双电源控制器开关A型控制器总是烧保险

双电源切换开关故障如何解决
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
双电源切换开关故障如何解决
被浏览891次
我来帮他解答
看看两路电源电压正常与否,再查是否置于手动状态了,再查看保险丝是否断了,如果都排除了那就是产品本身有问题了,双电源转换开关技术已经成熟了,基本都没什么问题的,我们宝田的双电源基本都没什么问题,更何况知名品牌而且价格昂贵。
希望对你有帮助
双电源切换开关故障在这里有相关的故障类型。一般分为:不启动、不自保、停不了。
不启动:一般检查电源、控制线、远近控开关、按钮二极管、启动按钮、先导插件等。
不自保:一般检查自保线、中间继电器触点等。
停不了:一般检查先导插件和中间继电器或真空开关是否卡住,不能复位。
低压馈电故障一般分为:送不上电、下级开关送电后馈电跳闸
送不上电原因:漏电保护、机构故障、
下级开关送电后馈电跳闸原因:整定值调整较小
双电源切换开关故障
遇到开关不能正常工作情况时,请首先按复位按钮看可否排除故障,然后检查主备开关的进线、二次采样线是否正常,接插件是否有松动、虚接情况。下面供常见故障排除时参考。
一、接入电源自动转换开关不动作,控制器灯不亮
可能出现部位:
1.安装接线是否接正确及接实
2.熔断器熔芯是否熔断
解决方法:
1.检查断路器进线端有无脱落和接虚,如有脱落重新接好
2.对于3极ATS中性线应接入中性端子上
3.更换熔断器
二、接入电源自动转换开关不工作,控制器灯亮
可能出现部位:
1.自动转换开关未置自动位置
2.自动转换开关延时调整过长
解决方法:
1.自动转换开关自动/手动切换开关处在手动位置,同时B型控制器自动切换灯不在自动位置
2.自动转换开关置在自投不自复或互为备用状态下。不能备用回路转为主用回路,如需改为自投自复状态时重新调整拨码开关及控制器设置
3.自动转换电器切换延时被调整,重新调整延时拨码开关及控制器的设置
三、控制器电源灯闪烁
可能出现部位:
1.进线电源故障
a.电源超压b.电源线路接触不良c.控制器故障
2.电源灯闪烁,蜂鸣器报警
解决方法:
1.重新调整进线电源电压
2.检查进线电源是否有断相,或虚接现象,如存在接实,其中包括自动转换电器的采样线。
3.控制器插件重新接插或更换控制器。
4.进线电源端中性线与相线接反,重新更正接好。
四、自动转换开关脱扣灯亮
可能出现部位:
1.运输原因造成自动转换电器断路器
2.使用中造成自动转换电器的断路器脱扣
解决方法:
1.如果是运输原因造成塑壳断路器脱扣,手动再扣后再自动转换到自动状态时自动转换同时需要按复位键
2.在使用中造成自动转化电器的塑壳断路器
脱扣,首先要检查一下断路器负载情况
如果是短路原因造成脱扣,首先将短路现象排除后再进行手动或自动转换,如在设排除短路故障情况下不得进行手动或自动转换易造成二次短路或出现人身伤害。
过载情况下脱扣,首先检查用电设备负载,同时要检查ATS使用塑壳断路器额定电流是否能满足负载,如不满足应尽可能更换塑壳断路器,否则会引起断路器频繁脱扣造成断路器动静触头烧损,影响供电系统。
五、控制器工作灯正常,ATS不转换
可能出现部位:
1.B型控制器面板指示灯接线故障
2.控制器部位插件虚接
3.控制器不工作
解决方法:
1.首先将面板指示灯插件拔下,对ATS通电试验,如果切换正常,请将面板指示灯线重新接正确
2.将A型或B型控制器插件拔下后重新插好,插实后再进行试验。
3.ATS控制器有可能因现场电压超压或其它原因造成控制器损坏,更换同规格控制器。
Hzl_8542&回答:主需要先转换到手动状态,如果手动不能正常分合闸,一般就是保险烧毁,接线端子松动等原因。如果手动状态正常,而自动不能转换,那么一般是开关脱扣报警或控制器坏了。希望能帮助你
你那么爱他_5924&回答:  双电源自动转换开关,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备双路电源转换开关用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源
  双电源自动切换开关可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。
  双电源自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。
  希望我的回答会对你有所帮助。
无聊老爷爷&回答:高压双电源自动切换开关价格20元一个,高压双电源自动切换开关外形尺寸、安装与普通开关/插座相同;未完全排除故障而强行复位供电,自动重复断电、报警;以上价格来源于网络,实际价格请以实际为准。
clown_3715&回答:您好,溯高美双电源切换开关很好,价格也不是很贵,只要30元。 溯高美双电源切换开关双电源自动转换开关在设计制作上采用双列复合式触头、微电机预储能、横接式机构、微电子控制技术、电气联锁技术、可靠的机械联锁、过零位技术等先进技术基本实现零飞弧,同时实现了电源与负载间的隔离,可靠性极高,使用寿命在8000次以上,全自动型不需外接任何控制元器件,具有体积小、外形美观、重量轻等优势。
以上价格来源网络,具体以实际购买时为准,仅供参考。
一点留恋&回答:abb双电源切换开关价格是¥225.00
abb双电源切换开关采用单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高;留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。
价格来源网络,仅供参考!
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()双电源切换开关价格-供应双电源切换开关价格-一步电子网
找产品-上一步电子网!
扫一扫, 进入微官网
一步微信公众号
您当前位置: &
& 供应双电源切换开关价格
您是要采购双电源切换开关价格吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员4年
品牌:施耐德
型号:WATSGA-100/3P
所在地:浙江-乐清
联系方式:黄先生()
发布日期: 至 长期有效
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
双电源切换开关价格
所属类别:
WATSGA-100/3P
我公司专业生产双电源自动转换开关,因款式型号较多,具体价格请来电咨询
一.施耐德双电源转换开关产品简介
施耐德双电源转换开关也称WATS开关,以施耐德电气设备公司的C65、NS、NSX、NSE系列断路器或负荷开关为执行元件,并配以机电一体、带动电双重联锁的新型控制机构,特别适合用在不容许电源断电的重要供电场所。
为满足现场需求,自动转换开关可实现自投自复、自投不自复、互为备用三种不同的工作方式。
主要适用于商层楼宇、邮电通讯、矿山、航船、军事、机械、消防、电梯、工业流水线等需不间断供电的场合,作为保证连续供电的重要电气装置。
施耐德型WATS系列双电源自动切换开关
◇性能描述:强大功能 & 自投自复 & 自投不自复/互为备用 & 自投手复 & 手动操作 控制器功能 &
◇A型(内置式): 市电-市电的转换/消防联动可选。
◇B型(外置式): 市电-市电的转换/市电-发电机的转换 负荷卸载 通信功能可选 完整解决方案 &
◇标准配置型号,定制配置型号/符合IEC和GB标准/通过CCC认证和EMC测试
◇额定电压: 690V 额定电流: 1A―3200A 极数: 4P 机械寿命:8000次 短切换时间:
◇产品特点
◇安装性能好
◇采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)
◇采用可靠的机械联锁和电气联锁,采用过零位技术,紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源)
◇具有明显通断位置指示、挂锁等功能,可靠实现电源与负载间的隔离。
◇可靠性高,使用寿命8000次以上机电一体化设计,开关转换准确、灵活、顺畅
◇电磁兼容性好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程度高。
二.操作规程
1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
②启动备用电源(),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整、厂等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源工作,备用电源,恢复市电供电。
①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机。
③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。基本分类双电源自动转换开关(以下简称双电源)是采用塑壳断路器与负荷开关二大类型以下是二种产品介绍
正常工作条件
● 周围空气温度
○ 周围空气温度上限+40℃;○ 周围空气温度下限-5℃;○ 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
● 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
● 大气条件:
大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
● 污染等级:污染等级为3级。
三.工作原理
当常用电源正常,功能键置于自动档时,备用断路器分、常用断路器合,以保护常用电源接通负载。当常用电源A一相或三相全部电压中断时,ATS将负载从常用电源转换到备用电源(当备用电源有正常电压时),并在常用电源恢复至正常时,又将备用电源转换至常用电源。
故障分析与排除
当处于自动控制状态下供电电源发生改变时,电操机构不动作,即小型断路器不能合闸或分闸,此时应先检查:
(1)电网是否都停电;
(2)接线有否脱落;
(3)产品本身的保险丝是否烧断。如果任一断路器前端有电,而接线又都正确,保险丝也完好,但仍不能合闸或分闸,此时应请专业人员维修或与制造厂联系解决。
注: 1、 A:末端型控制器适用于末端负载供电,仅具备自投自复工作方式
B:基本型适用于电网对电网供电中间级配及末端
C:发电机型 既可适用于电网对发电机首端供电又可适用于电网对电网供电方式
D:智能型适用于所有供电方式且满足电力监控组网需求
M:手动型 无控制器 产品仅具备机械互锁功能满足负载直接转换需求
2、 额定工作电流: 32A、63A、100A、125A、160A、200A、250A、320A、400A 、
500A、 630A 、800A
3、 极数: 3:3极产品 4:4极产品
4、 R:自投自复(A型只具备自投自复功能) S:自投不自复 I:互为备用
5、 附件: X-消防联动功能
F-反馈信号功能
X-消防联动功能(选配)
● 自动转换开关工作在常用或备用合闸状态时,外界给予自动转换开关消防切非信
号,自动转换开关将会同时切断常用和备用电源,切换至双分位置
● 信号可以为无源,DC24V恒压/脉冲,AC220V恒压/脉冲
● 适用于B型控制器选配
F-反馈信号功能(选配)
● 位置反馈:主备执行开关主触头状态反馈(无源)
● 无源开关量信号输出,端子容量AC250V 5A
I-电流监控模块(选配)
● 须接入负载侧变比为*/5电流互感器信号后可显示负载电流及功率参数
● 可以设定过电流报警值
● 仅适用于D型控制器选配
A型控制器:置于转换开关内部,监测两路电源电压,控制电源转换动作。
CB级:是指转换开关主体如符合GB14048.2、GB14048.9,这些产品本身具有短路、过载保护功能,因此双电源也具有这些功能;而主体开关符合GB14048.3,本身产品不具有类似保护功能,属于PC级;主体开关符合GB14048.4的则属于CC级。
R:自投自负(意思是当常用电源出现异常后,双电源会转换至备用电源,而当常用电源恢复后,则转换至常用电源,反之则属于自投不自复)。
四。技术条件
□ 符合标准:GB14048.1、GB14048.2、GB14048.11
□ 污染等级:Ⅲ级
□ 电器级别:CB级
□ 使用类别:AC-33B
□ 海拔高度:≤2000m
□ 环境温度:-5℃~+40℃,超过高温度时,需考虑降容使用;在高温40℃时,湿度不超过50%,并采取措施防止温差变化可能产生的凝露现象。
五.开箱检查注意事项
在您收到订购的开关后,请开箱检查以下各项内容:
◎ 检查开关外观是否完好,有无因运输及人为造成的损坏。
◎ 检查操作机构及执行断路器有无松动。
◎ 检查断路器进线端及接线端子上的接线有无脱落。
◎ 检查配件是否齐全。
若发现问题请尽快与我公司或当地代理商联系。
敬请按有关条款要求操作,避免可能造成的安全事故或物质损坏。
◎ 建议开关安装在箱体中时应在安装板上攻丝或焊接螺栓固定以便于维护。
◎ 本开关配有常用电源 Un、备用电源 Ur 指示,断路器闭合指示,断路器脱扣指示,同时还提供了这些指示信号的外接输出端子(有源),用户可根据所需确定外接指示灯。具体用户接线可参考附录中相应产品接线图。
对带B型控制器的开关为用户提供了一组发电机启动信号端子(无源),用户可根据需要联入发电机启动回路中。所提供消防端子可接受消防中心的控制信号,使开关转到0位(双分位),切掉非优先级负载。
B型控制器的发电机启动端子在常用电源正常时常闭触点断开,当常用电源故障时常闭触点闭合以接通发电机启动电路;常开触点与之相反,请用户注意。
两台断路器的主回路相序必须一致。三极开关必须将系统中性线接入开关中性线端子。
接地线必须可靠,以确保操作人员使用安全。
四极开关的中性线应各自接到“常用电源”、“备用电源”断路器的进线端,不得将中性线公用
产品名称:双电源切换开关价格
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
乐清市柳市施沃电器厂
所在地: -
地址:乐清市柳市镇上池工业区
联系人:黄先生(经理)
电话:86-0
传真:86-6
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
供应西门子交流接触器3TF56&44-0XM0
供应西门子交流接触器3TF56&22-0XM0
免责声明:以上产品信息是由乐清市柳市施沃电器厂发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。
联系人:黄先生
联系我说:在一步电子网看到
电话:86-0
经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:个体经营
一步电子网推荐相关产品您好,欢迎来到捷配电子市场网
您现在的位置: &
型号/规格:WATSN品牌/商标:施耐德万高
3000多家会员为您找货报价,SO EASY!
类型:生产企业
联系人:赵先生
地址:上海上海市嘉定区尚学路225号
(26)N (20)N (6) (2) (1)
&万高型 WATSN系列自动转换
电器级别:CB级【具备短路和过载保护】
控制器类型:A型【末端型】& B型【基本型】&& D型【智能型】
控制器安装方式:内置式、装置式、面板式
电流范围:1-1600A
&极数:2P,3P,4P
执行型号:C65(WATSN1-63) NSX系列塑壳断路器(WATSNA、WATSNB)
&操作方式:电动操作、手动操作
工作方式:R【自投自复】& S【自投不自复】& I【互为备用】
&位置反馈信息附件:不选配、F【位置反馈信息】& F【报警反馈信息】
&消防联动功能:不选配、X【恒压消防联动功能】、X【脉冲消防联动功能】
WATSN系列 双电源自动转换开关 选型分类大全
WATSN1-63系列 C65型双电源自动转换开关 【CB级微断系列】
WATSN1-63/16 2P& &&WATSN1-63/16 3P& &&&WATSN1-63/16 4P
WATSN1-63/32 2P& &&WATSN1-63/32 3P &&&&WATSN1-63/32 4P
WATSN1-63/63 2P& &&WATSN1-63/63 3P &&&&WATSN1-63/63 4P
WATSNA系列 末端型 双电源自动转换开关 【CB级塑壳系列】
WATSNA-100/3P& &&WATSNA-100/4P
WATSNA-160/3P&& &WATSNA-160/4P
WATSNA-250/3P&& &WATSNA-250/4P
WATSNA-400/3P&& &WATSNA-400/4P
WATSNA-630/3P&& &WATSNA-630/4P
WATSNB系列 带控制器 基本型 双电源自动转换开关 【CB级塑壳系列】
WATSNB-100/3P&& &WATSNB-100/4P
WATSNB-160/3P&& &WATSNB-160/4P
WATSNB-250/3P&& &WATSNB-250/4P
WATSNB-400/3P&& &WATSNB-400/4P
WATSNB-630/3P& &&WATSNB-630/4P
上海科菲勒电气有限公司【双电源,断路器,负荷,数显表专业制造商】
联系人:赵先生&&&&&&&&&& &联系电话:& &&&3
商务QQ:&&&& &邮箱/MSN:
网址:.cn&&&& 阿里巴巴:./
科菲勒电气提供多种外形及功能的选型,厂家直接供货价格优势明显。欢迎咨询了解双电源价格|尺寸|图片|资料|样本|参数等信息。
类型:生产企业
联系人:赵先生
地址:上海上海市嘉定区尚学路225号
你可能感兴趣的产品
提示:您在捷配电子市场网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。请广大采购商认准带有捷配电子市场网认证的供应商进行采购!
电子元器件产品索引: &B&&&&F&&&&J&&&&N&&&&R&&&&V&&&&Z&&&&3&&&&7&&相关信息:
&&产品数量:10000
&&包装说明:纸箱
&&价格说明:1
巨本承诺:100%质量保证,贴心服务
专业:WATSGC-500A/4R双自动转换系列
联系手机: 黄经理
WATSGC-500A/4R双电源自动转换开关以施耐德电气设备公司的C65、NS、NSX、NSE系列断路器或负荷开关为执行元件,并配以机电一体、带动电双重联锁的新型控制机构,特别
适合用在不容许电源断电的重要供电场所。
为满足现场需求,自动转换开关可实现自投自复、自投不自复、互为备用三
种不同的工作方式。
主要适用于商层楼宇、邮电通讯、矿山、航船、 事、、消防、、
工业流水线等需不间断供电的场合,作为保证连续供电的重要电气装置。
产品功能:电源自动切换及过载、短路保护等
产品性能:切换时间延时可调,动作时间准确
产品特点:搞干扰能力强、精度高、防腐性能好,供电可靠
产品结构:体积小,结构紧凑,飞弧短,分断高
电气级别:CB级、级
施耐德系列双电源自动转换开关型号:
WATSGA-32/3P
WATSGB-32/3P
WATSNA-32A/3P
WATSNB-32A/3P
WATSGA-63/3P
WATSGB-63/3P
WATSNA-40A/3P
WATSNB-40A/3P
WATSGA-100/3P WATSGB-100/3P WATSNA-63A/3P
WATSNB-63A/3P
WATSGA-125/3P WATSGB-125/3P WATSNA-80A/3P
WATSNB-80A/3P
WATSGA-160/3P WATSGB-160/3P WATSNA-100A/3P WATSNB-100A/3P
WATSGA-200/3P WATSGB-200/3P WATSNA-160A/3P WATSNB-160A/3P
WATSGA-250/3P WATSGB-250/3P WATSNA-250A/3P WATSNB-250A/3P
WATSGA-320/3P WATSGB-320/3P WATSNA-32A/4P
WATSNB-400A/3P
WATSGA-400/3P WATSGB-400/3P WATSNA-40A/4P
WATSNB-630A/3P
WATSGA-500/3P WATSGB-500/3P WATSNA-63A/4P
WATSNB-1000A/3P
WATSGA-630/3P WATSGB-630/3P WATSNA-80A/4P
WATSNB-1250A/3P
WATSGA-800/3P WATSGB-800/3P WATSNA-100A/4P WATSNB-1600A/3P
WATSGA-32/4P
WATSGB-32/4P
WATSNA-160A/4P WATSNB-32A/4P
WATSGA-63/4P
WATSGB-63/4P
WATSNA-250A/4P WATSNB-40A/4P
WATSGA-100/4P WATSGB-100/4P
施耐德双电源开关产品说明
WATS开关以施耐德电气设备公司的C65、NS、NSX、NSE系列断路器或负荷
开关为执行元件,并配以机电一体、带动电双重联锁的新型控制机构,特别
适合用在不容许电源断电的重要供电场所。
为满足现场需求,自动转换开关可实现自投自复、自投不自复、互为备用三
种不同的工作方式。
主要适用于商层楼宇、邮电通讯、矿山、航船、 事、机械、消防、电梯、
工业流水线等需不间断供电的场合,作为保证连续供电的重要电气装置。
产品功能:电源自动切换及过载、短路保护等
产品性能:切换时间延时可调,动作时间准确
产品特点:搞干扰能力强、精度高、防腐性能好,供电可靠
产品结构:体积小,结构紧凑,飞弧短,分断高
电气级别:CB级、PC级
产品极数:2、3、4
产品壳架:63、100、160、250、400、630
产品电流:1A、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80A
100、125、160、200、250、315、350、400、500、630A
WATSN系列产品结构与特点
WATSN系列智能型双电源自动转换开关是由两台三极或四极的微型断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、控制器等组成。
其特点是:
★具有体积小,结构简单; 操作方便,使用寿命长,3P、4P均可提供;
★开关转换驱动采用单驱动、平稳、无噪音、冲击力小;
★具有机械联锁和电气联锁,转换可靠,手动、自动转换均可;
★常用、备用断路器额定电流可以不同;
★A.T.S内装有接线端子供用户接线可以反映断路器(开或闭)状态; A.T.S面板上有各种指示。
1.CB级系列智能型双电源自动转换开关是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的连接。其特点是:
2.两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性。
3.智能化控制器采用以单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高;
具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能;
自动转换参数可在外部自由设定;
具有操作电机智能保护功能;
本装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态;
留有计算机联联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。
三、WATSN系列产品结构与特点
WATSN系列智能型双电源自动转换开关是由两台三极或四极的微型断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、控制器等组成。
其特点是:
★具有体积小,结构简单; 操作方便,使用寿命长,3P、4P均可提供;
★开关转换驱动采用单电机驱动、平稳、无噪音、冲击力小;
无论常用电源和备用电源有无电压,均可采用手动操作方式。手动操作时,应将手动--自动按钮置于手动位置,当推动手柄顺时针转至终端时,备用电源执行断路器Qr分闸,常用电源执行断路器Qn合闸;当推动手柄逆时针转至终端时,备用电源执行断路器Qr合闸,常用电源执行断路器Qn分闸;面板中电源指示灯指示自动控制盒工作电源,若该灯不亮,说明自动控制盒工作电源有故障,不能操作开关。待修复正常后,将手动--自动按钮置于自动位置,如果常用电源供电正常,转换开关将转到常用电源供电,面板中常用电源指示灯亮;如果常用电源供电不正常,则转换开关将转到备用电源供电,面板中备用电源指示灯亮。转换开关设有两只1A的和一只接线端子,熔断器作为自动控制器短路保护用。接线端子则为指示接至控制箱面板提供有源电源,其电压为交流220V,电流为150mA,其中具体操作可参考随机附带的说明书线路图进行连接。
六、故障分析与排除当处于自动控制状态下供电电源发生改变时,电操机构不动作,即小型断路器不能合闸或分闸,此时应先检查: (1)电网是否都停电; (2)接线有否脱落; (3)产品本身的保险丝是否烧断。如果任一断路器前端有电,而接线又都正确,保险丝也完好,但仍不能合闸或分闸,此时应请专业人员维修或与制造厂联系解决。