15Kw的电机电流与负载的关系为28正常吗

扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
一台异步电动机 电压为380V功率为15KW 它的电流是多少 公式是什么
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
根据公式: P=√3 *U*I*cosφ
,其中cosφ为功率因数,中小型电机按0.85算.则:I=P/(√3 *U*cosφ) =
26.8A 如果考虑电动机效率的话,一般η=0.95,则电流I=26.8/0.95=28.2A .
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码||||||||||
||||||||||
查看: 3922|回复: 11
15kw电机电流超大
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
15kw电机六极54槽……线双1.00……20砸……跨9两路……空转电流18安!负载42安!空压机马达!请教各位师傅那里故障!厂里电工说他们空压机没事!
阅读权限30
在线时间 小时
空载时,电机发热情况如何?分析是空压机有问题。不带电机用手攀一下空压机,看看是否费劲!
阅读权限15
在线时间 小时
空载不会发热……空压机不会急
在线时间 小时
本帖最后由 qbw4607 于
09:59 编辑
空载电流应该在10A左右,如果供电正常,应该是线圈绕组故障,检查一下是否三相平衡?
如果电流平衡,而且是新修电机,看看是否匝数少了。
阅读权限15
在线时间 小时
砸数不会少!电流平衡……是否转子有问题之类!之前拖低烧的
阅读权限25
在线时间 小时
负载电流过大,空压机的单向阀失去止回功能。电机总是负载运转。
阅读权限30
在线时间 小时
15KW电机负载电流30A,三相电机每千瓦2A电流,单相电机每千瓦8A。四十多安电流有些大,应该选比原来细一号线,匝数加多几圈,电流就小多了。
阅读权限10
在线时间 小时
电机装反了吧..转子和定子铁心没对齐.电流也大
阅读权限45
在线时间 小时
电机内部接线有问题吧仔细查一查
阅读权限10
在线时间 小时
空载试过没有啊
有的话,电流还是这么大,就是电机有问题,
站长推荐 /1
此次征文活动以怎么走上维修之路为主线,期间有没有改行或兼职做过其他工作?再或者改行后由于种种原因又回到家电维修行业等等。回忆中有美好也有苦涩,讲述您的多彩人生,期待您的精彩故事,欢迎大家踊跃参与活动。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 略有小成
发帖数量: 190 个
工控威望: 343 点
下载积分: 504 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 最后登录:
一台15kw的电机,机械应该没问题,运行的时候,有一项电流比其他两项大3个电流左右,而且电流会突变,运行一段时间,电流会跳到30多,负载有波动,但是没有那么大,其他两项没有那么大,他的电源进线电缆有接头,电压360左右,三相都是360左右的,电机电阻量了也差不多一样的,请问这是什么问题
级别: 略有小成
发帖数量: 258 个
工控威望: 315 点
下载积分: 8298 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 最后登录:
问题不大在范围之内。用什么仪表测的数据?其它两相多少?
xinpingliu
级别: 略有小成
发帖数量: 306 个
工控威望: 341 点
下载积分: 3416 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 最后登录:
你的电机可能修过,应该监控一下轴承的响度,和电机的温度,如果都正常,是没有问题的。
级别: 刚进门槛
发帖数量: 56 个
工控威望: 60 点
下载积分: 7 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 最后登录:
装热继器,要是电机没其它异常就不用理它
级别: 探索解密
发帖数量: 141 个
工控威望: 130 点
下载积分: 138 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 最后登录:
排除外部原因,某一相可能有匝间短路
级别: 探索解密
发帖数量: 91 个
工控威望: 140 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 最后登录:
解决了吗?变频启动运行还是工频运行,工频运行遇到过交流接触器接触不好的问题。换接触器试下看。
级别: 实习会员
发帖数量: 10 个
工控威望: 40 点
下载积分: 3236 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 最后登录:
可以看一下负载率多少,是否有过负荷现象
级别: 略有小成
发帖数量: 190 个
工控威望: 343 点
下载积分: 504 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第1楼老学生于 21:06发表的&&:问题不大在范围之内。用什么仪表测的数据?其它两相多少?用的钳型表量的,热继动作了,就是频繁的动作,卡了发现电流表有异常
xinpingliu
级别: 略有小成
发帖数量: 306 个
工控威望: 341 点
下载积分: 3416 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 最后登录:
按你的說法,你的熱繼電器,選用是不合格的。這個問題處理是比較快的。
级别: 家园常客
发帖数量: 219 个
工控威望: 566 点
下载积分: 4164 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 最后登录:
感觉是电机的问题!
级别: 论坛先锋
发帖数量: 326 个
工控威望: 1457 点
下载积分: 2029 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 最后登录:
观察电机发热情况,只要不高就没问题。
级别: 家园常客
发帖数量: 601 个
工控威望: 555 点
下载积分: 54592 分
在线时间: 761(小时)
注册时间: 最后登录:
时刻注意有异音么,电机温度高么,
1 Pages: 1/2& & &Go扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
15KW三相电机额定电流是30安 那么实际工作中电流到达多少安算在正常范围内呢
灌灌爱冬儿ae
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
15kW,380V三相电机的额定电流应该是28.5A.额定电流10%范围属于正常工作电流的变化范围.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 电机的电流怎么算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信