官方公共微信业人员肖××为了上料方便,在脚手架顶层扎了三角架,固定一滑轮,使用滑轮进行运送砖和灰料,肖××在脚手架作业层负责接料,李××负责在地面上料,张××在作业层负责砌砖作业。作业层距地面8m,脚手架上下高度为1.5m,作业人员肖××和张××为了移动作业方便,没有将安全带扣在脚手架上,肖××在脚手板上侧放了五层砖和灰料,在作业过程中脚手板突然断裂,肖××和张××坠落至地面,导致人身事故。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》哪些规定?
答:(1)脚手板上堆置五层待砌砖和灰料,导致脚手板负荷过重断裂。
(2)作业人员高处砌砖作业,未把安全带扣在脚手架上。
(3)搭设的脚手架未经验收就投入使用,违反电网建设《安规》要求。
(4)在作业层脚手架上未设置护栏,下方未设安全网。
(5)利用脚手架作为上料起重工具违反电网建设《安规》要求。
案例9××建筑工程公司负责××220kV新建变电站土建工程。现场进行配电室内顶棚抹灰作业,7月23日,作业负责人张××带领6名抹灰人员来到现场,交代完工作任务和注意事项后又去忙其他事情。室内层高4.5m,室内有多处楼梯。作业人员采用两个木人字梯搭设作业平台代替满堂脚手架,作业平台的脚手板长4.2m、厚50mm,遇有楼梯处,将木人字梯下端置于楼梯踏步上,并用木楔垫牢。为确保稳固,将脚手板与木人字梯用铁丝绑扎连接。载进行楼梯间抹灰时,木人字梯突然倾覆,6名在脚手板上作业的抹灰人员随脚手板一起落下,造成3人重伤、3人轻伤。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》哪些规定?
答:(1)顶棚抹灰作业未搭设满堂脚手架。
(2)顶棚抹灰作业时将梯子搁在楼梯上,违规作业。
(3)搭设的抹灰作业平台不稳固,脚手板跨度太长,同一跨度内作业人员过多。
(4)作业负责人擅自离开作业现场,现场无人监护。
案例10 ××建筑工程公司负责××220kV变电站改造工程,现场对一栋三层框架结构的旧配电楼进行整体拆除改造。项目部技术负责人编制了专项安全施工方案,经项目经理审批后,即安排施工。挖掘机操作人员张××在作业负责人不在场的情况下,开始拆除作业。先拆除下部框架柱,从一层开始,向上逐层进行。10时10分,当一层南侧三个框架柱被挖断后,楼房出现倾斜,随即一层南侧框架柱全部垮断,三层楼瞬间坍塌,正在拆除作业的挖掘机被埋,挖掘机操作人员张××当场死亡。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》哪些规定?
答:(1)专项安全施工方案没有经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核和施工单位技术负责人批准。
(2)作业负责人不在现场即开始拆除作业。
(3)拆除作业时未自上而下、逐层分段进行。
(4)拆除框架结构建筑时,未按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行。
对已充油的变压器、电抗器的微小渗漏进行补焊时,应开具动火工作票并遵守哪些规定?
答:(1)变压器、电抗器的油面呼吸畅通。
(2)焊接部位应在油面以下。
(3)应采用气体保护焊或断续的电焊。
(4)焊点周围油污应清理干净。
在换流阀厅内进行设备安装应遵守哪些规定?
答:(1)阀厅内设备安装的高处作业,应正确使用专用升降平台,做好安全防护措施。专用升降平台操作人员应经过培训合格。
(2)悬吊式阀塔设备吊装应从上而下,吊装过程中应注意保持水平。
(3)阀冷却系统的设备和管道应可靠接地,冷却水系统应通过压力密封试验。
在运行屏内进行电缆施工时,应采取哪些措施?
答:(1)应设专人监护。
(2)做好带电部分遮挡。
(3)核对完电缆芯线后应及时包扎好芯线金属部分。
(4)防止误碰带电部分。
(5)及时清理现场。
现场高压试验区域的安全措施包括哪些内容?
答:(1)现场高压试验区域应设置遮栏或围栏。
(2)向外悬挂“止步,高压危险!”的安全标志牌。
(3)设专人看护,被试设备两端不在同一地点时,另一端应同时派人看守。
邻近带电体作业,请分别指出施工机械操作正常活动范围与35kV、110kV、220kV、500kV和1000kV带电体设备的安全距离?
答:35kV:4.00m;110kV:4.5m;220kV:6.00m;500kV:8.00m;1000kV:13.00m。
大型及超长设备组件的竖立是如何规定的?
答:大型或超长设备组件的竖立,应按照产品技术文件要求采用两处及以上吊点配合操作,产品特别许可采用直搬法竖立时,底部支撑点应垫实并采取防滑措施。
敷设电缆通过孔洞、管子或楼板时有哪些规定?
答:电缆通过孔洞、管子或楼板时,两侧应设专人监护。入口侧应防止电缆被卡或手被带入孔内,出口侧的人员不得在正面接引。
对电压互感器二次回路做通电试验应做哪些准备工作?
答:对电压互感器二次回路做通电试验时,二次回路应与电压互感器断开,一次回路应与系统隔离,拉开隔离开关或取下高压侧熔断器。
在变电站内使用高架车有哪些要求?
答:(1)高架车驾驶及操作人员应经过相关机构或设备制造厂的专门培训。
(2)斗车上的作业人员需要经过专门培训认定后,方可在斗车上进行操作。
(3)高架车应有产品检验合格证件,应有使用过程的维护、保养记录。
哪些情况下不得搬运开关设备?
答:(1)隔离开关、闸刀型开关的刀闸在断开位置时。
(2)断路器、传动装置以及有返回弹簧或自动释放的开关,在合闸位置和未锁好时。
案例1×500kV变电站工程,××安装公司作业人员刘××带领吕××进行GIS母线设备电缆敷设工作。9时28分,两人将4.5m梯子靠在设备底部,刘××登上竹梯顶部第二档(梯子档距40~45cm),吕××在下面扶着梯子,在抽拽电缆时因阻力过大,吕××登上梯子帮助刘××一起拖拽电缆过程中,由于用力过大,致使梯子倾倒。刘××摔成重伤,吕××头部着地,经抢救无效死亡。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?
答:(1)作业人员在4.5m竹梯上高处作业未扎安全带。
(2)刘××不应站在梯子的最上面两档,梯顶1m内。
(3)两人同时在梯子上作业,无人扶持梯子和进行监护。
(4)梯子顶端未固定牢固。
案例2×220kV变电站新建工程,××送变电公司变电分公司负责施工。9月12日,项目部高压试验班准备进行110kV电缆耐压试验工作。8时30分,作业人员来到工作现场,本次试验的工作负责人为李××,试验操作人员为张××、王××负责记录试验数据。110kV电缆为单相电缆,张××在做完A相试验后,需要更换高压试验引线,试验人员张××未做任何安全措施的情况下,即更换试验引线,造成人身触电事件。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?
答:(1)张××更改接线时,未断开试验电源,未对电缆充分放电。
(2)张××更换试验线时未戴绝缘手套
(3)工作负责人未对工作班人员的安全认真监护,未及时纠正张××的违章行为。
案例3×220kV变电站扩建改造工程,××送变电公司负责工程施工,工作任务是对220kV Ⅱ段母线部分隔离开关进行更换(所有断路器倒至I母线运行,旁路290号断路器带2632号断路器)。220kV Ⅱ段母线停电,Ⅰ段母线带电运行。1月13日上午,作业人员没有制定专门的安全技术措施就开始工作。10时19分,当在吊装拆除2632号隔离开关A相时(钢丝绳夹角为130°),吊车左侧腿支垫下沉,整体向左侧工作面倾斜,吊车臂下压至Ⅱ段管形母线的C相,致使2632号隔离开关间隔管形母线支持绝缘子断裂和母线移位。同时,吊车起吊绳在吊车整体倾斜中,触及Ⅱ段管母线A相,A相管母线受力后,管母线支柱绝缘子断裂,A相管母线下落到相邻间隔220kV 2632号断路器引线上,从而造成在其旁边带电运行的Ⅰ段母线短路停电事件。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?
答:(1)吊车在工作前,其左侧腿没有置于坚实的地面上,造成吊车在工作中发生严重倾斜。
(2)在变电站邻近带电设备进行吊装作业,没有制定专项安全技术措施。
(3)设备吊离底座100mm时,作业人员没有暂停起吊并进行全面检查,没有及时发现吊车支撑受力存在的问题。
(4)钢丝绳的夹角不应大于120°。
案例45月8日,××超高压分公司结合×变电站500kVⅡ母停电对500kV××线路Ⅰ线新建间隔做电流互感器升流、500kV母差保护传动试验。试验前,超高压分公司将××线路Ⅰ线新建间隔电流回路接入500kV母差保护。工作结束后,超高压工作人员未将新建间隔接入500kV母差的电流回路解开或进行短接,母差保护继续投入运行。5月10日,送变电公司施工人员对××线路Ⅰ线新建间隔C相电流互感器进行接地焊接,在焊接过程中焊枪碰及了电流互感器二次电缆屏蔽层,而在电流互感器接线盒处二次电缆屏蔽层与接入RCS-915E 母差保护的过渡电流端子又发生了相碰。由于二次电缆屏蔽层已接地,大部分电焊电流直接流向接地点,而母差保护二次回路阻抗很小,小部分电焊电流通过电缆屏蔽层窜入该套母差保护,导致母差保护动作。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?
答:(1)超高压分公司继保人员,对新接入运行的母差保护RCS-915E中的××线路Ⅰ线新建间隔电流二次回路,在施工未结束情况下,母差保护做试验后未采取隔离措施。
(2)运维人员在现场设备发生变化时,原安全措施不符合同一类型新开工工作现场实际、不满足安全施工需要,未及时向施工单位进行交底和补充安全措施。
(3)运行单位工作结束后,作业负责人未核实设备运行状态;对工作票中有关安全措施部分的内容未结合现场实际进行认真检查。
(4)作业人员在已接入运行设备的二次回路上工作时,没有采取有效的隔离措施,以致在施工过程中导致保护误动。
案例5×220kV变电站新建电气安装工程,××送变电公司负责施工。一次施工班负责主变压器的滤油工作,滤油机采用真空滤油机,滤油金属管路已连接好(未接地),作业负责人张××向王××(分包人员)简单交代了滤油注意事项,就离开了现场。王××负责值班滤油工作,虽然他操作过滤油机,但未经过专门培训。王××先开启油泵然后打开加热器,开始滤油作业。在滤油过程中王××想去厕所方便,于是他只关闭滤油机油泵就走了,等王××回来后发现滤油机冒烟起火了,王××慌乱中打电话汇报并报警,20min后消防队来到现场,经过一个小时灭火,火终于被扑灭,大火导致滤油机被烧毁。请分析本案例中作业人员违反了电网建设《安规》中哪些规定?
答:(1)滤油金属管道未采取防静电接地措施。
(2)滤油机操作人员未经专门培训。
(3)王××错误操作滤油机,离开时只关闭滤油机油泵,忘记关闭加热器,导致火灾事故。
案例6××送变电公司承接的220kV变电站扩建工程。主要工作是新扩建两条110kV线路间隔,并完善两个间隔的二次和保护。8月17日,二次施工班准备进行二次电缆穿线工作,工作任务就是把新上线路的二次电缆穿线至运行的母差保护屏内,做好停电接火前的准备工作。作业负责人钱××只办理了运维单位许可的工作票后,带领作业人员韩××和刘××来到作业现场,由于在运行盘柜施工,钱××向作业人员交代了运行盘柜的带电部分,在未做任何措施的情况下,安排韩××和刘××在盘柜下电缆沟穿电缆,钱××在盘柜上面负责引接,由于电缆较多,韩××和刘××在穿到最后一根时遇到阻力,于是钱××下去帮}