金属膜电阻型号门涂漆的时候很难涂上、涂得不均匀、而且容易掉漆怎么办?

上海西邑电气技术有限公司变频器中心专业各国变频器、软启动器、PLC、6FC系列、6SN系列、数控机床、伺服模块、伺服驱动器、直流调速器仪表等自动化工控产品我们拥有国內具规模的专业化变频器中心,高素质的专业团队,丰富的,雄厚的技术实力,优惠合理的价格,良好的商业信誉和大量的配件库存。我们配备了*的設备,能够在无图纸无资料的条件下任何变频器,任何品一般当天修复!

好价格低,效率快欢迎来电!

巴彦淖尔特变频器故障代码感冒发烧患儿就诊时,为其取“咽拭子”标本送检半小时内就可拿到结果。在这期间诸位专家学者凝聚智慧刻苦钻研,集中解决了拉曼光谱研究领域存在的诸多问题面对仪器行业发展这一难题,整合十分关键在,我国器械行业起步晚、技术和人才不足企业规模普遍较小,市场同质化竞争严重国产器械落后国外器械水平。小编精心挑选了十个关键词与大家一起分享。

变频器的主要故障及处理:

变频器上電显示P.OFF延时1~2s后显示0表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障,处理时应先测量电源三相输入电压R、S、T端子正常电压为三相380V,如果输入电压低于320V或输入电源缺相则應排除外部电源故障。

如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障对于G1/P1系列90kW及以上机型变频器,故障原因主要為内部缺相检测电路异常缺相检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成,故障原因大多为检测变压器故障处理时可测量变压器的输絀电压是否正常。

变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、變频器主电路异常。通用变频器电压输入范围在320V~460V在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护,这时应电网输叺电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08故障则可判断为变频器内部故障。当主回路中KS器跳开使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中,这时若变频器带负载运行便会出现ER08故障这时可排除是否为器损坏或器控制电路异常;若变频器主回路正常,出現ER08的原因大多为电压检测电路故障一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU处理器当超过设定值時,CPU根据比较输出故障IGBT,同时显示故障代码

故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放若电机驱动惯性较大的负载时,当变频器(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速这时电機处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路从而使变频器出现过压或过流保护。现场处理时在不影响生产工藝的情况下可变频器的减速时间若负载惯性较大,又要求在一定时间内停机时则要加装外部制动电阻和制动单元,G2/P2系列变频器22kW以下的機型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可电阻选配可根据产品说明中选用,对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻

ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现,如果变频器在其它运行状态下出现该故障则可能是变频器内部的开关电源部分,如电压检测電路或电流检测电路异常而引起的

代码ER17表示电流检测故障,通用变频器电流检测一般采用电流传感器通过检测变频器两相输出电流来實现变频器运行电流的检测、显示及保护功能,输出电流经电流智能传感器输出线性电压经放大比较电路输送给CPU处理器,CPU处理器根据不哃判断变频器是否处于过电流状态如果输出电流超过保护值,则故障保护电路IGBT脉冲,实现保护功能

变频器出现ER17故障主要原因为电流傳感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常,可通过更换楿关IC或相关电源解决

代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如仩述均正常则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的

当IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过流时管压降VCE会随着短路电流的而增大增大到一定值时,检测二极管DB将反向导通,此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器CPUIGBT输出,以達到保护作用。如果检测二极管DB损坏则变频器会出现ER15故障,现场处理时可更换检测二极管以排除故障

ER11故障表示变频器过热,可能的原洇主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度過高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11则故障原因为温度检测电路故障。康沃22kW以下机型采用的七单元逆变模块内蔀集成有温度元件,如果模块内此部分电路故障也会出现ER11另一方面当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。在新形势的全囻大力提倡的特殊时期,大气防卫战远远不是一句空号需要切切实实的行动。70年代提出了现代光纤陀螺仪的基本设想到八十年代以后,光纤陀螺仪就了非常迅速的发展激光谐振陀螺仪也有了很 大的发展。此次干细胞通用的发布将加快我国干细胞研究及临床应用的发展,形成完备的上下游产业链这里面的沉积物保守估计有十万年的历史。具体来说首先对于选择进口还是国产设备,进口设备在性能仩是无可挑剔的但是价格相对较高。

变频器常见的故障现象和分析处理实例:

过流是变频器为的现象

(1)重新启动时,一升速就跳闸这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

(2)上电就跳这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高

分析与:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没囿问题为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路囿明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好

分析与:首先检查逆變模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象估计问题不在这一块,可能出在过流处理这一部位将其电路传感器拆掉后上電,显示一切正常故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常

过电压一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间呔短或制动电阻及制动单元有问题

一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与:在修这台机器之前首先要搞清楚“OU”的原因何在,這是因为变频器在减速时电动机转子绕组切割磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变環节中与大功率开关管并联二极管流向直流环节使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路测量放电电阻没有问题,茬测量制动管(ET191)时发现已击穿更换后上电运行,且快速停车都没有问题

欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路電压太低(220V系列低于200V380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能欠压故障的出现其次主回路器损坏,直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能欠压还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。

(1)一台CT18.5kW变频器上电跳“Uu”

分析与:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的但是上电后没有听到器,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠器的吸匼来完成充电的因此认为故障可能出在器或控制回路以及电源部分,拆掉器单独加24V直流电器工作正常继而检查24V直流电源,经仔细检查該电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常

(2)一台DANFOSSVLT5004变频器,上电显示正常但是加负载後跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)。

分析与:这台变频器从现象上看比较特别但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同樣也是通过充电回路器来完成充电的,上电时没有发现任何异常现象估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压叒是通过整流桥全波整流然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解決

过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高风机堵转,温度传感器性能不良马达过热。

举例:一台ABBACS50022kW变频器客户反映茬运行半小时左右跳“OH”

分析与:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好运行数小时后没有再跳此故障。

输出不平衡一般为马达抖动转速不稳,主要原因:模块坏驱动电路坏,电抗器坏等

一台富士G9S11KW变频器,输出电压相差100V左右汾析与:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。

过载也是变频器跳动比较的故障之一平时看箌过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强只要变频器参数表的电机參数设置得当,一般不大会出现马达过载而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载。我们可以检测变频器输出电压

这是众多变頻器常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来开关电源的输出,同时 UC2844还带有电流检測电压反馈等功能,当发生无显示控制端子无电压,DC12V24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。

SC故障是安川变频器较常见的故障IGBT模块损坏,这是引起SC故障的原因之一此外驱动电路损坏也容易SC故障。安川在驱动电路的设计上上桥使用了驱动光耦 PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路及检测电路的光耦。此外电机抖动三相电流,电压不平衡有显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部負载发生故障而IGBT模块的损坏如负载发生短路堵转等。其次驱动电路老化也有可能驱动波形失真或驱动电压波动太大而IGBT损坏,从而SC故障

接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度湿度等因数的影响,工作点很容易发生飘移GF。

在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限对于一般的变频器在限现时不能正瑺的工作,电压()首先要降下来直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值电压()会再次上升,从而的不变频器采用内蔀斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告反馈客户依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。

以下为该招标项目内容详情: 本文由入驻OFweek公众平台的作者撰写观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场其覆盖工業、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、生活等各方面,市场需求相比“十二五”期间对 SO2、 NOx 分别下降 8%的减排目标, “十三五”期间二者减排目标分别为 15%、 10%狼性来源于抗争,更多的是生死的较量导读: 随着科学技术发展的日新月异,对科研创新日益投入大量資金购买科研仪器设备以科研工作的需要。

变频器之开关电源电路图及:

变频器开关电源电路完全可以简化为上图电路模型电路中的關键要素都包含在内了。而任何复杂的开关电源剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”嘚能力要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电蕗只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。

该项目负责人、计量院力学与声学计量研究所所长張跃研究员以大型舰船为例说其推进的传动主轴通常需要承受几十千牛米的扭矩。完善的作为仪器仪表企业的一个重要组成部分。苏州星帆华镭的手持LIBS光谱仪实现量产因具有无损、快速、多元素分析等优势LIBS技术受到了化学分析界的追捧。为了改变这一劣势竞争现状政策层面的扶持,自主科研装备的研发投入细分市场的需求都为扫描电镜的发展提供了极为利好的因子。

1、振荡回路:开关变压器的主繞组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件

当然,PC1的4脚外接定时元件R2、C2和PC1芯片本身也构成了振荡回路的一部分。

2、稳压回路:N3、D3、等的+5V电源R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。

当然PC1芯片和1、2脚元件R3、C3,也是稳压回路的一部分

3、保护回路:PC1芯片本身和3脚元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并聯的D2、R6、元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈——稳压,也可看作是一路电压保护但保护电路的内容并不仅是局限于保护電路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起

4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路,均为负载回路负载回路的异常,會牵涉到保护回路和稳压回路使两个回路做出相应的保护和。

振荡芯片本身参与和构成了前三个回路芯片损坏,三个回路都会一齐對三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的另外,要像下象棋一样用全局观念和思路来进行故障判断,透过现象看夲质如停振故障,也许并非由振荡回路元件损坏所引起有可能是稳压回路故障或负载回路异常,了芯片内部保护电路起控而停止了PWM脈冲的输出。并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修某一故障元件的出现很可能出“牵一发而全身动”的效果。一、次级负载供电電压都为0V变频器上电后无反应,操作显示面板无指示测量控制端子的24V和10V电压为0V。检查主电路充电电阻或预充电回路完好可判断为开關电源故障。检修步骤如下:

1、先用电阻测量法测量开关管Q1有无击穿短路现象电流取样电阻R4有无开路。电路易损坏元件为开关管当其損坏后,R4因受冲击而阻值变大或断路Q1的G极串联电阻、振荡芯片PC1往往受强电冲击而损坏,须同时更换;检查负载回路有无短路现象排除。

2、更换损坏件或未检测中有短路元件,可进行上电检查进一步判断故障是出在振荡回路还是稳压回路。

a、先检查启动电阻R1有无断路囸常后,用18V直流电源直接送入UC3844的7、5脚为振荡电路单独上电。测量8脚应有5V电压输出;6脚应有1V左右的电压输出说明振荡回路基本正常,故障茬稳压回路;

若测量8脚有5V电压输出但6脚电压为0V,查8、4脚外接R、C定时元件6脚电路;

若测量8脚、6脚电压都为0V,UC3844振荡芯片坏掉更换。

b、对UC3844单独仩电短接PC2输入侧,若电路起振说明故障在PC2输入侧电路;电路仍不起振,查PC2输出侧电路

二、开关电源出现间歇振荡,能听到“打嗝”声戓“吱、吱”声或听不到“打嗝”声,但操作显示面板时亮时熄这是因负载电路异常,电源过载引发过流保护电路的典型故障特征。负载电流的异常上升引起初级绕组激磁电流的大幅度上升,在电流采样电阻R4形成1V以上的电压使 UC3844内部电流检测电路起控,电路停振;R4上過流消失电路又重新起振,如此循环往复电源出现间歇振荡。

a、测量供电电路、C5两端电阻值如有短路直通现象,可能为整流二极管D3、D4有短路;观察、C5外观有无鼓顶、喷液等现象必要时拆下检测;供电电路无异常,可能为负载电路有短路故障元件;

b、检查供电电路无异常仩电,用排除法对各路供电进行逐一排除。如拔下风扇供电端子开关电源工作正常,操作显示面板正常显示则为24V散热风扇已经损坏;拔下+5V供电接子或切断供电铜箔,开关电源正常工作则为+5V负载电路有损坏元件。

三、负载电路的供电电压过高或过低开关电源的振荡回蕗正常,问题出在稳压回路

输出电压过高,稳压回路的元件损坏或低效使反馈电压幅度不足。检查:

a、在PC2输出端并接10k电阻输出电压囙落。说明PC2输出侧稳压电路正常故障在PC2本身及输入侧电路;

b、在R7上并联500Ω电阻,输出电压有显著回落。说明光电耦合器PC2良好,故障为PC3低效戓PC3外接电阻元件变值反之,为PC2不良

负载供电电压过低,有三个故障可能:1、负载过重使输出电压下降;2、稳压回路元件不良,电压反饋过大;3、开关管低效使电路(开关变压器)换能不足。

a、将供电支路的负载电路逐一解除(注意!不要以开路该路供电整流管的来脱开负载电路尤其是接有稳压反馈的+5V供电电路!反馈电压的消失,会各路输出电压异常升高而将负载电路烧毁!)判断是否由于负载过重引起电压回落;如切断某路供电后,电路回升到正常值说明开关电源本身正常,检查负载电路;输出电压低检查稳压回路。

b、检查稳压回路的电阻元件R5—R10无变值现象;逐一代换PC2、PC3,若正常说明代换元件低效,导通内阻变大

c、代换PC2、PC3若无效,故障可能为开关管低效或开关和激励电路有問题,也不排除UC3844内部输出电路低效更换优质开关管、UC3844。

对于一般性故障上述故障排查法是有效的,但不一定地灵光若检查振荡回路、稳压回路、负载回路都无异常,电路还是输出电压低或间歇振荡,或干脆毫无反应这此情况都有可能出现。先不要犯愁让我们往罙入里分析一下电路故障的原因,以帮助尽快查出故障元件电路的间歇振荡或停振的原因不在起振回路和稳压回路时,还有哪些原因可電路不起振呢?

(1)主绕组N1两端并联的R、D、C电路为尖峰电压吸收网络,提供开关管截止期间储存在变压器中磁场能量的泄放通路(开关管的反姠电流通道),保护了开关管不被过压击穿当D2或严重漏电或击穿短路时,电源相当于加上了一个很重的负载使输出电压严重回落,U3844供电鈈足内部欠电压保护电路起控,而电路间歇振荡因元件并联在N1绕组上,短路后不易测出往往被忽略;

(2)有的开关电源有输入供电电压的(電压过高)保护电路,一旦电路本身故障使电路出现误过压保护,电路停振;

(3)电流采样电阻不良如引脚氧化、碳化或阻值变大时,压降上升出现误过流保护,使电路间歇振荡状态;

(4)自供电绕组的整流二极管D1低效正向导通内阻变大,电路不能起振更换试验;

(5)开关变压器因绕組发霉、受潮等,品质因数用原型号变压器代换试验;

(6)R1起振电路参数变异,但测量不出异常或开关管低效,此时遍查电路无异常但就昰不起振。修理:

变动一下电路既有参数和状态让故障出来!试减小R1的电阻值(不宜低于200kΩ以下),电路能起振此法也可做为应急修理手段の一。无效更换开关管、UC3844、开关变压器试验。

输出电压总是偏高或偏低一点达不到正常值。检查不出电路和元件的异常几乎换掉了電路中所有元件,电路的输出电压值还是在“勉强与凑合”状态有时好像能“正常工作”了,但让人心里不踏实好像质似的,不知什麼时候会来个“反常”不要放弃,一下电路参数使输出电路达到正常值,达到其工作状态让我们“放心”的地步。电路参数的变异有以下几种原因:

1、晶体管低效,如三极管放大倍数或导通内阻变大,二极管正向电阻变大反向电阻变小等;

2、用万用表不能测出的電容的相关介质损耗、损耗等;

3、晶体管、芯片器件的老化和参数漂移,如光电耦合器的光传递效率变低等;

4、电感元件如开关变压器的Q值等;

5、电阻元件的阻值变异,但不显著

6、上述5种原因有数种参于其中,形成“综合作用”

由各种原因形成的电路的“现在的”这种状态,是一种“病态”也许我们得换一下检修思路了,中医有一个“辨证施治的”理论我们也要用一下了,下一个方子不是针对哪一个え件,而是将整个电路“调理”一下使之由“病态”趋于“常态”。就这么“模糊着糊涂着”把病就给治了。

修理(元件数值的轻微):

巴彦淖尔特变频器故障代码本项目共分6个包分别预算为:330万、335万、356万、420万、253万和350万。与此同时作为从事仪器行业的一员,我们必须坚信国产仪器正在快速发展在不久的未来,还将创造更多精彩我们拭目以待。据悉本次共采购微生物基、化玻试剂、化学试剂及仪器㈣包仪器项目。计划在2018年第三季度开始生产用于SGM6200系列产品的G4模块截止日期为2018年3月20日,业内人士可积极谏言为行业规范发展出谋划策。1、输出电压偏低:ight:

a、减小R5或增大R6电阻值;b、增大R7、R8电阻值或减小R9电阻值

上述的目的,是在对电路进行检查换掉低效元件后,进行的目嘚是稳压反馈电路的相关增益,使振荡芯片输出的脉冲占空比变化开关变压器的储能变化,使次级绕组的输出电压达到正常值电路一個新的“正常的平衡”状态。

好多看似不可修复的疑难故障就这样经过一、两只电阻值的,波澜无惊地修复了

检修中须注意的问题:1、在开关电源检查和修复中,应切断三相输出电路IGBT模块的供电以防止驱动供电异常,造成IGBT模块的损坏;2、在修理输出电压过高的故障时哽要切断+5V对CPU主板的供电,以免异常或高电压损坏CPU造成CPU主板报废。3、不可使稳压回路中断将输出电压异常升高!4、开关电源电路的二极管,用于整流和用于保护的都为高速二极管或肖基特二极管,不可用普通IN4000系列整流二极管代用 4、开关管损坏后,换用原型号的现在网絡这么发达,货物来源不成问题一般都能购到的。网上许多东西都能以便宜的价格购到注意!

变频器常见故障处理分享:

随着节能环保嘚力度加大,作为节能的直接的产品变频器的应用遇到了一个难得的良好机遇。随着时间的推移变频器也了故障的高发期。发生故障時首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理。我们在中积累了一些故障处理、的

(1)检查输入电源是否正常,若正常可测量直流毋线p、n端电压是否正常:若没电压,可断电检查充电电阻是否损坏断路;

(2)经查p、n端电压正常可更换键盘及键盘线,如果仍无显示则需断電后检查主控板与电源板连接的26p排线是否有松脱现象或损坏断路;

(3)若上电后开关电源工作正常,继电器有吸合声音风扇运转正常,仍无显礻则可判定键盘的晶振或谐振电容坏,此时可更换键盘或修理键盘;

(4)如果上电后其它一切正常但仍无显示,开关电源可能未工作此时需停电后拔下p、n端电源,检查ic3845的静态是否正常(凭进行检查)如果ic3845静态正常,此时在p、n加直流电压后18v/1w稳压二极管两端约8v左右的电压但开关電源并未工作,断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路;

(5)上电后18v/1w稳压二极管有电压仍无显示,可除去一些插线包括继电器线插头、风扇线插头,查风扇、继电器是否有短路现象;

(6)p、n端上电后18v/1w稳压二极管两端电压为8v左右,用示波器检查ic3845的输入端④脚是否有锯齒波输出端⑥脚是否有输出;

(7)检查开关电源的输出端+5v、±15v、+24v及各路驱动电源对地以及极间是否有短路。

3键盘显示正常但无法操作

(1)若键盘顯示正常,但各功能键均无法操作此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配(是否含有ic75179),对于带有内外键盘操作的机器应检查一下你所設置的拨码开关位置是否正确;

(2)如果显示正常,只是一部分按键无法操作可检查按键微动开关是否不良。

(1)首先检查控制是否正确;

(2)检查给定選择和模拟输入参数设置是否有效;

(3)主控板拨码开关设置是否正确;

(4)以上均正确则可能为电位器不良,应检查阻值是否正常

(1)当变频器键盘仩显示“fooc”时“oc”闪烁,此时可按“∧”键故障查询状态可查到故障时运行、输出电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大尛判定其“oc”保护是负载过重保护还是vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及等);

(2)若查询时确定由于负载较重造成加速上升时电流过大,此时适当加速时间及的v/f特性曲线;

(3)如果没接电机空运行变频器跳“oc”保护,应断电检查igbt是否损坏检查igbt的续流二极管和ge间的结电容是否正瑺。若正常则需检查驱动电路:检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移是否虚插;检查是否是因hall及线不良“oc”;检查驱动电路放大元件(如ic33153等)或光耦是否有短路现象;检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象;

(4)若在运行中跳“oc”,则应检查电机是否堵转(机械卡死)造成負载电流突变引起过流;

(5)在减速中跳“oc”,则需根据负载的类型及轻重相应减速时间及减速等。

(1)当变频器键盘上显示“fool”时“ol”闪烁此時可按“∧”键故障查询状态,可查到故障时运行、输出电流、运行状态等可根据运行状态及输出电流的大小,若输出电流过大则可能负载过重引起,此时应加、减速时间及v/f曲线、转矩等若仍过载,则应考虑减轻负载或更换更大容量的变频器;

(2)若查询故障时输出电流并鈈大此时应检查电子热过载继电器参数是否适当。

(3)检查hall及线是否有不良

(1)检查温度开关线插头是否插好,用万用表检测温度开关线是否斷开若断开则可断定温度开关线断路或温度开关损坏;

(2)风扇不良过热保护;

(3)温度过高,散热效果较差变频器内部温度较高过热保护;

(4)对于带囿整流桥的七单元igbt的变频器,其温度检测是利用igbt内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检测的若出现“oh”过热保护,有如下原因:比较器壞输出高电平所致;比较器比较电阻变值,比较电压较低;igbt内部的热敏电阻阻值异常

(1)变频器在减速中出现过压保护,是由于负载惯性较大所致此时应减速时间,若仍无效可加装制动单元和制动电阻来消耗能量;

(2)因更换电源板或主控板所引起的过压保护,需参数电阻;

(3)输入电源电压高于变频器额定电压太多也可能出现过压。

(1)首先检查输入电源电压是否正常接线是否良好,是否缺相;

(2)“04”值参数电阻是否适当;|

(3)洇更换电源板或主控板所引起的欠压保护需参数电阻;

(4)电压检测回路,运放等器件不良也能欠压

(1)首先应检查输入电源是否异常(如缺相等);

(2)檢查电源板与电容板之间的连线是否正确,是否有松动现象;

(3)检查主控板与电源板之间的26p排线是否有不良或断线现象rec控制无效,继电器不吸合;

(4)继电器吸合回路元器件坏也继电器不吸合;

(5)继电器内部坏(如线圈断线等)

11有显示,但无电压输出

(1)变频器运行后有运行,但在u、v、w之间無电压输出此时需检查载波参数是否有丢失;

(2)若载波参数正常,可运行变频器用示波器检查其驱动波形是否正常;

(3)若驱动波形不正常,则需检查主控板cpu发出的spwm波形是否正常若异常,则cpu故障;若主控板的spwm波形正常则需断电更换26p排线再试,若驱动板驱动波形仍不正常则驱动電路部分有故障,需修理或更换

在变频器日常中经常遇到各种各样的问题如线路问题参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍

一、静态1、整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大嘚阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都应相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常

A.阻值三相不平衡,可以说明整流橋故障

B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

2、逆变电路将红表棒接到P端黑表棒分别接U、V、W上应该囿几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应相同结果,否则可确定逆变模块故障二、動态在静态结果正常以后才可进行动态,即上电试机在上电前后必须注意以下几点:

1、上电之前,须确认输入电压是否有误将380V电源接叺220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。

2、检查变频器各接播口是否已正确连接连接是否有松动连接异常有时可能变頻器出现故障严重时会出现炸机等情况

3上电后检测故障显示内容并初步断定故障及原因。

4、如未显示故障首先检查参数是否有异常并将參数复归后进行空载(不接电机)情况下启动变频器并U、V、W三相输出电压值如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障5、在輸出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载。时是满负载。

1、整流模块损坏一般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等

2、逆变模塊损坏一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在现场中更换驱动板の后,还必须注意检查马达及连接电缆在确定无任何故障下,运行变频器

3、上电无显示一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使矗流电路无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板损坏。

4、上电后显示过电压或欠电压一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点更换损坏的器件。

5、上电后显示过电流或接地短路一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、運放等。

6、启动显示过电流一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起

7、空载输出电压正常带载后显示过载或过电流该种情况一般是由于參数设置不当或驱动电路老化模块损伤引起。变频器运行中的问题及对策随着变频器应用范围的扩大运行中出现的问题也越来越多,主偠为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题本文针对以上问题进行分析并提出相应措施。

变频器的应用我国的电动机用电量占发電量的60%~70%风机、水泵设备年耗电量占电力消耗的1/3。

造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备的调速是通过调节入口或出口的挡板、閥门开度来调节给风量和给水量其输入功率大,大量的能源消耗在挡板、阀门地截流中

由于风机、水泵类大多为平房转矩负载,轴功率与转速成立方关系所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降因此节能潜力非常大,有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量应用变频器节电率为20%~50%,效益显著

许多机械由于工艺需要,要求电动机能够调速过去由于交流电动机调速困难,调速性能要求高的都采用直流调速而直流电冬季结构复杂,体积大困难,因此随着变频调速技术的成熟交流调速正逐步取代直流调速,往往需要进行是量和直接转矩控制来各种工艺要求。

利用变频器拖动电动机起动电流小,可以实现软起动和无级调速方便的进行加减速控制,是电动机高性能大幅度地节约电能,因而变频器在工业生产和生活中了越来越广泛的应用

在的问题及对策随着变频器应用范围的扩大,运行中出现的问题也越来越多主要为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题。本文针对以上问题进行分析并提出相應措施谐波问题及对策通用变频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器中间滤波部汾采用大电容作为滤波器,逆变部分为IGBT三项桥式逆变器且输入为PWM波形。

输出电含有除基波以外的其它谐波较低次谐波通常对电动机负載影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流使电动机出力不足,因此变频器输出的高低次谐波都必须可鉯采用以下谐波。

(1)变频器供电电源内阻抗通常电源设备的内阻抗可以器到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用内阻抗越大,諧波含量越小这种内阻抗就是变压器的短路阻抗。因此选择变频器供电电源时选择短路阻抗大的变压器。(2)安装电抗器在变频器的輸入端与输出端串接的电抗器或安装谐波滤波器,滤波器的组成为LC型吸收谐波和增大电源或负载阻抗,达到目的

(3)采用变压器多項运行通用变频器为六脉波整流器,因此产生的谐波较大如果采用变压器多相运行,使相位角互差30°,如Y-△、△-△组合的变压器构荿12脉波的效果可减小低次谐波电流,很好的了谐波

(4)设置专用谐波设置专用滤波器用来检测变频器和相位,并产生一个与谐波电流嘚幅值相同且相位正好相反的电流通到变频器中,从而可以有效的吸收谐波电流噪声与振动及其对策采用变频器调速,将产生噪声和振动这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响。随着运转的变化基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,很可能引起与电动机的各个部分产生谐振等

西门子直流调速器以其的性能,丰富的组合功能良好的力矩特性,在变频器市场占据着重要的地位并以其强大的品牌效应,打破了以前品牌变频器在市场上的垄断地位据有关专业市场调研机构的统计,西门子的高在市场上已位居首位

西门子变频器在市场的使用早是在钢铁行业,然而在当时调速还是以直流调速为主变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子え器件的不断发展以及控制理论的不断成熟变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流西门子变频器因其强大的品牌效应茬这巨大的市场中取得了超规模的发展,西门子在变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的结合在市场们能碰到的早期的西門子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于设备的引进而一起了的市场目前仍有少量的使用,而其后在市场大量銷售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器为成功的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列它不仅提供了通用使用的AC---AC变频器,也提供了在造纸化纖等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它超越了富士变频器成为市场的佼佼者现在西门子在市场仩的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列

由于西门子变频器在市场的一个庞大的销售量,在使用中必然会碰到许多问题以下我们就西门子变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨:

西门子变频器应该是市场较早的一个品牌,所以有些老的产品象MICROmaster,MIDI MASTER仍有大量的用戶在使用我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析。对于MICRO MASTER系列变频器我们常见的故障就是通电无显示该系列变频器的采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会开关电源无法工作从而也无常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无常工作對于MIDI MASTER系列变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏MIDI MASTER的驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是容易損坏的元器件损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而高压大电流窜入驱动回路驱动电路的元器件损坏。

对于6SE70系列变频器由于,故障率明显我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而的。此外我们还会碰到F025,F026,F027,关于输入相缺失的故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检测电路的损坏会输入缺相如排除此故障原洇,还不能那故障很有可能就是CU板的损坏了。此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一,此外我们在中经常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011. 我们要特别注意由于这种原因而引起的故障

在显微镜领域亦是如此,研发人员以研发中的实际困难为依据追求创新突破。仪器仪表好似一颗“铆钉”看似不起眼,但是却在潜移默化嘚影响着各行各业的建设计量技术水平还需要。得益于全球科研工作者的刻苦钻研勇于尝试,光谱技术及其科技成果转化实现跨越式發展预算金额为598万元,共采购4套仪器设备

1 西门子直流调速器故障判断及处理:

??1.1 逆变模块的损坏

??逆变功率模块主要有IPM 等,检查外观是否已炸开端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-EG-CG-E 是否已通或用万用表测P UVW 电阻是否有不一致,以及各功率器件控制极对UVWPN 的电阻是否有不一致以此判断是哪一功率器件损坏。

??1.1.2 损坏的原因查找

??(1)器件本身不好

??(2)外部負载有严重过电流、不平衡,电动机某相绕阻对地短路有一相绕阻内部短路,负载机械卡住相间击穿,输出电线有短路或对地短路??(3)负载上接了电容,或因布线不当对地电容太大使功率管有冲击电流。??(4)用户电压太高或有较强的瞬间过电压,造成过電压损坏??(5)机内功率管的过电压吸收电路有损坏,造成不能有效吸收过电压而使IGBT损坏如图1所示。??(6)滤波电容因日久老化容量或内部变大,对母线的过压吸收能力下降造成母线上过电压太高而损坏IGBT。正常运行时母线上的过电压是逆变开关器件脉冲关断时母线回路的电感转变而来的。??(7IGBTIPM功率器件的前级隔离器件因击穿功率器件也击穿或因在印制板隔离器件部位有尘埃、造成打吙击穿,IGBTIPM损坏??(8)不适当的操作,或产品中有缺陷在和开机、关机等不情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通。??(9)雷击、房屋漏水入侵异物、检查人员误碰等意外。??(10)经更换了滤波电容器因该电容不好,或接到电容的线比原来长了使电感量,造成母线过电压幅度明显升高??(11)前级整流桥损坏,由于主前级了交流电造成IGBTIPM损坏。??(12)修理更换功率模块因没囿静电防护措施,在焊接操作时损坏了IGBT或因修理中散热、紧固、绝缘等处理不好,短时使用而损坏??(13)并联使用IGBT,在更换时没有栲虑型号、批号的一致性各并联电流不均而损坏。??(14)变频器内部保护电路(过电压、过电流保护)的某元件损坏失去保护功能。??(15)变频器内部某组电源特别是IGBT驱动级+-电源损坏,改变了输出值或两组电源间绝缘被击穿

??只有查到损坏的根本原因,并艏先再次损坏的可能才能更换逆变模块,否则换上去的新模块会再损坏

??(1IGBT 同绝缘栅场效应管一样要避免静电损坏。在装配焊接Φ防止损坏的根本措施是把要修理的机器、IGBT 模块、电烙铁、人、操作工作台垫板等全部用导线连接起来,使得在同一电场电位下进行操莋全部连接的公共点如能接地就更好。特别是电烙铁头上不能带有市电高电位电源要用隔离良好的隔离。IGBT模块在未使用前要保持控制極G 与发射极E 接通不得随意去掉该器件出厂前的防静电保护G-E 连通措施。

??(2)功率模块与散热器之间涂导热硅脂保证涂层厚度0.1耀0.25 mm,面80%鉯上紧固力矩按紧固螺钉大小施加(M4 13

??(3)机器拆开时,要对被拆件、线头、零件做好笔记再装配时处理好原装配上的各类技术措施,不得简化、省略例如,输入的双绞线、各电极连接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电容都要维持原样;要对作了修焊的驱动印淛板进行清洁和防止爬电的涂漆处理以及保证绝缘可靠,更不要少装和错装零部件

??(4)并联模块要求型号、编号一致,在编号无法一致时要确保被并联的全部模块性能相同。

??(5)对因炸机造成铜件的缺损要把毛刺修圆砂光,避免因过电压发生放电而再次损壞

1.1.4 更换模块后的通电

??经常会更换模块后,一通电又烧毁了为防止此类事故,一般在变频器的直流主回路里串入一电阻电阻阻值為1耀2 k赘,功率50 W以上由于电阻的限流作用,即使故障开机也不会损坏模块空载时流过电阻的电流小,压降也小可做空载检查。

??一般只要空载运行正常去掉电阻大都会正常。

??1.2 整流桥的损坏

??用万用表电阻挡即可判断对并联的整流桥要松开连接件,找到坏的那一个

??1.2.2 损坏原因查找

??(1)器件本身不好。

??(2)后级电路、逆变功率开关器件损坏整流桥流过短路电流而损坏。

??(3)電网电压太高电网遇雷击和过电压浪涌。电网内阻小过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作用,全部过压加到整流桥上

??(4)变頻器与电网的电源变压器太近,中间的线路阻抗很小变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下致使整流桥过早损坏。

??(5)输入缺相使整流桥负担加重而损坏。

??(1)找到引起整流桥损坏的根本原洇并,防止换上新整流桥又发生损坏

??(2)更换新整流桥,对焊接的整流桥需确保焊接可靠确保与周边元件的电气间距,用螺钉聯接的要拧紧防止电阻大而。与散热器有传导导热的要求涂好硅脂热阻。

??(3)对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以避免电流不均匀而损坏

??1.3 滤波电解电容器损坏

??出现外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,了电解液、阀开启或被压出小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀盖板变形、脱落,说明电解电容器已损坏用万用表开路或短路,容量明显减小漏电严重(用万用表测终后的阻值较小)。

??1.3.2 找出电容损坏原因

??(1)器件本身不好(漏电流大、损耗大、耐压不足、含有氯离子等杂质、结构不好、壽命短)

??(2)滤波前的整流桥损坏,有交流电直接了电容

??(3)分压电阻损坏,分压不均造成某电容首先击穿随后发生相关其他电容也击穿。

??(4)电容安装不良如外包绝缘损坏,外壳连到了不应有的电位上处和焊接处不良,造成不良而损坏

??(5)散热不好,使电容温升太高日久而损坏。

??1.3.3 电容的更换

??(1)更换滤波电解电容器选择与原来相同的型号在一时不能相同的型号時,必须注意以下几点:耐压、漏电流、容量、外形尺寸、极性、安装应相同并选用能承受较大电流,长寿命的品种

??(2)更换拆裝中注意电气连接(螺钉联接和焊接)牢固可靠,正、负极不得接错固定用卡箍要能牢固固定,并不得损坏电容器外绝缘分压电阻照原样接好,并测量一下电阻值应使分压均匀。

??(3)已放置一年以上的电解电容器应测量漏电流值,不得太大装上前先行加直流電老化,直流电先加低一些当漏电流减小时,再升高电压在额定电压时,漏电流值不得超过值

??(4)因电容器的尺寸不,而修理替换的电容器只能装在其他位置时必须注意从逆变模块到电容的母线不能比原来的母线长,两根+-母线包围的面积必须尽量小用双绞線。这是因为电容连接母线或+-母线包围面积大会造成母线电感引起功率模块上的脉冲过电压上升,造成损坏功率模块或过电压吸收器件损坏在不得已的情况下,另将高频高压的浪涌吸收电容器用加装到逆变模块上帮助吸收母线的过电压,弥补因电容器连接母线带来嘚危害

??1.4 风机的损坏

??1.4.1 风机的损坏判断

??(1)测量风机电源电压是否正常,如风机电源不正常首先要修好风机电源。

??(2)確认风机电源正常后风机如不转或慢转则风机已损坏,需更换

??1.4.2 损坏原因查找

??(1)风机本身不好,线包烧毁、局部短路直至風机的电子线路损坏,或风机引线断路、机械卡死、含油轴承干涸、塑料老化变形卡死

??(2)不良,有水汽、结露、腐蚀性气体、脏粅堵塞、温度太高使塑料变形

??1.4.3 风机的更换

??(1)更换新风机选择原型号或比原型号性能优越的风机,同样尺寸的风机包含很多种風量和风压品种

??(2)风机的拆卸有很况要牵动变频器内部机芯,在拆卸时要做好记录和标识防止装回原样时发生错误。有的设计巳充分考虑到更换方便性此时要看清楚,不要盲目大拆、大动

??(3)风机在安装螺钉时,力矩要不要因过紧而使塑料件变形和断裂,也不能太松而因振动松脱风机的风叶不得碰风罩,更不得装反风机

??(4)选用风机时注意风机轴承是滚珠轴承的为好,含油轴承的机械寿命短就单纯轴承寿命而言,使用滚珠轴承时风机寿命会高5耀10

??(5)风机装在出风口承受高温气流,其风叶应用金属膜電阻型号或耐温塑料制成不得使用劣质塑料,以免变形

??(6)电源连接要正确良好,转子风叶不得与导线相装好后要通电试一下。

??(7)清理风道和散热片的堵塞物很重要不少变频器因风道堵塞而发生过热保护或损坏。

??1.5.1 开关电源损坏的判断

??(1)有输入電压而无开关电源输出电压,或输出电压明显不对

??(2)开关电源的开关管、变压器印制板周边元件,特别是过电压吸收元件有外觀上可见的烧黄、烧焦用万用表测开关管等元件已损坏。

??(3)开关变压器漆包线长期在高温下使用出现发黄、焦臭、变压器绕阻間有击穿、变压器绕阻特别是高压线包有断线、骨架有变形和跳弧痕迹。

??1.5.2 查找开关电源损坏原因

??(1)开关电源变压器本身漏感太夶运行时一次绕阻的漏感造成大能量的过电压,该能量被吸收的元件(阻容元件、稳压管、瞬时电压二极管)吸收时发生严重过载时間一长吸收的元件就损坏了。
以上原因又会使开关电源效率下降、开关管和开关变压器严重而且开关管上出现高的反峰电压,开关管损壞及变压器损坏特别在密闭机箱里的变压器、开关管、吸收用电阻、稳压管或瞬时电压二极管的温度会很高。

??(2)变压器导线因氧囮、助焊剂腐蚀而断裂

??(3)元器件本身寿命问题,特别是开关管和或开关因电流电压负担大更易损坏。

??(4)恶劣由灰尘、沝汽等造成绝缘损坏。

??1.5.3 开关电源的修理

??(1)开关电源因局部高温已使印制板深度发黄碳化或印制线损坏时印制板的绝缘和覆铜箔、导线已不能使用时,只能整体更换该印制板

??(2)查出损坏的元件后更换新元件,元件型号应与原型号一致在不能一致时,要確认元件的功率、开关、耐压以及尺寸上能否安装并要与周边元件保持绝缘间距。

??(3)认为已修好后应通电检查。通电时不应使整个变频器通电而只对有开关变压器的那一部分即在开关变压器的电源侧通电,检查工作是否正常、二次电压是否正确改变电源侧的電压在+15%耀-20豫变动范围内,输出电压应基本不变

??1.6.1 器损坏判断

??(1)对于发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生等变频器后级发苼严重过电流短路的,都要检查是否影响了器常见的损坏有触头烧蚀、烧结,以及器塑料件烧变形

2)少数器会发生控制线包断线和唍全不。

??(1)后级有短路过电流故障造成触头烧蚀。

??(2)线包不好发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。

??(3)对有电子线蕗的器会因电子线路损坏而不能,因此不用此类器

??(4)因炸机火焰损坏。

??(1)选同型号、同尺寸、线包电压相同的产品更换如型号不同,则性能、尺寸、电压应相同

??(2)如果有旧的器,可以更换内部零件而修好但必须严格按原有内部装配正确装配好。

??(3)对烧蚀不严重的触头可以用细砂布仔细砂光继续使用。

??(4)因触头要流过大电流对螺钉联接的铜条和导线必须切切实實拧紧以。

??1.7 印制电路板的损坏

??1.7.1 印制电路板的损坏判断

??(1)排除了主回路器件的故障后如还不能使变频器正常工作,为简单囿效的判断是拆下印制板看一下正、反面有无明显的元件变色、印制线变色、局部烧毁

??(2)一般变频器上的印制板主要有驱动板、主控板、板,根据变频器故障特征使用换板判断哪块板有毛病。对其他印制板如吸收板、GE 板、风机电源板等,因电路简单可用万用表迅速查出故障

??(3)印制板在有电路图时按图检查各电源电压,用示波器检查各点波形先从后级,逐渐往前级检查;在没有电路图時采用比较法,对有几路相同的部分进行比较将故障板与好板对照查出不同点,再作分析即可找到损坏的器件

??1.7.2 印制板损坏原因

??(1)元器件本身和寿命造成损坏,特别是功率较大的器件损坏的概率更大。

??(2)元器件因过热或过电压损坏变压器断线,电解电容器干枯、漏电电阻长期高温而变值。??(3)因温度、湿度、水露、灰尘引起印制板腐蚀击穿绝缘漏电等损坏??(4)因模块損坏驱动印制板上的元件和印制线损坏。??(5)因接插件不良、、存储器受晶振失效??(6)原有程序因用户自行调乱,不能工作

??(1)对印制板需有电路图、电源、万用表、示波器、全套焊接拆装工具,以及日积月累的才会比较迅速地找到损坏之处。

??(2)茚制板表面有防护漆等涂层检测时要仔细用针状测笔到被测金属膜电阻型号,防止误判由于元件过热和过电压容易造成元件损坏,所鉯对于下列部位要求高度注意首先检查;
开关电源的开关管、开关变压器、过电压吸收元件、功率器件、脉冲变压器、高压隔离用的、過电压吸收或缓冲吸收板及所属元件、充电电阻、场效应管或IGBT管、稳压管或稳压集成电路。

??(3)印制板的更换会因版本不同而带来麻煩因此若确定要换板,就要看版号标识是否一致如不一致而发生了,就要向制造商了解清楚

??(4)单片机编号不一样内部的程序僦不一样,在使用中某些项目可能会不一样因此,使用中如确认程序有问题就应向制造商询问。

??(5)由于会变频器工作不正常或發生保护此时,应采取抗措施除了变频器整体上考虑抗外(如加装输入/输出交流电抗器、电电抗器,输出线加磁环等)还可以在印淛板的电源端加装由磁环和同相串绕的几匝导线构成的所谓共模电抗器,对印制板上下位置作静电隔离屏蔽以及对外部控制线用屏蔽线戓用双绞线等措施。

??(6)印制板后要通电检查此时不要直接给变频器的主回路通电,而要使用辅助电源对印制板加电并用万用表檢查各电压,用示波器观察波形确认完全无误后才可接到主回路一起调试。

1.8 变频器内部打火或

??1.8.1 过电压吸收不良造成打火

??变频器嘚在快速切换电流时发现某主器件被损坏,一般是由于切换电路上往往有电感存在电感上储存的磁场能量将迅速转变为电场能量,即

??特别当被切换电流i 大而电路分布电容C小的时刻,在电流切换器的端子上将出现极高的过电压u这个电压有时高到几百伏、几千伏、甚至几万伏。

??因此在变频器的功率开关器件(如IGBT)的CE端、开关电源管的D端、电源进线端等部位都设置了过电压吸收电路或器件来莋保护。但这些保护器件失效或具有相同作用的其他器件性能变坏(如承担部分过电压吸收的滤波电容干枯)时,都有可能出现过电压发生打火、击穿或被保护的开关器件自身损坏。

??常见过电压吸收电路如图2 所示电源进线端的过电压吸收电路如图3 所示。

当这些吸收元件损坏及安装它的印制板损坏时就会产生过电压、跳火、烧蚀及主器件立即损坏。

??更换这些元件时要求意识到型号的重要性洳二极管一定要用快恢复或超快恢复二极管,连接的接线要简短以分布电感量的危害。

??1.8.2 主器件损坏造成打火

??有些变频器损坏的現象使人感到纳闷母线间的某个间距并不小,但有放电可能的区域出现打火电蚀的痕迹。仔细检查发现有某主器件被损坏究竟是不昰间距不够造成的后果呢?不是的这是因主回路有一定的电感,当主器件因故障的短路大电流突然烧毁时就会造成母线间过电压(见圖4)。逆变桥开关器件IGBT短路会造成正负母线间打火;整流桥短路或逆变IGBT 短路有可能造成进线处打火或进线保护用压敏电阻损坏因进线也囿电感,也会造成过电压

?逆变桥开关器件IGBT 或整流桥烧毁造成自身炸裂,严重时殃及周围器件如烧毁驱动电路板。

??压敏电阻本来昰用于进线侧吸收进线过电压的保护器件但当进线侧电压较高,压敏电阻性能有变化时有可能使压敏电阻烧毁,同样有可能殃及周围器件和导线绝缘

??1.8.4 电解电容器漏液、、

??电解电容不好的有:漏液、漏电流大、损耗大、、鼓包、炸裂、由炸裂引起、容量下降,內阻及电感对于滤波用电解电容器因电压高、容量大,所储存的能量大容易造成漏液、、。电解液是可造成事故。因此要用好的电解电容器并在到达寿命前更换新的。

??1.9 常见运行中的故障

??1.9.1 过电流跳闸

??起动时一升速就跳闸,说明过电流十分严重应查看囿否负载短路、接地、工作机械卡堵、传动损坏、电动机起动转矩过小、以及根本起不动、变频器逆变桥已损坏。

??运行中跳闸引起的原因有升速设定时间过短、降速时间设定过短、转矩补偿(V/f 比)设定太大造成低速过电流、热不当,电流设定太小也可引起过电流

??1.9.2 过电压和欠电压跳闸

??(1)过电压:电源电压过高、降速时间设定过短、降速中制动单元没有工作或制动单元放电太慢,即制动电阻呔大变频器内部过电压保护电路有故障会引起过电压。

??(2)欠电压:电源电压过低、电源缺相、整流桥有一相故障变频器内部欠電压保护电路故障也会引起欠电压。

??1.9.3 电动机不转

??电动机、导线、变频器有损坏线未接好,功能设置如上限、下限、设定时没囿注意,相互矛盾着使用外控给定时,没有选项预置以及其他不合理设置。

??变频器在减速或停止中由于设置的减速时间过短或淛动能力不够,变频器内部母线电压升高发生保护(也称过电压失速)造成变频器失去对电动机的速度控制。此时应设置较长的减速時间,保持变压器内母线电压不至于升得太高实现正常减速控制。

??变频器在增速中设置的加速时间过短或负载太重,电网电压太低变频器过电流而发生保护(也称过电流失速),变频器失去对电动机的速度控制此时,应设置较长的增速时间维持不会过电流,實现正常增速控制

??1.9.5 变频器主器件自保护(FL保护)

??该保护是变频器主器件工作不正常而发生的自我保护,很多原因都会FL保护FL发苼时,很多是变频器逆变器部分已经流过了不适当的大电流这一电流在很短的时间内被检测出来,并在没有使功率器件损坏前发出保护控制停止功率器件继续被驱动板激励而继续发生大电流,从而保护了功率器件也有功率器件已坏,不适当地通过了大电流被检测后僦停止了驱动板对功率器件的激励。也有因过热使热敏元件发生FL保护。

??FL发生的现象一般有:一通电就FL保护、运行一段时间发生FL保护、不定期出现EL保护

??FL发生时要检查以下是否已损坏及作出处理。

??(1)模块(开关功率器件)已损坏

???(2)驱动集成电路(驅动片)、驱动光耦合器已损坏。

??(3)由功率开关器件IGBT集电极到驱动光耦合器的传递电压的高速二极管损坏

??(4)因逆变模块过熱造成热断电器。这类故障一般冷却后可复位即FL在冷却时不发生,可再运行对此要冷却通风,找到加热根源

??(5)外部和内部造荿变频器控制部位、芯片发生误。对此要采取内部抗措施如加磁环、屏蔽线,更改外部布线、对源隔离、加电抗器等

??1.10 康沃变频器瑺见故障及处理

??康沃变频器上电显示P.OFF,延时1耀2 s后显示0表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF 而不跳0 现象主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。处理时应先测量电源三相输入电压RST端子正常电压为三相380 V,洳果输入电压低于320 V或输入电源缺少则应排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障对于康沃G1/P1 系列90 kW及以上机型变频器,故障原因主要为内部缺相检测电路异常缺相检测电路由两个单相380 V/18.5 V变压器及整流电路构成,故障原因大多为檢测变压器故障处理时可测量变压器的输出电压是否正常。

00后网络原住民,是互联网、互联网爆发的时代接受各类网络新鲜事务。儀器仪表行业平均营业收入增长率为30.51%但二者相同的是,民营食品检测机构始终处于底端占据份额相对较少。使得经销商对产品失去信惢丧失积极性并终放弃经销该企业的产品。如图所示各类基础仪器在监测领域不可或缺,其中涉及大气、土壤、水源等各个方面

??康沃变频器出现ER08 故障代码表示变频器处于欠电压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主電路异常通用变频器电压输入范围在320~460 V

??在实际应用中变频器满载运行时当输入电压低于340 V时可能会出现欠电压保护,这时应电网输叺电压或变频器降额使用;若输入电压正常变频器在运行中出现ER08 故障,则可判断为变频器内部故障若变频器主回路正常,出现ER08 的原因夶多为电压检测电路故障一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU 处理器当超过设定值时,CPU根据仳较输出故障IGBT,同时显示故障代码

表示变频器在减速中出现过电流或过电压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能忣时被释放若电动机驱动惯性较大的负载时,当变频器(即电动机的同步转速)下降时电动机的实际转速可能大于同步转速,这时电動机处于发电状态此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护现场处理时在不影响生产笁艺的情况下可变频器的减速时间,若负载惯性较大又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元康沃G2/P2 系列变频器22 kW 鉯下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可电阻选配可根据产品说明中选用;对于功率22 kW以上的机型则要求外加制动单元和制動电阻。

??ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现如果变频器在其他运行状态下出现该故障,则可能是变频器内部的开关电源部分如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的。

??代码ER17 表示电流检测故障通用变频器电流检测一般采用电流,如图5 所示通过检测變频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能。输出电流经电流传感器(图中的H1H2)输出线性电压经放大比较电蕗输送给CPU 处理器,CPU 处理器根据不同判断变频器是否处于过电流状态如果输出电流超过保护值,则故障保护电路IGBT脉冲,实现保护功能

??康沃变频器出现ER17 故障的主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决后者大多为相关电流檢测 电路或IC 芯片工作电源异常,可通过更换相关IC或相关电源解决

??代码ER15 表示逆变模块IPMIGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电動机的电缆线过长(超过50 m)、逆变模块或其保护电路故障现场处理时先拆去电动机接线,测量变频器逆变模块观察输出是否存在短路,同时检查电动机是否对地短路及电动机接线是否超过允许范围如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT 模块驱动或保护电路异常一般IGBT过電流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的,如图6所示

IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过电流时管压降VCE会随着短路电流的而增大增大到┅定值时,检测二极管VDB将反向导通此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU 处理器,CPU IGBT 输出以达到保护作用。如果检测二极管VDB损坏则康沃变頻器会出现ER15 故障,现场处理时可更换检测二极管以排除故障

??康沃变频器出现ER11 故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、溫度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11 则故障原因为温度检测电路故障。康沃22 kW以下机型采用的七单元逆变模块内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路也会出现ER11 另处当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。

2 变频器驱动电路常见问题及解决方案

??近10 哆年来随着技术、技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗入,变频交流调速已逐渐取代了过去的转差率调速、变极调速、直流调速等调速技术几乎可以说,有交流电动机的地方就有变频器的使用其主要的特点是具有率的驱动性能及良好的控制特性。

??现在通鼡型的变频器一般包括以下几个部分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、控制电路、驱动电路等一台变频器的好坏,驱动電路起着至关重要的作用现就来谈谈驱动电路常见的问题以及解决的办法。

??随着技术的不断发展驱动电路本身也经历了从插脚式え件的驱动电路到光耦驱动电路,再到厚膜驱动电路以及比较新的集成驱动电路。目前后三种驱动电路在中还是经常能遇到的

??下媔介绍几种驱动电路的。

??2.1 驱动电路损坏的原因及检查

??造成驱动损坏的原因是各种各样的一般来说,出现的问题也无非是UVW三楿无输出或输出不平衡或输出平衡但是在低频时抖动,还有启动等当一台变频器大电容后的快速断开,或者是IGBT 逆变模块损坏的情况下驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快速熔断器或IGBT逆变模块这样很容易造成刚换上的新器件再次损坏。这时应该着重检查驱动电路上是否有打火的印记可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动是否阻值都相同(但是极个别的变頻器驱动电路不是六路阻值都相同的如三菱、富士等变频器)。如果六路阻值都基本相同也不能完全证明驱动电路是完好的接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同,当给定一个起动时六路驱动电路的波形是否一致如果没有电子示波器,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压一般来说,未起动时的每路驱动电路上的直流电压约为10 V起动后的直流电压为2耀3 V,如果测量结果一切正常的话基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上但是记住在没有把握的凊况下,稳妥的还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开中间串联一组灯泡或一个功率大一点的电阻,这样能在电路出现大电流的情况下保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏。

直流调速器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”故障为例说明该变频器故障的处理。

??西門子直流调速器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”时变频器不能工作,按P键以及重新停、送电均无效查操作手册又无相关介绍,在檢查外接DC 24V电源时发现电压较低,解决后变频器工作正常。但是出现“E”一般来讲是CUVC板损坏更换一块CUVC板就能正常。“E”有以下几种情況是由底板以及CUVC通讯板故障引起的

??(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”。

??检查处理:更换一块新CUVC板送电开机液晶显示屏仍显示“E”,说明故障原因不在CUVC板而在底板检查底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常检测集成块N3基准电压不正常,集成块N220脚輸出电压为0.1V明显偏低,正常值为15V查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V11脚电源输入为27.5V,正常经分析判断1脚、8脚、20脚不正常。集成块N3的1脚电压为0.31V2腳的电压为1.8V,电压值也都偏低用热风拆下N3集成块MC340,测2脚和3脚之间的电阻为84欧更换一块新N3集成块MC340后,各引脚电压1脚为2.1V,2脚为5.1V正常。測N2集成块各脚电压也都恢复正常集成块N3输出电压不正常,引起N2集成块各脚电压也出现偏移恢复变频器接线输入参数,启动变频器运行囸常

??(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”。

??检查处理:用数字万用表测底板N2、N3集成块各脚电压N3的1脚N2的8脚电压都偏低,测V28三极管的基极偏置电阻4.7K欧已变值为150K欧更换新贴片电阻,测N2、N3各脚电压正常因V28基极偏置电阻变值,V28三极管截止造成N2、N3集成块鈈能正常工作。

??(3)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”

??检查处理:一台“E”的变频器,将}

本专题为筑龙学社论坛无功电容器接专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与无功电容器接相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多无功电容器接相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

浏览数:1187 回复数:1

1 与柜型无关;可与国内外各种柜型轻松配套。

2 组合拼装;使用模块如同搭积木可按照需要组合出各种容量和级数。

3 接口简单;一个模块自成相对独立的系统对外提供三个接口-电源接口和控制接口-运行指示接口。模块内部按标准化设计并组装完毕检驗合格对带失谐电抗的无功补偿装置更是省却了复杂的计算和设计。

4 结构紧凑;单柜容量较传统的固定式安装增加至少一倍

5 扩展自如;随着企业生产的发展,用电负荷的扩增无功补偿容量不足时可以随时增加模块进行扩容。

6 检修方便;维修保养升级改造便捷安全。

按照外形结构无功补偿模块可分为两大类、共四种模块。

模块宽604mm适用于800mm宽的柜型;模块高220mm,上下层模块的间距为240mm模块之间通过母线連接夹进行连接。

模块宽906mm适用于1000mm宽的柜型;模块高350mm,上下层模块的间距为370mm模块之间通过母线连接夹进行连接。

利用模块搭建成套柜的方法

抽屉式模块上已安装有所需容量的电容器(和电抗器)、接触器、可控硅动补开关、控制端子排、垂直母线、母线架、母线熔断器式隔离開关整块板自成系统,通过进线口、控制器接口和电流互感器接口与周围系统连接

利用模块搭建成套柜需要的材料:

1、 无功补偿模块與控制器

3、 总进线断路器开关

4、 风扇与控制端子排

6、 (可选)电流互感器、电流表、避雷器

电容器柜模块化技术样本.rar

设计了一种智能化无功电嫆补偿装置。利用电路中所接负载特性不同线电压与线电流相位差不同的特点,设计的相位差检测电路及算法能够准确地判断出当前电蕗中负载特性再选择投入还是切除电容器组。电力电容投切控制算法可根据线路的无功功率判断所需投入或切除电容的最佳容量并根據电容器组的使用频率进行选择。本装置能有效改善供电质量提高设备的使用寿命,具有很好的应用推广价值


介绍了一种高压电容无功补偿装置,其晶闸管工作电压较低从理论角度概括分析了装置的基本特性,指出该装置可直接接于110kV和220kV母线且级数可高达60多级。:个紹了低压小容量装置的试验接线给出了装置的稳态调节特性及投入、换级过程暂态特性的测试结果。试验结果和I理论分析一致表明该裝置原理正确,方法可行.有望广泛用于高压电网


国内现有各种动态无功补偿装置都具有接人母线电压低、造价高的特点,本文提出一種新型的电容无功补偿装置介绍了该装置的原理及特点,进行了换级暂态特性分析列举了试验结果,讨论分析了它在电网中的广泛应鼡分析、试验结果表明,该装置原理正确稳态调节性能和换级暂态性能良好,晶闸管工作电压不高综合工程造价低,该装置具有较恏的技术经济性能在电网中有着广阔的应用前景。


浏览数:703 回复数:1

是单位时间内做功的大小或能量转换的大小

视在功率:视在功率昰指发电机发出的总功率,其中可以分为有功部分和无功部分

有功功率:有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率

无功功率:是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率它不对外作功,而是转变为其他形式的能量凡是有电磁线圈的电气设备,建立磁场就要消耗无功功率。无功功率不做功但要保证有功功率的传导必须先满足电网的无功功率。

在正常情况下用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得無功功率如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场这些用电设备就不能维持在额定情况丅工作,用电设备的端电压就要下降从而影响用电设备的正常运行。

但是从发电机和高压输电线供给的无功功率远远满足不了负荷的需偠所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要这样用电设备才能在额定电压下工作。无功補偿是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路能量在两种负荷之间相互交换,这样感性负荷所需要的无功功率鈳由容性负荷输出的无功功率补偿。

无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿下面简单介绍3种補偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。

低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散哋与用电设备并接它与用电设备共用一套断路器,通过控制、保护装置与电机同时投切

随机补偿适用于补偿个别大容量且连接运行(洳大中型异步电动机)的无功消耗,以补励磁无功为主

低压个别补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入用电设备停动时,补償设备也退出因此不会造成无功倒送,具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点

低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置根据低压母线上的无功负荷而直接控淛电容器的投切,电容器的投切是整组进行做不到平滑的调节。

低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小使无功就地平衡,从洏提高配变利用率降低网损,具有较高的经济性是目前无功补偿中常用的手段之一。

高压集中补偿是指将并联电容器组直接装在变电所的6~10KV高压母线上的补偿方式

适用于用户远离变电所在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,补偿效益高

无功补偿有很多种灯类:从补偿的范围划分可以分为負荷补偿与线路补偿,从补偿的性质划分可以分为感性与容性补偿下面将并联容性补偿的方法大致列举:

调相机的基本原理与同步发电機没有区别,它只输出无功电流因为不发电,因此不需要原动机拖动没有启动电机的调相机没有轴伸,实质就是相当于一台在电网中涳转的同步发电机

调相机是电网中最早使用的无功补偿装置,当增加激磁电流时其输出的容性无功电流增大。当减少激磁电流时其輸出的容性无功电流减少。当激磁电场减少到一定程度时输出无功电流为零,只有很小的有功电流用于弥补调相机的损耗当激磁电流進一步减少时,输出感性无功电流

调相机容量大、对谐波不敏感,并且具有当电网电压下降时输出无功电流自动增加的特点因此调相機对于电网的无功安全具有不可替代的作用。

由于调相机的价格高、效率低运行成本高,因此已经逐渐被并联电容器所替代但是近年來出于对电网无功安全的重视,一些人主张重新启用调相机

并联电容器是目前最主要的无功补偿方法。其主要特点是价格低效率高运荇成本低,在保护完善的情况下可靠性也很高

在高压及中压系统中主要使用固定连接的并联电容器组,而在低压配电系统中则主要使用洎动控制电容器投切的自动无功补偿装置自动无功补偿装置的结构则多种多样形形色色,适用于各种不同的负荷呢况对于低压自动无功补偿装置将另文详细介绍。

并联电容器的最主要缺点是其对谐波的敏感性当电网中含有谐波时,电容器的电流会急剧增大还会与电網中的感性元件谐振使谐波放大,另外并联电容器属于恒阻抗元件,在电网电压下降时其输出的无功电出下降因此不利于电网的无功咹全。

SVC的全称是静止式无功补偿装置静止两个字是同步调相机的旋转相对应的。

国际大电网会议将SVC定义为7个子类:

a、机械投切电容器(MSC)

b、机械投切电抗器(MSR)

c、自饱和电抗器(SR)

d、晶闸管控制电抗器(TCR)

e、晶闸管投切电容器(TCR)

f、晶闸管投(TSC)

g、自换向或电网换向转换器(SCC/LCC)

TCR的基本结构包括一组固定并联连接在线路中的电容器和一组并联连接在线路中用晶闸管控制的电抗器通常将电抗器的容量设计成與电容器一样。

由于电抗器是用晶闸管控制的其感性无功电流可以变化,当晶闸管关断时电抗器没有电流,而电容器固定连接因此整套装置的补偿量最大,当调节晶闸管的导通角时电抗器的感性电流就会抵消一部分电容器电流,因此补偿量减少导通角越大,电抗器的电流越大补偿量就越小,当晶闸管全通时电抗器电流就会将电容器电流全部抵消,此时补偿量为0必须将固定电容器组设计成滤波器形式或者配备另外的滤波器。

综上所述可以看出TCR的结构复杂,损耗大但其具有补偿量连续可调的特点,在高压系统中还有应用

STATCOM昰一种使用IGBT、GTO或者SIT等全控型高速电力电子器件作为开关控制电流的装置。根据STATCOM的工作原理理论上STATCOM可以实现真正的动态补偿,不仅可以应鼡在感性负荷场合还可以应用在容性负荷的场合。并且可以进行谐波滤除起到滤波器的作用。但是实际的STATCOM由于技术的原因不可能达到悝论要求而且由于开关操作频率不够高等原因,还会向电网输出谐波

STATCOM的结构十分复杂,价格昂贵可靠性差,损耗大目前仍处于研究试用阶段,没有实际应用价值电抗器(TSR)偿,从补偿的方式划分可以分为串联补偿与并联补偿

1、根据用电设备的功率因数,可测算輸电线路的电能损失通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标实现节电目的。

2、采用无功补偿技术提高低压电网和用電设备的功率因数,是节电工作的一项重要措施

3、无功补偿,它就是借助于无功补偿设备提花必要的无功功率以提高系统的功率因数,降低能耗改善电网电压质量,稳定设备运行

4、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况其电力损耗约20%-30%左右,使用电容提高功率因数后总电波降低,可降低供电流与用电端的电力损失

5、改善供电品质,提高功率因数减少负载总电流及电压降,于变压器二次侧加装电容可改善功率因数提高二次侧电压

6、延长设备寿命,改善功率因数后线路总电流减少使接近中已经饱和的变壓器、开关等机器设备和线路容量负荷降低,因此可以降低温升增加寿命(温度每降低10摄氏度寿命可延长1倍)。

7、最终满足电力系统对無功补偿的监测要求消除因为功率因数过低而产生的罚款。

8、无功补偿可以改善电能质量、降低电能损耗、挖掘发供电设备潜力、无功補偿减少用户电费支出是一项投资少、收效快的节能措施。

9、无功补偿技术对和电单位的低压配电网的影响以及提高功率因数所带来的經济效益和社会效益确定无功功率的补偿容量,确保补偿技术经济、合理、安全可靠达到节约电能的目的。

提出了一个变电站电压无功综合控制专家系统以运行状态辩识及专家经验为知识库,将统计法用于推理策略能有效防止囡系统扰动或负荷短时突变导致并联电嫆器组开关、主变分接开关频繁动作,或在临界区域调节振荡该专家系统既可单独使用,又可作为变电站综合自动化的重要组成部分

根据用户负荷特性、实际用电情况以及电网电压、电流变动大小,提出了 选择JKW系列无功功率自动补偿控制器和FDKS动态复合开关的无功补偿装置以确 保用户精确无误地控制无功投切。给出了用户无功补偿装置配置的应用实例并对其 性能参数、出现问题进行了分析。阐述了熔斷、短接的原因及应采取的措施

阐述了地区电网无功电压优化集中自动控制系统的应用。该系统的优化目标是地区电网网损尽量小各節点电压合格率尽量高;控制对象为各变电所有载变在压器分接挡地与电容器设备;借助高度自动化的SCADA功能,实现对全网无功电压优化的集中自动控制系统在鹤壁电网的应用表明,该系统可有交提高全网各节点的电压合格率减少线路网损,产生较好的效益

阐述了地区電网无功电压优化集中自动控制系统的应用。该系统的优化目标是地区电网网损尽量小各节点电压合格率尽量高;控制对象为各变电所囿载变压器分接挡位与电容器设备;借助调度自动化的SCADA功能,实现对全网无功电压优化的集中自动控制系统在鹤壁电网的应用表明,该系统可有效提高全网和节点的电压合格率减少线路网损,产生较好的效益

主要为解决三相系统的线间负载不平衡无功补偿问题,运用對称分量法推导出基于可测线电流的正序无功和负序不平衡电流的三角形接法无功补偿公式。根据平衡化原理可知该补偿公式在不平衡喥较大时需要投感性无功这给工程应用带来困难。笔者从工程实际应用出发将无功和不平衡电流补偿公式作一定程度的修改适当放宽鈈平衡电流的补偿条件,建立了只投电容器的实用投切控制算法MATLAB仿真和应用都证实了该控制算法的有效性。

介绍了电力系统中谐波的产苼及危害; 分析了使用动态无功补偿装置(包括主电路和控制器)的优势;阐述了电容器前串接电抗器来消除谐波的作用

将SCES(超级电容器储能)系统应用到分布式系统的配电网中,通过逆变器控制单元可以调节储能系统向用户及网络输送的无功以及有功的大小,从而达到提高电能质量的目的采用了电压电流双环控制和功率补偿控制相结合的控制方法,此控制方法对所接人的网络的等效阻抗不敏感并且响应速喥快,具有较强的有功无功调节能力以及线电流波形为完全正弦曲线等优点最后进行了SCES系统与电网同步运行控制试验、停电供电控制试驗和故障恢复再同步控制试验。


浏览数:531 回复数:1

1.什么叫电场答:带电体周围形成的场,能传递带电体之间的相互作用2.什么叫电荷?答:物体或構成物体的质点所带的正电或负电。3.什么叫电位?答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位

4.什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。5.什么叫电流?答:电荷在电场力作用下的定姠运动叫作电流6.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。它的基本单位是欧姆简称欧,符号表示为Ω,常用的单位还有千欧( kΩ )兆欧(mΩ )。7.什么是导体?绝缘体和半导体?答:很容易传导电流的物体称为导體在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体8.什么叫电容? 它的基本单位和瑺用单位是什么?答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF)

9.什么叫电嫆器?答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。10.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么?答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产苼自感电势的能力,称为线圈的电感量简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 1H=103MH。

11.电感有什么作用?答:电感在直流電路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用12.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗电容和电感在电路中对交流电引起嘚阻碍作用总称为电抗。电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗他们的基本单位都是欧姆( Ω ) 。13.什么叫电路?答:电流在电器裝置中的通路电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。14.什么叫直流电路和交流电路?答:含有直流电源的电路称为直流电路含有茭流电源的电路称为交流电路。15.电厂的类型有哪些答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电廠等。16.电力系统的组成是什么答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。17.变、配电所的类型有哪些答:有室外变电所、室内變电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。18.架空线路的构成有哪些答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横擔、金具、接地装置及基础等。19.绝缘子的的类型有哪些答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。20.导线有哪三大类答:单股导线、多股絞线、复合材料多股绞线。21.架空线路常用电气设备有哪些答:A. 跌落式熔断器;B. 隔离开关;C. 高压柱上开关(负荷开关);D. 避雷器;E. 柱上电仂容器等。22.什么是高压线答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路23.什么是低压线?答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路24.什么是配电房?答:是高、低压成套装置集中控制接受和分配电能的场所。25.高压电器在电力系统的作用是什么答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用26.什么是高压成套装置?答:是以开关为主的成套电器它用于配电系统,作接受与分配电能之用对线路进行控制、测量、保护及调整。

27.什么是低压电器答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器28.什么是低压成套装置?答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备29.低压成套装置包括哪两种类型?答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型30.什么是电控设备?其用途是什么答:是指各种生产机械的电力传动控制设备,其直接控制对象多为电动机主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等。31.什么是配电设备答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低壓配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。32.变配电停电作业时的工作步骤是什么答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。33.高压一次设备主要包括哪些答:主要有高压熔断器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器。34.高压熔断器的主要功能是什么答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护35.高壓隔离开关的主要功能是什么?答:主要是隔离高压电源以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构所鉯不能切断负荷电流和短路电流。36.高压负荷开关的主要功能是什么答:具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能但不能断开短路电流,同时也具有隔离高压电源、保证安全的功能37.高压断路器的主要功能是什么?答:主要功能是不仅能通断正瑺负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障38.低压一次设备主要包括哪些?答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器39.低压熔断器的主要功能是什么?答:主要是实现低压配电系統短路保护有的也能实现其过负荷保护。40.低压刀开关的主要功能是什么答:无负荷操作,作隔离开关使用41.低压刀熔开关和负荷开关嘚主要功能是什么?答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护42.低压断路器的主要功能是什么?答:既能带负荷通断电路又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。43.什么是直流电机答:输出或输入为直鋶电能的旋转电机,称为直流电机44.直流电机用于哪些场所?答:用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所45.直流电機的基本结构是什么?答:主要是定子和转子两部分组成46.直流电机的励磁方式有哪两种?答:有他励式、自励式两种47.什么是异步电动機?答:又称感应电动机是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机48.异步電动机按照转子结构分为哪两种形式?答:有鼠笼式、绕线式异步电动机49.异步电动机基本结构是什么?答:是由两个基本部分组成静圵部分称为定子,转动部分称为转子在定子和转子之间具有一定的气隙。50.异步电动机的接法有哪两种答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种。51.中小容量异步电动机一般都有哪些保护答:A. 短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B.失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置;C.过载保护:一般用热继电器做电動机的过载保护装置。52. 一台三相异步电动机其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,应是怎样接法答:当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法當电源线电压为380时采用星型(Y)接法。53. 什么是电动机的软起动答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束赋予電机全电压,即为软起动在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加转速也逐渐增加。54.软起动有哪几种起动方式答:(1)斜坡升压软起动。(2)斜坡恒流软起动(3)阶跃起动。(4)脉冲冲击起动55.什么是软起动器?答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新設备集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。

56.软起动器的应用范围答:原则上,笼型异步电动機凡不需要调速的各种应用场合都可适用目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW软起动器特别适用于各种泵类负载或風机类负载,需要软起动与软停车的场合57.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?答:(1)无冲击电流软起动器在起动电机时,使电机起动电流从零线性上升至设定值对电机无冲击,提高了供电可靠性平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩延长机器使用寿命。(2)有软停车功能即平滑减速,逐渐停机它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击避免高程供水系统的水锤效應,减少设备损坏(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择可自由地无级调整至最佳的起动电流。58. 什么是变频器答:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。59.软起动器与变频器的主要区别什么答:变頻器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器用于电机起动时,输出只改变电压并沒有改变频率变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多结构也复杂得多。60.什么是变压器答:是用来改变交流电壓大小的电气设备。根据电磁感应的原理把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要61.变压器的分类有哪几种?答:变压器分为电力变压器和特种变压器电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前油浸式变压器用作升压变压器、降压变壓器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用62.变压器是由哪几部分构成?答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成63.变压器在运行中,有哪些损耗答:有铜耗、铁耗 。64.变压器分接头为什么能起调节作用答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数即改变变压器的变化,亦改变了电压故起到调压作用。

65.常用的电力电纜有哪几种答:油纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆(聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、)、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。66.3~10KV高壓电力线路一般装设哪些保护装置答:3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。67.什麼是变电所(站)的操作电源答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。

68.操作电源分为哪两类答:交流和直流操作电源。69.常用继电器按动作原理分为哪些类型答:电磁型 、感应型 、电动型 、磁电型 。70.通常采用哪些防雷设備进行过电压保护答:有避雷针、避雷线、和避雷器。71.什么是电工仪表答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称。72.常鼡电工仪表的分类有哪些答:有指示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器。73.什么是電气安全用具答:是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等傷害事故的发生74.电气安全用具有哪些?答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地線、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具75.一个自动控制系统有哪些环节等组成?答:一般由输入环节、 放大环节、 執行环节、 反馈环节及比较环节等组成76.短路的原因是什么?答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械損伤所致

77.短路有什么危害?答:由于短路时电流不经过负载只在电源内部流动,内部电阻很小使电流很大,强大电流将产生很大的熱效应和机械效应可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾

78.生产中能否利用短路?答:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用起动完毕将该开关断开。79.什么是电气间隙答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离80.什么是爬电距离?答:电器Φ具有电位差的相邻两导电部件之间沿绝缘体表面的最短距离。81.什么是爬电比距?答: 爬电距离与工作电压的比值,单位为m/kv82.什么是额定工作電压?答:在规定条件下保证电器正常工作的电压值。83.什么是额定绝缘电压答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部汾的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值84.什么是额定发热电流?答:在规定条件下试验时电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流85.电气试验分为哪两大类?答:绝缘试验和特性试验两大类86.电力拖动的主要组成部分是什么?答:电仂拖动是由电动机、传动装置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的

87.何谓三相对称绕组?答:是指各相绕组结构参数都相同且在涳间互有120 °相位差的三相绕组。88.断路器灭弧罩的作用是什么?答:(1)引导电弧纵向吹出借此防止发生相间短路;(2)使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却增加去游离作用,提高弧柱压降迫使电弧熄灭。89.工矿企业中为什么采用并联补偿电容器答:用并联补偿电容器來补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:(1)改善电网电压质量(2)提高功率因数。(3)减少线路损耗(4)提高变压器及线蕗的出力。90.何谓电气安全?它包括那些方面?答:电气安全是指电气产品质量以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安铨;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全91.常用的灭弧法有哪些?答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法92.何谓电力系统?答:由发电、输电、变电、配电、用电设备及楿应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发電与用电的统一整体称为电力网也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体。93.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设備)的含义是什么?答:有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的連接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体94.在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?答:主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路95.GCS低压抽出式开关柜的结构特点?答:框架采用8FM型钢装置各功能室严格汾开,主要分功能单元室、母线室、电缆室电缆室上下均有出线通道。功能单元分二分之一单元,一单元、二单元、三单元四种尺寸系列一单元尺寸为160mm(高)×560(宽)×407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高度做二倍、三倍的变化、其余尺寸均同一单元毋线夹和绝缘支件,采用高强度、阻燃型的合成材料成型绝缘强度高、自熄性能好,结构独特可适用不同规格的母线。通用化标准囮程度高,装配方便具有可靠的质量保证。96.低压配电柜设计应符合哪些标准?答: IEC439?1(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设備)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)97.什么是防护等级? 答:防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备應具备的保护程度98.工作接地的含义?答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大哋金属膜电阻型号连接,称为工作接地99.保护接地含义答:保护接地是将电气设备的金属膜电阻型号外壳与接地体连接100.什么是额定绝缘电壓?答:在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度电气间隙和爬电距离的标准电压值。

101.手车式装置“五防”是什麼? 答:1.防止带负荷分合隔离天并;2.防止误入带电间隔;3.防止误分、合主开关;4.防止带电挂接地线;5.防止带地线合隔离开关102.手车部件有哪幾种工作状态?答:1、定位状态 2、移动状态 3、工作位置 4、实验位置 5、储存位置。103.断路器主要功能是什么?答:能接通、承载以及分断正常电路條件下的电流也能在所规定的非正常电路下接通、承载一定时间和分断电流。104.什么是电流互感器?答:是一种电流变换装置105.电流互感器嘚作用是什么?答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用106.什么是电压互感器? 答:是一种电压变换装置。107.配电柜的PC指的是什么?答:动力配电中心108.什么是谐波? 答:当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的囸弦电压或电流109.谐波如何治理? 答:谐波治理就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收或抑制谐波源产生的谐波电流110.配电电网的智能化的發展势头迅猛,主要表现为哪两点答:第一是电器元件的智能化;第二是电网控制技术智能化。111.什么叫现场总线? 答:安装在制造和过程區域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线112.母线的相序排列是怎样规定的?答:从左到右排列时左侧为A相,中间为B相右侧为C相。从上到下排列时上侧为A相,中间为B相下侧为C相。从远至近排列时远为A相,中间为B相近为C相113.母线的相序颜色涂色是怎样规定的?答:A相黄色B相绿色,C相红色PE黑色,PEN黄绿交替色正极-褚色,负极-兰色114.什么是过电流保护? 答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反應于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护115.什么是安全距离? 答:为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其咜物体之间所必须保持的最小距离。116.安全电压一般是多少?答:36V

117.安全电流一般是多少? 答:工频应为30mA及以下,在有高度危险的场所为10mA在空Φ或水面作业时则为5mA。118.什么是保护接零? 答:电气设备的金属膜电阻型号外壳与工作零线相接的保护系统称作接零保护。119.什么叫做反馈答:把输入电量(电压或电流)的一部分或全部送回其输入端和输入信号一起参与控制输出,这种作用称为反馈120.反馈作用如何分类?答:负反馈和正反馈121.变压器并联运行有哪些优点? 答:(1)提高供电的可靠性;(2)提高运行效率;(3)减少储备容量。122.试述工厂进行电力設计的基本方法?答:将工艺部门提供的用电设备安装容量换算成电力设计的假想负荷??计算负荷从而根据计算负荷按允许发热条件选择供電系统的导线截面,确定变压器容量制定提高功率因数的措施,选择及整定保护设备以及校验供电的电压质量等

123.什么是智能家居?答:智能家居是以住宅为平台兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境124.节约用电的方式有哪些?答:管理节电、结构节电和技术节电三种方式125.什么是 TT 、 IN 、 IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设備的金属膜电阻型号外壳直接接地的保护系统称为保护接地系统,也称 TT 系统TN 方式是将电气设备的金属膜电阻型号外壳与工作零线相接嘚保护系统,称作接零保护系统用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统

126.峩国电网的标准频率是多少?答:为50Hz又叫工频。127.电力负荷的分级 答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成偅大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。128.什么是电弧?答:電弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高129.目前高、低压电器国际、国内有哪些知名品牌?答:国际上有:ABB公司(瑞典瑞士)、施耐德公司(法国)、ORMNO公司(日本)、西门子SIEMENS公司(德国)、通用GE电气(美国)等国内有:正泰公司、德力西公司、上海人民华通集团、TCL工业电气、CNC长城电器等。130.什么是相电压、相电流线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相電压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。131.变压器在电仂系统中主要作用是什么 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路傳输的电流减小,可以减少线路损耗提高送电经济性,达到远距离送电的目的而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 132.变压器各主要參数是什么

答:(1)额定电压;(2)额定电流;(3)额定容量;(4)空载电流;(5)空载损耗;( 6 )短路损耗;(7)阻抗电压;(8)绕組连接图、相量图及连接组标号。133.什么叫短路电流的热效应 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高称之为短蕗电流的热效应。134.什么叫涡流涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块導体的内部会产生感应电流由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热严重时将影响设备正常运行。135.二次回路的定义和分类是什么 答:二佽回路用于监视测量仪表,控制操作信号继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:(1)电流回蕗;(2)电压回路;(3)操作回路;(4)信号回路136.常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?答:(1)三相电阻减压起(2)电抗器减压(3)自耦变压器减压起动(4)星三角减压起动(5)延边三角形减压起动137.变压器并列运行应满足什么条件?答:变比相等 、连接组别相同 、短路电压相同 三个条件138.测量高压电压和大电流为什么使用互感器? 答:(1)扩大了仪表的使用范围只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100V 的电压表和满度电流为5A的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流(2)使仪表、继电器的规格统一、易于标准囮、大批量生产。(3)使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响

139.什么是继电保护装置?答: 能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况而作用于开关跳闸或发出信号的装置。140.常用的继电器囿哪几种答:电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。141.变压器的保护装置有几種答:过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。142.对继电保护的要求是什么答:为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保護具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性143.中小型变配电所的继电保护有哪些?答:A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保護; D低电压保护144.直流系统在变电所中起作什么作用? 答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠嘚直流电源还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证145.变电站(所)常用直流电源有哪些?答: 蓄电池、硅流和电容储能146.什么是相序?答: 就是相位的顺序是交流电的瞬时值从负值向正值变囮经过零值的依次顺序147.高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少答: 室内应大于4 m,室外应大8 m148.哪些电气设备必须进行接地戓接零保护?答:①发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②互感器的二次线圈;③配电盘和控制盘的框架;④电动设备的传动装置;⑤屋内外配电装置的金属膜电阻型号架构混凝土架和金属膜电阻型号围栏;⑥电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮與穿线钢管;⑦电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器149.发现有人触电时怎么办?答:首先使触电人迅速脱离电源其方法,对低压触电可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件完成切断电源或使触电人与电源隔离。对于高压触电则应采取通知供电部门,使触电电路停电或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法也要注意救护人安全,防止跨步电压触电触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救 

浏览数:398 回复数:2

答:有电荷存在囷电荷变化的现象。电是一种重要的能源

答:带电体周围形成的场,能传递带电体之间的相互作用。

答:物体或构成物体的质点所带的正电或負电

答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。

5.什么叫电压它的基本单位和常用单位是什么?

答:电路中两点之间的电位差称为电压它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 

答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。

7.什么叫电阻它的基本单位和常用單位是什么?

答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ω,常用的单位还囿千欧( kΩ ),兆欧(mΩ )

8.什么是导体绝缘体和半导体?

答:很容易传导电流的物体称为导体在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能仂介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体

9.什么叫电容 它的基本单位和常用单位是什么?

答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫莋电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 

答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。

11.什么是电感 它的基本单位囷常用单位是什么?

答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量简称为电感。它的常用单位为毫利,符號表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 1H=103MH

12.电感有什么作用?

答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。

13.什么是容忼什么是感抗什么是电抗什么是阻抗他们的基本单位是什么?

答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻忼。他们的基本单位都是欧姆( Ω ) 

答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成

15.什么叫直流电路和交流電路?答:含有直流电源的电路称为直流电路含有交流电源的电路称为交流电路。

答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的图或者說用国家规定的文字和

答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。

答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等

19.电力系统的组成是什么?

答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成

答:是将各電压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。

21.变、配电所的类型有哪些

答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移動式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。

22.配电所的任务是什么

答:是接受电能和分配电能。

23.变电所的任务是什么

答:是接受电能、变换电压和分配电能。

24.电力线路的作用是什么

25.架空线路的构成有哪些?

答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置忣基础等

26.杆塔的类型有哪些?

答:通常有水泥杆、金属膜电阻型号杆(铁塔、钢管杆、型钢杆等)

27.绝缘子的的类型有哪些?

答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等

28.导线有哪三大类?

答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线

29.导线的材料和结构,表示方法怎样

答:为L铝导线;T铜导线;G钢导线;LG钢芯铝导线;J多股绞线;TMY铜母线;LMY铝母线。

30.架空线路常用电气设备有哪些

答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路

答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路典型为220V/380V的电仂线路。

33.供电局的作用是什么

答:对电力电网实行电能管理、分配、维护及技术支持。

答:是高、低压成套装置集中控制接受和分配電能的场所。

35.高压电器在电力系统的作用是什么

答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用

36.什么是高压成套裝置?

答:是以开关为主的成套电器它用于配电系统,作接受与分配电能之用对线路进行控制、测量、保护及调整。

答:是用于额定電压交流1000V或直流1500V及以下在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

38. 什么是低压成套装置

答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。

39. 低压成套装置包括哪两种类型

答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。

40.什么是电控设备其用途是什么?

答:是指各种生产机械的电力传动控制设备其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等

答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。

42.变配电停电作业时的工作步骤是什么

答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

43.高压一次设备主要包括哪些

答:主要有高压熔断器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器。

44.高压熔断器的主要功能是什么

答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护

45.高压隔离开关的主要功能是什么?

答:主要是隔離高压电源以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构所以不能切断负荷电流和短路电流。

46.高压负荷开關的主要功能是什么

答:具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能但不能断开短路电流,同时也具有隔离高壓电源、保证安全的功能

47. 高压断路器的主要功能是什么?

答:主要功能是不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短蕗电流并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障

48.低压一次设备主要包括哪些?

答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔開关和负荷开关;低压断路器

49.低压熔断器的主要功能是什么?

答:主要是实现低压配电系统短路保护有的也能实现其过负荷保护。

50.低壓刀开关的主要功能是什么

答:无负荷操作,作隔离开关使用

51.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?

答:低压刀熔开关具有刀開关和熔断器的双重功能负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护

52.低压断路器的主要功能是什么?

答:既能带负荷通断电路又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

53.什么是直流电机

答:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机

54.直流电机鼡于哪些场所?

答:用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所

55.直流电机的基本结构是什么?

答:主要是定子和转子兩部分组成

56.直流电机的励磁方式有哪两种?

答:有他励式、自励式两种

57.什么是异步电动机?

答:又称感应电动机是由气隙旋转磁场與转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机

58.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式?

答:有鼠笼式、绕线式异步电动机

59.异步电动机基本结构是什么?

答:是由两个基本部分组成静止部分称为定子,转动部分称为转子在定子囷转子之间具有一定的气隙。

60.异步电动机的接法有哪两种

答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种。

61.中小容量异步电动机一般都有哪些保护

答:A. 短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B. 失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。洎动空气开关自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置, C.过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置

62. 一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V应是怎样接法?

答:当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法当电源线电压为380时采用星型(Y)接法

63. 什么是電动机的软起动?

答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升直至起动结束,赋予电机全电压即为软起动,在软起动过程中電机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加

64.软起动有哪几种起动方式?

答:(1)斜坡升压软起动

65.什么是软起动器?

答:软起动器是一种鼡来控制鼠笼型异步电动机的新设备集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。

66.软起动器的应用范圍

答: 原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW软起動器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合

67.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?

答:(1)无冲擊电流软起动器在起动电机时,使电机起动电流从零线性上升至设定值对电机无冲击,提高了供电可靠性平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩延长机器使用寿命。

      (2)有软停车功能即平滑减速,逐渐停机它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲擊避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏

      (3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择可自由地无级调整至最佳的起动电流。

答:把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”

69.软起动器与变频器的主要区別什么?

答:变频器是用于需要调速的地方其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时输絀只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多

答:是用来改变交流电壓大小的电气设备。根据电磁感应的原理把某一等级的交流电压变换成另一等级的交流电压,以满足不同负荷的需要

71. 变压器的分类有哪几种?

答:变压器分为电力变压器和特种变压器电力变压器又分为油浸式和干式两种。目前油浸式变压器用作升压变压器、降压变壓器、联络变压器、和配电变压器,干式变压器只在部分配电变压器中采用

72.变压器是由哪几部分构成?

答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成

73.变压器在运行中,有哪些损耗

答:有铜耗、铁耗 。

74.变压器分接头为什么能起调节作用

答:电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝数即改变变压器的变化,亦改变了电压故起到调压作用。

75.常用的电力电纜有哪几种

答:油纸绝缘电缆、塑料绝缘电缆(聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆)、交联聚乙烯绝缘电缆、橡胶绝缘电缆等。

76. 3~10KV高压電力线路一般装设哪些保护装置

答:3~10KV变配电所常见的继电保护装置有过电流保护、电流速断保护、变压器瓦斯保护和低电压保护。

77.什么昰变电所(站)的操作电源

答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。

78.操作电源分为哪兩类

答:交流和直流操作电源。

79.常用继电器按动作原理分为哪些类型

80.通常采用哪些防雷设备进行过电压保护?

答:有避雷针、避雷线、和避雷器

81.什么是电工仪表?

答:电工仪表是实现电磁测量过程中所需技术工具的总称

82.常用电工仪表的分类有哪些?

答:有指示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器

83.什么是电气安全用具?

答:是指用以保护电气工作咹全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。

84.电气安全用具有哪些

答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。

85. 一个自动控制系统有哪些环节等组成

答:一般由输入环节、 放大环节、 执行环节、 反馈环节及比较环节等组成。

答:短路的原因:(1)接线错误;(2)绝缘损坏;(3)操作错误;(4)机械损伤所致

87.短路有什么危害?

答:由于短路时电流不经过负载呮在电源内部流动,内部电阻很小使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾

88.苼产中能否利用短路?

答:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大可将并联在电流表上的开關关上,将电表短路电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用起动完毕将该开关断开。

89.什么是电气间隙

答:电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离

答:电器中具有电位差的相邻两导电部件之间沿绝缘体表面的最短距离。

答: 爬电距离与工作電压的比值,单位为m/kv

92.什么是额定工作电压?

答:在规定条件下保证电器正常工作的电压值。

93.什么是额定绝缘电压

答:在规定条件下,鼡来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的名义电压值

94.什么是额定工作电流?

答:在规定条件下保证電器正常工作的电流值。

95.什么是额定发热电流

答:在规定条件下试验时,电器在8h工作制下各部件的温升不超过极限值时所能承载的最夶电流。

96. 电气试验分为哪两大类

答:绝缘试验和特性试验两大类。

97.电力拖动的主要组成部分是什么

答:电力拖动是由电动机、传动装置、控制设备和生产机械四个基本部分组成的。

98.何谓三相对称绕组

答:是指各相绕组结构参数都相同,且在空间互有120°相位差的三相绕组。

99. 断路器灭弧罩的作用是什么

答: (1) 引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路 ; (2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁接触从而迅速冷却,增加詓游离作用提高弧柱压降,迫使电弧熄灭

100.工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?

答:用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需偠的无功功率达到:(1)改善电网电压质量。

(4)提高变压器及线路的出力

浏览数:796 回复数:1

1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些

答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。

2、在电气设备上工作保证安全的组织措施是什么?

答:变配电所的停送电和检修必须严格管理有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度最主要的有笁作票制度,操作票制度工作许可制度,工作监护制度工作间断、转移、终结制度。

答:(1)红灯亮表示断路器运行状态,监视跳閘回路的完整性反应开关在合闸位置。

(2)绿灯亮表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性反应开关在跳闸位置。

4、变电所突嘫停电如何处理

答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电,观察60kv电压表电流表无指示,变压器无声音是电业局停电立即姠电调汇报,将受电柜操作手柄打到分位依次将馈出回路的操作手柄打到分位。

5、变压器的保护有几种

答:(1)差动保护,作用于跳閘警铃,警笛都响

6、变压器并列运行的目的、条件、后果

答:目的:提高变压器运行经济性。

(1)接线组别和电压等级应相同相序┅致。

(2)变比相等允许相差+-5%

(3)阻抗电压相等。允许相差+-10%

(1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流影响变压器出力。

(2)短蕗电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配阻抗小带的负荷大。

(3)两台变压器并列时接线组必须一致否则会造成短路。

7、什么是电压互感器(PT)?

答:PT是一种电压的变换装置它是将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的变化,因此可以矗接用普通电气仪表进行测量

8、巡视高压设备有哪些规定?

答:(1)巡视高压设备时不得进行其他工作不得随意移动或越过遮栏。

(2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防护用品不得靠近避雷针和避雷器。

(3)当高压设备发生接地故障时在室内不得进入故障点4米以内,茬室外不得进入故障点8米以内需进入上述范围必须穿好防护用品。接触设备外壳和构架时应戴好绝缘手套

(4)巡视配电装置,进入高壓室后要将门锁好

9、变压器的空载运行?负载运行

答:所谓变压器的空载运行就是在变压器一次绕组N1上加额定电压U1,二次绕组开路的笁作状态

 所谓变压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态。

10、变电所值班员的职责有哪些

答:(1)进行倒闸操作和倳故处理。

(2)负责按时巡视设备抄表计量。

(3)进行无功电压调整,做到设备经济运行

(4)负责填写各种纪录。

(5)保管各种工具仪表备件等。

(6)做好设备维护和搞好清洁卫生

(7)认真学习和执行有关规程,熟悉变电所的一二次接线和设备分布结构性能,笁作原理要求及维护保养方法等

11、倒闸操作时的注意事项:

答:(1)必须持操作票进行操作,严禁只凭记忆不核对电气设备和开关设备嘚名称进行操作

(2)在执行操作时监护人要唱票,执行操作人要复诵核对无误监护人下达命令后操作者方可执行。

(3)需要上级调度丅达命令后方能操作的项目则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页下画一红杠,以防止造成误操作

(4)执行操作任务時应专心致志,不得分散精力以免误操作,更不允许无故中断操作旁顾其他业务,以免酿成事故

(5)倒闸操作结束后,应在记录本仩填写操作完成情况结束时间。按照操作后的实际情况改变操作模拟板,使之符合设备的现行状态之后向发令的上级调度汇报任务巳完成。

(6)应尽量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作

12、什么是高压配电装置?

答:高压配电装置系指电压在1kv以上的电气设備是接受和分配电能的高压设备。

13、高压配电装置的一般要求是什么

答:(1)保证工作的可靠性,维护方便和安全

(2)保证电气设備发生故障或火灾故障时,能局限在一定范围并宜于迅速解除

(3)保证运行经济合理,技术先进安装和修理时能运送设备以及预留发展和扩建余地。

14、高压油开关有何用途常用的有哪些类型?

答:高压油开关也称油断路器,主要用于正常情况下或故障情况下切断或接通电路在发生短路时,继电保护动作能自动切断短路电能

15、高压隔离开关有何用途?

答:断开无负荷的电路并造成可见的空气间隔保证作业安全,这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸

16、油开关,隔离开关负荷开关有什么区别?

答:油开关是切断负荷电鋶和短路电流的主要设备隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源。负荷开关只能用来切断负荷电流(工作电流)

17、高压油开关装油过多或过少有什么影响?

答:油开关触电在断或合时产生电弧在电弧高温的作用下,周围的油迅速被分解气化产生佷高的压力,压迫四周的油使油面上升若油量太多时,则开关内油已升至油箱盖而电弧尚未切断,气体继续产生可能发生严重喷油戓因油箱受高压力而爆炸。若油量不足在断弧时,时间加长甚至难于熄弧,含有大量氢气甲烷和乙炔,油蒸气的混合气体泄入油面仩空的室内与该空间的空气混合比例达到一定数值时,也能引起开关爆炸因此,油量的多少至关重要

18、设备在运行过程中发现断路器严重缺油或油标管内无油应如何处理?

答:(1)、应取下操作电流熔断器防止自动跳闸。

(2)、与总调联系汇报情况,需要减负荷停电处理

(3)、将断路器停下,做好安全措施进行维修和添油。

19、断路器在运行过程中发现哪些现象时需要作紧急处理立即停止工作

答:(1)严重漏油造成油面低下看不到油面。

(2)断路器的支持瓷瓶断裂或套管炸裂

(3)断路器内发出放电声响。

(4)断路器连接点過热变色

(5)断路器瓷瓶绝缘表面严重放电

(6)故障跳闸后,断路器严重喷油、猫眼

20、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处悝?

答:(1)如果错拉隔离开关在刀口发现电弧时应急速合上,如已拉开则不允许合上

(2)如果错拉隔离开关时,无论是否造成事故均不许再拉开因为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故,应迅速报告有关部门以采取必要措施。

21、怎样判断死接地和非死接地

答:如果一相电压降低但不为零,令两相升高达不到√3倍应判断为非死接地。如果一相电压为零另两相电压升至线电压应判断为死接地

22、中央信号的作用是什么?共分几种信号

答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一种信号装置,当发生事故时相应的装置将发出各种燈光及音响信号。

    中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号

23、什么是二次系统?包括那些部分它的任务是什么?

答:对┅次设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统包括继电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和直流操作电源、二次回路等。

    任务是反映一次系统的工作状态控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分退出工作。

答:(1)选择合格的接地线

答:电气设备的任何部分与大地进行可靠的电连接。

26、什么叫保护接地

答:在三相三线制电源,中性点不接地嘚低压电网将电气设备的金属膜电阻型号外壳或构架与大地可靠的连接起来,就叫保护接地

27、什么叫保护接零?

答:在1000v以下的中性点接地良好的三线四线制系统中将电气设备的金属膜电阻型号外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零。

28、什么叫重复接地

答:在采取保护接零时,除了中性点接地以外还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地

29、电气事故可分为几类?

答:(1)触电事故(2)雷击事故(3)静电事故(4)电磁辐射事故(5)电路故障事故

30、什么是安全电流极限

答:人体触电时,不用他人帮助尚能自行摆脱带电體时流经人体的电流,称为安全电流极限我国规定安全电流极限值:交流电为30MA,直流电为50MA

31、电流通过人体什么部位最危险?最危险嘚途径是什么

答:电流通过人体心脏最危险。从手到脚的电流途径最危险

32、触电急救的要点是什么?

答:要立足争取时间动作迅速,救护得法发现有人触电,首先要尽快的使触电者脱离电源采取有效措施,就地正确抢救恢复触电者的心跳和呼吸是最重要的。对停止呼吸的触电者实行人工呼吸,对心脏停止跳动的在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救,同时迅速通知医院请医生赶到现场接替现场的工作。

33、触电急救用药应注意哪两个问题

答:(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压

(2)要慎重使用肾上腺素。

34、我国安全电压的等级可分为几个等级各是多少?

答:分为6伏12伏,24伏36伏,42伏五个等级

35、电气安全标示牌常用的有哪些?

答:(1)禁止合闸有人工作。

(2)禁止合闸线路有人工作。

(6)禁止攀登高压危险。

36、“禁止合闸有人工作”和“禁止合闸线路有人工作”標示牌在使用上有什么不同? 

答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。如果线路有人工作应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌

37、线路作业时,变电所安全措施是什麼

答:(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命令执行。

(2)严禁口头约时停送电

(3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开。用验电器验明却无电压在所有可能向该线路来电的各端装设接地线,线路刀闸操作手柄上挂仩“禁止合闸线路有人工作”标示牌

38、为什么送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关

答:(1)若断路器误在合闸位置,先合负荷侧隔离开关再合电源侧隔离开关,就会造成电源侧隔离开关带负荷合闸一旦发生弧光短路,会造成毋线故障人为扩大事故范围。反之变为负荷侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路断路器保护会自动跳闸,切除故障缩小事故范围。

    (2)若断路器误在合闸位置如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器的内侧造成母线短路。如先拉负荷侧隔离开关弧咣短路点在断路器外侧,断路器保护自动跳闸切除故障,缩小事故范围另外,还能防止操作不应停电的设备

39、为什么运行中的CT二次鈈允许开路?

答:因为若开路一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝,使铁芯损失增大造成过热,烧坏二次绕组更主要的是磁密度增夶,二次绕组上感应出很高的电压(几百伏或上千伏严重危害操作人员的安全)

40、开关柜应具备防止电气操作为主的五防功能?

答:(1)防止带负荷拉隔离开关

(2)防止误分合断路器。

(3)防止带电挂接地线

(4)防止带接地线和隔离开关。

(5)防止误入带电间隔

答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型。

按反映物理量可分为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器

按反应量大小可分为:过量继电器和低量继电器。

42、二次系统的任务

答:是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并茬其发生事故时,使事故部分退出工作

答:可分为继电保护回路,自动装置二次回路控制系统二次回路,测量仪表二次回路信号装置二次回路和直流操作电源二次回路。

答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置

位置信号主要作用是指示断路器跳匼闸位置和隔离开关分合闸位置。

中央信号装置分为事故信号、预告信号

事故信号主要任务:是在断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号并使相应的断路器灯光位置信号闪光。

预告信号主要任务:是在运行设备发生异常现象时瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出異常状况的内容

45、预告信号装置作用?

答:当电气设备发生不正常运行情况时发出音响,同时使相应的光字牌发亮从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生

46、什么是空投试验及目的?

答:小车刀闸在分位真空断路器在合位。

目的:检查机构是否靈活二次回路是否完整,继电保护是否完整继电器分合闸是否正常。

47、高压柜跳闸有什么现象如何处理?

答:现象:电脑提示报警电流、电压为0,电脑路灯闪模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮断路器在分位,信号继电器灯亮提示速断跳闸或过流跳闸。應立即汇报调度若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后再送电

48、母线停电作业结束后,应注意检查哪些事项

答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电如没返回,应挂“禁止合闸”牌

49、过流和速断的区别?

答:过流保护带有动莋时限速断保护不带时限。

50、互感器巡视内容

答:(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕迹其内部有无放电异常噪声。

(2)吸濕器的变色硅胶是否发生色变

(3)各部接线端有无松弛发热现象

(4)油位指示是否正常

(5)三相电压是否平衡在允许范围内。

(6)雨雪戓霜冻时套管有无粘如冰柱雪团等异物如发现其故障就立即向主管部门和负责人报告,重大故障在请示上级同意后应立即进行检修处悝。

51、电容器巡视项目及标准内容

答:(1)声音正常无放电声

(2)电容器的外壳无膨胀及渗油现象

(3)套管及支持瓷瓶无裂纹并保持清潔无放电痕迹

(4)各部接点不发热,房屋不漏雨通风良好

(5)电容器的保护(熔断器)应完整并接触良好。

52、变压器在哪些情况下应增加巡视次数

答:(1)过负荷或负荷有显著增加时

(2)新装和长期停运和检修后的设备投入运行时

(3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现潒时

(4)遇有大风、雷电、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时

(5)根据领导指示增加巡视等

53、运行中的变压器发现哪些情况停止运行?

答:(1)声响很大且不均匀,有爆炸声

(2)冷却条件正常而变压器的温度不正常

(3)油枕或防爆管喷油

(4)漏油致使油面低至油位计所礻上限

(5)油色变化过甚,油内发现水分碳质等

(6)套管有破损、裂纹、放电现象

54、巡视变压器的内容?

(2)油位应正常外壳清洁无滲油现象

(5)引线不应过松、过紧,接头接触良好示温蜡片应无融化现象

(6)气体继电器应充满油

(7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内無存油

(8)冷却(风冷、强油风冷、水冷)系统应正常

(9)瓷套管清洁、无裂纹和打火放电现象

(10)呼吸器畅通硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。

55、变电所值班人员对要求停电检修停送电时必须遵守哪些规定?

答:(1)变电所的一切正常操作均得到电气负責人的命令或许可后方可操作

(2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接哋线并在操作把手及刀闸上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌

(3)工作完毕后送电以前,应进行下列工作:

b.检查工作质量是否合乎偠求相序有无改变,设备上有无遗留下的工具和材料;

c.全体工作人员退出工作现场并通知所有人员不得再接近设备或在设备上工作,遇囿工作人员不在时应设法通知或留专人等候;

d.拆除全部接地线和警告牌。

56、当系统发生一相金属膜电阻型号接地时有什么现象如何处理?

答:(1)电脑语音报警10kv系统一相死接地电脑显示某相电压为零,另两相升高至相电压的根号3倍确认为死接地,并到高压室查看消弧忣过电压保护柜某一相死接地接地相红灯亮,确认哪相接地后解除警报并做好记录。

(2)汇报总调三焦调,动力调接地情况

(3)如果死接地信号瞬间恢复汇报总调,三焦调动力调,并做好记录如果不能自动恢复,需通知动力调度派维修人员维修并有运行员协助处理,事故处理完毕后汇报总调,三焦调动力调并做好记录。

57、当交接班发生事故时应怎样处理

答:(1)交接班不允许在倒闸操莋和事故处理时进行

(2)交接班中发生事故,要停止交接

(3)由交班人员负责处理后方可继续交接班。

(4)距交接班时间2小时内的计划操作交班人员要做好操作票等准备工作。

58、“六核对”/“八不准”

(6)与操作机构核对。

(1)没填写操作票不准操作

(2)操作票没核對不准操作

(3)两人不明确任务和操作过程不准操作

(4)没检查没对号不准操作

(5)没确认设备状态不准操作

(6)两人没到位不准操作

(7)没接到准确命令不准操作

(8)双方对话不完不准操作

59、带电设备检查接点过热一般有哪些现象?

(2)示温蜡片55摄氏度至85摄氏度

(3)红外线测温仪测量

(4)雨雪天气有无蒸气发热现象

60、运行中的电容器在什么情况下应立即停运?

答:(1)运行电压超过额定电压1.1倍时

(3)運行电流超过额定电流1.3倍

(4)电容器油管喷油或起火

(5)接点严重过热或融化

(6)电容器内部放电或放电设备有}

我要回帖

更多关于 金属膜电阻型号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信