比如普通办公室,应该是300lux,现行值是9W/M,目标值是8W/M。应该不大于8还是9w/M呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分316帖子
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
不大于现行值。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分19帖子
技术员, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
不大于现行值,但有根据具体的情况可以提高密度级别
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5139帖子
四星高级工程师, 积分 5139, 距离下一级还需 1861 积分
谢谢分享。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
可以看看规范的条文说明
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
照明有些时候甲方都不做,浪费
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)建筑照明设计标准
[导读]1.照明光源选择1.1.1 在选择光源时,不单是比较光源价格,更应进行全寿命期的综合经济分析比较,因为一些高效、长寿命光源,虽价格较高,但使用数量减少,运行维护费用降低,经济上和技...
1.照明光源选择
1.1.1 在选择光源时,不单是比较光源价格,更应进行全寿命期的综合经济分析比较,因为一些高效、长寿命光源,虽价格较高,但使用数量减少,运行维护费用降低,经济上和技术上可能是合理的。
1.1.2 本条是选择光源的一般原则。
1 细管径(≤26mm)直管形荧光灯光效高、寿命长、显色性较好,适用于高度较低的房间,如办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产场所。
2 商店营业厅宜用细管径(≤26mm)直管形荧光灯代替较粗管径(&26mm)荧光灯,以紧凑型荧光灯取代白炽灯,以节约能源。小功率的金属卤化物灯因其光效高、寿命长和显色性好,可用于商店照明。
3 高大的工业厂房应采用金属卤化物灯或高压钠灯。金属卤化物灯具有光效高、寿命长等优点,因而得到普遍应用,而高压 钠灯光效更高,寿命更长,价格较低,但其显色性差,可用于辨色要求不高的场所,如锻工车间、炼铁车间、材料库、成品库等。
4 和其他高强气体放电灯相比,荧光高压汞灯光效较低,寿命也不长,显色指数也不高,故不宜采用。自镇流荧光高压汞灯光效更低,故不应采用。
5 因白炽灯光效低和寿命短,为节约能源,一般情况下,不应采用普通照明白炽灯,如普通白炽灯泡或卤钨灯等;在特殊
情况下需采用时,应采用100W及以下的白炽灯。
1.1.3 本条规定可使用白炽灯的场所:
1 要求瞬时启动和连续调光的场所。除了白炽灯,其他光源要做到瞬时启动和连续调光较困难,成本较高。
2 防止电磁干扰要求严格的场所。因为气体放电灯有高次谐波,会产生电磁干扰。
3 开关灯频繁的场所。因为气体放电灯开关频繁时会缩短寿命。
4 照度要求不高、点燃时间短的场所。因为在这种场所使用白炽灯也不会造成大量电耗。
5 对装饰有特殊要求的场所。如使用紧凑型荧光灯不合适时,可以采用白炽灯。
1.1.4 应急照明采用白炽灯、卤钨灯、荧光灯,因在正常照明断电时可在几秒内达到标准流明值;对于疏散标志灯还可采用发光二极管(LED)。而采用高强度气体放电灯达不到上述的要求。
1.1.5显色要求高的场所,应采用显色指数高的光源,如采用Ra大于80的三基色稀土荧光灯;显色指数要求低的场所,可采用显色指数较低而光效更高、寿命更长的光源。
2 照明灯具及其附属装置选择
2.1.1本条规定了荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的最低效率值,以利于节能。这些值是根据我国现有灯具效率制定的。在调查的荧光灯灯具中,带反射器开敞式的灯具效率大于75%的占84.6%;带透明罩的效率大于65%的占80%;带磨砂棱镜罩的灯具效率大于55%的占86%;带格栅的效率大于60%的占58%。对于高强气体放电灯灯具,带反射器开敞式的效率大于75%的占80%;带透光罩的效率大于60%的占62%。
2.1.2 本条为几种照明场所,分别规定了应采用的灯具,其依据是:
1 在有蒸汽场所当灯泡点燃时由于温度升高,在灯具内产生正压,而灯泡熄灭后,由于灯具冷却,内部产生负压,将潮气
吸人,容易使灯具内积水。因此,规定在潮湿场所应采用相应等级的防水灯具,至少也应采用带防水灯头的开敞式灯具。
2 在有腐蚀性气体和蒸汽的场所,因各种介质的危害程度不同,所以对灯具要求不同。若采用密闭式灯具,应采用耐腐蚀
材料制作,若采用带防水灯头的开敞式灯具,各部件应有防腐蚀或防水措施。
3 在高温场所,宜采用带散热构造和措施的灯具,或带散热孔的开敞式灯具。
4 在有尘埃的场所,应按防尘等级选择适宜的灯具。
5 在振动和摆动较大的场所,由于振动对光源寿命影响较大,甚至可能使灯泡自动松脱掉下,既不安全,又增加了维修工
作量和费用,因此,在此种场所应采用防振型软性连接的灯具或防振的安装措施,并在灯具上加保护网,以防止灯泡掉下。
6 光源可能受到机械损伤或自行脱落,而导致人员伤害和财物损失的,应采用有保护网的灯具。如在生产贵重产品的高大
工业厂房等场所。
7 在有爆炸和火灾危险的场所使用的灯具,应符合国家现行相关标准和规范等的有关规定。如《爆炸和火灾危险环境电力
设计规范》。
8 在有洁净要求的场所,应安装不易积尘和易于擦拭的洁净灯具,以有利于保持场所的洁净度,并减少维护工作量和费用。
9 在博物馆展室或陈列柜等场所,对于需防止紫外线作用的彩绘、织品等展品,需采用能隔紫外线的灯具或无紫光源。
2.1.3 直接安装在可燃材料表面上的灯具,当灯具发热部件紧贴在安装表面上时,必须采用带有标志的灯具,以免一般灯具的发热导致可燃材料的燃烧。
2.1.4 本条说明选择镇流器的原则:
1 采用电子镇流器,使灯管在高频条件下工作,可提高灯管光效和降低镇流器的自身功耗,有利于节能,并且发光稳定,
消除了频闪和噪声,有利于提高灯管的寿命,目前我国的自镇流荧光灯大部分采用电子镇流器。
2 T8直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能电感镇流器,不应配用功耗大的传统电感镇流器,以提高能效;T5直管形荧光灯(&14W)应采用电子镇流器,因电感镇流器不能可靠起动T5灯管。
3 当采用高压钠灯和金属卤化物灯时,宜配用节能型电感镇流器,它比普通电感镇流器节能;这类光源的电子镇流器尚不够稳定,暂不宜普遍推广应用,对于功率较小的高压钠灯和金属卤化物灯,可配用电子镇流器,目前市场上有这种产品。在电压偏差大的场所,采用高压钠灯和金属卤化物灯时,为了节能和保持光输出稳定,延长光源寿命,宜配用恒功率镇流器。
4 采用的镇流器应符合该镇流器的国家能效标准的规定。
2.1.5 高强度气体放电灯的触发器,一般是与灯具装在一起的,但有时由于安装、维修上的需要或其他原因,也有分开设置的。此时,触发器与灯具的间距越小越好。当两者间距大时,触发器不能保证气体放电灯正常启动,这主要是由于线路加长后,导线间分布电容增大,从而触发脉冲电压衰减而造成的,故触发器与光源的安装距离应符合制造厂家对产品的要求。
3 照明节能评价
3.1.1 本标准规定了两种照明功率密度值,即现行值和目标值。现行值是根据对国内各类建筑的照明能耗现状调研结果、我国建筑照明设计标准以及光源、灯具等照明产品的现有水平并参考国内外有关照明节能标准,经综合分析研究后制订的。而目标值则是预测到几年后随着照明科学技术的进步、光源灯具等照明产品性能水平的提高,从而照明能耗会有一定程度的下降而制订的。目标值比现行值降低约为10%—20%。目标值执行日期由标准主管部门决定。
4.1.1 为使照明场所的实际照度水平不低于规定的维持平均照度值,照明设计计算时,应考虑因光源光通量的衰减、灯具和房间表面污染引起的照度降低:
1 因光源光通量衰减的维护系数,按照光源实际使用寿命达到其平均寿命70%时来确定。
2 灯具污染的维护系数的取值与灯具擦拭周期有关。美国、俄罗斯等国家规定擦拭周期为1-4次/年,本标准规定了2-3次/年。
3 维护系数是根据对50个照明场所的实测结果并综合以上因素而确定的,同时也和原标准规定的维护系数值相同。
4. 1. 2 考虑到照明设计时布灯的需要和光源功率及光通量的变化不是连续的这一实际情况,根据我国国情,规定了设计照度值与照度标准值比较,可有-10%~+10% 的偏差。此偏差只适用于装10个灯具以上的照明场所; 当小于10个灯具时,允许适当超过此偏差。
5 照明标准值
5.1 居住建筑
5.1.1居住建筑的国内外照度标准值对比见表1。
1 根据实测调研结果,绝大多数起居室,在灯全开时,照度在100~2001x之间,平均照度可达1521x,而原标准一般活动为20—30—501x,照度太低,美国标准又太高,日本最低,只有751x,俄罗斯为100lx,根据我国实际情况,本标准定为1001x。而起居室的书写、阅读,参照美、日和原标准,本标准定为3001x,这可用混合照明来达到。
2 根据实测调研结果,绝大多数卧室的照度在1001x以下,平均照度为711x,美国标准太高,日本标准一般活动太低,阅读太高,俄罗斯为1001x。根据我国实际情况,卧室的一般活动照度略低于起居室,取751x为宜。床头阅读比起居室的书写阅读降低,取150lx。一般活动照明由一般照明来达到,床头阅读照明可由混合照明来达到。
3 原标准的餐厅照度太低,最高只有501x,美国较低,而日本在200—5001x之间,根据我国的实测调查结果,多数在1001x左右,本标准定为1501x。
4 目前我国的厨房照明较暗,大多数只设一般照明,操作台未设局部照明。根据实际调研结果,一般活动多数在1001x以下,平均照度为931x,而国外多在100-3001x之间,根据我国实际情况,本标准定为1001x。而国外在操作台上的照度均较高,在200—5001x之间,这是为了操作安全和便于识别之故。本标准根据我国实际情况,定为1501x,可由混合照明来达到。
5 原标准的卫生间一般照明照度太低,最高只有201x,而国外标准在50—1501x之间,根据调查结果,多数为1001x左右,平均照度为1211x,故本标准定为1001x。至于洗脸、化妆、刮脸,可用镜前灯照明,照度可在200—5001x之间。
6 显色指数(Ra)值是参照CIE标准《室内工作场所照明》S008/E--2001制订的,符合我国经济发展和生活水平提高的需要,同时,当前光源产品也具备这种条件。
7 照明配电及控制
7.1 照明电压
按我国电力网的标准电压,一般照明光源采用220V电压:对于大功率(1500W及以上)的高强度气体放电灯有220V及380V两种电压者,采用380V电压,以降低损耗。
7.2 导体选择
照明线路采用铜芯,有利于保证用电安全、提高可靠性,同时可降低线路电能损耗。
7.3 照明控制
7.3.1 在白天自然光较强,或在深夜人员很少时,可以方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明,有利于节电。分组控制的目的,是为了将天然采光充足或不充足的场所分别开关。
7.3.2 体育场馆等公共场所应有集中控制,以便由工作人员专管或兼管,用手动或自动开关灯;可以采用分组开关方式或调光方式控制,按需要降低照度,有利于节电。
7.3.3 每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能,也便于维修。一般说,较小房间每开关可控1~2支灯泡(管);中等房间
每开关可控3—4支灯泡,大房间每开关可控4—6支灯泡。
7.3.3 控制灯列与窗平行,有利于利用天然光:按车间、工序分组控制,方便使用,可以关闭不需要的灯光;报告厅、会议厅等场所,是为了在使用投影仪等类设备时,关闭讲台和邻近区段的灯光。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
26.《建筑照明设计标准》GB
下载积分:4000
内容提示:26.《建筑照明设计标准》GB
文档格式:PDF|
浏览次数:36359|
上传日期: 04:01:35|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 4000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
26.《建筑照明设计标准》GB
官方公共微信《建筑照明设计标准-GB 》的主要修订内容介绍
当前位置: >
《建筑照明设计标准-GB 》的主要修订内容介绍
大件事要分享到:
新修订的《建筑照明设计标准》(GB )现已发布,自日起实施。新编标准是原《工业企业照明设计标准》(GB 50034-92)和原《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133-90)合并后经修订而成。
新修订的《建筑照明设计标准》(GB )现已发布,自日起实施。新编标准是原《工业企业照明设计标准》(GB 50034-92)和原《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133-90)合并后经修订而成。
新标准的照度水平有大幅度提高;照明质量标准水平已与国际标准接轨,对各房间或场所的眩光限制和显色性已定量化;增加了居住、办公、商业、旅馆、医院、学校和工业等七类建筑的照明功率密度(LPD)的最大允许值,还有其他一些技术变更。总体上新标准已接近或达到国际同类标准的水平。
现就新编标准中的主要修订内容予以梗概介绍。
1 照度标准值
1.1 照度标准大幅度提高
一些主要房间和场所照度水平有大幅度的提高,一般照明的平均照度标准值提高约为50%~200%。应当指出,从制订的照度标准上看,是十多年来的一个突变。如原标准的办公室照度值为150lx,而新标准普通办公室为300lx,提高一倍。从实际调查数据说明,照度水平是近年来不断提高的过程,而且是符合当前实际情况的,实测调查结果表明,许多房间和工作场所的照度已达到此水平,从而证明新标准是切实可行的。
1.2 新标准规定一个照度标准值
原标准对每个场所规定了高、中、低三档照度值,并规定一般情况下采用中间值,而新标准只规定一个固定照度标准直值,从而执行标准更准确,而且与最新CIE的照度标准值的规定一致。但也具有一定灵活性,根据视觉工作条件的不同以及建筑等级和功能要求高低的不同要求,可以提高或降低一级照度标准值,但无论符合几种提高或降低的条件,只能提高或降低一级。这是为了适应视觉工作条件以及各地区经济条件和功能等级的不同而作出的规定。
1.3 只规定了一般照明照度标准值
原工业标准规定了混合照明或一般照明的照度值,对于精密视觉工作场所均规定了混合照明照度。考虑到照明设计时只设计一般照明的照度,对于局部照明,有一部分是设备配置(如机床灯),另一部分可能是设计配置,由于灯泡功率变更以及灯距工作面距离可调等因素,较难以确定准确的照度值。考虑到与CIE亲标准规定一致,只规定一般照度标准值,而对局部照明规定了宜按该场所一般照明照度值的1.0~3.0倍选取。
1.4 规定作业面邻近周围照度标准值
新标准增加了作业面邻近周围的照度可以比作业面照度低一级(作业面照度小于200lx的除外)的规定。邻近周围是指作业面外0.5m范围之内。这是因为邻近周围的照度与作业面的照度有关,若作业面周围照度分布迅速下降,照度变化太大,会引起视觉困难和明暗不适应的不舒适感。
1.5 规定了设计照度值偏差
考虑到照明设计布灯的需要和光源功率和光通量的变化非连接的实际情况,根据我国情况,规定了设计照度值与照度标准值比较可有-10%~+10%的偏差。此偏差只适用于装有10个灯具以上的照明场所;当小于10个灯具时,允许适当超过偏差。
1.6 新标准填补了原标准的空白
新标准补充了原标准的缺项,如公共建筑中的医院、学校、博物馆、展览馆、航空港等建筑的照明标准;而在工业建筑中,补充了纺织和化纤、制药、像胶、电力、钢铁、制浆造纸、食品及饮料、玻璃、水泥、皮革、卷烟、化学和石油、木业和家具制造等工业的主要场所的照明标准,填补了原标准的空白。
2 关于照明质量
2.1 灯具的遮光角
新标准对原标准的灯具遮光角作了修订。原标准是按灯具的出光口平均亮度和直接眩光的限制等级(工业标准分五等,民用标准分三等)来规定直接型灯具的遮光角;而新标准按光源平均亮度范围来规定遮光角大小。本标准等同采用CIE新标准的规定。
2.2 室内照明的统一眩光值(UGR)
原工业和民用照明设计标准规定室内一般照明的直接眩光是根据亮度限制曲线进行限制,这种限制方法只是针对单个灯具的眩光,并不能表征室内所有灯具产生的总的眩光效应。因此,CIE在综合各国眩光计算公式的基础上提出了统一眩光值(UGR)的计算公式。适用于简单的立方体形房间的一般照明设计,灯具均匀等间距布置,灯具为双称配光,观测位置一般在纵向和横向墙的中点,视线水平朝前观测。本标准对主要房间和场所均规定UGR的数值。
2.3 室外体育场照明的眩光值(GR)
原民用标准并未对体育场的眩光标准作出规定,新标准为限制体育场照明眩光,规定了最大允许GR值不应大于50。在标准中给出了CIE的GR值的计算公式。本眩光限制方法适用于常用条件下,满足照度均匀度时的体育场各种布灯方式,用于视线方向低于眼睛高度,看到的背景是被照明场地,眩光计算用的观察者位置可采用照度计算用的网格位置或采用标准观察者位置。
2.4 视觉显示终端的眩光限制
原标准未对视觉显示终端的眩光限制作出规定,随着计算机在各领域大量应用,其眩光限制愈显得重要,这对降低视觉疲劳、满足视觉舒适感和提高工作效率有重要作用。新标准规定了视觉显示终端的工作场所照明应限制灯具中垂线以上等于或大于65°高度角的亮度。本项规定等同采用CIE新标准的规定。但是本规定只适用屏幕仰角小于或等于15°的显示屏。对于某些特定场所,如敏感的屏幕或仰角可变屏幕,标准表中的亮度值可应用在更低高度角(如55°)上。
2.5 光源的显色指数
原标准对各房间或场所的所选用光源的显色指数并未作出规定,而新标准按CIE新标准作了规定。本标准规定,长期有人工作或停留的房间或场所,照明光源的显色指数(Ra)不宜小于80,在灯具安装高度大于6m的工业建筑场所的照明,Ra可低于80,但必须能够识别安全色。从而规定表明,在经常有人工作或停留的场所,不应采用卤磷酸钙荧光粉制成的荧光灯,而应采用稀土三基色荧光粉制成的荧光灯才能满足标准的规定,也就是本标准对照明质量的本质上的提高,同时大大提高了光源的光效,有利节约能源,降低成本和维护费用。
2.6 房间的表面反射比
新标准规定的反射比较原标准的范围值扩大,等同采用CIE新标准的规定。规定反射比的目的在于使视野内的亮度分布控制在眼睛能适应的水平上,良好的适应亮度可以提高视觉敏锐度和眼睛的视觉功效。视野内不同亮度分布也影响视觉舒适度,应当避免由于眼睛不断适应和调解引起的视觉疲劳或过低的亮度对比。
3 照度功率密度(LPD)值
3.1 规定七类建筑照明功率密度(LPD)
新标准对建筑照明节能规定了居住、办公、商业、旅馆、医院、学校及工业七类建筑的108种房间或场所的照明功率密度最大允许值。除居住建筑外,其他六类建筑的LPD限值为强制性标准。规定LPD值将促使在保证照明数量和质量的前提下,尽量节约能源,促进合理的优化设计,推广更高效的光源、灯具和镇流器等照明电器产品。
3.2 照明功率密度的现行值和目标值
新标准规定了两种照明功率密度值,即现行值和目标值。现行值是根据对各类建筑的照明能耗现状调研结果,以及光源和灯具等照明产品的现有技术水平,并参考国内外有关照明节能标准,经综合研究分析后制订的。而目标值则是预测到几年后由于照明科技的进步、光源和灯具等产品性能水平的提高,从而照明能耗有一定程度下降而制订的。目标值比现行值降低约为10%~20%。目标值执行期由标准主管部门决定。
3.3 照明功率密度的特殊规定
有些场所为了加强装饰效果,安装了枝形花灯、壁灯、艺术吊灯等装饰性灯具,这种场所可以增加照明安装功率。增加的数值按实际采用的装饰性灯具总功率的50%计算LPD值,这是考虑到装饰性灯具的利用系数较低,所以假定它有一半左右的光通量是起到提高作业面照度的效果。
商店营业厅设有重点照明的,应增加其LPD允许值,可按该层营业厅全面积增加5W/m2,以便于实施。
3.4 充分利用天然光
房间的采光系数和窗地面积比应符合《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定。有条件时宜随室外天然光的变化自动调节人工照明的照度,宜利用各种导光和反光装置将天然光引入室内进行照明,宜利用太阳能作为照明能源。所有这些措施的目的在于充分利用天然光,以节约能源和保护环境,实施绿色照明。
4 照明管理与监督
4.1 维护与管理
为了保证本标准运行使用中能更好的贯彻实施,保证达到规定的照度和照明质量标准,以创造良好的光环境,并且尽可能的节约能源。本标准规定对用电单位分别计量和考核用电;建立运行和管理的责任制;对重要大型建筑的主要场所的照明设施,应进行定期巡视和照明检测,以确保使用效果和各项节能措施的落实。
4.2 实施与监督
设计单位要自审自查,指定专门机构按本标准审查设计、施工、监理和竣工验收是贯彻实施本标准的四个重要环节。首先设计单位的设计图由本单位的技术负责人自审;照明施工图提交专门的审图机构审查;施工阶段,由工程监理机构监理;竣工验收阶段,由法定检测部门按本标准规定检测合格后,予以验收。
凡本网注明“来源:阿拉丁照明网”的所有作品,版权均属于阿拉丁照明网,转载请注明。