1、阀门基本参数为:公称压力PN、公称通径DN
2、阀门基本功能:截断接通介质调节流量,改变流向
3、阀门连接的主要方式有:法兰、螺纹、焊接、对夹
4、阀门的压力——温喥等级表示:不同材质、不同工作温度下最大允许无冲击工作压力不同
5、管法兰标准主要有两个体系:欧州体系和美州体系。
两个体系嘚管法兰连接尺寸完全不同无法互配;
以压力等级来区分最合适:
管法兰类型主要有:整体(IF)、板式平焊(PL)、带颈平焊(SO)、带颈对焊(WN)、承插焊(SW)、螺丝(Th)、对焊环松套(PJ/SE)/(LF/SE)、平焊环松套(PJ/RJ)和法兰盖(BL)等
法兰密封面型式主要有:全平面(FF)、突面(RF)、凹(FM)凸(M)面、榫(T)槽(G)面、环连接面(RJ)等。
1、阀门类型代号的Z、J、L、Q、D、G、X、H、A、Y、S分别表示:闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀
2、阀门的连接式代号1、2、4、6、7分别表示:1—内螺纹、2—外螺纹、4—法兰、6—焊接、7—对夹
3、阀门的传动方式代号9、6、3分别表示:9—电动、6—气动、3—渦轮蜗杆
4、阀体材料代号Z、K、Q、T、C、P、R、V分别表示:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、铜及合金、碳钢、铬镍系不锈钢、铬镍钼系不锈钢、鉻钼钒钢
5、阀座密封或衬里代号R、T、X、S、N、F、H、Y、J、M、W分别表示:奥氏体不锈钢、铜合金、橡胶、塑料、尼龙塑料、氟塑料、Cr系不锈钢、硬质合金、衬胶、蒙乃尔合金、阀门本体材料
6、铸铁阀体不适合用于的场合有:
1)水蒸气或含水量多的湿气体;
3)环境温度低于-20℃场合;
转發本文至朋友圈截图发至化工707公众号后台,即可获得本文学习资料~
1、控制阀由阀体和执行执行机构及其附件组成
2、气动薄膜执行机构囿正作用和反作用两种形式;随信号压力增大,推杆下移为正作用反之推杆上移为反作用;通常接受标准信号压力为20~100KPa;带定位器时最高壓力为250KPa。基本行程有六种(mm):10; 16; 25; 40; 60; 100
3、与气动执行机构相比电动执行机构有何特点,有哪几种输出形式
驱动源为电力简单方便,推力、扭矩大刚度大。但结构复杂可靠性差。在中小规格上比气动的贵常用于无气源或不需严格防爆、防燃的场合。
有角行程、直行程、和多回轉三种输出形式
4、直通单座调节阀有何特点?应用在何场合
1)泄流量小,因只有一个阀芯易保证密封标准泄流量为0.01%KV,进一步设计可作切斷阀。
2)许用压差小因不平衡力推力大。DN100的阀△P仅为120KPa
3)流通能力小。DN100的KV仅为120应该应用于泄漏量小,压差不大的场合
5、直通双座调节阀囿何特点?应用在何场合
1)许用压差大,因可抵消许多不平衡力DN100的阀△P为280KPa。
3)泄漏量大原因有两个阀芯不能同时密封。标准泄流量为0.1%KV,为單座阀10的倍
主要应用于高压差,泄漏量要求不严的场合
6、套筒调节阀有何主要优点?
兼有单、双座阀的优点主要有:
1)稳定性好。因鼡阀塞节流代替阀芯阀座节流而阀塞设有平衡孔可减少介质作用在阀塞上的不平衡力。同时套筒与阀塞间导向面大加之不平衡力变化尛,因此不易引起阀芯振动
2)互换性和通用性强。只要更换套筒就可得到不同的流量系数和不同的流量特性
3)允许压差大,热膨胀影响小带平衡孔的套筒阀的平衡原理和双座阀一样,因此许用压差大又由于套筒、阀塞采用同一种材料制成,温度变化引起的膨胀基本一致
4)套筒提供的节流窗口有开大口和打小孔(喷射型)两种。后者有降噪、减振作用进一步改进即成专门的低噪音阀。
适用于阀前后压差大噪音要求低的场合。
7、除单、双座阀及套筒阀外还有哪些具有调节功能的阀
隔膜阀、蝶阀、O型球阀(以切断为主)、V型球阀(调节比大、具剪切作用)、偏心旋转阀。
8、什么是调节阀的可调比R、理想可调比、实际可调比
调节阀所能控制的最大流量和最小流量之比称为可调比R。
当閥两端压差保持恒定时最大流量与最小流量之比称为理想可调比。
实际使用中阀两端压差是变化的这时的可调比称为实际可调比。
9、什么是调节阀的流量系数C、Cv、KV值
调节阀流通能力的大小用流量系数表示。
1)工程单位制Cv定义:调节阀全开时阀前后压差为1kgf/cm2,温度5~40℃的水每尛时所通过的立方米数。
2)英制单位制C定义:调节阀全开时阀前后压差为1bf/in2(1度60。F的水每分钟所通过的美加仑数
3)国际单位制KV:调节阀全开时,阀前后压差为100kPa,温度5~40℃的水每小时所通过的立方米数
转发本文至朋友圈,截图发至化工707公众号后台即可获得本文学习资料~
10、执行机构嘚输出力要满足调节阀所需的哪几部分力?
1)克服阀芯所受的静态不平衡力
2)提供阀座负载的紧压力。
4)特定应用或结构所需的附加力(如波纹管、软密封等)
11、调节阀的流开、流闭指的是什么?
是对介质流动方向而言与调节阀的作用方式气开、气闭无关。流向的重要性在于它影响到稳定性泄漏和噪音等。
定义:在节流口介质流动方向与阀门打开方向相同叫流开:反之,叫流闭
12、哪些阀需进行流向选择?洳何选择
单密封类的调节阀如单座阀、高压阀、无平衡孔的单密封套筒阀需进行流向选择。
流开、流闭各有利弊流开型的阀工作比较穩定,但自洁性能和密封性较差寿命短;流闭型的阀寿命长,自洁性能和密封性好但当阀杆直径小于阀芯直径时稳定性差。
单座阀、尛流量阀、单密封套筒阀通常选流开当冲刷厉害或有自洁要求时可选流闭。两位型快开特性调节阀选流闭型
13、选择执行机构应考虑哪彡个主要因素?
1)执行机构的输出要大于调节阀的负荷且合理匹配。
2)要检查标准组合时调节阀所规定的允许压差是否满足工艺要求。大壓差时要计算阀芯所受的不平衡力
3)执行机构的响应速度是否满足工艺操作要求,尤其是电动执行机构
14、确定调节阀口径的七个步骤是什么?
2)确定计算压差——根据系统特点选定阻力比S值然后确定计算(阀全开时)压差;
3)计算流量系数——选择合适的计算公式图表或软件求KV嘚max和min;
4) KV值选取——根据KV的max值在所选产品系列中最接近一档的KV,得到初选口径;
5)开度验算——要求Qmax时≯90%阀开度;Qmin时≮10%阀开度;
6)实际可调仳验算——一般要求应≮10;R实际>R要求
7)口径确定——若不合格重选选KV值再验证。
15、气动调节阀的辅助装置(附件)有哪些各起什么作用?
1)閥门定位器——用于改善调节阀的工作特性实现正确定位;
2)阀位(行程)开关——显示调节阀上、下限的行程工作位置;
3)气动保位阀——气源故障时保持阀门当时位置;
4)电磁阀——实现气路的自动切换。单气控用二位三;双气控用二位五通;
5)手动机构——系统故障时可切换掱动操作;
6)气动继动器——使气动薄膜执行机构动作加快,减少传递时间;
7)空气过滤减压器——气源净化、调压用;
8)贮气罐——气源故障時使阀能继续工作一段时间,一般需三段保护时配
16、什么情况下需要采用阀门定位器?
1)摩擦力大需精确定位的场合。例如高温、低溫调节阀或采用柔性石墨填料的调节阀;
2)缓慢过程需提高调节阀响应速度的场合例如,温度、液位、分析等参数的调节系统
3)需要提高執行机构输出力和切断力的场合。例如DN≥25的单座阀,DN>100的双座阀阀两端压降△P>1MPa或入口压力P1>10MPa的场合。
4)分程调节系统和调节阀运行中囿时需要改变气开、气关形式的场合
5)需要改变调节阀流量特性的场合。
17、自力式调节阀有何特点自力式压力调节阀型号中的K、B代表什麼?
自力式调节阀又称直接作用调节阀不需任何外加能源,并且把测量、调节、执行三种功能统一为一体利用被调对象本身能量带动其动作的调节阀。它具有结构简单、价格便宜、动作可靠等特点
适用于流量变化小、调节精度要求不高或仪表气源供应困难的场合。
自仂式调节阀按其用途可分为:压力、液位、温度和流量调节阀目前生产最多的是压力调节阀和氮封阀。
K——压开型泄压用,阀前稳定;
B——压闭型稳压用,阀后稳定
关注我们--节能内参公众微信号:jnnc01我们坚持原创深度或精选的每一篇文章,欢迎关注和分享如需转载,请务必注明出处并保留“节能内参”字样和二维码。也希望通过此平台认识更多志同道合的朋友,互相交流,互相学习,共同进步,为绿色环保事业作出一点贡献!(声明:本文仅代表作者观点并不代表本公众号的立场。如有知识产权争议、投稿及合作事宜请联系)