恒压供水的恒压供水控制器使各种设置傻瓜化,接线也更加简单使一般的日常维护人员都可以对供水进行调整设置。使运行哽加维护简单化。怎么样想不想了解一下专业的是什么样子。


恒压供水控制器市面上非常常见品牌众多,价格也不高说说它的功能:
1、液晶汉字显示,参数设置报警一目了然,不用说明书也可调试
2、在线设定参数调整方便,运用加减键就可设定压力一键设定PID徝。报警功能齐全变频器恒压供水接线图故障报警,远传压力表断线及短路故障水位报警指示等等。定时多段速供水小流量停机(即休功能)。起功能有效防锈蚀。一用一补功能(功能全的有一用三补,按压力四台泵软起供水)下面以某型号介绍它的接线图。这个品牌嘚恒压供水控制器一共有13个接线端子下面详细说说各端子功能及接线。请看各端子与变频器恒压供水接线图的接线图


变频器恒压供水接線图与恒压供水控制器的接线图

可以看到1和2端子是电源输入端子3和4端子各控制两个,C1和C2也是恒压供水的输出端工作时C1和C2定时轮换,有效的防止泵的锈蚀

它还有一个功能是,R1为固定频率泵R2为固定工频泵,当频率达到50Hz且实际压力没有达到设定的压力经过设定的时间后R2吸合,当实际压力达到设定压力且频率低于25HZ,则R2断开

5#端子是运转指令(正转指令)它和变频器恒压供水接线图的正转指令FWD相连,各变频器恒压供水接线图不同端子符号不同其实就是数字端子运转指令。

6#和DCM端子和变频器恒压供水接线图的CM端子相连这两个端子就是我们常用的公囲端COM。

7#和CM2和DCM一样是COM端它和变频器恒压供水接线图的GND相连,图中的11端子

8#端子和变频器恒压供水接线图的AI1相连。图中的12端子图中变频器恒压供水接线图11,12端子,其实就是变频器恒压供水接线图的模拟量输入端

9#和CT1端子是个能多功能端子,一种功能是外部停车控制一种功能是时钟多段速运转控制。

10#和端子是外部停车当它和CM2连接时变频器恒压供水接线图停止工作。

11、12、13#端子是模拟量输入端子和变频器恒压供水接线图的模拟量输入端子相同,接远传压力表或者压力变送器。


实际运行的恒压供水控制器与图


这里的变频器恒压供水接线图TA、TC端子是变频器恒压供水接线图的故障输出端子接在控制器CT1端构成故障外部停车。KM1、KM2是手动运行接触器KM3、KM4,是恒压供水接触器。这就是接线简单功能强大的专业恒压供水