混凝土楼板裂缝规范多大才算质量事故

现浇钢筋混凝土楼板裂缝事故案例分析
添加时间:
来源: | 阅读量:2373
提示: 一、工程概况 南京某房地产公司开发的一智能化小区,由七幢住宅楼和沿街的商铺和会所组成。其中A、B幢住宅楼为6层砖混结构,混凝土采用强度等级为C30的商品混凝土,泵送法施工。主体施工期在2003年10月份至2004年3月份,主体工程封顶后,发现两幢楼各层楼板多处出现裂缝,其中5、6层尤其明显和集中。经过对裂缝原因进行认
&&& 一、工程概况
&&& 南京某房地产公司开发的一智能化小区,由七幢住宅楼和沿街的商铺和会所组成。其中A、B幢住宅楼为6层砖混结构,混凝土采用强度等级为C30的商品混凝土,泵送法施工。主体施工期在2003年10月份至2004年3月份,主体工程封顶后,发现两幢楼各层楼板多处出现裂缝,其中5、6层尤其明显和集中。经过对裂缝原因进行认真分析后,对其进行了恰当的处理,取得了良好的效果。
&&& 二、裂缝检测
&&& 裂缝出现后,特委托江苏省建筑工程质量检测中心对A、B幢5、6层楼板进行检测。检测发现楼板混凝土强度与钢筋均满足设计要求。另经过对裂缝的详细观测,楼板裂缝呈无规则状,大部分不连续且宽度较细,极少数裂缝贯穿或宽度大于0. 20 mm,所以最终结论认为:楼板出现裂缝为非受力裂缝,不影响结构安全性能,部分贯通或宽度较大的裂缝需进行处理。
&&& 三、原因分析
&&& (1)商品混凝土坍落度过大(出现过因混凝土坍落度过小而在现场任意加水的情况)。坍落度过大,易产生局部粗骨料减少、砂浆多的现象。此时当混凝土脱水干缩时,容易在表面产生裂缝。另外混凝土的强度对水灰比的变化亦非常敏感,基本上是因水和水泥计量变动而引起强度变化的叠加。故在浇捣前,严格控制商品混凝土的水灰比和坍落度就显得尤为重要。
&&& (2)楼板混凝土浇捣前,模板、基层洒水不够,过于干燥;而模板吸水量大,引起混凝土塑性收缩,产生裂缝。
&&& (3)混凝土浇筑后,没有进行适当的二次抹面。适当的二次抹面,可以控制混凝土初凝后出现的细微干缩裂缝的进一步开展,并使之缝合,从而可以大大降低裂缝发生的几率。
&&& (4)混凝土养护时间过迟。由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,继而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种拉力而开裂;另外施工期时值寒冬季节,昼夜温差很大,故有部分为温度裂缝。
&&& 四、处理措施
&&& 根据《混凝土结构设计规范》( GB50010),在结构正常使用极限状态下,一般不要求限制混凝土结构裂缝的出现,只要求控制裂缝的宽度,以防裂缝过宽,引起钢筋锈蚀、楼面渗水从而影响建筑物的安全使用性能和使用功能。正常考虑实测裂缝宽度为短期效应值,从耐久性要求,对用HPB235、HRB335、HRB400级钢筋的钢筋混凝土构件,当处于露天或室内高湿度环境时为0.10 mm;当处于室内正常环境时为0.20 mm;当处于相对湿度小于60%且可变荷载与恒荷载标准值之比大于0.5时为0. 25 mm。另外从防水要求,根据国内外的工程经验,不需修补的裂缝宽度的限值为0. 10 mm。
&&& 从以上分析来看,本工程大部分裂缝均在不需要处理范围内。但是考虑到作为商品房出售,裂缝的存在会影响建筑物的美观,并会产生一定的社会影响。经过认真分析后,决定按照以下方案对所有裂缝进行处理。
&&& (1)对于裂缝宽度&&0.2 mm的裂缝,采用压力灌浆法进行处理,灌浆材料为环氧树脂类灌浆料。
&&& (2)对于裂缝宽度&&0.2 mm的裂缝,采用表面涂刷环氧胶泥的方法进行裂缝封闭处理,具体做法如下:
&&& ①沿着每条裂缝涂刷环氧胶泥,涂刷宽度为裂缝两边各100 mm宽,涂刷长度为裂缝长度加200 mm。
&&& ②当多条裂缝重合时,重合处全面涂刷,按最外条裂缝扩展100 mm计算涂刷面积。
&&& ③环氧胶泥涂刷层厚度控制在1 mm左右。
&&& (3)对于沿跨中的裂缝或与板角成45&的斜向裂缝,采用粘贴碳纤维布条的方法控制裂缝开展。碳纤维布型号为T200,碳纤维布每条尺寸为800 mm&100 mm,沿着裂缝长度方向每隔300 mm贴一条(若裂缝宽度&&0.2 mm时,先灌缝后贴布,若缝宽&&0.2 mm时,先贴布后涂刷环氧胶泥)。
&&& 对楼板裂缝采用上述处理方案后,对部分楼板进行了室内浇水试验。经连续7天的观察,无渗漏痕迹,说明本处理方案的实施是合理、有效的。
(部分原创文章应编辑稿费需求,每篇需要收取2元的稿费,如需查看全文请联系客服索取,谢谢理解!在线客服:)
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
电力电缆各部分的作用和对......
(1)阀式避雷器的结构。阀......
在主要通风机特性曲线不变......
主要通风机的风量与转速成......
新闻热点排行混凝土楼板开裂原因及处理方法;钢筋混凝土结构破坏倒塌的工程质量事故,绝大多数是;外荷载引起的裂缝:外荷载作用下产生的结构裂缝一般;地基不均匀沉降产生的裂缝:由于地基沉降不均匀使上;使用商品混凝土引起的收缩裂缝:商品混凝土由于采用;预埋管线引起的楼板裂缝:预埋线管处沿管线方向出现;1、钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析;通常情况下,现浇板裂缝一般表现为:不规则、不
混凝土楼板开裂原因及处理方法 钢筋混凝土结构破坏倒塌的工程质量事故,绝大多数是从裂缝的扩展开始的;其实,只要仔细观察不难发现,普通的钢筋混凝土结构又一般都是带裂缝受力工作的,假如借助仪器,甚至还可以发现裂缝是时刻发生变化的,随着裂缝的发展变化,结构构件的耐久性和适用性会不同程度的降低,严重的甚至会导致结构构件的破坏;所以研究裂缝的形态、分析裂缝产生的原因和裂缝对结构功能的影响并加以控制是一个十分重要的。 一、混凝土裂缝种类: 外荷载引起的裂缝: 外荷载作用下产生的结构裂缝一般具有很强的规律性 ,通过计算分析就可以读出正确的结论。如:矩形楼板板面裂缝成环状,沿框架梁分布,板底裂缝成十字或米字集中于跨中;转角阳台或挑檐板裂缝位于板面起始于墙板交界以角点为中心成米字形向外延伸。受力裂缝,其裂缝与荷载有关,预示结构承载力可能不足或存在严重问题。 温度收缩裂缝:温度收缩裂缝是一种建筑最常见的裂缝,主要是由于结构的温度变形及材料的收缩变形受阻及应力超标所致。现浇板收缩裂缝主要集中在房屋的中部和房屋四周阳角处,裂缝成枣核状止于梁边。房屋四周阳角处的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板砼的自由变形,因此在温差和砼收缩变化时,板面在配筋薄弱处(即在分离式配筋的负弯矩筋和放射筋的未端结束处)首先开裂,产生45度左右的斜角裂缝。虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在有水的情况下会发生渗漏,影响正常使用。 地基不均匀沉降产生的裂缝:由于地基沉降不均匀使上部结构产生附加应力,导致楼板裂缝。不均匀沉降产生的裂缝多属贯穿性裂缝,其走向与沉降情况有关。 使用商品混凝土引起的收缩裂缝:商品混凝土由于采用泵送,混凝土的流动性要好,因此一般商品混凝土的坍落度都较大,水灰比较大,如保证水灰比则要增加水泥用量,这样就使混凝土在硬化阶段出现收缩裂缝。裂缝的产生大多在砼浇筑初期,即浇捣后4~6小时左右,裂缝形状不规则且长短不一,互不连贯,产生裂缝部分大多为水泥浮浆层和砂浆层。有于砼坍落度偏大,表面经过振捣形成一层水泥含量较多,收缩性较大的水泥浮浆层及砂浆层一方面由于砼初凝时表面游离水分蒸发过快产生急剧的体积收缩,而此时砼早期强度较低(面层为砂浆层 强度更低),不能抵抗这种变形应力而导致砼表面开裂,另一方面由于面层浮浆或砂浆的收缩值比基层砼大许多,而造成变形值不同导致面层开裂。 预埋管线引起的楼板裂缝:预埋线管处沿管线方向出现表面裂缝;局部出现呈发散状或龟裂状的不规则裂缝。预埋线管,特别是多根线管的集散处是截面砼受到较多削弱,从而引起应力集中,容易导致裂缝发生的薄弱部位。当预理线管的直径较小,并且房屋的开间宽度也较小,同时线管的敷设走向又不垂直于砼的收缩和受拉方向时,一般不会发生楼面裂缝。反之,当预埋线管的直径较大,开间宽度也较大,并且线管的敷设走向又垂直于砼的收缩和受拉力向时,就很容易发生楼面裂缝。因此对于较粗的管线或多根线管的集散处,应按要求增设垂直于线管的短钢筋网加强。 施工原因引起混凝土楼板裂缝:养护不到位,强制性规范要求混凝土养护要覆盖并浇水,现在大多数不覆盖,浇水也不能保证经常性湿润;施工速度过快,上荷早,特别是砖混住宅楼板,前一天浇筑完楼板,第二天即上砖、走车,造成早期混凝土受损;拆模过早或模板支撑系统刚度不够;施工时楼板混凝土盖筋被踩弯、踩倒,保护层过厚,承载力下降。 二、混凝土裂缝产生的原因: 1、钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析 通常情况下,现浇板裂缝一般表现为:不规则、不连贯表面微裂缝;表面龟裂、纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因,主要有施工、设计及混凝土原材料等方面的原因,以下将逐一具体分析。 1.1混凝土原材料质量方面 1.1.1水泥凝结或膨胀不正常,如水泥安定性不稳定,水泥中含有生石灰或氧化镁,这些成分在和水化合后产生体积膨胀,产生裂缝。 1.1.2如果骨料中含泥量过多,则随着混凝土的干燥,会产生不规则的网状裂缝。 1.1.3碱-骨料反应:蛋白质、安山岩、玄武岩、辉绿岩、千枚岩等碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应,生成有膨胀能力的碱-硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏,产生裂缝。 1.1.4水灰比、坍落度过大,或使用过量粉砂混凝土强度值对水灰比变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配置的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送混凝土为了满足泵送条件,坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,混凝土脱水干缩时,就会产生表面裂缝。 1.2施工质量方面 1.2.1混凝土施工过分振捣,模板、垫层过于干燥的混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。而模板、垫层在浇筑混凝上之间洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。 1.2.2混凝土浇捣后过分抹干压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,水泥浆中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙,引起表面体积碳水化收缩,导致混凝土板表面龟裂。 1.2.3施工工艺不当引起:在施工过程中由于施工工艺不当,致使支座处负筋下陷,保护层过大,固定支座变成塑性铰支座,使板上部沿梁支座处产生裂缝。楼板的弹性变形及支座处的负弯矩施工中在混凝土未达到规定强度,过早拆模,或者在混凝土未达到终凝时间就上荷载,造成混凝土楼板的弹性变形,致使砼早期强度低或无强度时,承受弯、压、拉应力,导致楼板产生内伤或断裂;大梁两侧的楼板不均匀沉降也会使支座产生负弯矩造成横向裂缝。 1.2.4后浇带施工不慎而造成的板面裂缝:为了解决钢筋混凝土收缩变形和温度应力,规范要求采用施工后浇带法,有些施工后浇带不完全按设计要求施工,例如施工未留好施工缝;板的后浇带不支模板,造成斜坡槎;疏松混凝土未彻底凿除等都可能造成板面的裂缝。 1.2.5楼面垫层铺设的暗装水管、电线套管铺设不当,如水管、电线套管铺设不够牢靠、集中铺设、上下交叠铺设致使水管、电线套管上皮在垫层厚度1/3以内,保护层厚度不足都可能造成板面沿管线长度方向产生裂缝。 1.2.6混凝土的收缩(温度裂缝):众所周知,混凝土引起收缩的原因,在硬化初期主要是由于水泥的水化作用,形成一种新的水泥结晶体,这种结晶体化合物较原材料体积小,因而引起混凝土体积的收缩,即所谓的凝缩,后期主要是混凝土内自由水蒸发而引起的干缩。而且,如果混凝土处在一个温度变化较大的环境下,将会使其收缩更为加剧。如施工发生的夏季炎热气温下,石子表面温度升高,使石子体积膨胀,拌制成混凝土后,石子受冷收缩,使混凝土表面出现发丝裂缝;混凝土浇捣后未及时浇水养护,混凝土在较高温度下失水收缩,水化热释放量较大,而又未及时得到水分的补充,因而在硬化过程中,现浇板受到支座的约束,势必产生温度应力而出现裂缝,这些裂缝也首先产生在较薄弱的部位,即板角处。另外,室内外温差变化较大,也要引起一定的裂缝。 1.2.7目前在主体结构的施工过程中,普遍存在着质量与工期之间的较大矛盾。一般主体结构的楼层施工速度平均为5-7天左右一层,最快时甚至不足5天一层。因此在楼层混凝土浇筑完毕后不足24小时的养护时间,就忙着进行钢筋绑扎、材料吊运等施工活动,这就给大开间部位的房间雪上加霜。除了大开间的混凝土总收缩值较小开间要大的不利因素外,更容易在强度不足的情况下受材料吊卸冲击振动荷载的作用而引起不规则的受力裂缝。并且这些裂缝一旦形成,就难于闭合,形成永久性裂缝。 1.3设计方面 1.3.1地基的不均匀沉降:在住宅建设中,有相当一部分的钢筋混凝土现浇板的裂缝,是由于地基不均匀沉降的原因而造成的。如在软土地基下采用扩展基础,则对于那些相对较长的条式楼来说,要想保证它们沉降均匀是相当困难的,因此,在这种情况下,有时也会由于基础的不均匀沉降,而引起楼房的拉裂和钢筋混凝土现浇板的开裂。 1.3.2荷载的作用:近代国际上结构的设计原则是,整个建筑结构的功能必须满足两种状态的要求:①承载力极限状态,以保证结构不产生破坏,不失去平衡,不产生破坏时过大变形,不失去稳定。②正常使用极限状态,以确保结构不产生超过正常使用状态的变形、裂缝及耐久性、振动及其它影响使用的极限状态。目前人们对第一极限状态已给于足够重视并严格执行,而对第二种极限状态却经常被忽视。在住宅建设中,也有少部分钢筋混凝土现浇板的裂缝,是由于荷载作用方面的原因引起的。由于设计人员在进行现浇板的配筋计算过程中,通常只是根据其承载能力来确定配筋量的,而往往忽略了对板在正常使用阶段由其承受的荷载而引起的挠度及裂缝宽度的验算,由此而引起裂缝的产生,这些裂缝有时也会超过规范的最大允许值,这也应当引起足够的重视。 1.3.3结构体型突变及未设置必要的伸缩缝:房屋长度过长,而又未考虑设置伸缩缝,当房屋的自由伸缩达到应设置伸缩缝要求的间距时,就要引起裂缝的产生。另外,平面布局凹凸较多,即转角也越多,这些转角处由于应力集中形成薄弱部位,一受到混凝土收缩及温差变化易于产生裂缝。 1.3.4在楼房的设计中,结构设计对板内布线引起裂缝的构造考虑不够。住宅电器、电信快速发展的今日,现浇楼板内暗敷PVC电线管越来越多,甚至有些部位三根交错叠放,两根管交错叠放更为普遍。PVC管错叠处板的抗弯高度大大降低,从而减弱了板的抗弯性能。尤其是设备电气专业,大多将照明、有线电视、通讯等所需的管线直接敷设于现浇板中,而且有时集中于某一处现浇板中的管线多达7-8根,并且这些管线的走私多为2-3cm,由此就会使该处现浇板厚度大大削弱,从而引起现浇板在该处开裂。
1.3.5 从钢筋混凝土现浇楼板各种受力体系分析,无论是按单向板设计还是按双向板设计,是单跨还是多跨连续板设计;无论是板端支承在砖墙上还是支承在过梁或剪力墙内,受力状态考虑都是局限于楼板平面的应力变化(按弯矩配置抵抗正、负弯矩的受力钢筋)、板平面的受剪变形。即使是考虑板端嵌固端节点产生弯矩,也只是考虑板平面弯曲或屈曲所产生的应力。在楼板受力体系分析时,对于现浇结构构件之间在三维空间中如何分配内力、协调变形,根本没有考虑。 1.3.5 目前不少设计人员只按单向板计算方法来设计配置楼板钢筋,支座处仅设置分离式负弯矩钢筋。由于计算受力与实际受力情况不符,单向高强钢筋或粗钢筋使混凝土楼面抗拉能力不均,局部较弱处易产生裂缝。部分设计人员对构造配筋,放射筋设置不重视或不合理,薄弱环节无加强筋。 1.3.6 对开口楼板,特别是开洞口比较大的双向板,设计时往往只考虑楼板在竖向荷载作用下的洞口四周加强配筋。由于纵向的受力钢筋被切断,而忽视了板与墙体或板与梁的变形协调问题。这时如墙或梁的刚度较大,板的孔边凹角处未必出现应力集中现象,开洞板易发生翘曲。 1.3.7 与温度有关的裂缝计算公式有: 连续式约束条件下楼板、长板、剪力墙、大底板等最大约束应力计算公式: ζ*xmax=-EaT1-1chβL2H(t,η) (1) 或按时间增量的计算公式: ζ*xmax=∑ni=1Δζi=-a1-u∑ni=11-1chβiL2ΔTiεi (t)H(t,η) (2) 当应力超过混凝土的抗拉强度时,可求出裂缝间距: Lmax=2EHCxarcchaTaT-εp (3) L=1.5EHCxarcchaTaT-εp (4) Lmin=12Lmax (5) 式中,T-包含水化热、气温差及收缩当量温差。同号叠加,异号取差,由此可见,夏天炎热季节浇筑混凝土到秋冬冷缩都是叠加的,拉应力较大; H(t,η)-松弛系数。在保温保湿养护条件下(缓慢降温即缓慢收缩),松弛系数取0.3或0.5,当寒潮袭击或激烈干燥时,松弛系数取0.8,应力接近弹性应力,容易开裂; T=T1 T2 T3(T1为水化热温差、T2为气温差、T3为收缩当量差,取代数和); εp-混凝土的极限拉伸。级配不良,养护不佳,取0.5×10-4~0.8×10-4;正常级配,一般养护,取1.0×10-4~1.5×10-4;级配良好,养护优良,取2×10-4;配筋合理(细一些,密一些),可提高极限拉伸20%~40%。构造配筋宜为0.3%~0.5%; H-均拉层厚度(强约束区); E-混凝土弹性模量; Cx-水平约束系数; ch、arcch-双曲余弦及双曲余弦反函数; a-线膨胀系数,一般情况εp≤|aT|,当εp≥|aT|时取εp=|aT|,〔L〕→∞。 裂缝开展宽度: δf=2ψEHCxaTthβL2 (6) δfmax=2ψEHCxaTthβLmax2 (7) δf=2ψEHCxaTthβLmin2 (8) β=CxEH (9) 式中,ψ-裂缝宽度经验系数;Cx-约束系数。
三、裂缝的预防措施 1. 建筑设计控制措施 1.1 屋面与外墙采取保温措施按照国外建筑设计常规的做法,屋面设保温隔热层,使屋面的传热系数≤1.0W/m2?K;外墙外表面或内表面相应设置保温隔热层,同时外墙面宜采用浅色装饰材料,增强热反射,减少对日照热量吸收。根据具体情况,屋面和外墙的保温设计应通过热工计算,在不同季节均应能达到《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》和《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》要求,彻底解决温度应力对屋面和墙体的破坏。 1.2 适当控制建筑物长度根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)和《砌体结构设计规范》(GB50003-2001),为避免结构由于温度收缩应力引起的开裂,宜采取设置伸缩缝,伸缩缝间距为30m~50m。多层住宅建筑控制长度建议不大于50m,高层应控制在45m以内。如果超过此长度,应设置伸缩缝。超长量不大时,可采用设置后浇带的方法,以减少混凝土楼板收缩开裂。 1.3 住宅平面形状控制住宅平面宜规则,避免平面形状突变。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则平面。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。 2 结构设计控制措施 2.1、严格控制混凝土施工配合比。根据混凝土强度等级和质量检验以及混凝土和易性的要求确配合比。严格控制水灰和水泥用量。选择级配良好的石子,减小、空隙率和砂率以减少收缩量,提高混凝土抗裂强度。值得注意的是近十几年来,我国一些城市为实现文明施工,提高设备利用率,节约能源,都采用商品混凝土。因此加强对商品混凝土进行塌落度的检查是保证施工质量的重要因素。 2.2、在混凝土浇捣前,应先将基层和模板浇水湿透,避免过多吸收水分,浇捣过程中应尽量做到既振捣充分又避免过度。
2.3、混凝土楼板浇筑完毕后,表面刮抹应限制到最小程度,防止在混凝土表面撒干水泥刮抹,并加强混凝土早期养护。楼板浇筑后,对板面应及时用材料覆盖、保温,认真养护,防止强风和烈日曝晒。
2.4、严格施工操作程序,不盲目赶工。杜绝过早上传、上荷载和过早拆模。在楼板浇捣过程中更要派专人护筋,避免踩弯面负筋的现象发生。通过在大梁两侧的面层内配置通长的钢筋网片,承受支座负弯矩,避免因不均匀沉降而产生的裂缝。 2.5 工程裂缝产生的主要原因是混凝土的变形。如温度变形、收缩变形、基础不均匀沉降变形等,此类因变形引起的裂缝几乎占到全部裂缝的80%以上。在变形作用下,结构抗力取决于混凝土的抗拉性能,当抗拉应力超过设计强度时,应验算裂缝间距,再根据裂缝间距验算裂缝宽度。 2.6 现浇板板厚宜控制在跨度的1/30,最小板厚不宜小于110mm(厨房、浴厕、阳台板最小厚度不小于90mm)。有交叉管线时板厚不宜小于120mm。 2.7 楼板宜采用热轧带肋钢筋以增加其握裹力,不宜采用光圆钢筋。分布钢筋与构造钢筋宜采用变形钢筋来增加与现浇混凝土的握裹力,对控制楼板裂缝的效果较好。 2.8 设计时注意构造钢筋的布置十分重要,它对构造抗裂影响很大。对连续板不宜采用分离式配筋,应采用上、下两层连续式配筋;洞口处配加强筋;对混凝土梁的腰部增配构造筋,其直径为8mm~14mm,间距约200mm。 2.9 屋面层阳角处、东西单元房间和跨度≥3.9m时,应设置双层双向钢筋,阳角处钢筋间距不宜大于100mm,跨度≥3.9m的楼板钢筋间距不宜大于150mm。跨度<3.9m的现浇楼板上面负弯矩钢筋应一隔一拉通。外墙转角处应设置放射钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,且长度不小于2.0m,每一转角处放射钢筋数量不少于7根,钢筋间距不宜大于100mm。 2.10 现浇楼板的混凝土强度等级不宜大于C30,特殊情况须采用高强度等级混凝土或高强度等级水泥时,要考虑采用低水化热的水泥和加强浇水养护,便于混凝土凝固时的水化热释放。 2.11 在预埋PVC电线管时,必须有一定的措施,PVC管要有支架固定,严禁两根管线交叉叠放,确须交叉时应采用专门设计的塑料接线盒,以防止塑料管在管线交叉对混凝土厚度削弱过多。在预埋电线管上部应配置钢筋网片,(4@100mm宽度600mm)。若用铁管作为预埋管时,宜采用内壁涂塑黑铁管,一方面既能保证黑铁管(不镀锌钢管)与混凝土的粘结力,同时也有利于穿线和不影响混凝土的计算高度。 2.12 后浇带处理 (1)后浇带应设置在对结构受力影响较小部位,一般应从梁、板的1/3跨部位通过或从纵横相交部位或门洞口的连梁处通过。后浇带间距不宜超过30m。 (2)后浇带宽度为700mm~1000mm,板和墙钢筋搭接长度应不低于45d,且同一截面受力筋搭接不超过50%。梁、板主筋不宜断开,使其保持一定联系性。 (3)后浇带浇筑时间不宜过早,以能将混凝土总降温及收缩变形完成一半以上时间为佳。从目前混凝土的收缩量来看,估计3~6月方能取得明显效果,最短不少于45天。在苏州这样软土地区,后浇带浇筑时间应在主体封顶以后,方可有效地释放沉降的应力。 (4)后浇带中垃圾应清理干净,接缝应密实,新老混凝土界面用1:1水泥砂浆接浆。后浇带混凝土强度等级比原混凝土强度等级提高一级,且采用微膨胀混凝土,以防止新老混凝土界面产生裂缝。 (5)后浇带混凝土接缝宜设置企口缝,混凝土浇筑温度尽量与原老混凝土浇筑时温度一致。 (6)施工后浇带的施工应认真领会设计意图,制定施工方案,杜绝在后浇处出现混凝土不密实、不按图纸要求留企口缝,以及施工中钢筋被踩弯等现象。同时更要杜绝在未浇注混凝土前就将部分模板,支柱拆除而导致梁板形成悬臂,造成变形。
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、外语学习资料、行业资料、专业论文、高等教育、混凝土楼板开裂原因及处理方法52等内容。 
 现浇钢筋混凝土楼板(盖)非常普遍,但在 实际施工中又出现了一个质量通病问题――那就是裂缝问题,我现就 对现浇钢筋混凝土楼板(盖)开裂的原因、预防及处理措施与...  现浇钢筋混凝土楼板裂纹原因及处理方法_建筑/土木_工程科技_专业资料。大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝 一般被认为对实际使用...  施工原因引起混凝土楼板裂缝:养护不到位,强制性规范要求混凝土养护要覆盖并浇水,...四、裂缝的处理方法 1、表面修补法 适用于对承载能力没有影响的表面裂缝的处理...  楼板开裂原因及处理方案(汇总)_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢筋混凝土结构破坏...1.2.3 施工工艺不当引起: 在施工过程中由于施工工艺不当, 致使支座处负筋...  现浇混凝土楼板开裂原因及处理措施_建筑/土木_工程科技_专业资料。智能裂缝测宽仪...混凝土表面产生露筋的原因及处理方法 混凝土表面露筋主要是因为钢筋绑扎不牢, 或...  浅析混凝土楼板天棚开裂原因及解决办法_建筑/土木_工程科技_专业资料。浅析混凝土楼板天棚开裂原因及解决办法 摘要:本文介绍了现浇混凝土楼板天篷的施工原理,分析了开裂...  混凝土楼板开裂原因分析及处理方法我项目区块中 15#楼 13 层混凝土浇筑后出现不同规则裂缝,故 我单位邀请设计及混凝土厂家到现场观察,对该情况进行分析。经多 为...  现浇混凝土楼板裂缝的原因及处理方法摘要:混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实 际问题,本文对混凝土工程因施工过程中产生的裂缝问题进行了探 讨分析,...}