五百平米开店需要几个灭火器器

  四层楼共500平方 每层平均一百平米咗右 需要几个消防楼梯啊 是要做早教的

}
400平方的办公室需要多少个灭火器
  这个问题我来回答吧:
  按照GB 建筑灭火器配置设计规范
  1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;
  2、办公室参考中度危险级,1A最大保護75平方米;
  计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;
  3、但同时需要满足:
  每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;
  每個设置点的最大保护距离为20米;
  灭火器设置点应分散布置;
  4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;
  综上所述,本人建议:
  由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);
  在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;
  补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能嘚磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;
  补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;
  补充3:應每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;
  补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;
  补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;
不经常跟这些东西打交到还真不知道这么复杂,好好学習,天天进步,若还有其它疑问,欢迎添加我的QQ 4967788,愿意奉献我所知道的,相互学习,共同进步.
}