仓库防火卷帘门厂家一般设置在什么地方比较好

查看: 6986|回复: 13
请问:危化品仓库用防火卷帘门作分隔间区能通过消防验收吗
在线时间 小时
请问:危化品仓库用防火卷帘门作分隔间区能通过消防验收吗?
在线时间 小时
根据《建筑设计防火规范》GB规定
第3.3.2条 表下注解:
注:1&&仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔;
仓库则必须设置防火墙,不能使用防火卷帘等其他东西分隔。
根据第3.2.1条 规定 防火墙的耐火极限必须达到3小时,采用不燃烧体材料;同时根据第3.2.2条又规定:甲、乙、丙类仓库的耐火极限必须按表3.2.1 规定提高1小时,所以防火墙必须达到4小时的耐火极限。
即:单层存储易燃易爆材料的危化品库防火分区的隔墙必须使用防火墙(耐火极限4小时)。
2.0.20&&防火分区& & Fire compartment
在建筑采用墙、耐火楼板及其它防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。
隔墙是指非防火分区用墙,是指防火分区内部的分隔墙。它可以使用其他材料,参照3.2.1。
7.1&&防火墙
7.1.1&&防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。
防火墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房(仓库)屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m以上。其它情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。
7.1.2&&防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4.0m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。
7.1.3&&当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2.0m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。
7.1.4&&建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m。
7.1.5&&防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
防火墙内不应设置排气道。
7.1.6&&防火墙的构造应使防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
在线时间 小时
2.0.2&&不燃烧体& &Non-combustible component
用不燃材料做成的建筑构件。
在线时间 小时
不可以,必须设置防火墙(不燃材料,耐火极限4小时),建议使用实心砖、空心砖、钢筋混凝土,只要能够达到耐火极限4小时,不燃烧就可以,根据厂子的经济情况选用。通用的就是砖砌的。
在线时间 小时
你好,我有建《筑设计防火规范GB》,但找不到你所谓的第3.3.2条 表下注解
我上传上去,你帮我截图看看吧
在线时间 小时
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
必须设置防火墙
在线时间 小时
注:1&&防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定;
在线时间 小时
上图,自己看一看
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
危险化学品仓库,必须的。
在线时间 小时
同意4楼的意见,应使用防火墙
在线时间 小时
肯定是防火墙,不可以用卷帘门
在线时间 小时
这个问题延伸一下,防火墙分隔后,在防火墙上开设防火卷帘,是否可以?主要是为了进出货方便
在线时间 小时
根据《建筑设计防火规范》GB规定
第3.3.2条 表下注解:
注:1&&仓库中的防火分区之间必须采用 ...
路过& &学习。。。。。。。。。。。。
Powered by全国|百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票仓库防火系统提示:系统判断您来自, 推荐您可以跳转到频道看看所属类目仓库防火600元宁波福临门 海曙14年8月20日150元上海诚信门业 青浦17年1月5日1元上海雕美建筑装饰工程有限...奉贤3月12日55元上海诚信卷帘门业 青浦15年11月17日108元上海诚信门业 金山17年7月24日  应城15年3月2日  蔡甸15年7月16日95元上海金诚卷帘门业 松江15年7月27日 武汉润华亿隆钢结构有限责... 17年10月11日 北京安瑞顺通钢构公司 丰台15年1月6日51元天津诚信铁艺卷帘门销售中心 武清15年1月15日70元上海静华活动房搭建有限公司 浦东新区15年11月6日6666元 东西湖16年10月25日280元北京华夏卷帘门厂 房山14年8月29日 合肥市帝豪装饰材料商行 包河15年5月8日  金水15年1月5日110元无锡宏泰门业 滨湖17年4月24日   17年9月6日  小店17年3月23日 武汉华权节能墙体设备科技...洪山17年7月4日   15年9月9日1元上海雕美 泉山17年8月21日  通州15年4月9日85元上海金诚门业 闵行17年3月7日6666元 东西湖16年10月25日  小店17年3月5日   15年9月4日105元上海金诚门业 松江17年1月12日  古交17年3月3日 天津津腾达门业有限公司 西青15年5月25日0元上海雕美建筑装饰工程有限...松江16年7月8日 武汉润华亿隆钢结构有限责...东西湖17年9月13日 武汉华权节能墙体设备科技...洪山17年6月13日35元上海云企建筑工程有限公司 松江15年7月23日35元上海建盛建筑工程有限公司 青浦14年11月23日0元上海亿达卷l帘门有限公司 青浦13年11月9日  滑县16年12月15日  南海15年4月1日  娄烦17年4月18日 武汉润华亿隆钢结构有限责...东西湖1月12日   15年3月18日  滨湖新区15年8月6日  闵行15年10月8日  杏花岭17年1月22日   15年9月10日 合肥高新技术产业开发区小...蜀山17年6月16日  小店17年3月9日1元上海雕美建筑装饰工程有限...奉贤3月12日7000元上海执磊 南汇16年9月23日||||||||||沪公网安备16号0&G:57&GM:194
描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号上传图片:打开微信,扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->绑定后,您可以:1. 立即在手机上收到用户给您的留言2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动,以及享受微信端独特的促销活动4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简历通知请问哪位知道丙级仓库1440平米的需要设置防火卷帘门吗?急!!在线等_百度知道
请问哪位知道丙级仓库1440平米的需要设置防火卷帘门吗?急!!在线等
请问哪位知道在电气设计中丙级仓库1440平米的需要设置防火卷帘门吗?急!!在线等!另该仓库需要设置消防联动控制系统么??还是只需要设置消防报警系统?注:该厂房为钢结构厂房,层高6.8米
我有更好的答案
看《建筑设计防火规范》,给的条件好少,主要是看防火分区面积是不是超了,做不做消防系统还要看这个仓库是做是用的,装的是什么东西