  主要用作供电线路的保护开关、电动机及照明系统的控制开关,也可用于输、配电系统的某些重要环节。当线路发生短路、过载、欠压等故障时切断故障电路.
  在机床中用于频繁的接通和分断大电流的电路,具有动作迅速、操作方便和便于远距离控制的特点,但本身不具备短路保护和过载保护能力,因此必须与熔断器、热继电器配合使用.
  接触器的接线方法有很多种,用的地方不一样,接线方法也不一样,这里指的是接触器的单一接法和多个接触器的接法,一般最常见的就是利用断路器、
按钮开关、热继电器、延时继电器、数字继电器等低压控制元器件产品组合。 其实,无论你用什么接触器其功能和工作原理都是一样,无非是外形不一样。
  主触头:三个主触头(用来接主控制电路)。
  辅助触头:现在常用的接触器有CJX1、CJX2接触器这两个产品在辅助触头上有区别,CJX1是由四组辅助触点,可分为2NO(常开)、2NC(常闭),而CJX2从9A-32A都是有一组辅助触头,可组装成 10表示常开;01表示常闭。
  控制电源:这里就是我们说的线圈电压,正常使用的一般为220V,380V,特殊伏数有12V,24V,36V,48V,72V,110V等。
  以下介绍电工施工中一些断路器和接触器控制回路接线图:
CJ10-10接触器控制电路
-电路实例讲解
接触器接线图
  顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器KM1启动之后,主要设备的接触器KM2才能启动,主设备KM2不停止,辅助设备KM1也不能停止。但辅助设备在运行中应某原因停止运行(如FR1动作),主要设备也随之停止运行。
工作过程:
  1、合上开关QF使线路的电源引入。
  2、按辅助设备控制按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保。
  3、按主设备控制按钮SB4,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保。
  4、KM2的另一个辅助常开触点将SB1短接,使SB1失去控制作用,无法先停止辅助设备KM1。
  5、停止时只有先按SB3按钮,使KM2线圈失电辅助触点复位(触点断开),SB1按钮才起作用。
  6、主电机的过流保护由FR2热继电器来完成。
  7、辅助设备的过流保护由FR1热继电器来完成,但FR1动作后控制电路全断电,主、辅设备全停止运行。
常见故障;
  1、KM1不能实现自锁:
  分析处理:
  1)、KM1的辅助接点接错,接成常闭接点,KM1吸合常闭断开,所以没有自锁。
  2)、KM1常开和KM2常闭位置接错,KM1吸合式KM2还未吸合,KM2的辅助常开时断开的,所以KM1不能自锁。
  2、不能顺序启动KM2可以先启动;
  分析处理:
  KM2先启动说明KM2的控制电路有电,检查FR2有电,这可能是FR2接点上口的7号线,错接到了FR1上口的3号线位置上了,这就使得KM2不受KM1控制而可以直接启动。
  3、不能顺序停止KM1能先停止;
  分析处理:
  KM1能停止这说明SB1起作用,并接的KM2常开接点没起作用。分析原因有两种。
  1)、 并接在SB1两端的KM2辅助常开接点未接。
  2)、 并接在SB1两端的KM2辅助接点接成了常闭接点。
  4、SB1不能停止;
  分析处理:
  检查线路发现KM1接触器用了两个辅助常开接点,KM2只用了一个辅助常开接点,SB1两端并接的不是KM2的常开而是KM1的常开,由于KM1自锁后常开闭合所以SB1不起作用。
两台电动机顺序起动、顺序停止电路接线示意图&
另介绍一种改进交流接触器接线方法:
  交流接触器等电气设备的接线端子有很多是采用拱形垫片的。这种接线方法对一个接线端子接一个线头是不成问题的,但要同时接几个线头或粗细不等的线头时,就会产生接触不紧密、螺钉易松动的现象。尤其当接触器用于频繁吸合和释放时,接线端子上的螺钉更易松动。这样就使拱形垫片与线头之间的接触电阻增大,甚至脱离,造成电气设备不动作或发生单相运转等故障。针对上述情况,交流接触器接线端子是拱形垫片时的正确接线方法应是:
  先在拱形垫片下加两个平垫圈,接线时先把细线或软线弯成一大半圆圈,套在两个平垫圈之间,然后把粗线压在拱形垫片下,把螺钉拧紧,这样无论怎样振动,都和接线端子只接一个线头一样牢固和安全。
其它推荐:&
本文地址:
您可能会感兴趣
应用型光电传感器&施耐德
小型断路器附件&施耐德
小型断路器附件&施耐德
光电传感器附件&施耐德220V交流接触器加时间继电器怎么接线_百度知道
220V交流接触器加时间继电器怎么接线
我有更好的答案
延时继电器的2和7 接电源,使用延时闭合触点5和8 ,则5脚接电源火线,8接交流接触器的线圈A1 。交流接触器的线圈A2 接零线即可,输出触点选常开德13和14。工作时,接入交流电后,延时继电器在设定时间过后,闭合触点5和8 ,则火线接至接触器线圈A1 ,使其得电,常开触点13和14闭合。见接线图示意如下:
把时间继电器的触头串进接触器控制回路内
本回答被提问者采纳
220V进线一条接交流接触器A1点··接时间继电器常开或者常闭(按你自己需要)接1或者接8号点然后从另外的3或4
,,,5或6接另一点出线到交流接触器A2就可以了··时间继电器额定电压如果也是220V的话就要进个220的电哦
您好!用一个接触器控制电机,加装一个时间继电器,安钮起动运转后延时几十秒钟自动关机,请问;单向起动控制电路图怎么画?谢谢!
要看你需要达到什么功能,有好几种接法。如延时工作或延时停止等。
请问你是想怎么说呢?比如说你要接什么电路呢?
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
交流接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 3760|回复: 0
电工电路中间继电器和交流接触器接线图
中间继电器,集成电路型,作为老式DZ-200系列电磁式中间继电器的替代产品,其稳定性,动作速度均优于老式电磁继电器;现多用于大型柜体的新建和改造项目中;其安装方式分为板前和板后两种形式,柜体开孔,则需采用板后安装的方式;
中间继电器原理
线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位,继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用 。
中间继电器和交流接触器接线图
中间继电器的作用
1.代替小型接触器
中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。
2.增加接点数量
这是中间继电器最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。
3.增加接点容量
我们知道,中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。
4.转换接点类型
在工业控制线路中,常常会出现这样的情况,控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点已经用完,无法完成控制任务。这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,达到所需要的控制目的。
5.用作开关
在一些控制线路中,一些电器元件的通断常常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制,例如如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断,从而达到控制消磁线圈通断的作用。
6.转换电压
7.消除电路中的干扰
1.机械调整:
  a. 用手将电磁铁的唧子按到吸合位置,延时机构应立即启动,直至延时触点闭合为止,此时瞬动触点应可靠转换。
  b. 释放唧子时(在工作位置)动触点应迅速返回原位,瞬动动断触点闭合,动合触点应断开。
  c 检查继电器内部接线的牢靠程度及所有螺钉,螺母是否紧固。
  d. 当唧子吸入电磁铁时,唧子端部的动片不得与延时机构中的扇形齿板相碰,若相碰时,可将动片下移至适当位置,然后将螺钉固紧。
  e. 当两副主触点的指针指示在零位时, 第一副动触点的中心应与滑动主触点的中心相切。第二副动触点的中心应与终止主触点的中心相切(目视),并有不小于0.5mm的超行程。
  f. Γ形动板在任何位置,均应使瞬动切换触点的动断触点可靠断开(两触点距离不得小于1.5mm),动合触点可靠闭合(超行程不小于0.5mm)。
2.电气性能校验及调整:
  a. 动作电压:在70%额定电压下冲击地加电压于继电器线圈,此时继电器应可靠地动作,若动作电压过高,应检查塔形弹簧弹力是否过强,唧子在黄铜管内磨擦是否较大,瞬动动合触点压力是否过大,应调整瞬动触点压力,以便达到动作电压。
  注:DS–21/C~DS–24/C加75%额定电压;DS–25~DS–28加85%额定电压。
b. 返回电压:当继电器电压降至5%额定电压,继电器不能可靠返回原位时,应检查唧子与铜管之间摩擦是否过大,塔形弹簧弹力是否较弱,动触点与静触点超行程是否过大,如果是,均应适当调整或更换。
  c. 动作时间检验:
⑴ 延时一致性:在同一整定点上10次测量中最大与最小值之差,不应超出表2规定。
⑵ 整定值误差:10次测量平均值与整定值之差不应超过表3规定。
  d. 触点工作可靠性检验:检验根据实际所带负荷情况检查滑动、瞬动及终止触点工作的可靠性,触点在闭合和断开中不应发生火花和弧光。
Powered by您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
装一电路图启动两台电机,要求电机M1启动后才可以启动电机M2,M1可随时停止,M1停止20秒后才可以停止M2。 & 求大师们看看这个图可以用不,只画了二十四仗控制电路
[此贴子已经被作者于 23:36:43编辑过]此帖发自手机工控论坛
fsjnzhouyan
文章数:2611
年度积分:333
历史总积分:8484
注册时间:
这个电路非常基础的控制。
摸着石头过河,走自己的路吧!
文章数:11883
年度积分:737
历史总积分:18847
注册时间:
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
顺序或联锁控制吧,好像是基础的电路模型;M2是不是设置有起停按钮,不是随M1的起停而起停。
文章数:1913
年度积分:168
历史总积分:5557
注册时间:
没看到图啊
lizhengchao
文章数:5908
年度积分:665
历史总积分:9929
注册时间:
等着看楼主的图,一个小时也没等到
文章数:11079
年度积分:602
历史总积分:17652
注册时间:
2016国庆活动(三)
很像锅炉的引风机鼓风机控制!
有问题可加
ytleaderplc
文章数:8079
年度积分:666
历史总积分:16262
注册时间:
这个应该不难做
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email: &
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1503
注册时间:
请发图………………此帖发自手机工控论坛
文章数:5250
年度积分:470
历史总积分:8420
注册时间:
2016国庆活动(三)
时间继电器断电延时断开。
chenqing309
文章数:7910
年度积分:57
历史总积分:13976
注册时间:
加一个断电延时继电器就可以了
工控学堂推荐视频:}