3秒自动关闭窗口CEMS运维常见问题汇总;一SO2偏值;SO2测量数据偏大;1:用压缩空气进行零点标定,标气标定;2:检查分析仪排气管是否堵塞,用手摸有没有正常排;3:检查分析仪SO2通道温度是否在40度左右,S;SO2测量数据偏小或者出0;1:用压缩空气进行零点标定,标气标定;2:检查飞碟过滤器是否堵塞或者积水;3:检查疏水过滤器是否积水;4:检查冷凝器温度是否在5度以下
CEMS运维常见问题汇总
SO2测量数据偏大
1:用压缩空气进行零点标定,标气标定
2:检查分析仪排气管是否堵塞,用手摸有没有正常排气
3:检查分析仪SO2通道温度是否在40度左右,SO2通道透光度是否在30W以上
SO2测量数据偏小或者出0
1:用压缩空气进行零点标定,标气标定
2:检查飞碟过滤器是否堵塞或者积水
3:检查疏水过滤器是否积水
4:检查冷凝器温度是否在5度以下
5:检查预处理管路是否有积水
6:检查伴热管是否加热,温度是否在120度左右
7:检查采样探头是否堵塞,清理采样探头滤芯,用铁杆疏通采样探头探杆 8:排除法。检查预处理采样气管是否漏气先查室内再查伴热管和测点
SO2数据异常波动
1:检查分析仪SO2通道温度和透光度
2:通标气看是否没动
3:检查预处理气路,采样系统是否漏气
4:有煤燃烧不充分,产生大量CO,CO浓度偏大,波动剧烈对SO2测量会产生干扰 CO&1000PPM对很多表计(特别是便携式表计)干扰很大
NO2测量数据偏大
1:用压缩空气进行零点标定,标气标定
2:检查分析仪排气管是否堵塞,用手摸有没有正常排气
3:检查分析仪NO2通道温度是否在40度左右,SO2通道透光度是否在30W以上 NO通道温度越大,NO数据测量越大
NO2测量数据偏小
1:用压缩空气进行零点标定,标气标定
2:NO一般不溶于水,管路有水基本不影响NO数据
3:排除法。检查预处理采样气管是否漏气先查室内再查伴热管和测点
NO数据异常波动
1:检查分析仪NO2通道温度和透光度
2:通标气看是否没动
3:检查预处理气路,采样系统是否漏气
4:检查冷凝器是否正常工作
NO进口出口数据不一样
1:一般NO出口数据大于进口,大10%左右
2:用压缩空气和标气进行标定,检查分析仪内部通道有无问题
3:检查是否漏气
4:进出口误差超过50%,说明测量有问题,应对系统做检查
O2偏大或者偏小
1:零点标定(通压缩空气)
2:检查分析仪O2探头电压,一般要在9mv-13mv之间
3:检查预处理系统是否漏气,探头是否堵塞
O2量突然增大在20左右,然后缓慢恢复正常
O2量突增一般是O2探头输出电压突然增大导致,说明O2探头输出不稳定,发现这种情况应及时更换O2探头,否则会频繁出现此情况,影响折算值
分析仪O2是显示星号
1:说明超出测量范围,应重新用压缩空气对分析仪进行标定
2:O2探头输出电压小于6mv,分析仪会出现M提示,需要更换O2探头
3:O2探头输出电压小于5mv,分析仪报警F,O2量测量显示星号
进口出口O2关系
1:一般情况下,实际烟道内进口O2小于出口O2
2:由于测点不一样,采样系统预处理系统气密性不一样,会导致进出口O2量数据存在误差,1%之内正常,超出2%就说明系统有问题,需要标定和检查系统是否漏气
3:采样探头老化,探头密封圈破损变形,也会导致漏气,O2量误差偏大
分析仪进水后,需要把氧探头拆下来,进行清理,否则水和SO2产生,亚硫酸会腐蚀O2探头
O2采样探头的更换
1:打开分析仪口盖,找到氧探头
2:拆下固定螺丝,轻拔出O2探头
3:拔掉正负信号线,把新O2探头接上去
4:注意正负极不能接反了
5:接好后用电工胶带绑好
6:安装时候把固定螺丝拧紧
四烟尘仪(LAND 4200)
1:烟尘标准现场是要求在30mg/m3以下
2:烟尘现场规定,一个月标定一次,标定时要在电脑曲线上反应,0和满值,且需要持续一分钟(这是环保局检查的重点)
3:烟尘仪发射端后反射端镜片需要一个月清理一次,根据现场工况可以增加清理次数 4:烟尘仪的鼓风机滤芯一般3个月清理一次,根据现场工况可以增加清理次数
5:烟尘仪正常测量时,发射端可以看到一个反射端反射过来的一个光斑,形状和反射端镜片一样
6:光斑要在正中心,偏离越大,烟尘数据越大
7:烟尘仪菜单中F值代表增值,可以对烟尘大小进行修正,T是可以过滤掉波峰波谷,使烟尘仪波动较为缓和
8:烟尘仪报警时可以参考个数,对相应部件进行更换,解决不了,需要和业主反应,建议他们返厂检修
五流速流量偏值
1:流量校准,3个月一次,皮托管清理一次
2:流量数据测量偏小偏大异常
皮托管堵塞,需要及时清理
差压变送器位置偏移
校准差压变送器,测量4-20MA输出电流
现场存在干扰信号,可以对差压变送器安装接地线和信号保护隔离器
1:负荷波动会直接导致流速波动
2:起停炉会导致流速波动
1:开路后再没有达到一定负荷时,流速会出现异常不稳定
2:差压变送器
信号转换器损坏
电是否正常,有无4-20MA电流输出
5:流速出现0和满值
1:检查吹扫阀是否损坏,开关切换是否正常
2:皮托管是否堵塞,脱落
六采样探头
1:采样探头温度,一般在120度以上,采样探头温度低会导致延期在探头出冷凝,使探头堵塞,SO2值会下降
2:采样探头一般在2个月清理一次,对探头滤芯进行清理,探杆,用铁杆进行疏通 3:定期检查探头密封圈,发现破损变形老化,需及时更换,否则可以导致漏气现象 4:一般采样探头陶瓷滤芯半年到一年更换一次,根据现场工况可以进行调整
5:由于现场腐蚀严重,一般采样探头使用寿命在3-5年,更换新的探头会减少运维工作量 6:每日巡检时应该看探头温度是否在120度左右,用手轻摸探头看在不在加热,检查探头吹扫是否正常,有无压缩空气
1:伴热管温度应设定在120度
2:每日巡检时,应用手摸伴热管是否在加热
3:如果发现伴热管一直达不到120度,把温度设定在125度或者更高看温度是否在增加 4:检查PT100温控探头在伴热管内接触且不是不好,有没有密封固定是否正常
5:检查PT100温控探头处前后端伴热管有无加热段,如有需要更换探头位置
6:伴热管走向从上往下走,不能出现U形状,伴热管不能90度折弯
7:伴热管长时间使用会出现堵塞现象,建议3个月清理一次,疏通伴热管方法:用压缩空气进行吹扫,测点端和机柜来回吹扫,发现不通可以用细铁丝对两端管路进行疏通,还是无法通可以往伴热管内灌热水,然后用压缩空气进行吹扫
8:伴热管建议3-5年更换一次,老化的伴热管冷凝严重会永祥SO2测量,且容易积水,堵塞
1:采样阀常见分两种常开和常闭,常闭的工作时通电,用手摸着发烫,吹扫标定时断电自动关闭
2:采样阀会出现堵塞现象,需定期拆开时对内部通道进行清理,如发现里面密封圈老化破损需及时更换,否则会出现漏气,关不紧的情况
3:一般一个采样阀使用寿命在3年左右
1:温度设定在2-5度
2:冷凝器分单极冷凝和双极冷凝,双极冷凝是两个冷凝管AB管,单极冷凝只有一个冷凝管,双冷凝除水要比单极冷凝效果好,但是对SO2的损耗也大,所以根据现场工况选择单
极式样或者双极式样。工况水汽大,烟气中SO2含量高可以对双极冷凝,如SO2含量很低,建议用单极冷凝,否则会出现SO2出0的现象
3:冷凝温度达不到5度以下就需要更换冷凝器,否则会导致预处理管路积水,影响数据测量
十:蠕动泵
1:蠕动泵的原理-百度
2:冷凝器除水的冷凝水是通过蠕动泵抽出来,单极冷凝只需要一个蠕动泵,双极冷凝需要要用两个蠕动泵,否则会导致管路积水
3:对蠕动泵的巡检和保养
用手摸蠕动泵的转轴是否在转动
观察蠕动泵管是否在转动
蠕动泵管长时间转动会出现老化变形或者破损现象,需要定期更换(一年一次),否则会导致抽水效果下降或者漏气
十一:气体采样泵
1:气体采样泵(德国大NFN86KTE)是整个系统的动力泵把烟气从烟道抽出,通过预处理后进入O23分析仪
2:气体采样泵是通过转轴转动带动内部膨膜带动来实现抽气的
3:膨膜长时间工作会出现老化,破损现象,导致抽气量减少,如果有膨膜备件可以进行更换,没有备件,建议及时更换气体采样泵
4:预处理系统除水效果不好,气路经常积水,会导致气体采样泵内部积水,长时间会腐蚀气体采样泵,出现漏气现象,如果有这种情况,需要定期拆开气体采样泵对内部进行清理,延长泵的使用寿命
5:如果检修时听见气体采样泵发出金属磨擦声音刺耳,需要立即更换气体采样泵,否则会出现泵转动卡死现象,导致泵的烧毁
6:一般采样泵寿命在2年左右,超过2年建议更换
十二:疏水过滤器
1:作用是过滤水和大颗粒物的起到保护作用
2:出现积水时需及时清理
3:陶瓷滤芯发黑时要拆下来进行清洗
4:滤芯一般半年换一次
十三:浮子流量计
1:浮子流量计作用是调节控制进分析仪的气量大小
2:巡检时发现浮子流量计内有积水,需要拆开清理,否则会出现堵塞现象
三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、中学教育、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、高等教育、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、31CEMS运维常见问题汇总1等内容。 
 运维部技术人员考试题第一期试题_IT认证_...() 1、 环兴公司目前从事废水和废气两类在线监测...气路各部分的温度采用 30、CEMS 系统常用的 2 种...  工程整改的定义:只包括 CEMS 整体或者部分整体的改造。 其他未定义的情况由运行维护部主管进行审核。 1.当遇到“技术难题”、“工程整改”和“其他特殊情况”的...  运维系统使用情况汇报 1页 免费喜欢此文档的还喜欢 IT运维服务报告 11页 免费 ...CEMS-2000 验收 时间 2#烟囱
日 ...  CEMS运维日常巡检制度_电力/水利_工程科技_专业资料。CEMS 是烟气在线监测的英文...三、检查主要内容 1、室外安装设备检查螺丝、螺栓及各单元的松动、腐蚀情况,对...  CEMS运行维护规程_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。CEMS 运行维护操作规程一...检查系统各阀件动作状况,测试 0.1μm 过滤器的湿度报警、冷凝器温度报警、 ...  CEMS运行维护管理技术措施(11年现场核对版版)_建筑/土木_工程科技_专业资料。...2.设备选型应注意的问题 2.1 监测参数 标准的监测参数主要有 8 个,包括 3 ...  CEMS运行维护人员培训制度_军事/政治_人文社科_专业资料。运行维护部人员培训制度...六、 岗位实地练习的主要内容: 1、知识培训。讲解本岗位的理论知识。 2、环保...  CEMS 运行维护现场维护员职责一、 二、 在项目经理的领导下,完成所分配的大、...CEMS运行维护突发事故的... 暂无评价 3页 1下载券 喜欢此文档的还喜欢 CEMS...  CEMS及热控仪表的运行维护_电力/水利_工程科技_专业资料。CEMS 及脱硫热控仪表的日常检查与维护一、CEMS 检查项目 1、检查 CEMS 分析仪有无故障显示 内容:1.1 ...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
CEMS运维常见问题汇总
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 标气允许误差 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信