如何快速查找输电线路故障点 关利平
准确的数据是故障定点的保障
为了提高故障的准确定位,在110kV及以上变电站大部分都装有电力系统故障动态记录装置,即故障录波器。故障录波器的整定值要求其测距误差不大于5%,(或2km)且无判相错误,并能准确记录故障前后的电压、电流量,这给故障巡视提供了详实的第一手资料。 1 准确的数据是故障定点的保障
110kV及以上线路大部分都装有微机保护。微机保护装置故障数据的准确率和故障量虽然没有要求,也没有故障录波器提供得多,但只要按照线路参数进行准确的定值计算和整定,其测距定位数据也是非常重要的参考。 1 准确的数据是故障定点的保障 例如:接到调度通知或查看调度记录:
日3:25,刘村220KV刘壶线244开关光纤纵联差动、光纤纵联距离保护掉闸,B相故障,重合复掉,测距41km。壶口220KV刘壶线273开关光纤纵联差动、光纤纵联距离保护掉闸,B相故障,重合复掉,测距8.3km。 1 准确的数据是故障定点的保障
保护及自动装置测出的只是变电站到故障点的距离,并没有给出故障杆号。因此,需要在线路台账上做些工作,统计计算出每基杆塔距两侧变电站的距离,只有这样才能实现线路故障点的快速准确定位。
(讲解生产MIS中距离的查询) 1 准确的数据是故障定点的保障 输电线路的故障大部分都是单相故障,搞清线路的相位很重要,这就要求巡线前查询技术台帐中的相序图,分清相位。 D:\论文\2009\故障巡视\汾张Ⅱ线相序图 D:\论文\2009\故障巡视\里西1回.doc 2 细致的分析是故障定点的关键
线路发生故障后,尽管到达故障点的时间越短,故障检出的成功率越高。但是,接到调度命令后决不能盲目地立即巡线,而应一边及时召集必要的事故巡视人员做巡线的有关准备,一边利用较短的时间,收集索要事故数据并进行全面细致的故障分析。
2 细致的分析是故障定点的关键
首先应在线路台账上对故障进行定位。向调度索要有关线路跳闸时的故障录波器或微机保护的故障测距、相位、有关电压、电流量及保护动作情况。根据故障测距数据,在线路台账上对故障进行定点,按照装置测距误差5%~10%的比例(一般按故障点杆塔的前后5基杆塔)在台账上确定故障区间,还应结合以往线路跳闸的经验数据进行部分修正。 2 细致的分析是故障定点的关键
部分测距数据显示不在线路范围内的,或同一变电站出线的同时出现多回线路跳闸,应向变电站了解是否存在变电站继保误动或变电设备故障所致,一般为线路辖区外故障,这样将节省大量人力对线路进行检查。 2 细致的分析是故障定点的关键
其次应对可能的故障进行定性。这一点很重要也很难,需要灵活运用事故数据分析、丰富的事故查找经验,掌握准确的现场情况,并应经集体商定。根据保护及自动装置的动作情况及反映的故障前后的电压、电流量的数值进行简单定性,才可以对区域外故障或本线路故障进行区分。 2 细致的分析是故障定点的关键
其次建议使用雷电定位系统,看线路在跳闸时,线路附近是否出现打雷现象,如出现,又在跳闸的相同时段,使用雷电定位系统结合测距定位,对故障点进行故障分析,找出跳闸故障区域。 一般选定以落雷时间与故障跳闸时间最接近的一个落雷附近的线路区域。 2 细致的分析是故障定点的关键
电力线路发生短路是出现最多的一种故障形式。两相接地短路故障的特点是:出现较大的零序接地电流,故障相的电压降低较多,故障相的电流增大较多。中性点直接接地的电网中,以单相接地短路的故障最多,约占全部短路故障的90%左右,其次是两相接地故障。 2 细致的分析是故障定点的关键
一般施工误碰故障大都属于金属性接地,重合闸重合成功的几率决定于误碰体的通流能力。通流能力较小的物体往往被烧断,可以重合成功,通流能力较大的物体往往重合不成功。 因导线挂上异物的故障大都属于高阻接地,线路故障时异物往往被烧毁,重合成功的几率较大。 2 细致的分析是故障定点的关键
有记录的交跨或树木引发的故障往往出现在线路负荷过重或春夏之交以及夏天的高温天气。 2 细致的分析是故障定点的关键
合成绝缘子的闪络属于高阻接地,一般都能重合成功,大部分发生在半夜至凌晨,网上负荷较小、系统电压较高的这段时间,尤其是凌晨的发生率最高。闪络的杆塔多为直线杆塔,主要集中在有雾、毛毛雨和雷雨天气,多因鸟粪、鸟展翅起飞或雷击引起。 2 细致的分析是故障定点的关键
雷雨天气易出现雷击,大雪无风天气由于导线上积雪过多易断线,雨加雪冰冷天气轻载线路会因覆冰断线,浓雾天气绝缘子有可能污闪,暴风天气耐张杆距离较小的弓子线易放电,线路负荷过重且存在导线接头接触不良的问
正在加载中,请稍后...您现在的位置: >>
>> 浏览文章
故障巡视主要有哪些要求?
作者:本站原创 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
故障巡视主要有哪些要求?答:线路出现故障后,必须立即巡查故障点。故障巡视必须集中人力,尽快查明故障情况。巡查时除了线路本体外,大事故应设法保护现场。巡线时除了注意线路本体各部件外,还应注意附近环境,如树木、建筑物和其它临时障碍物,杆塔下有无烧过的线头、木棍、鸟兽等物体,还应向附近的居民询问是否看到、听到线路异常现象。对所发现的有可能造成故障的所有物件均应收集起来,并将故障现场周围情况做好详细记录,以作为故障分析的依据和参考。故障巡视还必须遵守有关的安全规程。
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站500人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号加强巡视确保电网安全运行
信息来源:云南电网公司  发布时间
  本网讯 为进一步提高输电线路及设备的健康运行水平,减少外力及强降雨、雷电等恶劣天气对电网造成的影响,连日来,陆良公司板桥供电所组织人员加强对辖区内10KV、04KV配电线路及设备的巡视工作,为确保汛期电网安全稳定运行打下坚实的基础。
  在巡视过程中,陆良公司板桥供电所巡视人员不仅克服路程遥远带来的实际困难,而且加大线路巡视力度和次数,重点对辖区内变压器、杆塔、接地装置、防雷设施、金具、绝缘子等进行全面细致的巡视,并加强对辖区内重要防汛线路、重点部位及薄弱环节的巡视力度,重点对土质松软、易塌方、易冲刷、低洼等地段电力设施进行全面巡视,对雨后线路杆塔、拉线强度、线路绝缘子,特别是对高山区域地质条件差,易受雷电、雨水影响的杆塔、电力线路、设施设备的巡查,坚决做到不留死角、不走盲区、不走过场,针对检查中发现的问题,及时制定整改措施,切实消除安全隐患,有效提高闭环管控质量,确保各项安全风险可控、再控、能控,并认真分析电网可能存在的安全隐患和危险点,强化应急管理措施,提高员工安全警觉意识,全力做好事故预想,有效提高应急处置能力。同时,在巡视过程中,陆良公司板桥供电所巡视人员还加强对线路下的树障进行巡查,如发现有影响线路安全运行的树障,积极向当地村委会领导、村民汇报并说明树障的存在对人身、电网和设备构成的危害性,从而争取村民们对清理树障工作的理解和支持,对危及线路安全运行的树木及时进行砍伐,全力营造安全、稳定、可靠的电网运行环境。据悉,陆良公司板桥供电所通过开展输电线路及设备的巡视排查力度,能够及时发现线路及设备存在的安全隐患,并及时消除,同时能尽快掌握和了解线路运行状况以及天气、周围环境变化对线路及设备产生的影响,当线路出现故障时,能及时为线路抢修提供有力依据,确保一旦发生险情能在第一时间赶到现场,为线路安全稳定运行提供有力保障。此外,陆良公司板桥供电所还根据近期强降雨、雷电等恶劣天气频繁发生,进一步完善和细化防汛应急预案,全力做好防汛事故预想,有效提高防汛应急处置能力,同时,密切关注天气变化情况,做好信息收集工作,确保一旦发生险情能在第一时间赶到现场,并做好客户故障报修服务工作,切实提升优质服务水平,提高客户报修服务质量,确保报修及时、服务到位,进一步加强值班纪律制度,要求值班人员24小时严格坚守工作岗位,并保证通信畅通,做好备品备件等抢修物资的供应,确保一旦发生故障能够快速反应,安全及时地排除故障,全力确保辖区内电力正常供应。
  据悉,陆良公司板桥供电所将继续关注天气变化情况,做好信息收集工作,加大线路及设备的巡视检查力度,全力以赴确保汛期人身、电网和设备的安全稳定运行。(高雄林)
公司网站群
中国南方电网有限责任公司
版权所有 Copyright (C)
China Southern Power Grid (csg).All rights reserved
技术支持:南方电网公司信息中心 | 网站运营:南方电网传媒有限公司电力线路事故巡视标准化_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电力线路事故巡视标准化
&&电力标准化文档
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电力输电线路故障巡视方法
随着电力建设的飞速发展,输电线路主网架的可靠性指标要求日益提高,“提高供电可靠性,确保主网安全运行”是电网发展的根本要求。但架空送电线路点多面广,常年累月运行于荒郊野外,经受着狂风暴雨、雷电、霜雾、冰雪等恶劣环境、自然灾害的侵蚀和考验,受到鸟类和化工、矿产企业排放物的污染和一些外力破坏,线路跳闸时有发生,这造成局部范围内的供电中断,影响了供电可靠性和工矿企业的正常生产,造成巨大的损失,城乡居民的日常生活也受到不同程度的影响。因此线路跳闸后,运行维护人员准确判明故障原因,及时地找故障点,争取在最短的时间内消除缺陷,恢复供电,对社会和电力系统具有着十分重要的意义。
高效查找故障点,要始终遵循一个原则,即分析故障类别要准,巡视组织要合理,到达现场速度要快,查找故障点过程要细。如何成功查找到线路的故障点,主要应从以下3点着手。
1、对故障进行全面细致的分析和定点当接到线路发生故障通知后,一般不应盲目地立即巡线,而应在召集必要的事故巡视人员做巡线的有关准备的同时,利用较短的时间向有关部门收集、索要事故数据并进行全面细致的故障分析,以确定合理查找范围,进而缩短查找时间。
故障定点的重要依据是详实准确的基础数据。首先,应在线路台帐上对故障进行定位。向有关人员索要有关线路跳闸时的故障录波器或微机保护的故障测距、相位及保护动作情况,根据故障测距数据在线路台帐上对故障进行定点,按照装置测距误差5%~10%的比例在台帐上确定故障区间,还应结合以往线路跳闸的经验数据进行部分修正。保护及自动装置测出的只是变电站到故障点的距离,并没有给出故障杆号,还需要在线路台帐上做些工作,统计计算出每基杆塔两侧变电站的距离,只有这样才能实现线路故障点的快速准确定位。
2、架空送电线路跳闸的原因分析
架空送电线路跳闸的原因分析架空送电线路暴露于旷野之中,引起引线路跳闸的因素很多,根据提供的有关线路跳闸时的故障录波器或微机保护的故障测距、相位及保护动作情况、短路电流大小以及发生故障的季节和时间,初步确定故障的形式和类别。引起引线路跳闸的因素很多,但主要有以下一些:
(1)树木。春夏两季,树木生长速度较快,在线路下面或附近的树木,由于国家“天保工程”和恳耕还林等原因,电力部门无法及时砍伐,长到一定高度,保证不了导线的安全距离,就有可能碰触导线。在大风天气里树枝摇摆,有时也会发生断枝、倒树的情况,因为树木本身水分较大,当触及架空线路时,就会造成接地或烧伤导线等故障,还会强起火灾。
(2)导地线松驰。在架空送电线路中,如果导地线的弧垂不按设计进行施工,导线弧垂偏差过大,在春季,容易造成导线相间短路,引起架空线路跳闸。
(3)污闪。随着城市和工业的迅速发展,工矿企业如雨后春笋,其排除的烟尘、废气对线路绝缘子造成一定的污染,降低线路的绝缘强度,在雨雾天气,容易引起线路跳闸。
(4)雷击。输电线路长年运行于慌郊野外,其运行状况受地理位置、气象条件的制约,每年雷雨季节,线路都不同程度地被雷击,这是强起线路跳闸的主因素之一。
(5)冰雪。冬季,如果导线、避雷线覆冰,其荷载增加,首先改变导线或避雷线的弧垂,其次破坏金具、绝缘子串和引起倒杆断线,导致线路跳闸。
(6)大风。每年春夏委,是风最大的时候,其引起的线路故障主要有三种:即倒杆断线(一般发生在暴风雨且类似龙卷风的恶劣气候条件下)、导线之间或导线对地放电、遭受外物(树木、竹子、简易草屋顶、地面草席、锡箔纸、塑料薄膜)短路。
(7)农作物秸秆在线路下方的堆积。夏秋收后,农民把麦秸跺及玉米杆堆积在导线下方,这些易燃物一旦被点着,其烟尘中夹有导电物质,容易造成导线相间放电。
(8)外力破坏。通道内违章建房、堆物取土采石、植树、架设附属物和电力设施偷盗等现象层出不穷,屡禁不止。输电线路的外力破坏工作涉及到市、县、乡、镇、村等各级政府和林业、土地、城建、市容、公安、经贸委等政府职能部门,面对如此众多的政府职能部门,仅仅靠基层线路运行单位就能解决的问题是极其有限的。
(9)鸟害。在多鸟的地区,成群的鸟停留在直线杆塔横担上,排粪堆积在绝缘子串上,降低其绝缘强度,在雨雾天气,绝缘子容易发生闪络,引起单相接地故障。
3、合理的巡视组织查找线路故障故障查找必须依靠合理的巡视组织线路发生故障后,故障查找人员应尽快到达故障点。到达故障点越及时,故障查处的成功率就越高。线路故障的查找是通过人来完成的,所以,巡视人员业务素质的高低直接关系到故障点能否及时发现。当线路发生故障后,必须召集足够的、业务素质高的人员进行线路巡视,而且巡视人员的分工和组织问题也是一个重要环节。
事故巡视前,应将故障数据、分析定性结果、现场情况及巡视重点向全体人员进行详细的交代,每个巡视人员都要做到心中有数。分工时,应将业务素质过硬、经验丰富和细心的职工分在重点地段。双人巡线时更应合理搭配,避免因巡视人员的业务素质和经验的问题漏过故障点;对恶劣天气、偏远僻静难走等地段更应安排双人巡视。在故障查找过程中要“三勤”,即“腿勤、嘴勤、脑勤”。“腿勤”就是不怕走路,巡线查看到位,不走过场,不走马观花。“嘴勤”就是多向周围的住户,行人和群众询问故障发生时是否听到什么异常声响,看到什么亮光或火花等,尤其是在一些可能发生故障的特殊区域更要不厌其烦,多说多问。“脑勤”就是多动脑子想问题,分析问题。有了“三勤”我们按照“一看、二听、三问、四检测”的方法,遵照线路运行维护规程逐项逐条进行,故障点就容易被查找出来。“看”就是要认真察看输电设备杆塔、导线、瓷瓶、接地引下线等有无异常,“听”就是仔细的听输电设备是否有异常声响发出,“问”就是向群众了解询问,“检测“就是用电气仪表、仪器检测测量输电设备用肉眼观察不到的缺陷。发现与故障有关的物件和可疑物时均应收集起来,并将故障点周围情况作好记录,作为事故分析的依据。发现故障点或可疑点应及时进行记录并汇报。
如果排除了全部的可疑点后在重点地段仍没有发现故障点,应扩大巡视范围或全部巡视,也可以进行内部交叉巡视,如果还是没有发现故障点,可适当组织重点杆塔段或全线的登杆检查巡视。登杆检查巡视由于距离较近,可以发现杆塔周围不明显的异常或导线上方、绝缘子表面、绝缘子钢帽以及地线放电间隙等地面巡视的死角。对怀疑为雷击的情况应增加避雷线的悬挂金具、放电间隙和杆塔上部组件的检查。
以上仅是一些常规的故障查找程序,但事故的突发性、不确定性和线路的千差万别,决定了故障查找方法的不尽相同,应根据具体情况具体分析,尽快找到故障点是唯一目的。对距离较短的线路,由于保护及自动装置测量的故障数据精确度不高,稍加分析定性巡线就行;碰上线路保护及自动装置有问题,给出的数据不全、没有数据或越级数据仅有事故特征,也应根据事故分析和定性,尽快组织故障巡视。