谁知道sf6断路器图片和gis变压器是一体的吗怎么配置得

罐式SF6断路器的结构
发布时间: 11:48:32
访问次数:7974
&&& 1.总体结构&&& LW56 - 550型罐式SF6断路器是断路器和电流互感器构成的复合电器,由三个可以独立操作的单极和一个汇控柜组成,每个断路器单极都配有各自的弹簧液压机构。LW56 - 550型罐式SF6断路器的总体结构图如图5-27所示。
&&&&&&&&&&&&&& &&& (1)单极结构。断路器单极结构图如图5-28所示。每个单极有一个罐体,罐内装有三个串联的断口,其中两个为主断口,另一个为合闸电阻断口,合闸电阻与合闸电阻断口并联,合闸时合闸电阻的提前接通时间为8~llms,防止产生合闸过电压。主断口两端安装有并联电容器,保证两个主断口的电压分布均匀。在罐的斜上方安装有进出线套管。在罐体和瓷套管的连接处外装环形测量及保护用电流互感器。
&&&&&&&&&&&&& &&& 断路器使用的操动机构为AHMA -8型弹簧液压操动机构。液压弹簧操动机构安装在罐体的一端,通过绝缘拉杆与内部的灭弧室运动系统相连接,直接带动灭弧室巾的压气缸及动触头运动,从而实现断路器的分、合闸操作。&&& (2)套管主要是由瓷套管、寻电杆、均压环、屏蔽罩、接线端子及电流互感1器等元件构成。套管结构图如图5 - 29所示。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& (3)电流互感器主要包含有环形电流互感器、橡胶衬垫、固定支架、固定螺栓等零件。&&& &&& (4)汇控柜里装有继电器、小型断路器、转换开关、计数器、按钮、端子排、接触器、热继电器等二次控制和油泵电动机、加热器控制、保护电器元件。&&& 2.灭弧室结构&&& (1)灭弧室结构图如图5- 30所示。主要由支撑绝缘简装配、静触座、静主触头、静弧触头、喷口、辅助喷口、动主触头、动弧触头、压气缸、支持筒(压气活塞)、和导气管等元件组成。
&&&&&&&&&&&&& &&& (2)灭弧原理。断路器灭弧室采用压气式灭弧原理,灭弧室内有一个压气活塞用来产生熄灭触头之间电弧所需的高压SF6气体。&&& 开断操作过程的示意图如图5 - 31所示。&&& 1)图5-31(a)表示断路器处于合闸位置。正常的负荷电流在主触头(1、4)之间流过。&&& 2)图5-31(b)表示随着分闸运动开始,在压气缸(5)中的SF6气体开始被压缩,静主触头(1)与动主触头(4)首先分离,电流转移到灭弧触头(2)与(3)上。&&& 3)图5-31(c)表示在分开的灭弧触头(2)与(3)之间逐渐发展成的电弧,电弧在喷口(7)内受到SF6气体的强烈吹动。被电弧游离的气体被轴向的上、下双喷气流迅速带走,在交流电弧电流自然过零熄灭后一个极短的时间内,弧隙迅速地恢复它的介电强度,断了电弧的荐起,即熄灭了电弧。&&& 4)图5-31(d)表示断路器处于分闸位置的状态。
&&&&&&&&&&&&& &&& 3.合闸电阻的结构&&& (1)合闸电阻主要由合闸电阻片,合闸电阻绝缘杆,传动连杆,动、静主触头,动、静弧触头及弹簧等组成。合闸陶瓷电阻片(共74片)安装在两根绝缘杆上(每根绝缘杆上37片)。每个电阻片上下都有聚四氟乙烯绝缘板和铜导电片,使得在同一根绝缘杆上的电阻片之间是绝缘的,而两根绝缘杆上对应的电阻片彼此串。每个电阻片的阻值约为5.75Ω,74片电阻片串联后的阻值为(425±21.25)Ω。&& &(2)根据合闸电阻片的通流能力,该断路器在额定电压下允许连续合闸4次,每次间隔3min。&&& 该断路器允许在不成功自动重合闸操作后,隔3min送电一次(包含反相时的送电操作);如果送电不成功,下一次操作必须在th以后进行。
相关技术资料
相关IC型号
推荐技术资料| &&全国统一服务热线:&400-
SF6断路器交流耐压试验
DAXZ-SF6DSF6断路器交流耐压试验
说明:型号 [ DAXZ-SF6D ] 与 [
] 是同款产品。
采用串联谐振的原理满足高电压的交/直流耐试验
SF6断路器交流耐压试验装置包括:变频源,励磁变,电抗器,分压器,电容器,控制箱。采用串联谐振原理,在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修 ...
售前咨询:027-&&&&技术支持:027-
凡购买本产品,一年质保、终身保修、我公司免费提供设备培训及产品相关技术支持。
SF6断路器交流耐压试验
型号:DAXZ-SF6D名称:SF6断路器交流耐压试验、SF6断路器交流耐压试验厂家、SF6断路器耐压试验、SF6断路器现场交流耐压试验、断路器耐压试验中译:S&F&6&duan&lu&qi&jiao&liu&nai&ya&shi&yan&标准:GB,DL/T849.6-2004功能:SF6断路器交流耐压试验主要针对于高压试验部门及电力承装、修试工程单位而设计的一款理想的交流耐压试验设备。
鼎升电力是DAXZ-SF6D生产厂家,采用串联谐振的原理满足高电压的交/直流耐试验,SF6断路器交流耐压试验装置包括:变频源,励磁变,电抗器,分压器,电容器,控制箱。采用串联谐振原理,在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的交流耐压试验设备。。
SF6断路器交流耐压试验标准及技术规范:GB,DL/T849.6-2004
电气设备耐压试验【SF6断路器交流耐压试验】 - 串联谐振装置
变电站电气设备交流耐压装置采用串联谐振的原理进行高电压的交/直流耐压试验,试品对象:变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、配电柜、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备。
鼎升电力公司SF6断路器交流耐压试验广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,SF6断路器交流耐压试验适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
鼎升电力电气设备交流耐压谐振装置DAXZ系列SF6断路器交流耐压试验(串联谐振装置)主要用于10kV、35kV、110kV的交联橡塑电力电缆,66kV、110kV、220kV 组合电器(GIS)的变频交流耐压试验,水力和火力发电机或电力变压器等的工频交流耐压试验。其基本原理是采用可调节(30--300Hz)串联谐振试验设备与被试品电容谐振产生交流试验电压。由于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重、庞大、且大电流的工作电源现场不易取得,因此一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大多采用变频谐振,可以得到更高的品质因数(Q 值),并具有自动调谐、多重保护、以及降低噪音、灵活的组合方式、单件重量轻等优点。
DAXZSF6断路器交流耐压试验适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验;SF6断路器交流耐压试验适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验;适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验;接地电阻测量。
DAXZSF6断路器交流耐压试验主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。并为整套设备提供电源。励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。
DAXZSF6断路器交流耐压试验主要针对500kV及以下CT.GIS,220kV电缆,GIS的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多四分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象220kV电缆这样的交流耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该SF6断路器交流耐压试验主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
SF6断路器交流耐压试验参数
SF6断路器交流耐压试验、变电站电气设备交流耐压谐振装置、SF6断路器交流耐压试验
额定输出电压
0~1000kV及其以下
谐振电压波形
纯正弦波,波形畸变率≤1.0%
满功率连续工作时间60min
频率调节灵敏度
单相220V或三相380V±10%
工频50Hz±5%SF6断路器交流耐压试验基本参数仅供参考。详细配置方案请致电鼎升电力厂家:027-.
SF6断路器交流耐压试验容量选择:
试验电流: I=2πfCU×10-3 (A)SF6断路器交流耐压试验电源频率的选择(HZ)
1.发电机―――50HZ,取50HZ2.变压器―――45~65HZ,取50HZ3.GIS、开关、母线―――30~300HZ,取45HZ4.电力电缆:30~300HZ,取35HZ
电压的选择(KV)按照规程要求,确定最高试验电压。电容量的选择(uf)根据被试品最大电容量确定SF6断路器交流耐压试验最大容量:P=UI×1.25 (KVA)
电缆交流耐压试验SF6断路器交流耐压试验接线方法
① 变频电源
⑥ 补偿电容
⑦ 试品电缆
发电机交流耐压试验SF6断路器交流耐压试验接线方法
① 变频电源
⑥ 补偿电容
⑦ 试品发电机
变压器交流耐压试验SF6断路器交流耐压试验接线方法
① 变频电源
⑥ 补偿电容
⑦ 试品变压器
鼎升电力SF6断路器交流耐压试验试验现场案例
鼎升电力SF6断路器交流耐压试验的技术优势
SF6断路器交流耐压试验在电力系统应用
1、所需电源容量大大减小。SF6断路器交流耐压试验是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。2、设备的重量和体积大大减少。SF6断路器交流耐压试验中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/5-1/10。3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流,击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。5、不会出现任何恢复过电压。试品在串联谐振试验发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪落电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。
SF6断路器交流耐压试验(串联谐振装置)遵循标准
GB《电气装置安装工程电气设备交接试验准》DL/T849.6-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分:高压谐振试验装置》JB/T《试验变压器》GB10229《电抗器》GB/T.311-1997《高压输变电设备的绝缘与配合》DL/T846-2004 《高电压测试设备通用技术条件》GB 《电子测量仪器安全要求》GB2900 《电工名词术语》GB4208《外壳防护等级》GB191《包装贮运标志》GB/T《高电压试验技术》
变电站电气设备交流耐压试验装置配制方案
电缆交流耐压试验装置配制方案
全国各省电缆试验耐压试验装置(交联电缆试验规程)
SF6断路器交流耐压试验通用注意事项
1.本SF6断路器交流耐压试验应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读SF6断路器交流耐压试验使用说明书,并经反复操作训练。2.操作人员应不少于2人。使用SF6断路器交流耐压试验进行试验时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。3.为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本SF6断路器交流耐压试验说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。4.各联接线不能接错,否则可导致SF6断路器交流耐压试验损坏5.SF6断路器交流耐压试验使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
鼎升电力SF6断路器交流耐压试验生产车间
SF6断路器交流耐压试验-相关产品 / product
SF6断路器交流耐压试验说明书 / Instructions
DAXZ-SF6DSF6断路器交流耐压试验说明书由厂家武汉鼎升电力自动化有限责任公司提供,仅供参考,严禁商用。
来源文件名备注下载(说明书)
DAXZ-SF6DSF6断路器交流耐压试验说明书
DAXZ变电站电气设备交流耐压谐振装置说明书
DAXZ变电站电气设备交流耐压谐振装置说明书
说明:阅读PDF文档,您可能需要安装阅读器或解压软件。如有问题,请拨打电话:027-。
SF6断路器交流耐压试验检定证书 — 第三方质量检测报告 / Certificate
证书标准:HJ/QDB
送检单位:
证书名称:DAXZ-SF6DSF6断路器交流耐压试验检定证书(校准证书) - 样本
送检方式:鼎升电力公司产品送检机构(湖北省计量院、武高所),用户也可自行送检。电话:027-.
送检方式用户购买产品后,我公司将送入湖北省计量测试研究院(国家光电子信息产品质量监督检验中心)检定,用户自担费用,公开透明。
送检时间送检周期一般为1-3个工作日。
SF6断路器交流耐压试验技术文章
SF6断路器交流耐压试验相关产品
厂家承诺:
鼎升电力公司是SF6断路器交流耐压试验厂家,并向您保证所售电力测试仪为鼎升电力生产,购买鼎升电力公司产品,由第三方检测单位出具SF6断路器交流耐压试验证书及出厂检测报告,并开具增值税发票(17%),在您使用产品时请认真阅读SF6断路器交流耐压试验说明书。鼎升电力作为华中地区最具研发实力的生产制造企业,始终坚持"质量为口碑,服务高效,用户满意"的服务前提,为用户提供"优质、性价比高、价位合理"的电力预防性试验设备,并深受好评,多年来,我公司已成为国家电网、南方电网等国家级电力事业单位电力测试仪及高压试验设备的合格供货厂家,欢迎业界同行加盟代理商。
维修售后:自产品售出之日(以产品实际签收日期为准)起计算,一年内可享受鼎升电力保修及产品维护服务。厂家承诺对所售SF6断路器交流耐压试验终身免费技术指导、售后及升级维护服务,或根据客户需要,我公司可提供现场指导及培训服务。注:合同约定保修条款除外。
质检报告:公司严格产品质量检测,并出具《SF6断路器交流耐压试验出厂检测报告》,根据用户需要,我公司可代理送检,由第三方质量检测单位出具《SF6断路器交流耐压试验校准证书》,用户也可在各省中国计量研究院进行检定,费用自行承担。
产品出口:需出口的产品需要在下订单前与我公司技术部确认相关国际物流事宜。
发货地区:可全国发货(物流可到达地区)。
发货时间:合同签订后,我们会在预付款到帐后1-3个工作日内发出(节假日顺延),送达时间根据物流(德邦、顺丰等物流公司)配送时间而定。
其它资料:
DAXZ-SF6DSF6断路器交流耐压试验其它资料包括第三方检验校准证书、说明书、出厂检验报告、合格证及服务卡。
国家计量研究院-检定证书(可要求)
产品说明书(一本)
出厂检验报告(一份)
合格证、服务卡GIS (组合电器)的特点是什么?
GIS (组合电器)的特点是什么?
GIS是Gas Insulated metal-enclosed Switchgear的缩写,意思是气体绝缘金属封闭开关.把各种控制、开关、保护电器,全部封装在接地的金属壳体内,壳内充以一定压力的SF6气体作为相间及对地的绝缘.国内称之为封闭式组合电器.包括:断路器、隔离开关、接地开关、互感器(PT及CT)、避雷器和连接母线.世界上第一套GIS于1967年在德国投入运行,由西门子公司制造,电压等级为126kV,采用油断路器,分相布置.由于第二次世界大战后德国迅速的经济发展和重建被破坏城市和工厂的要求,在那时经济飞速发展,对能量的需求迫切,城市中电力增长极快,有时一年增长20%.这样仅在三年的时间里就使电力加倍.在城市内的供电点采用常规空气绝缘设备显然是不现实的,需要紧凑设计的户内装置,因而采用SF6绝缘的GIS应运而生.与常规的敞开式高压电器设备相比,GIS有以下优缺点:1)占地面积及体积小,如126kV等级,GIS的占地面积为敞开式的7.6%,体积为敞开式的6.1%,而252kV等级,GIS的占地面积为敞开式的4.0%,体积为敞开式的2.1%;2)维护周期长,或者不需要检修;3)受环境影响小.可用于湿热、污秽、高寒地区等严酷环境条件;4)制造困难,价格贵.
与《GIS (组合电器)的特点是什么?》相关的作业问题
需要重新摇绝缘和打耐压,防止因长时间未投运内部受潮.
间隔一般由隔离开关、接地刀闸、电流互感器、断路器、连接导线组成.不同接线方式下,间隔的组成也不尽相同,比如说线路间隔、电容器间隔、站用变间隔、主变间隔等等. 再问: 那如果说3间隔GIS的意思是每一个间隔内部都是一整套的隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等组成,一共三组呢?还有这三组之间发生关系么? 再
简称GIS.GIS是由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接管、电缆连接头、出线套管、与变压器连接装置等多种高压电器组合而成的成套装置;其基本结构是以金属筒为外壳,将上述高压电器和绝缘件封闭在金属筒内部充入一定压力的SF6气体作为绝缘和灭弧介质.
GIS全封闭组合电器中往往在线路侧配置快速隔离开关,其目的主要是消除线路上的潜供电弧,以提高断路器开断故障电流的成功率.我们所说的快速隔离开关指的是配置了快速接地刀闸的隔离开关,并非是隔离刀的速度加快了.操作步骤:(1)单相接地短路故障发生,产生一次电弧;(2)故障相两端断路器跳闸,一次电弧熄灭,潜供电弧(二次电弧)产
额定一次短路电流与额定一次电流的比值,Kssc额定一次短路电流,对称一次短路电流的方均根值 可参照标准DL/T725
我接触的比较多的是华/天电力的HTGK-IV的开关机械特性测试仪,它的主要特点是:1、机内主机为工控机2、满足西门子石墨触头开关的测试,能可靠测试石墨触头开关6个断口的动态电阻波形.3、时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相、相间同期.4、弹 跳:弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形.5、速 度:刚分、刚合速度,
你好,这里的动作电压是指,机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值.我在华天电力做过相关实验,用的是HTGK-IV高压开关动特性测试仪.这里的动作电压适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验.开关动作一
SF6气体回收净化充放装置的图片是 武汉锐拓普电力研发生产的,用于SF6气体绝缘电器设备的制造厂,使用运行科研等部门,&对各种电器设备进行抽真空,对电器设备充入SF6气体,并从使用或试验的电器中回收SF6气体,同时进行净化处理压缩贮存到贮罐.&SF6气体回收净化充放装置&适用SF6电器及G
事实上极低频场不可能以电磁波的形式辐射出去是个基本的物理学概念,学过高中物理的都能理解.无论是敞开式还是室内输变电设备所产生的电场或磁场随着距离增加而急剧减少,人体不会吸收磁力线,在变电站中只要电场或磁场的强度在国标的允许值内就是安全的!没有一个官方文件说过工频会产生电磁辐射危及人们健康.室内变电站居多使用GIS组合电
功能简述:1.高压开关动特性测试仪适用于国内外生产的所有型号的金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关.2.万能测速传感器,直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便,简捷.3.主机可存储多组现场分、合闸试验结果,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间.4.内置快速微型打印机,打印所有数据及图谱.5.主机
RTQH-60 SF6气体回收净化充放装置是用于SF6气体绝缘电器设备的制造厂,使用运行科研等部门,对各种电器设备进行抽真空,对电器设备充入SF6气体,并从使用或试验的电器中回收SF6气体,同时进行净化处理压缩贮存到贮罐.回收装置适用SF6电器及GIS组合电器等.真空泵:双级旋片式抽真空速度:64m3/h单级旋片抽抽真
有专门的高压开关动特性测试仪.这方面可以看下博试电气的BOKC-6B高压开关动特性测试仪适用于国内外生产的所有型号的金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关.万能测速传感器,直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便,简捷.主机可存储多组现场分、合闸试验结果,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间.
可以看看 BOKC-6B高压开关动特性测试仪适用于国内外生产的所有型号的金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关.万能测速传感器,直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便,简捷.12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期.
在变电站里,要几个主间隔,与测保间隔 ,由社么决定?这是根据用户以及设计院的主接线图决定的在GIS高压六氟化硫封闭式组合电器,断路器有单双母的其分?断路器只分三相共箱和分箱,主母线才分单母双母GIS高压六氟化硫封闭式组合电器,在变电站里起到什么作用?起到保护作用,遇到短路情况或者正常维修的时候,起到断开故障电路的作用
合闸速度160mm/90ms=1.77;即1.78米/秒;分闸速度160mm/30ms=5.3;即5.3米/秒;不过现在断路器更重要的是测试刚分和刚合速度及分合闸时间,分合闸速度并不重要!
1.不知道2.电介质损耗(dielectric losses ):电介质中在交变电场作用下转换成热能的能量.这些热会使电介质升温并可能引起热击穿,因此,在电绝缘技术中,特别是当绝缘材料用于高电场强度或高频的场合,应尽量采用介质损耗因数(即电介质损耗角正切tanδ,它是电介质损耗与该电介质无功功率之比)较低的材料.但是,
Gas Insulated (Metal-enclosed) Switchgear中文含义为六氟化硫封闭式组合电器,简称"GIS".它是由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线和电缆终端等高压电器元件组成,以金属筒为外壳,导电体和绝缘件封闭在壳体内部,六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质.
gis智能汇控柜是利用先进的检测技术、控制技术、通信技术和多年来对封闭式组合电器的研究而成功开发的一种在线监控系统柜.它采用plc可编程控制器来进行对封闭式组合电器进行在线监视和控制.系统柜采用分散式控制,即每一间隔都有独立的cpu微处理器进行数据处理和控制,然后各智能汇控柜组网与中控室保护厂家或dcs厂家的自动化系统}

我要回帖

更多关于 sf6断路器的优点之一 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信