为什么西门子plc源型和漏型 源输入驱动漏型输出?

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:835
年度积分:157
历史总积分:1827
注册时间:
英威腾变频器(三)
回复 #5楼 osp321
西门子smart
一点拙见、不要介意
当我看见你,你就输了呦……
文章数:835
年度积分:157
历史总积分:1827
注册时间:
英威腾变频器(三)
西门子smart &应该是晶体管输出吧?
[此贴子已经被作者于 9:35:48编辑过]
一点拙见、不要介意
当我看见你,你就输了呦……
文章数:37869
年度积分:2032
历史总积分:62441
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;NPN控制的是负极,PNP控制的是正级;
比如你控制一个24V的继电器,如果搞反了那么继电器不会受PLC输出点ON/OFF的控制,会一直是OFF或ON;
文章数:835
年度积分:157
历史总积分:1827
注册时间:
英威腾变频器(三)
嗯嗯,如果是输入搞错会不会烧输入点?
[此贴子已经被作者于 9:53:56编辑过]
一点拙见、不要介意
当我看见你,你就输了呦……
文章数:37869
年度积分:2032
历史总积分:62441
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
以下是引用在 9:53:43的发言:
嗯嗯,如果是输入搞错会不会烧输入点?
[此贴子已经被作者于 9:53:56编辑过]
呵呵;S7-200的PLC,除了第一代的CPU21*外,CPU22*开始输入都是+ -都可以的;
输入公共端接+24V或0V都可以;
文章数:835
年度积分:157
历史总积分:1827
注册时间:
英威腾变频器(三)
回复 #14楼 ZCMY
嗯,这个昨天看西门子视频教程的时候有看到一时间没想起来,但是三菱的呢?会烧吗?
一点拙见、不要介意
当我看见你,你就输了呦……
zhengpan2010
文章数:2715
年度积分:114
历史总积分:4166
注册时间:
以下是引用在 10:04:38的发言:
嗯,这个昨天看西门子视频教程的时候有看到一时间没想起来,但是三菱的呢?会烧吗?
这个得具体看输出的公共端的要求 &三菱貌似有跳线可以选择
文章数:1485
年度积分:1496
历史总积分:3605
注册时间:
文章数:5098
年度积分:1824
历史总积分:9444
注册时间:
没有反应吧。此帖发自手机工控论坛
文章数:37869
年度积分:2032
历史总积分:62441
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
以下是引用在 10:04:38的发言:
嗯,这个昨天看西门子视频教程的时候有看到一时间没想起来,但是三菱的呢?会烧吗?
三菱的从FX3系列开始公共端就全是S/S,是用外部DC24V输入,S/S可以接0V,也可以接+24V,所以就不存在烧不烧的情况;
对于之前FX1S/FX1N/FX2N的公共端为COM的型号,由于DC24V已经内置,只需要把COM端与对应的输入点X连接就有信号,如果你搞破坏,非要把+24V接到X上,那么要区分你+24V是PLC上供应的电源就没什么问题,只是输入不亮,但你如用外部开关电源接入就不好说了,有可能会烧毁;
工控学堂推荐视频: 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...