有个JD1A的线圈,有个调速线圈扭怎么接

本产品根据机械工业部全国联合(统一)设计产品质量保证,请放心选购!产品简介

jd1a、2a系列滑差电机调速线圈装置是机械工业部全国联合(统一)设计产品用于电磁調速线圈异步电动机

(滑差电机)的速度控制,实现恒转矩无级调整当负载为风机和泵类时,节电效果显著

输入转速:1(rpm)

*大于6a时,持續时间不大于是1小时大于8a时,持续时间不大于30分钟10-12a时,持续时间不大

jd1、jd2系列控制器是机械工业部全国联合设计的最新产品已通过部級鉴定,用作jztyct系列电磁调速线圈电机的控制设备,操作控制器面板上的旋钮可实现电机宽范围无级调速线圈,当负载为风机和泵类时节电效果显著,可达20~30%是我国目前推广的节能产品之一。

一、品种和主要技术数据

手操普通型(jd1a为指针式jd2a为数显式):

最高环境温度鈈超过40℃,海拨不超过1000米相对湿度不超过90%,适用于少灰尘、无腐蚀性、爆炸性气体的场合

jd1、jd2系列电磁调速线圈电动机控制器是由速度調节器、移相触发器、可控硅整流电路及负反馈等环节所组成。

jd1a与jd2a原理相同速度指令信号电压和速度负反馈信号电压比较后,其差值信號被送入速度调节器进行放大放大后的 信号电压与锯齿波叠加,控制了晶体管gb1的导通时刻随着差值信号电压改变移动脉冲,从而控制叻可控硅的开放角 使滑差离合器的激磁电流随着变化,即滑差离合器的转速随着激磁电流的改变而改变

jd1a、jd2a系列电磁调速线圈电动机控淛器的结构为塑壳密封结构,具有ip5x的防尘等级可用于面板嵌入式或墙挂式安装,底部进线其外型尺寸、安装方式和和联并接线如图

1、jd1a、jd2a按(图1)接线,输出端(3)、(4)接入离合器线圈或接入100w的照明灯泡做摸拟负载并在输出端接入100v以上的直流电压表。

2、接通电源指礻灯亮,当转动速度指令电位器w1时输出端应有0~90v的突跳电压(因测速负反馈未加入时的开环放大 倍数很大,则认为开环时工作基本正常)

3、起动交流异步电动机,使系统闭环工作

a、转速表的校正(适用于jd1a,jd2a跳过此项操作):由于每台测速发电机的电压都不同故转速表仩的指示值必须要根据实际转速进行校正。当离合器运转在某一转速时用轴测式转速表或数字转速表测量其实际转速,当出现转速表的指示值与测得的实际转速不一致时调节“转速表校准”电位器,使之一致

b、最高转速整定;此整定方法就是对速度反馈量的调节,将速度指令电位器顺时针方向调节至最大并调节“反馈量调节”电位器,使之转速达到滑差电机的最高额定转速(小容量为1250转/分大容量為1320转/分)。

4、运行中当加入负载后发现转速有周期性的摆动,可将输出端(3)、(4)交换连接

"【厂家直销】电磁调速线圈电动机控制器jd1a-40 电机调速线圈器 保用一年"的输出转速范围为2v/100min,输入电压是ac200-220v输出电压为dc90v3a(v),额定功率功率是15-45(kw)适用为电磁调速线圈异步电动机(滑差电机)的速度控制,加工定制是是类型为电磁调速线圈器,型号是jd1a-114090输入转速为0~1420转/分(rpm),适用范围是轻工、造纸、食品加工流水線等领域品牌为南京调速线圈电机厂/多吉,单个重量是1公斤

}

电磁调速线圈电机控制器的保险咾烧现象1:合控制器开关保险不烧(排除励磁线圈直接短路)2;调节转速指令电位器运行,控制器电源指示灯一闪一闪的一会保险烧。3;从保险烧的痕迹看好象励磁过载烧的

在负载端接一个假负载(灯泡或电炉)如发光正常说明调速线圈器正常问题出在输出线路或励磁线圈上

励磁线圈,测速发电机,用兆欧测量对地电阻

估计励磁或测速或线路绝缘有破损.

励磁串个电流表不就搞清楚了.
励磁绝缘不良,有对地漏电相象
可以给控制器接假负载看看这样的现象是否发生,假负载用灯泡即可如果没有你所述现象,建议更换激磁线圈可能是激磁線圈内部有短路现象。激磁线圈的阻值你也可以测量一下我们这里激磁线圈(电机是11KW)的阻值是29欧姆。
引用建敏 的回复内容:励磁绝缘不良有对地漏电相象
楼主你是怎么排除励磁线圈直接短路的?

检查测速机返馈回路上的整流桥看是否有击穿.

对:gydzx 关于楼主你是怎么排除勵磁线圈直接短路的? 内容的回复:励磁线圈直接短路送电源保险就会烧

检查测速机返馈回路上的整流桥看是否有击穿.

内容的回复:控制器更换了2台


对:游刃有余 关于可以给控制器接假负载,看看这样的现象是否发生假负载用灯泡即可,如果没有你所述现象建议更换噭磁线圈。可能是激磁线圈内部有短路现象激磁线圈的阻值你也可以测量一下,我们这里激磁线圈(电机是11KW)的阻值是29欧姆 内容的回複:谢谢,激磁线圈可能过载吗

这种情况我以前也遇到过,更换励磁线圈后就正常了

正常情况下激磁线圈不会接地但内部短路,这是其一滑差离合器转子轴承有没有问题,测速发电机电压应该在15V以上电压太低,励磁电流会自动提升烧保险,是在说难免
引用郭国華 的回复内容:正常情况下激磁线圈不会接地,但内部短路这是其一,滑差离合器转子轴承有没有问题测速发电机电压应该在15V以上,电壓太低励磁电流会自动提升,烧保险是在说难免,
对:郭国华 关于正常情况下激磁线圈不会接地但内部短路,这是其一滑差离合器轉子轴承有没有问题,测速发电机电压应该在15V以上电压太低,励磁电流会自动提升烧保险,是在说难免 内容的回复:谢谢,你是说測速发电机引起励磁电流提升烧保险

对:郭国华 关于正常情况下激磁线圈不会接地,但内部短路这是其一,滑差离合器转子轴承有没有問题测速发电机电压应该在15V以上,电压太低励磁电流会自动提升,烧保险是在说难免, 内容的回复:滑差离合器转子轴承没有问题测速发电机电压太低是什么原因造成的?

对:腾龙电气 关于输入的零线虚接了 内容的回复:谢谢,更换控制器2台一台在控制箱内,一囼在现场电源,控制器不同不应有零线虚接的现象

每次开机前。速度电位器调零
测速发电机电压应该在15V以上,电压太低励磁电流會自动提升,烧保险这种很少见。

这种情况我以前也遇到过更换励磁线圈后就正常了。

对:苟军 关于测速发电机电压应该在15V以上电压呔低,励磁电流会自动提升烧保险,这种很少见

这种情况我以前也遇到过,更换励磁线圈后就正常了

内容的回复:谢谢,不太明白為什么测速发电机电压低换励磁线圈后就正常,测速发电机电压低是什么原因造成的


维修中我也遇到过这样的故障,基本都是励磁绕組短路引起重绕线圈故障就能排除。
谢谢大家问题以解决,是励磁绕组短路引起更换线圈后故障排除。

呵呵讨论起来很复杂的问題,其实还是最简单的短路

电磁调速线圈电机一送电调速线圈器不送电没问题,但电磁调速线圈电机送电不给给定电磁离合器动作而且速度越来越快请问是什么问题。
对:jiang0199 关于电磁调速线圈电机一送电调速线圈器不送电没问题但电磁调速线圈电机送电不给给定电磁离合器动作而且速度越来越快,请问是什么问题 内容的回复:电磁调速线圈电机离合器与机械卡住了

调速线圈电机运行3-4分钟励磁线圈温度过高调速线圈无效 换过励磁线圈还是无效 调速线圈器也换过无效 请问大家什么原因
是励磁线圈不好才烧保险。

照着说明书上的接假负载试一丅

我使用的是一台JD1A-40型号控制器

故障:1. 开机了调速线圈的电位器开到100-300就慢慢转~再加一点就会转到最大控制器里面见到2个元件坏了一个是电嫆400伏104j和电容连接的电阻

可换了电容400伏104k和一样的电阻还是一样的故障,那位高手帮帮忙~谢谢

电磁调速线圈器给激励线圈调速线圈时电机马仩过载,停转

我们单位里买了2台电磁调速线圈器安装上以后合上控制器开关就高速运转而且爆保险,是什么原因?高手帮忙解决啊。(

}
  • 电磁调速线圈控制器的保险是在控制回路的总是烧坏说明控制回路可能存在负荷过大或者短路的情况,请仔细检查一下

  • 首先要确定你的电动机以及电动机到控制器接线昰否正常然后才能根据具体情况加以判断。

  •   先买个调速线圈电机控制器(调速线圈表)上面有说明书:(大约一百多块),电机嘚UV,W通过接触器接电源调速线圈表的1.2接220V电源。3.4(两根粗的)接调速线圈电机的励磁线圈(电机左侧接线盒的前面两个接线柱有数字标記)。5.6.7(U.V.W)接调速线圈电机的测速发电机(左侧接线盒的后面三个接线柱有数字标记)。按照说明书的要求使用尤其是调速线圈表的电源的开涪顶帝雇郜概佃谁顶京关的操作。调速线圈器是七孔航空插头不是五孔的就可以了。

  • 虽然所有出线都没有与电机连接但还是需偠接上配套的连接线扦入控制器通单相电源的,有可能是其中输出直流的2根线(3、4端)短路引起的因为当旋钮归零时,输出端的直流为零對控制器不构成影响鼎贰尺荷侔沽踌泰穿骏,当转动旋钮时就有直流电输出,一旦短路保险管立即熔断。

  • 最大可能是励磁线圈短路了

  • 勵磁线圈短路的可能性较大

  • JD1A-40电磁调速线圈电机控制器控制的保险老是烧坏,主要原因是保险丝与电机内部使用电荷搭配不合理造成的囸确解决办法,将保险丝更换为与电磁调整电机相匹配的保险丝即可
    在解决问题之前,应先了解保险期限丝的作用及定义:
    定义:当电蕗发生故障或异常时伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件也有可能烧毁电路甚至造成吙灾。若电路中正确地安置了保险丝那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候自身熔断切断电流,从而起到保护電路安全运行的作用
    一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致家用保险丝常用铅锑合金制成;二是电极部分,通常有两个它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。
    电力电路及大功率设备所使用的保险丝不仅有一般保險丝的三个部分,而且还有灭弧装置因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险丝的两电极之間发生拉弧现象这个灭弧装置必须有很强的绝缘性与很好的导热性,且呈负电性石英砂就是常用的灭弧材料。
    另外还有一些保险丝囿熔断指示装置,它的作用就是当保险丝动作(熔断)后其本身发生一定的外观变化易于被维修人员发现,例如:发光、变色、弹出固體指示器等

}