防止误操作的微机防误闭锁装置置有()、机械闭锁、电磁闭锁、()

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
桐柏电站防误闭锁装置的应用和现状分析
下载积分:2990
内容提示:桐柏电站防误闭锁装置的应用和现状分析
文档格式:PDF|
浏览次数:1|
上传日期: 23:27:23|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2990 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
桐柏电站防误闭锁装置的应用和现状分析
关注微信公众号您现在的位置: >>
>> 浏览文章
防误闭锁系统管理规定
作者:tylhp &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
  在本部门设置防止电气误操作闭锁装置的兼职管理工程师;  
  建立防误装置档案, 及时解决防误装置出现的问题;负责收集防误装置运行资料,做好防误装置的管理与统计, 负责正确使用防止电气误操作闭锁装置。督促检查本管理所防误装置定期检修、维护、试验的执行情况, 并将执行完成情况上报局防误专责。  
  按照《输变电设备状态评价标准》的要求, 对防误装置进行状态评价,提出本管理所年度防误工作计划并报生产技术部防误专责审核,负责本管理所的防误培训工作。  
  参与新建、改扩建变电站工程中有关防误装置的设计审查和投产前的验收,编写相应的现场运行规程;  
  配合电气误操作事故调查、分析,提供误操作事故的原始纪录,按“”
  提出本所防误装置元件的备品、备件、工器具的购置计划。变电站主接线有改变时及时通知厂家人员或由厂家授权维护主机接线界面。  
  参加五防工作会议, 每年一月底前向生产技术部上报五防工作总结;   
  结合本站误操作事故预想提出防范措施。  
  负责督促、检查本站防误装置的定期检修、维护、试验的执行情况,并将执行完成情况上报所防误专责人。  
  提出本站防误装置元件的备品、备件、工器具的购置计划。  
  凡是新建、改扩建变电站工程,防误装置必须做到“”
  防误装置的施工安装与验收程序, 必须按照变电主设备的施工安装与验收程序进行,防误装置满足验收条件后,由生技部组织,会同厂家人员、安监人员、运行单位参与进行现场验收。  
  防误装置是变电站的主要生产设备,其管理应纳入变电站现场运行规程,明确技术要求、运行巡视内容等,并定期维护。定期检查的内容和方法应根据产品说明书确定。  
  防误装置的检修工作应与主设备的检修项目协调配合,定期检查防误装置的运行情况,并做好检查纪录。  
  防误装置的缺陷定性应与主设备的缺陷管理相同,其状态评价按《输变电设备状态评价标准》(Q/CSG& 1& )的要求开展,对二类设备及时完善,对三类以上设备及时维护或更换。&&   
  变电运行管理部门应对防误装置的主机中的信息做好备份,当主机信息变更时,应及时更新备份。其备份信息的储存应与主机分离,以满足防误装置的主机故障时恢复信息的要求。  
  对微机型防误装置主机维护,原则上由厂家调试人员进行,在条件许可时也可由经厂家培训合格的变电单位人员来进行维护。  
  微机型防误装置的主机应专机专用,严禁与英特网互连,严禁兼做他用。网络安全要求等同于电网实时监控系统。  
  微机型防误装置的运行状态必须与变电站实际运行状态实时对位,有人值班变电站值班员必须每天检查防误装置上设备位置是否与现场设备位置相一致。对用模拟屏的无人值班变电站,因开关位置的不确定性存在,每次巡视时,对防误装置的模拟屏与实际设备的运行状态进行核对,及时更正不正确的信息,在每次现场操作前,必须核对无误后方可进行模拟操作。  
  新建、扩建及技改后使用微机监控系统的变电站可经过监控系统或微机防误装置的闭锁逻辑实现远方操作的防误闭锁,并保证使用的开关遥信量正确,使用微机防误装置应解决好与监控系统接口问题。若隔离开关、接地刀闸使用电动操作,应通过现场设备的控制回路经开关、刀闸的辅助接点实现同一间隔设备的电气闭锁。  
  对微机性防误装置,每次操作完毕后,电脑钥匙均必须进行回传,以确保主机信息的正确。  
  在以下六种情况下,在事前必须征得变电运行部门负责人或所五防专责人同意并在确认操作无误前提下,方可以使用万能钥匙进行解锁,并做好纪录:  
  五防机或电脑钥匙发生故障不能进行正常操作,当防误装置故障时,应立即停止操作,经同意后,方可进行解锁操作;  
  事故情况下的操作;  
  在断路器、各类隔离开关检修过程中的试分、试合操作;  
  在二次回路上进行调试、试验时。  
  操作中使用跳步操作,电动操作刀闸失灵使用手摇操作时,视为解锁操作。  
  打开刀闸机构箱门进行设备清扫维护。  
  防误装置停用应经本单位主管生产的副局长或总工程师批准,才能退出,并报有关主管部门备案。同时,要采取相应的防止电气误操作的有效措施,并加强操作监护。  
  解锁用具必须严格密封管理,每使用一次解锁用具,必须做好相应纪录并注明使用原因。严禁使用非常规解锁用具解锁。  
  电气设备或接线方式改变后,应及时更改防误装置的相关程序。  
 6.3.16 & “”  
 6.4.6 .1  
 6.4.6 .2  
 6.4.6 .3  
 6.4.6 .4  
 6.4.7 .1A  
 6.4.7 .2  
 6.4.7 .2  
 6.4.7 .3  
 6.4.7 .4  
 6.4.8   
 6.4.8 .1  
 6.4.8 .2  
 6.4.8 .3  
 6.4.8 .4  
 6.4.8 .5  
 6.4.8 .6  
 6.4.8 .7  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2008620
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
                                        
1、钥匙管理机各键说明:  
&&& ☆“向上”、“向下”:一般情况下为选择按钮。在调整时间时“向下”用于移动光标,“向上”用于调整时间。  
&&& ☆“清除”:相当于“取消”。  
&&& ☆“设定”:相当于“确定”。  
&&& ☆“开锁”:在刷卡申请时相当于“确定”,在得到批准后刷卡再按“开锁”键可开门。  
2、申请使用万能解锁钥匙:  
刷卡--按“开锁”键--选择开门原因--再按“开锁”键或“设定”键--  
--选择批准人--按“开锁”键或“设定”键--等待批准人回复。  
当钥匙管理机收到回复后,在原来是天线信号的地方会变成短信息的图标,这时再刷卡,屏幕右下方的小锁头会由锁着的变成开的,此时按开锁键就可以开门了。(开门后,如果什么都不做就关上门,系统会询问是否闭锁,此时按“取消”键的话会保持当前状态,一定时间内刷卡仍可以开门,默认的是开门权限过段时间后会自动取消。若在系统询问时按“设定”键,则再次闭锁,这时若要开门就需要再次刷卡申请。若是取出或放回了钥匙,就不会有此提示。)  
3、修改或增加批准人:  
刷管理卡--按“设定”键--选择“系统设置”--按“设定”键--选择“短信设置”--按“设定”键--选择“接收号码”--按“设定”键--等待新的批准人按标准格式发送短信过来,在收到短信后会听到滴的一声响,此时可以看到号码已经添加进去--再按“设定”键即设定成功。  
(注意:按键速度要快,否则进不了“接收号码”的菜单。)  
新的批准人发送短信格式:   
setno1.姓名 13*********&&&&&   
setno2.姓名 13*********  
setno3.姓名 13*********&&&&&   
setno4.姓名 13*********  
setno5.姓名 13*********  
注:字母均为小写,姓名和手机号码之间有一个空格,姓名和手机号码均为新的批准人的,最多只能允许设定5个批准人。若领导换号也可以按照此方式更新号码。  
4、删除短信:  
刷管理卡或二级卡--按“设定”键--选择“系统设置”--按“设定”键--选择“短信设置”--按“设定”键--选择“删除短信”--连续按3次“设定”键---系统显示“正在删除短信”,当此信息消除时即删除成功。若接收不到短信且屏幕显示有信号时,可能就是需要清除短信了。  
(注:一般情况下系统会自动清除短信,这样做只是以防万一。)  
5、数据下载:  
首先将电脑电源关闭,用专用数据线将钥匙管理机与电脑连接起来,然后打开计算机。(注意一定要先关闭电脑电源再连线,否则易将通讯口烧坏!)  
连接好串口线--双击桌面上钥匙管理机图标--点“登录”(不用输密码)  
--点菜单第一项“厂站管理”--选择“新建厂站”  
--给建立的工程随便起个名字--点开“数据通信”  
--选择“串口设置”--设置串口号(根据实际情况设置,若不知道是哪个串口可以一个一个试,或者先使用串口测试工具确定是哪个串口)--点“确定”  
--点“数据通信”--“上载数据”--数据上载成功。  
--点“数据编辑”--选择“操作记录信息”--点右上方的按钮“导出结果”--在弹出的对话框里点确定  
--选择数据保存路径--点保存即可把钥匙管理机里面的数据以表格形式保存。  
注意:待钥匙管理机上位机软件左下角出现就绪字样时,才可到桌面上找到此文件!  
说明:“上载数据”:将钥匙管理机里的数据上载到电脑。  
“下载数据”:将电脑里的数据下载到钥匙管理机。  
6、注意事项:  
1)当液晶显示器上的时间与当前实际时间相差超过20分钟时会造成短信收发延时,可能批准人回短信后钥匙管理机上收不到批准开锁的信息。所以当短信收发出现中断时,请先察看时间是否与北京时间一致,如果不一致,可以用管理卡在钥匙管理机上进行修改。如要关机请直接拔掉插头,没特殊情况请不要停电,否则有可能造成时间偏差。正常状况下,两者时间是一致的。  
时间设置流程:刷管理卡--按“设定”键--选择“系统设置”--按“设定”键--选择“时间设置”--按“设定”键―“向下”键用于移动光标,“向上”键用于修改时间。修改完毕后按“设定”键即可。  
2)造成收不到短信的原因还可能是手机卡里的短信存储已满,请按照第4条删除短信。一般情况下系统会自动清除短信,如果发生收不到短信的情况,可重新上电或手动删除短信。  
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:条评论
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
WWW.52data.CN All Rights Reserved.陕ICP备号当前位置:>>>
5月8日,国网山东青州市供电公司公司组织开展防误闭锁专项隐患排查治理,对各类电气防误操作闭锁装置进行逐站、逐设备拉网式排查,找准找全找实问题,将“安全生产大整顿”工作做实做细。
  大众网讯(通讯员 王炜)5月8日,国网山东青州市供电公司公司组织开展防误闭锁专项隐患排查治理,对各类电气防误操作闭锁装置进行逐站、逐设备拉网式排查,找准找全找实问题,将“安全生产大整顿”工作做实做细。  本次隐患排查工作主要包括变电站内各类微机防误装置、电气闭锁装置、电磁闭锁装置、机械闭锁装置、高压开关柜防误闭锁装置、网门及接地线防误闭锁装置、防误解锁管理等7大类、16 项重点内容。对存在安全隐患的防误闭锁装置做好记录,填报隐患排查明细表,对有反送电源的高压开关柜、“手拉手”电源高压开关柜及防误闭锁装置进行重点排查、登记,对微机“五防”装置的室内外锁具和微机“五防”装置显示图的正确性,及微机“五防”显示图与现场设备是否对位进行现场核对确认。同时,该公司将加大防误操作的管控力度,严格执行运行操作“七严禁”,加强运维人员防误专业培训,使员工熟练掌握微机防误闭锁装置的日常维护和操作技能,提高防误闭锁装置巡检维护质量。
初审编辑:责任编辑:冯炜程
本文相关新闻新华网南昌6月30日电(通讯员 李端)为贯彻2016年安全生产工作意见,进一步加强防止误操作专业管理,夯实安全基础,5月下旬以来,国网会昌县供电公司全面开展防误闭锁隐患专项排查治理工作,对辖区所有35千伏变电站(含10千伏开关站)防误操作闭锁装置进行拉网式排查,确保隐患治理取得实效。此次隐患排查治理工作主要包括变电站内各类微机防误装置、电气闭锁装置、电磁闭锁装置、机械闭锁装置、防误解锁管理,以及现场装置的配置、管理制度的完善与执行情况。目前,此次工作已进入隐患整治阶段。针对隐患排查结果,公司逐一进行分析汇总,并按照不同情况进行分类制定整改措施,明确责任人、整改时间及要求,确保防误闭锁装置真正起到保人身、保设备安全的作用。同时,加大防误操作的管控力度,进一步加强运维人员防误专业培训,使运维人员熟练掌握防误闭锁装置的日常维护和操作技能,提高防误闭锁装置巡检维护质量,确保防误闭锁装置可靠运行。通过扎实开展防误闭锁专项隐患排查治理工作,进一步加强了设备的安全管控,为迎峰度夏期间电网安全稳定运行打下了坚实基础。
分享到朋友圈
打开微信,使用底部的"发现",
使用"扫一扫"即可把网页分享到朋友圈。
您举报的是:
请选择举报的类型(必选):
色情广告假冒身份政治骚扰其他
您可以填写更多举报说明:}

我要回帖

更多关于 防误闭锁装置管理制度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信