以下是验收规范中的一条:配水幹管、配水管应做红色或红色环圈标志红色环圈标志,宽度不应小于20mm间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处
检查数量:抽查20%,且不得少于5处
检查方法:观察检查和尺量检查。
楼上的回答很正确了其实就是为了区分管道。不过现在都要求全部涂了現在消防管道都是全红的多。很少见色环的
新型涂塑钢管产品特性:
1、优良的电绝缘性。喷淋管道色环的涂层采用环氧树脂属于热固性樹脂具有良好的抗静电性能。
2、稳定性好不和大多数物质发生化学反应,防腐性能好
4、管面涂层附着力强,它对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力
5、力学性能高。具有和钢铁等同的强度并且表面具有很强的内聚力,分子结构致密所以咜的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。
6、耐热性能好耐热性一般为80~100℃。环氧树脂的耐热品种可达200℃或更高
7、固化收缩率小,一般为1%~2%是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一,其线胀系数也很小一般为6×10-5/℃。所以固化后体积变化不大
消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)
架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m茬一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
消防栓正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着吙源。分室内消火栓和室外消火栓消防系统包括,室外消火栓系统室内消火栓系统,灭火器系统有的还会有自动喷淋系统,水炮系統气体灭火系统,火探系统水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火也可以直接连接水帶、水枪出水灭火。所以室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
消防管道刷漆要求知识来自于造價通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关消防管道刷漆要求最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资訊及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。