三菱PLC温度控制FX2N4AD温度控制

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:4787

FX2N-4AD和PLC基本单元的相连只需要用扩展线连接即可除此之外,FX2N -4AD需要外接电源和外接模拟量输入如图8-5所示。 图8-5 FX2N -4AD接线方式 1.电源连线 FX2N -4AD需要外接24 V的电源可以从PLC基本单元获取。24+接电源正极、24 -接电源负极GND接大地,接地电阻应小于100Ω,如没有特殊要求可以不接。 2.

-4AD需要外接电源囷外接模拟量输入如图8-5所示。

-接电源负极GND接大地,接地电阻应小于100Ω,如没有特殊要求可以不接。

    输入模拟量可以分为电压型输入和電流型输入电压型输入范围是-1010

    若是电压型信号输入,则将输入的信号端连接V+输入信号的地端连接VI -即可。如输入信号有屏蔽线可将屏蔽线和FG相连。另外可在V+VI -之间接0.1~0.47μF的电容,滤除高频干扰

    若是电流型信号输入,必须将V+I+短接输入信号端连接在I+,输入地端连接VI -其余连线方式和电压型信号相同。