保护线与中性线的区别是什么?接地情况是怎样的?或什么情况下接地
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
阅读权限60
积分帖子主题
配电系统的接地部分
(1)相线(L)。输送电能的导体,正常情况下不接地。
(2)中性线(N)。与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体。
(3)保护中性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体。
(4)电源接地点。将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。
好吧反正无聊又是下雨天一时也睡不着俺就认认真真来说一下了
首先你要知道电为什么分为火线.&也叫相线&零线&也叫中性线&和接地线.&也叫保护线&是从那里来的.各起什么作用的.
电自然是从发电机出来的这个大家都知道.发电机分为单相发电机和三相发电机.现在在电厂基本都用三相发电机.单相基本已不用&当然应急发电机除外&.
因为三相发电机在发电机的定子上嵌放三个相同的线圈.当转子在原动机&如汽轮机.水轮机&带动下切割磁感应线而在线圈中产生感生电动势.也就是电.有于三相发电机定子上有三个线圈所以会产生三相电.如果在三相发电机每个线圈各接上一个负载的话那么就会产生三个独立和单相电路.就构成了三相六线制了.如果是这样的话我要输电的话需要六根导线,很不经济,也没有实用价值.但是我们目前低压供电系统多数用三相四线制供电.三相四线是把发电机三个线圈的末端连接在一起,成为一个公共端点&称为中性点这也就是为什么人们把零线称为中性线的原因&从中性线引出的输电线称为中性线,中性线通常与大地相接,并把接大地和中性点称为零点.始终保持与相线的零地位&这也就是人们为什么把中性线称为零线的原因&.
第一.从电厂的发电机出来后经变电站加压后通过输电网进入工厂或用电处到工厂或用电处后再经过变压器降压后进入负载&用电器&一般为三相四线制即用线色表示为黄.绿.红和蓝&黄.绿.红为相线蓝为中性线也就零线&用字幕表示为A.B.C和N.但是现在国家提倡新的工厂用三相五线制也就是在原来四根线上再加根接地线&不是从电厂过来的是在要用电器的地方如居民住宅楼国家强制规定必须要有接地线自己加的.主要作用为当设备漏电时把电导入大地防止人体触电&也叫PE线色为黄绿双色线&IEC标准全球通用&
第二.这五根线中中性线&零线&和接地线&PE&没有电压其他三根线&ABC&电压一般为线与线之间任意二根线为400V&即ABC三线中任意二根线实际为390V左右用电时有压降被称为线电压&线与中性线之间为230V&即ABC与N之间任意二根线实际为225V左右被称为相电压&.
第三接地线也叫保护线.那为什么要叫它保护线.你想在家里的家用电器或工厂的设备很多都是用金属做外壳的吧.那么如果万一当我电器或设备发生漏电的话那么我的电器或是设备那不是要带电了吗?如果人碰一下的话是不是要触电啊?是不是很危险啊?那么有没有方法可以当我的电器或是设备漏电时避免发生触电的事故.有!接地线就是一种很好的保护方法.人为什么会触电.首先人是导电体,第二因为有电流流过.为什么会有电流过.因为有电压.我想欧姆定律你应当知道吧?I=U/R也就是说在电压相同的情况下电阻越大电流就越小是吧!电流还有一个特征就是那边电阻小它向那边走.人体的电阻一般为1700欧姆.那么如果接地线电阻只有4欧姆的话你看那大部分的电流会向那里走啊.没有电流流过的话那人也就不会触电了吧?其实说白了就是一句话.那就是接地线的作用就是当用电器发生漏电时把电导入大地防止人体触电!这也就是人们为什么把接地线叫为保护线的原因!
第四以三相电源为例如果有三条相线,一条零线和一条地线。&在电路图中用字幕L1 L2 L3 表示为A B C三相.用N 表示零线或中性线.用PE表示接地线&
那就是三相五线制也就是人们通常说的TN-S系统。就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是分开的。
如果三相线加一零线的那种是三相四线制也就是人们通常说的TN-C系统。就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是合一的,称为PEN线。通常用保护接零的方法.共用PEN线.
现在国家提倡新开的工厂使用TN-S系统。如果你用三相五线制的去接三相四线制的话那要看你设备上需要了。如果在你设备上要用220V电源的话那就接中性线《零线N》。用保护接零使用。禁止把接地线当中性线《零线N》使用。如果设备上没有用220V的电源那就接接地线就可以了。
最后以上是一名全球五百强电气工程师的认真回复希望对你有所帮助
知道和有研究还有很远的路要走
对电气很多东西我知道
像你就是有研究了 希望多来转转给别人帮助&
真是受教了&
同意你的观点
阅读权限55
太感谢& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
阅读权限20
积分帖子主题
控制系统220v供电要求使用TN-S系统,控制系统进线端子有L、N、PE三个端子,需要从配电间敷设三根线L、N、PE吗?如果经过三相输入三相输出的隔离UPS供电,如何实现TN-S供电。UPS输出的中性线N是否应该接地?
安全漫画(9.29)
安全第一看图查隐患(9.29)宾利被撞获赔一把葱,网友评论道出真相!SKF轴承鉴定谁知道这是什么果子?
年薪40万,项目工程部总经理 、安装副总招聘!
三桶油国企副处级以上优先!
有意者,或者知道有跳槽的可以私聊我!
具体面议,
网站事务联系&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和qq号24小时受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004
&&&&&&&&&&【图文】第6章
建筑安全与防雷接地_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
建筑安全与防雷接地
大小:1.26MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢试论农网中接地与接零及漏电保护
由行业门户网运行
最新公告:
&&没有公告
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&资讯正文
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
如果您有设备方面好的文章或见解,您可以送到我们的投稿信箱
试论农网中接地与接零及漏电保护
&&&&&&&&&&
试论农网中接地与接零及漏电保护
作者:佚名
文章来源:不详
更新时间: 9:44:52
谢旭衡阳电业局 湖南衡阳 421001
0 前 言    随着科学的发展,用电的普及,用电给农民的生产、生活带来极大的便利,同时触电伤亡事故也不断增多。除直接与带电体接触发生触电事故外,高压意外地传到低压部分以及电压意外地从带电部分传到不应带电部分都可能发生电气事故。用电者经常与电气装置的金属结构部分接触,因此不采取保安措施是很危险的。农网中最常用的保安措施就是采取接地和接零以及装设漏电保护器。  为满足电气装置和系统的工作特性及安全防护的要求,而将电气装置和系统的某部分与土壤间作良好的电气连接称为接地,而接地体与系统的电气中性点连接称为接零。  漏电保护器是利用回路电流原理工作的,当进出电流不平衡,超过20~30 mA时即跳闸,而人体的触电电流为50 mA。一般来讲安装了“漏电保护器”能够避免触电伤亡事故,同时它能监督电网的绝缘水平,所以装设漏电保护器是防止人身触电伤亡事故的有效技术措施,也是防止由漏电而引起的电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。1 接地的分类  && 按用途分类有工作接地和保护接地。  a.工作接地即在正常或事故情况下,为保证电气回路可靠运行,将电气回路上某一点接地。如变压器线圈的中性点接地、避雷器的接地等。  b.保护接地即将正常时与带电部分相绝缘的装置金属结构部分接地。如防静电接地、互感器接地等。  380/220 V系统中,除变压器线圈、发电机线圈的中性点接地外,在中性线的数点再作接地称为重复接地。如在低压架空线路终点的中性线接地。2 低压系统    低压配电系统中变压器中性点有接地和不接地2种。在中性点接地系统中,电气设备宜采用接零保护(零序电流保护);在中性点不接地系统中,电气设备宜采用接地保护(如零序电压保护)。  根据IEC标准,低压配电系统的中性点工作制度有3种。2.1 TN系统  电源的中性点直接接地,负载设备的外露导电部分(金属外壳)通过保护导体与该接地点相连接。根据中性导体(工作零体)与保护导体(保护地线)连接方式的不同,TN系统又分3种型式:  a.TN-S系统――中性导体和保护导体是严格分开的,即单相三线制和三相五线制,如图1。
  b.TN-C系统――中性导体和保护导体的功能在一根导线上,即常用的接零保护系统,如图2。  c.TN-C-S系统――系统中有一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导线上,另一部分中性导体和保护导体则是分开的,如图3。  
  &&& 以上描述及图中符号:  L1,L2,L3表示电源A,B,C相;T表示电源系统中的一点(或中性点)直接接地;N表示设备的外露导电部分与电源系统接地点实行直接电气连接;S表示中性导体和保护导体是分开的;C表示中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。2.2 TT系统  电源的中性点有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源系统的接地在电气上无关联,我国称之为保护接地系统,如图4。
&&& 第一个字母“T”表示电源系统中的一点直接接地,第二字母“T”表示设备的外露导电部分的接地与电源系统的接地在电气上无关联。2.3 IT系统  电源的中性点不接地,电气设备的外露导电部分(金属外壳)接地,如图5。
  I表示电源端所带电部分不接地或一点通过阻抗接地;T表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地在电气上无关联。3 低压电气设备的保护接地    在中性点不接地的系统中,电气设备宜采用保护接地。当一相碰壳且设备外壳未接地的情况下,人触及外壳相当于单相触电。系统绝缘下降时,触电危险程度就增加。为防止这种意外的情况发生,宜将外壳保护接地。同时还有高压窜入低压和绝缘监视2个问题必须引起注意。高压窜入低压会使整个低压系统的对地电压升高,从而使低压系统中运行的电气设备绝缘击穿,增加触电危险。所以规程规定应在变压器低压侧的中性点或一个相线上装设击穿保险器;在不接地电网中发生一相接地故障时一相接地电流很小,线路和设备还能继续工作,这是它的优点。但其它两相对地电压可能上升到线电压,不但会增加绝缘的损坏,还会增加触电的危险程度,因此应该进行经常性的绝缘监视。4 低压电气设备的保护接零    在低压三相四线制配电系统中,配电变压器低压侧中性点一般直接接地。在这种系统中运行的电气设备不采用保安装置很危险。因为当设备的导电部分漏电到外壳或与外壳碰触时,人触及外壳相当于单相触电,流经人体的电流可能导致人的死亡。所在接零系统中,运行经验表明零线只在电源处一点接地是不够安全的。为安全起见,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每公里处,零线应重复接地;电缆线和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地,或在室内将零线与配电屏、控制屏的接地装置相连。5 低压电网的漏电保护5.1 总保护  对于容量小于50 kV?A的配电变压器低压电网可采用总保护方式。在配电变压器低压侧安装1台漏电保护器作为低压电网的总保护。这种保护方式投资少、设备少,但在出现漏电事故跳闸时,该低压电网全部停电,寻找故障线路时,各分支线路出口处必须安装分路开关,每条分支线路不能太长,一般不宜超过1 km。5.2 干线保护  配电变压器容量100 kV?A以上,低压电网有多路出线,宜在每条干线出口处安装独立的漏电保护器,构成干线保护。这种保护的投资比总保护多,但当漏电故障跳闸时,停电面积小,各干线的供电互不干忧,寻找线路故障较方便。供电范围较大或有重要用户的低压电网,宜采用干线保护方式。5.3 多级保护  多级保护就是在配电变压器低压侧各条干线出口处,各分支线路和用电设备端都安装漏电保护器,多级保护是一种比较完善的漏电保护。当任一分支线路或用电设备出现漏电故障时,该分支线路或设备端的漏电保护器动作,自动切断电源,保证人身和设备安全,不影响其它线路的供电和设备用电。同时,上一级保护还可以作下一级保护的后备保护。在有条件的地方,对较大的低压电网宜采用多级保护。6 低压电网与漏电保护的配合    农村低压电网宜采用TT系统;城镇、厂矿企业宜采用TN-C系统;对安全有特殊要求或纯排灌的动力电力网可采用IT系统。同一低压电力网不应采用2种运行系统。  采用TT系统的低压电力网,应装设漏电总保护和漏电末级保护。对供电范围较大或有重要用户的低压电网可酌情增设漏电干线保护。移动式电器、携带式电器、临时用电设备、手持电动器具,应装设漏电末级保护。  采用TN-C系统的低压电力网,不宜装设漏电总保护及漏电干线保护,但可装设漏电末级保护。末级保护的受电设备的外露可导电部分仍须用保护导线与保护中性线相连接,不得直接接地以改变TN-C系统的运行方式。  采用IT系统的低压电力网,不宜装设电流型漏电保护器。
资讯录入:admin&&&&责任编辑:admin&
上一篇资讯:
下一篇资讯:
【字体: 】【】【】【】【】【】
  网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 |  |  |  |  |  |
机电之家设备管理网
致力于机电设备维修与管理技术
服务热线:7 传真:8 电子邮件: 服务 QQ:
()旗下网站 杭州滨兴科技有限公司提供技术支持
版权所有 Copyright &
机电之家--中国机电行业门户?设备维修与管理
主办:杭州高新(滨江)机电一体化学会导读:LA000003防雷接地基础知识ISSUE1.0,第5章通信局站的防雷接地,常将保护线与接地良好的金属导体相连接,降低发生接地故障和PEN线断线时,TT系统发生接地故障时,故障电路内包含有外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻Ra和Rb,因此在TT系统中推荐采用漏电保护器作接地故障保护,选择合理的接地和保护方式,屏蔽层两端接地(或金属管两端接地),对于用户电缆的一些防雷要求请参见《通信设备防LA000003
防雷接地基础知识 ISSUE1.0
通信局站的防雷接地 是TN系统的优点。但在某些情况下,如:线路长、导线截面小而使线路导体阻抗增大,过电流保护器常不能满足它的切断故障电流时间的要求,产生电弧性短路而造成危险。所以在TN系统中,常将保护线与接地良好的金属导体相连接,使保护线的电位尽量接近地电位,降低发生接地故障和PEN线断线时,外露导电部分和保护线的对地故障电压。 TT系统发生接地故障时,故障电路内包含有外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻Ra和Rb,如图5-8所示。与TN系统相比,TT系统故障电路阻抗大,故障电流小,更易以电弧性短路的形式出现。并且由于Ra的作用,使设备外壳对地电压升高,如果超过了安全电压的标准50V时,将会对人身造成危险。因此在TT系统中推荐采用漏电保护器作接地故障保护。
LTNIdPERbIdRa 图5-8 TT系统 在实际应用中,应当根据三种配电系统各自的特点,选择合理的接地和保护方式。 5.3
局内布线 5.3.1
交流电源线 进入通信局站的低压电力电缆宜埋地引入,宜采用具有金属铠装屏蔽层的电缆(或穿金属管屏蔽),屏蔽层两端接地(或金属管两端接地)。电缆埋地长度宜不小于50m。 5.3.2
普通的信号电缆 本小节中的普通信号电缆指E1线、网线等等非用户线类的信号电缆。对于用户电缆的一些防雷要求请参见《通信设备防雷产品知识》方面的内容。 3-21 LA000003
防雷接地基础知识 ISSUE1.0
通信局站的防雷接地 1. 普通的信号电缆在通信局站内不应架空布放
通信局站内的E1线、网线不应架空走线。这些在正常情况下建筑物内互连的信号线,如果在建筑物外架空走线,由于外部暴露空间对雷电电磁场没有衰减作用,这些信号线在雷击发生时引入的雷击过电压和过电流往往超过设备接口正常设计的防雷保护级别,很容易造成设备遭受雷击损坏。较容易出现问题的是移动基站和传输设备之间连接的E1线,和数据通信类产品接出的以太网线。 特别是移动基站到传输设备的E1线,往往是移动和电信之间,或联通和电信之间的E1线架空走线。由于不同用户很多情况机房分开建设,E1线除在外部暴露空间受到雷电电磁场的严重感应之外,还可能出现不同机房之间的地电位反击问题,所以移动基站到传输设备的E1线架空对于设备防雷而言是极恶劣的一种情况。要尽量加以避免。 2. 普通信号电缆出入通信局站的保护措施 I、信号电缆宜穿金属管从地下入局,金属管两端接地,信号电缆进入室内后应在设备的对应接口处加装信号防雷器保护,信号防雷器的保护接地线应尽量短。
II、 如果因条件限制,室外电缆无法从地下走线,信号电缆宜穿金属软管进行屏蔽,金属软管的两端应可靠接地,在机房内可连接到机房保护接地排。电缆进入室内后在设备的对应接口处应加装信号防雷器保护,信号防雷器的保护接地线应尽量短。 室外电缆若采用具有金属外护套的电缆,金属外护套的两端应可靠接地,在机房内可连接到机房保护接地排。 电缆进入室内后在设备的对应接口处应加装信号防雷器保护,信号防雷器的保护接地线应尽量短。 III、 出入局站的信号电缆,电缆内的空线对在机房内宜做保护接地。例如:室外引入的E1总电缆内两对同轴线只用了一对,则另一对E1电缆的芯线和屏蔽层可在室内汇接到一块小金属板上,再由小金属板接出一根接地线到机房的保护接地排。 5.3.3
光纤的防雷 进入通信局站的光缆,若光缆中含有金属加强筋,则加强筋在机房内应可靠的连接到机房的保护接地排。 光纤在外部暴露空间架空走线,光纤内的金属加强筋可以感应非常高的雷击过电压。如果加强筋没有做接地处理,雷击时加强筋很可能对接地物体发生绝缘击穿,从而产生瞬间高温,严重时可以使光纤融化。这种事例在移动通信局站很常见。 3-22 LA000003
防雷接地基础知识 ISSUE1.0
通信局站的防雷接地 5.4
接地电阻 5.4.1
国内相关规范中的规定 a
综合通信大楼的接地电阻宜不大于1W。 b
交换设备的接地电阻应满足表3-2的规定。 表5-2 交换设备接地电阻要求 交换系统容量 市话2000门以下 市话10000门以下(含10000门) 市话10000门以上 长话2000路以下(含2000路) 接地电阻 5?
3? 长话2000路以上 1? 接入网、传输、宽带接入、数通、多媒体可参考。 c
移动通信基站的接地电阻值应小于5W,对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻值可小于10W。无线接入基站可参考。 5.4.2
接地电阻和防雷的关系 1. 接地电阻和防雷 从防雷方面考虑,无论是通信局站的接地还是通信设备内部的系统接地设计,最关键的问题是要尽量做好接地的等电位连接。只要通信局站的等电位连接做好了,设备的端口防雷做好了,即使通信局站的接地电阻值达到10欧姆或者更大一些,都可以满足设备的防雷要求,对设备的防雷不会产生明显的负面影响。 当然,这并不是说接地电阻的大小对通信局站是无关紧要。因为通信局站的接地电阻值,除了需要考虑防雷方面,还需要考虑其他因素。由于接地电阻值和通信局站内的安全问题有关,所以,通信局站的接地电阻值应尽量小。 2. 接地电阻值和安全 接地电阻值还与通信局站的安全有关。接地电阻值如果过大,当通信局站内出现电力系统对大地短路等类型的故障时,对通信局站的安全会构成一些负面影响。所以,通信局站的接地电阻值应尽量小。 但需要说明的是,接地电阻值对通信局站安全问题的影响是主要应从通信局站的角度来考虑的问题,单单从通信设备的角度来考虑接地电阻值对通信局站的安全影响意义不大。 3-23 LA000003
防雷接地基础知识 ISSUE1.0 小结 思考题 0
3. 接地电阻的工程界面问题 在接地电阻值问题上,应树立的一个正确观念是:接地电阻值实质上不属于设备级问题,是通信局站级问题。综合接地电阻值涉及到的安全、防雷等各方面,需要由电信运营商对通信局站的接地电阻值负责,不应该由设备供应商对接地电阻值负责。设备供应商实际上也负不起这个责任。设备供应商只提供自己的产品在若干的接地电阻值之下就可以正常运行的承诺。 所以公司在接地电阻问题上的策略应该是只承诺公司的设备在若干的接地电阻下可以正常运行。至于机房总体建设、机房内其他设备对接地电阻值的要求以及供电系统的安全要求等与接地电阻有关的问题,应该由运营商综合考虑,对通信局站的接地电阻值负责。 通信局站的接地系统,请在概念理解清楚的基础上,结合教材学习,使自己对通信局站的接地系统有一个清晰的认识。并认识到等电位连接的概念在防雷接地中的重要性。 低压配电系统:第1个T、第2个T、N;S;C;I等的含义,各种配电系统的优缺点。 进局电缆的具体要求:埋地、屏蔽、接地、加装端口防雷器 接地电阻和防雷关系; 1、为什么等电位连接在防雷接地领域是非常重要的,通信局站的等电位连接基本措施是什么? 2、国内常用的常用的配电方式有哪些?TT系统在国内一般多见于什么样的使用环境? 3、信息产业部相关规范对于进局电缆的各种要求,分别给通信设备的防雷带来了什么样的好处? 4、在接地电阻值的问题,电信运营商和设备供应商的正确态度分别应该是怎样的?
3-24 LA000003
防雷接地基础知识 ISSUE1.0
通信设备防雷的基本措施 第6章
通信设备防雷的基本措施 通信设备的防雷设计,主要包括三大方面的内容:端口防雷设计、通信设备级的系统接地设计;电缆屏蔽设计。其中对于绝大多数产品来说,端口防雷设计,以及通信设备的系统接地设计最为重要,从防雷角度,对仅对室外型设备提出电缆屏蔽设计的要求。下面分端口防雷设计和通信设备级系统接地设计两个部分对通信设备防雷的基本措施进行讲解。 6.1
端口防雷设计 通信设备的防雷主要需要做端口防护和系统接地两方面的工作。本规范主要阐述的是端口防护设计方面的内容。 端口防护的目的就是要将各种外部线缆引入设备的过电压/过电流阻挡在端口之外,主要是以下两方面: 1、外部线缆引入设备的过电压,经过防护电路后电压值被限制到后级电路能够承受的范围之内; 2、外部线缆引入设备的过电流,绝大部分被防护电路短路到大地,仅有极少部分的电流流入后级电路之中,从而起到保护设备的作用。这两个作用都是通过在通信设备的端口安装防雷器来实现的。 防雷器对端口的保护,分为共模保护和差模保护两个方面。对一种线缆而言,引入设备的过电压/过电流以线缆对地的共模为主,线缆间的差模过电压/过电流相对小一些。但在有防护电路及设备上广泛采用等电位连接的情况下,共模的过电压/过电流也可以转化成差模。 需要注意的是:通信设备防护能力的强弱,与系统接地设计的关系也非常密切。防雷设计对接地的要求中,最根本的一点是实现设备上电源回流导体、功能电路的信号参考接地、保护地尽可能的等电位连接。通信设备不仅需要良好的端口防护电路,同时也需要有合理的系统接地设计,才能达到良好防雷效果。例如:通信设备直流回流导体、保护地在设备上单点短接,对于直流电源口的防雷有很大的好处。 以下第1节给出一个信号防雷器设计的例子,以使大家对通信设备防雷器设计有一个基本认识。第2节讲解防雷器接地的重要性。 3-25 包含总结汇报、文档下载、人文社科、资格考试、经管营销、专业文献、旅游景点、word文档以及防雷接地基础1等内容。本文共10页
相关内容搜索TT系统中工作接地的安全作用_电力百科_中国百科网
接地,又称工作'>工作接地'>接地。 1.在 TT系统 中若线路尽缘破坏或线路断开时,发生三相线路中一相接地故障,电压220V通过故障点和工作'>" />
TT系统中工作接地的安全作用
    
TT系统俗称三相四线制配电网,这种配电网引出三条相线L1、L2、L3和一条中性线。低压中性点直接接地'>接地,又称工作'>工作接地'>接地。1.在TT系统中若线路尽缘破坏或线路断开时,发生三相线路中一相接地故障,电压220V通过故障点和工作'>工作接地形成回路,使故障电流很大,烧断低压系统总熔丝,从而可以缩短线路的故障时间。2.尽管线路的故障电流很大,但是工作接地的接地电阻很小,在接地电阻上产生的电压降很低,一般不会超过安全'>安全电压。这样在TT系统中零线对地的电压为安全'>安全电压。3.在线路出现接地故障的情况下,零线电压可以保持在安全电压范围内,所以对非故障的相线来说,输出电压变化也不会很大。4.当变压器尽缘不良或变压器内部出现其他故障时,出现高压串进低压的现象,这样在低压配电网中出现高压,会造成工作职员触电和电气设备损坏烧毁。有了工作接地之后,串进的高压可通过此地直接流进大地,消除或减少高压串进低压的危险性。
Copyright by ;All rights reserved.}

我要回帖

更多关于 中性线和接地线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信