湿试湿式报警阀两个压力表表不统一?

查看: 5051|回复: 3
湿式报警阀阀前、阀后压力大概相差多少才正常?
在线时间 小时
湿式报警阀阀前、阀后压力大概相差多少才正常?我们公司压力一样,我觉得很奇怪。
在线时间 小时
有一点印象数字好像是0.5mpa!要么这个数字是末端放水口的压力!记不住了。要翻书去看看
在线时间 小时
& & 开启末端放水压力不得小于0.05mpa
在线时间 小时
呵呵。我们公司没有喷淋泵。所以当初考试就硬记了。
Powered by扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
湿式报警阀上的两个压力表连在一起 上下联在一起.为什么
幻世萌ugdd
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
你说的是湿报阀的旁路管和补偿器,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警.当发生火灾使喷头动作,喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火.&
为您推荐:
其他类似问题
湿式报警阀装置长期处于伺应状态,系统侧充满工作压力的水,自动喷水灭火系统控制区内发生火警时,系统管网上的闭式洒水喷头中的热敏感元件受热爆破自动喷水,湿式报警阀系统侧压力下降,在压差的作用下,阀瓣自动开启,供水侧的水流入系统侧对管网进补水,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时,少部份水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,压力开关将压力信号转换成电信号,...