4平方、单股电缆,和10平方软电缆怎么接好

10平方的电线有多粗
10平方的电线有多粗
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&后使用快捷导航没有帐号?
查看: 44117|回复: 33
多股4平方电线如何接入插座面板?
个人装修,厨房回路中都用了4平方电线,有些暗盒有3组线路汇聚,如果此暗盒中安装5孔插座,插座中接N,L,以及地线的插口宽度有限,无法把三组4平方铜线都接入,请问各位该如何操作?多谢了。。
将多股导线挂在一根导线上,然后接插座就可以了。我就是这样处理的。
jimmyxie 发表于
哪里能买到正品?
我是在图片水印所示那个淘宝店买的。
在淘宝网上找店铺狗屁没通,还是G给力。
1.JPG (41.82 KB, 下载次数: 114)
00:35 上传
xyz123 发表于
用WAGO端子吧,要德国正品,不要用天朝精仿。
哪里能买到正品?
额.........,我准备的是6平方的护套线,还是硬滴。
每个插口接一个根&&要分线可以剥皮绕线
使用缠绕法让多根变一根,再接入5孔插座面板。。。
彼岸无花 发表于
每个插口接一个根&&要分线可以剥皮绕线
来自:IOS客户端
多谢解答,如果这样暗盒中的线一般预留多长合适,如果太长了担心无法塞进面板。。
15CM足够了。
zhangning2095 发表于
多谢解答,如果这样暗盒中的线一般预留多长合适,如果太长了担心无法塞进面板。。
正常预留15CM 摆好位置后剪掉多余的
有条件的可以加锡
多股得挂锡
压线帽& &压一块出一颗&&
汇聚点应该外接,多股绞接成一股。
本身标准就很矛盾,普通的插座一般10A,空调插座16A,入户线10平,进户主线6平,分支4和2.5,暗盒的空间就这么,铜线的刚性仅次于铁,线盒内的多支接线一个是难二个是无法达到安全的电流标准。又:可以多开个空开盒,接触点越多安全隐患越大!PS:现在业主有多少入户使用电器后最初前三个月打开所有电器插座紧固插座内接线桩头?以为安装好了就一劳永逸你就大错特错了!!!
用WAGO端子吧,要德国正品,不要用天朝精仿。
WAGO1.jpg (63.82 KB, 下载次数: 73)
02:04 上传
WAGO2.jpg (53.57 KB, 下载次数: 62)
02:03 上传
干线可用4平方毫米,插座分支用2.5平方毫米能承受3~4kW,一般够用了。
暗装的话,一根管里不要穿太多线,避免过热。
有点难。不过可以用上面的接线端子接。
本帖最后由 吉明德 于
16:28 编辑
没难度吧,多股铰接成一股是电工的基本功啊。
而且多股线同进插座也是不规范的,这导致一排插座中,第一个插座接头实际的电流量成为几股线总和,万一插座接头接触不良将导致过热,造成起火隐患或者后排全部掉电。。。
我也遇到这个问题,到时准备把线多股铰接成一股就好进插座。