西门子变频器G120G120


P1022转速固定设定值选择,用来设置选择“转速固定设定值”的信号来源


P1020到P1024分别是位0至位3出厂默认设定值是0,具体使用请参考上传图片的3011功能图说明 


P将P1003的频率值(600)赋予给凅定设定值有效值r1024

P2.3 ,r722.3就是数字量输入DI3(8号端子)请参考上传图片的2221功能图说明

上述设置的功能的用途:假设DI0(5号端子)为正转启动,DI1(6號端子)为反转转启动
当没有DI数字量输入时BOP面板会显示600rpm的闪烁,因为P已将P1003的频率值(600)赋予给固定设定值有效值r1024。
现在明白了吧就是实現高速1800、低速600的2个固定转速的功能

提问者对于答案的评价:

}

  SINAMICS G120系列是专门为各类交流电動机提供速度控制和转矩控制,并且具有精度高经济性好的特点。在实际的工程项目中用户可以通过操作面板对变频器进行参数设定,参数修改快速调试等操作。

  西门子变频器G120变频器SINAMICS G120系列有完善的故障诊断方法相关的故障报警信息会显示在操作面板上,用户通過操作面板上的故障代码就可以判断出西门子变频器G120变频器G120出现的故障并及时排除。本文下面就对这款变频器的故障代码F30002作一个介绍供用户在调试过程中进行参考。

  西门子变频器G120变频器SINAMICS G120的故障代码F30002表示“功率单元:直流母线过电压”,下面对它的故障原因和解决方法进行说明:

  F30002的故障表示当前功率单元检测出了直流母线中的过电压可能原因有:

  (1)电机反馈能量过多。

  (2)电源输入电压过高

  (3)电源相位中断。

  (4) 直流母线电压控制被关闭

  (5) 直流母线电压控制器的动态特性过大或过小。

  (2)设置取整时间 (p1130, p1136)推荐在 V/f 运荇中设置,用于在斜坡函数发生器的快速斜坡下降时间中卸载直流母线电压控制器

  (5)检查电源输入电压和直流母线电压。p0210 设置较小数徝(另见A07401p1294 = 0)。

  (6)检查并更正功率单元上的相位分配

  (7)检查电源相位。

  综上所述西门子变频器G120变频器SINAMICS G120系列具有故障诊断功能,故障信息会显示在操作面板中用户可以通过操作面板上的故障报警信息进行判断和处理,如果遇到F30002故障用户可以参考本文提供的内容进荇解决,从而更好的使用西门子变频器G120变频器SINAMICS G120系列进行调试


}