求助西门子变频器MM420变频器一个简单奇怪的问题

您关心的问题(*必填):
联系方式(*必填):
*手机号码:
联系Email:
信息正在提交中...&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
咱工程师的故事&
行业或应用分类
服务合作伙伴专区
&MM420变频器报故障 F0070,求助
楼主&&&& 13:03:44
主题:MM420变频器报故障 F0070,求助
现有一台西门子3142dp的plc下挂3台MM420变频器,已正常运行2年有余,突然有两台报警F0070,说明书上说明【在通讯报文结束时,不能从CB(通讯板)接收设定值】,断电再次上电正常,运行大约半个小时报故障
请教报文结束时为什么不能从CB通讯板接收设定值?
总不会报文结束时cb板的24v电源恰巧有问题吧!24v电源更换,电源电压已经排除
plc中通讯始终用SFC14与SFC15通讯读写变频器频率!通讯的波特率已经改到187.5啦。
实在不解,求助各位大哥!
天随下雨,不容无根之木
地随广阔,不容作恶之人
发帖数:999
3楼&&&& 13:23:20
主题:回复:MM420变频器报故障 F0070,求助
这是典型的干扰所致,也就是我们通常说的DP通讯掉线,通讯中断。即也稳定运行了两年只是近期出现说明问题不是太大,你可从以下几点做起,1,对PLC和变频器上的DP接头接线紧固。如有备件可逐一试验更换。2,检查所有接地并紧固,尤其是变频器侧。还要检查紧固CB板上通讯线的固定。3,重新拆下安装CB板,如有备件可更换。
发帖数:347
4楼&&&& 11:12:39
主题:回复:MM420变频器报故障 F0070,求助
楼上说的够全面了,在这补充一点:现场环境差的话,可能导致变频器内部、CB板等积灰而产生干扰,尤其是钢铁企业、造纸单位及水泥厂,这些单位现场灰尘较大,有些粉尘是导电的,不及时清理会产生干扰。如果版主使用变频器采用端子控制的话,可以将P2040设置为0,屏蔽掉F0070故障。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
14楼&&&& 13:41:17
主题:回复:MM420变频器报故障 F0070,求助
多谢各位的鼎力相助,最后从新连接接地,plc220v电源做滤波处理终于解决啦,最后判断应该是变频器通讯板的24V电源有干扰,从电网进入的干扰影响plc220v电源,变频器的cb通讯板使用plc的24v电源,再次感谢西门子技术论坛
天随下雨,不容无根之木
地随广阔,不容作恶之人
欢迎您来到技术论坛
在这里,可以将您的话题分享给大家。“发帖”即可与全国各地的自动化技术工程师进行最直接的交流、分享与学习。
看到您感兴趣的帖子,记得“回复”您的观点哦。
一个主题每人多次发言,适合过程的探讨与分享。
这里有西门子工控产品的探讨精华,有宝贵的经验分享。
点击精华帖列表,一览无余!
当您在项目中遇到疑难问题,
记得来这里获得众多资深用户的帮助与指导。
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!求助!有关西门子mm420变频器的故障~_百度知道
求助!有关西门子mm420变频器的故障~
小弟用西门子MM420变频器控制一台750w的三相交流电机。按照设置好的参数运行一段时间后就会报错F0002,我查过手册后发现是过电压,并按照故障信息排查建议的方法进行了重新设置,但怎么也不行。请大家给点建议和意见,分析分析可能是什么地方有问题。谢谢!
我有更好的答案
&gt?没有人给点建议?
查看原帖&gt没有人遇到过同样的问题吗
采纳率:67%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。西门子420变频器出现F003是什么故障_百度知道
西门子420变频器出现F003是什么故障
我有更好的答案
UnderVolage-欠电压。1供电电源故障2出现超出规定极限值范围的冲击负载。检查一下各项1电源电压(P0210)必须在名牌标明的允许范围内2电源不允许出现短时的故障或电压降低3使能动缓冲(P1240=2)。电源是否出现短时的故障或电压降低?查一下故障记录。
采纳率:21%
量一下直流母线电压,查看r0026看看是否与实际测量值相近,如果差的太多或为0那么检测回路故障,返厂维修。
是欠电压报警建议你先检查下线路的问题,是否缺相,有否对地短路,电压是否够。另外如果线路没问题,运行中出现报警,可能是电源受到污染,例如工厂附近有没有大功率晶闸设备运行。
欠电压脱扣报警!
为您推荐:
其他类似问题
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您现在所在的是:
变频器论坛
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:403
注册时间:
我在做变频器模拟量输出检测,设置的参数如下:P0010参数为“30”,P0970参数设为“1” &P1000参数为“2” ——用模拟量给定频率 & 。。。P0700参数为“1”——由BOP控制变频器。。。。得出以下u/f数据:10Hz,电压340V;20Hz,电压360V;30Hz,电压390V;
40Hz,电压360V;50Hz,电压340V;很奇怪,频率与电压照理来说应该是成正比,要么就趋于电压最大值,可是这组在30HZ到50HZ就下降成了反比,这是为什么啊??????我也用了其它的变频器,可是依然有在30HZ出现峰值的情况,为什么啊,实在很奇怪啊?????求助啊
kdrjl 版主
文章数:21289
年度积分:757
历史总积分:41690
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
这个变频器做“快速调试”了吗?看你这意思,在装置工厂化以后,是不是进行了P0010=1...P3900=3;然后,P1910=1;这些都做了吗?然后再去检查空载的电压与频率的关系。控制模型都没有建好。V/F的关系就不会正确的。
我是你的朋友
viptda2005
文章数:6511
年度积分:73
历史总积分:10451
注册时间:
以下是引用kdrjl在 22:35:02的发言:
这个变频器做“快速调试”了吗?看你这意思,在装置工厂化以后,是不是进行了P0010=1...P3900=3;然后,P1910=1;这些都做了吗?然后再去检查空载的电压与频率的关系。控制模型都没有建好。V/F的关系就不会正确的。
首先P0=1,再快速调试,再设置所选用的参数
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:403
注册时间:
我先进行恢复出厂设置,即P0=1,然后进行P1000和P700快速调试设置,
正确设置顺序是不是应该恢复出厂设置后,P0010=1. P1000=2. P00=3啊?
还要不要设置P1910=1啊?请教一下啊
文章数:2388
年度积分:273
历史总积分:10056
注册时间:
恢复出厂设置 应该就可以了
kdrjl 版主
文章数:21289
年度积分:757
历史总积分:41690
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
以下是引用许朝阳在 2:14:33的发言:
我先进行恢复出厂设置,即P0=1,然后进行P1000和P700快速调试设置,
正确设置顺序是不是应该恢复出厂设置后,P0010=1.&P1000=2.&P00=3啊?
还要不要设置P1910=1啊?请教一下啊
不是的。步骤如下:
第一步,工厂化复位:P10=30;P970=1。
第二步,快速调试:P3=3;P10=1;P205=?P300=?电动机铭牌数据等于?...一直按照说明书给出的快速调试的流程进行设置,直至P3900=3;结束快速调试。
第三步,电机与变频器的辨识:P1910=1(“合闸”操作)P1910=3(“合闸”操作)。P1910=3是在矢量控制时才要做的,V/F控制可以省略不做。
第四步,“过程布线”,所谓的过程布线,就是设置端口参数,中间过程的BiCo的参数设置。如果没有,仅采用BOP面板操作,这步可省略。
第五步,运行系统。OK
我是你的朋友
kdrjl 版主
文章数:21289
年度积分:757
历史总积分:41690
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
我是你的朋友
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:
恢复出厂设置然后再进行快速调试,应该不会出现上述你说的问题