剪力墙中暗柱偏位对结构的影响有多大?
发表于&&13条回复&&4861次阅读&&&&&&&&
剪力墙中暗柱的主要作用?偏位对结构的影响有多大?具体情况如下: 在地下室侧墙两个框架柱中间位置有一暗柱,这个墙是挡土墙,配筋为12的二级钢间距200mm,暗柱的配筋为10根18的二级钢,截面为600*300mm,在暗柱上面有暗梁,配筋上铁3根16,下铁也是三根16,在暗柱上面有一次梁。这根暗柱的主要作用是什么? 现此根暗柱偏了300mm,梁没有压在暗柱上,这对结构有多大的影响?有什么好的处理方案?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:19:02
&&发表于&&|&
“现此根暗柱偏了300mm,梁没有压在暗柱上”成明柱了?把柱钢筋锚进梁内如何?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:21:42
点赞
&&发表于&&|&
不知你说的那个挡土墙混凝土浇筑了没有,如果混凝土没有浇筑,可以加大暗梁,或在梁下暗柱偏移位置加筋.这种情况对结构影响是一定有的,具体情况得具体分析啊
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:41:56
点赞
&&发表于&&|&
暗柱的作用是梁端部支撑,梁未压在暗柱上即改变了其结构性质,如尚未浇注,可按3楼所说处理,但最好还是和设计沟通一下拿个处理方案。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:47:51
点赞
&&发表于&&|&
我没有经历过这样的问题我不晓得,不过象这样的事情,影响结构啊~首先就受力有影响啊,可以
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:05:29
点赞
&&发表于&&|&
暗柱是指剪力墙中起柱子的作用,按柱子的要求进行结构计算,是剪力墙的一部分。与砌体结构相似,上面有梁时两端需设墙垛或壁柱。理论解上:当剪力墙肢中间与平面外方向楼面梁连接时,为减少梁端弯矩对墙的不利影响所加。现此根暗柱偏了300mm,梁没有压在暗柱上,这对结构有多大的影响?有什么好的处理方案?这种问题是浇筑砼钢筋上口没固定所造成的,一般需要植筋解决。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:09:50
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用mingong在 18:21:00的发言:“现此根暗柱偏了300mm,梁没有压在暗柱上”成明柱了?把柱钢筋锚进梁...此为暗柱偏移的示意图
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:11:31
点赞
&&发表于&&|&
给人认为暗梁、暗柱均是剪力墙中的加强部位,解决墙体刚度、应力集中以及增加抗震延性的作用。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:11:31
点赞
&&发表于&&|&
这个没问题了,我们工地一个暗柱说出来吓你一跳.整个转角柱和一短肢剪力墙要向前移90公分.处理方案就不说了,马虎啊!!!!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:20:06
点赞
&&发表于&&|&
如果混凝土没有浇捣,增大暗柱截面直到梁边.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:41:39
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066&& && &&正文
剪力墙暗柱钢筋构造
来源: 建筑网&
摘要:本文为建筑业人士详细关于剪力墙暗柱钢筋构造、建筑剪力墙结构等建筑术语知识信息,建筑网为建筑企业提供企业经营信息、招投标信息等。
现阶段,企业如何进行剪力墙暗柱钢筋构造施工,主要施工工艺情况怎么样?以下是中国小编整理剪力墙暗柱钢筋构造专业相关内容,基本情况如下:
小编通过建筑行业百科网站&&建筑网专栏进行查询,整理剪力墙暗柱钢筋构造相关内容,基本概况如下:
建筑结构力学中的梁的概念可以通俗的理解为:承担竖向荷载的受弯构件。单梁,框架梁、连梁等梁类构件都有这样的功能。但有些以梁类命名的构件不完全具备这样的功能,其中之一就是暗梁。
剪力墙暗柱钢筋构造基本要求:
(1) 直径16~25受力钢筋竖向采用电渣压力焊连接,水平钢筋采用闪光对焊连接;其余钢筋可采用绑扎搭接。五层以下剪力墙暗柱主筋采用焊接接头。
(2) 接头位置宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。
(3) 受力钢筋接头的位置应相互错开,当采用焊接接头时,接头连接区段的长度为35d且不小于500mm;当采用绑扎搭接接头时接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度。有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表要求:
(4) 纵向受拉钢筋的锚固长度、搭接长度按照03G101-1
33及34页采用。
以上是为人士收集整理的关于&剪力墙暗柱钢筋构造&的详细建筑知识介绍。更多关于&&、&&等相关内容,敬请关注中国建筑网建筑知识专栏。
更多关于建筑行业独家信息,敬请实时关注建筑网微信号。
关注(),实时了解建筑行业最新动态。  【提问】:剪力墙结构中在暗柱设置中没有把类别改为暗柱而是框架柱,请问对混凝土和模板计算有什么影响没?
  【解答】:对钢筋的计算肯定是有很大的影响的呀,其他的影响不大。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:天蓝
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。结构计算后,剪力墙暗柱中的配箍面积,是否包括拉筋和小箍筋 [待解决,悬赏分]
相关问题本周热门问题
人气[3734]
人气[3297]
人气[2501]
人气[4571]
人气[2123]
人气[1508]
人气[35021]
(提示:完整回复可上传图片和附件)
分享到微博,让朋友了解您的动态吧!
* 验证码:
我已经阅读并接受
选择类型:技术提问 求资料
精准标题(50字内):
概念、入门知识去首页搜索,无需提问哦!
请选择想回答的类型:技术提问 资料提问
请在上面勾选将要搜索的区域
请输入您想要回答的关键词:
关键词不能超过50个字
您将移动主题所属的分类
可同时对发布人执行如下操作:
进行处罚(默认扣去积分5分,威望值1分)
禁止发言(设置后发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(永久不能再登录网站)
删除评论(删除楼层,楼层将从本主题里移除)
隐藏评论(保留楼层,并用下面的描述代替原评论的内容)
请选择或输入隐藏评论的描述:
--可用的快速描述--
和主题无关
请选择置顶的范围:
全社区置顶
本专业置顶
本版面置顶
本版面以及下属所有子版面都置顶
请选择高亮的颜色:
高亮有效期: 天(0为永久有效)
您将对水木发布的“”进行奖励操作
奖励积分:
您今日奖励操作还剩积分0分,威望值0
奖励原因:
---请选择---
分析得有道理
进行处罚操作:
请选择处罚积分:
请选择或填写处罚原因:
---请选择---
可同时进行以下操作
删除该内容
隐藏该内容
禁止发言(发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(发布人永久不能再登录网站)
举报有奖,但请注意举报的真实性。恶意举报,将被惩罚!您可以查看该人的所有动态,便于发现其他违规行为,进行批量举报。
举报操作:
原因选择:
内容天工网已有,重复
内容不完整、无法查看;参考价值太低或质量太差
广告、违法、灌水、胡乱发帖、复制他人内容等违规现象
其他 (请填写具体原因)
请直接输入该资料在天工网上的链接地址:
您给出的悬赏或奖励的分数还剩下15积分
给该内容奖励: 分
您当前可用的积分为15积分
追回悬赏: 分
准备将此评论设为主题的最佳答案
可同时给此评论指派悬赏分: 分 (您当前还可分派的悬赏分为:0分)
可同时给此最佳答案给出评价:
设置最佳答案的同时将自动进行结贴操作
结贴提示:
(1)主题的悬赏分还剩下15积分,可先给出剩下的悬赏分后再结贴
(2)还未设置最佳答案,此时结贴则为“无满意答案结贴”(可先设定最佳答案再结贴)
提示:当前是内测期,只有内测会员才能进行交互。
您当前不是内测会员,需要获得内测资格后方能进行交互。
内测资格需要在“发布”或者“回复”或者“追问”时输入邀请码来获得。您可以通过以下方式来获得邀请码:
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取。
二、访问天工网社区微博、抢得邀请码。》
三、完成下列任务之一,取得内测资格。
(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击
来获得推广连接
#userNickName#
您也可以通过QQ,MSN等工具,或者发送邮件,把下面的链接发送给您的好友,推荐他阅读!
回复成功!
分享到微博,让好友了解您的动态吧!剪力墙绘制到暗柱什么位置?绘制到暗柱内边线与满画计算是否有区别?
剪力墙绘制到暗柱什么位置?绘制到暗柱内边线与满画计算是否有区别?
类别:[GGJ2013] &&|
地区:全国&&|&&
浏览:54817次
暗柱|剪力墙|位置|满画
问题描述:
剪力墙在绘制暗柱的时候,通常绘制到暗柱的什么位置是正确的?绘制到暗柱内边线与满画计算是否有区别?
解决方案:
针对于剪力墙绘制到暗柱的位置:
解决方案一:暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的;
解决方案二:暗柱在剪力墙转角位置或者非端头位置,则需要剪力墙满画暗柱;
针对于绘制到暗柱内边线与满画计算区别:
解决方案一:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制时,在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋,剪力墙垂直钢筋扣减;
解决方案二:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认柱为支座,如果不把墙整个覆盖暗柱,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。
解决方案三:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。
备注:1.若不确定自己绘制的是否正确,建议通过【云检查】来检测一下此问题。这样就节省自己查找是否满画的时间了。
云检查触发方式:
点击钢筋软件(2099及以上版本)菜单栏【云应用】下拉中的【云检查】按钮,或者点击【计算汇总】弹出框中的【云检查】按钮,使用服务新干线账号登录。执行检查。
2.剪力墙将暗柱满画以后,如果存在连梁,连梁的钢筋是按照直锚计算的。