> R134a的压缩机冰箱能否用R600a代用,R134a工作时回气管呈负压正常吗?谢谢
R134a的压缩机冰箱能否用R600a代用,R134a工作时回气管呈负压正常吗?谢谢 常见问题
不行的 R12 可以用R134代 600目前还是用原制冷剂吧 另外如成本太高可以考虑二手压缩机但要亲自验货要8成新的 否则翻新的就容易蒙混过关
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
7。5匹冷库回气管不结霜,高压力11公斤,低压2公斤,过滤器,彭胀阀也换了,制冷剂加了7公斤,温度只能降到0度是三洋压缩机,温度降温慢,请问高人,这是什么问题就成的
柔情m︶0597
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
膨胀阀是否开启过大,检查压缩机是否窜气
正常制冷剂加入量是多少?正常高低压力是多少?什么制冷剂?
看看电磁阀打开了没有?主要的问题还是系统不畅通。
用的什么的膨胀阀啊,结霜怎样啊
原因挺多的,高压低了、低压高了、压缩机高低压串气了吧!制冷剂不足或者膨胀阀开启度不够。
是水冷机组还是风冷机组?这个很关键的.还有就是里面的货是什么时候进的冷库,进了多少,进货温度是多少......这些问题希望能帮到你.
为您推荐:
扫描下载二维码全国免费咨询热线
400-655-3598
当前位置:& & 正文
  网友问题&  接修一小冷库,接高压表的细管裂了氟跑光。焊好后加氟6公斤,开机后高压13公斤,低压0.75公斤,回气管结白霜到压缩机根部,库温能到—18度停机。用户反映温度下降太慢,压缩机转的时间长,说没修好。我是新手,求教网上老师,这库的处理方法?谢谢!  网?友解答  什么制冷剂也不说,低压0.75公斤时,当时的库温是多少?  蒸发压力过低时,制冷量小,制冷温度下降得就慢。  还需补充制冷剂,提高蒸发压力,加大制冷量。  哎!加还是放呀?制冷剂R22,库温负15度左右,环境温度25度。就处理了点漏氟,别的没动呀!回气结霜了,不该加了吧!用户说以前转40分停3小时,现在转一个多小时。停一个小时。不给结账,还叫把氟放了拿走,还嫌—15度后降温慢,10几分降一度,哎!赔大了!  R22制冷剂,库温-15度时,当时的蒸发温度为-20度左右,相对应压力为0.15MPa左右表压力,而你只有0.75公斤(合0.075MPa),低了正好一倍的压力,你说制冷会快吗?温度会下的去吗?快补加制冷剂吧。  0.75公斤压力回气管已经结霜,追加到1.5公斤压力回气管会是什么现象啊?会不会半个压缩机被冰包起来啊?冷冻库的回气管都是结霜的吗,我知道冰箱氟越多回气结霜越多,内部也就不冷了,把氟放掉一部分回气就不结霜了,内部温度就低了。修冰箱的理论经验,和修冷库的理论经验,有哪些异同点呀?  调小肿胀阀,回气管保持无霜结露,这样制冷效果才最好,如果调小温度还慢就补加雪种,还要参考压缩机电流这样才够准确  谢谢各位无私奉献!对一个没有任何数据参数的旧冷库,排空后应该首先把氟加到库温所相对应的压力上,然后调整膨胀阀至结露或薄霜,过段时间降温后再重复调整一次,这样做对不对?我想知道如何协调加氟量,回气压力,回气温度,膨胀阀,之间的关系,我该怎样调整才能把一个旧冷库调到最佳状态?  你自己不是说对了吗,“把氟加到库温所相对应的压力上”,此时膨胀阀的调节杆应基本处中间位置。当库温在0度以下时,膨胀阀后首先开始结霜,逐渐到蒸发器,最后回气管慢慢开始断续性结霜;库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象。  回气压力基本与蒸发压力相近,回气温度视回气管的长短,隔热的程度而定,一般比蒸发温度高5~8度,也可从回气压力相对应的温度中查得。总之,根据当时的库温,在蒸发温度相对应的压力下进行调节,就能得到较理想的运行工况。&
下一篇:上一篇:
&&( 15:12:10)&&( 8:41:23)&&( 13:32:44)&&( 8:26:0)&&( 10:47:55)&&( 11:4:19)&&( 10:47:25)&&( 19:34:46)&&( 20:28:57)&&( 16:25:1)&&( 19:0:51)&&( 19:43:18)
Auto Publisher
版权所有:徽雪制冷—专业、、供应商
全国统一热线:400-655-3598
地址:安徽省合肥市庐阳区蒙城北路1260号我已经阅读了这个提醒
字体大小:小中大
制冷系统回气管,蒸发器翅片不结霜,但是压缩机结霜严重??
制冷系统回气管,蒸发器翅片不结霜,但是压缩机结霜严重,开了比较长时间结了比较厚的冰。我的系统是一个冰库的冷风机系统,缺冷媒我知道,但是压缩机结霜严重,为什么回气管,蒸发器翅片不结霜???我试了回气管,开机的时候关了回气管球阀10秒,然后打开制冷剂有明显的进入压缩机吸气口的现象,声音很大,能说明回气管不堵吧。 有可能出现的状况是: 压缩机结霜很可能是回液引起的。在蒸发器侧负荷降低时很容易出现这种突然回液过多的情况,往往此时还伴随压缩机的异常声响。但是如果是低温工况的压缩机结霜,有时候是正常的。要具体工况具体分析。 查看一下这个系统的制冷流程就可以了 那里开始结霜那里堵!这句话有用吗?再看看压力与蒸发温度,如果很低-15度,蒸发器仍不结霜我认为堵,测测压力 可能是蒸发器分液不均 工况不正常,调节膨胀阀(关小),你这明显是空调工况了