变压器中性点接地做法接地点发热

电气工程分区
查看: 16385|回复: 65
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分204帖子
四星助理工程师, 积分 204, 距离下一级还需 46 积分
现在中性点接出一根铜排到变压器底座,底座和变压器槽钢焊接到一起了,变压器基础和在做时也焊接到一起了,低压的地排那和哪也没有连接,方想把配电柜与底座槽钢焊接到一起就算接地了,这样不对吧?
正规的做法是什么样的&&变压器中性点接地后是不是需要一个铜排接到低压柜地排上?&&还是低压柜地排接配电室的接地扁铁,不用再和变压器中性点连接?
求正规接线方式,最好是实际的照片,实际做过配电室接地的,尽量说的详细一点,万分感谢!!
下面是我照了几张照片,有变压器中性点接地的 还有低压配电柜地排
17:00 上传
17:00 上传
16:59 上传
<p id="rate_66417" onmouseover="showTip(this)" tip="收录电气一周48期热门讨论&威望 + 20
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分204帖子
四星助理工程师, 积分 204, 距离下一级还需 46 积分
17:03 上传
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3812帖子
反正你变压器基础槽钢,配电柜基础槽钢都需要通过电缆沟与接地带连接,可以通过配电柜PE排与基础槽钢连,然后可以多点引出与接地带或者电缆沟接地扁钢连,做成环形的。。
&对。楼主你那里如果一个变压器,你说的做法也未尝不可。&
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分204帖子
四星助理工程师, 积分 204, 距离下一级还需 46 积分
你的意思是 变压器中性点那不用再和低压柜的地排连接了&&从配电室接地扁铁上在引出线接到地排上 是这个意思吧?正规的是什么样?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
个人理解,变压器中性点的工作接地应单独与接地装置连接,开关柜的外壳保护接地也是从接地装置引入的,且有多根接到开关柜的PE排上,不宜从变压器的工作接地扁钢上引接(当然,已经引接了也不是有什么大的错误)。
变压器的外壳保护接地和中性点工作接地共用了,也不是问题,但开关柜需要多根扁钢从接地装置引接,就不要从变压器的工作接地扁钢上引接了,让变压器的工作接地单独分开吧?
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
这一部分的安装基本都被电力部门垄断了!!!
他们基本上都是这么安装的!!!
但设计图纸上都不是这么设计的!!!
&电力部门只知道要厂家的回扣。那管你对错。&
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
个人意见,最好把中性点接地与保护接地分开。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
muyuyao 发表于
这一部分的安装基本都被电力部门垄断了!!!
他们基本上都是这么安装的!!!
电力部门只知道要厂家的回扣。那管你对错。
&那里有压迫那里就有战争啊!学电的好难生活&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
RE: 变压器中性点接地和低压配电柜地排之间怎么连接???????????
找的图,看看有用没。
(50.31 KB, 下载次数: 21)
16:28 上传
点击文件名下载附件
(50.31 KB, 下载次数: 9)
16:27 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分713帖子
二星工程师, 积分 713, 距离下一级还需 87 积分
我觉得是要分开,期待大神回答!
高级技术员
优秀版主-铜
优秀版主-铜
优秀版主-铜
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
主变中性点回路线夹发热引起的故障分析
Fault Analysis of Wire Clip Heating in Neutral Point Loop of Main Transformer.pdf 5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
第46卷第10期
V01.46No.10
2009年10月
T黝JVSI杉垤砌垡刀
Oclober2009
主变中性点回路线夹发热引起的故障分析
赵雪燕1,张泽辉2
摘要:分析了中性点ra路线夹发热的原因及中性点直接接地的危害,并提出了一些建议。
关键词:变压器;中性点回路;线夹;发热
中图分类号:TM406 文献标识码:B
文章编号:100l一—0058—05
inNeutralPoint
of MainTransformer
Xue-yanl,ZHANG
(1.HenanElectricPower
450052.China;2.SanmenxiaPower
Company,Zhengzhou
472000,China)
SupplyCompany,Sanmenxia
reasonsofwire
andthehazardofneutra
Abstract:The
clipheating
directearthare
analyzed.Thesuggestionspresented.
words..Transformer;Neutralloop;Wireclip;Heating
在晚上23时左右夜巡时,发现该站l号主变110kV
在电力系统中,中性点接地方式有两类,一类是
侧中性点接地刀闸接线板与线夹处有亮光(发红),
中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电
运行人员用红外线点温仪测量,发现温度为39℃,
流系统;另一类是中性点不接地,经过消弧线圈或高
当时天气阴,环境温度为23cC。8月30日7时、9时
阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用最广泛的
运行人员检查上述发热部位,用本站测温仪测温
是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性
38℃,线夹处不发红。10时工作人员用成像测温仪
点直接接地等三种方式。中性点直接接地电力网的
进行测量,温度为112℃,线夹处不发红,此时天下
主要优点是单相接地时中性点的电位接近为零,非
着中雨,环境温度为19℃。运行人员将上述情况按
故障相的对地电压接近于相电压(可能略有增大)。 二类缺陷上报调度并建议倒换主变中性点(该站有
这样在设计供电线路及制造变电设备时就可按相电
两台主变,正常运行时两台主变并列运行,1号主变
压考虑其绝缘,从而使整个系统对绝缘要求降低,对
高、中压侧中性点直接接地运行,2号主变高、中压
侧中性点经放电间隙接地运行)。在倒换主变中性点
于系统电压较高时(如1lOkV及以上)可显著降低
投资;另外,发生单相接地时,会产生较大的短路电
正在加载中,请稍后...工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
变压器中性点母线发热分析
首先分析了中性点直接接地系统中变压器中性点母线发热的原因,并且以2012年8月某500 kV变电站1号主变压器中性点引出母线两侧接地端发热为例,进行具体的原因分析和处理,以避免类似事故的发生.
作者单位:
仙西省电力公司检修公司
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社}

我要回帖