下载所得到的文件列表弱电工程计算机机房设计规范.doc
文档介绍:
..弱电工程计算机机房设计规范发布日期:第一章总则第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规范。第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140m2的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。第1.0.3条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。第二章机房位置及设备布置第一节电子计算机机房位置选择第2.1.1条电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。第2.1.2条电子计算机机房位置选择应符合下列要求:一、水源充足,电力比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁;二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等;三、远离强振源和强噪声源;四、避开强电磁场干扰。第2.1.3条当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。第二节电子计算机机房组成第2.2.1条电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。第2.2.2条电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定:一、主机房面积可按下列方法确定:1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算:..A=K∑S(2.2.2-1)式中A——计算机主机房使用面积(m2);K——系数,取值为5~7;S——计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)。2.当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算:A=KN(2.2.2-2)式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2/台);N——计算机主机房内所有设备的总台数。二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。三、上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5~4m2计算。第三节设备布置第2.3.1条计算机设备宜采用分区布置,一般可分为主机区、存贮器区、数据输入区、数据输出区、通信区和监控调度区等。具体划分可根据系统配置及管理而定。第2.3.2条需要经常监视或操作的设备布置应便利操作。第2.3.3条产生尘埃及废物的设备应远离对尘埃敏感的设备,并宜集中布置在靠近机房的回风口处。第2.3.4条主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:一、两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m;二、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m;三、走道净宽不应小于1.2m。第三章环境条件第一节温、湿度及空气含尘浓度第3.1.1条主机房、基本工作间内的温、湿度必须满足计算机设备的要求。第3.1.2条电子计算机机房内温、湿度应满足下列要求:一、开机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2—1的规定。..表3.1.2-1开机时电子计算机机房的温、湿度级别项目A级B级夏季冬季全年温度23±2℃20±2℃18~28℃相对湿度45%~65%40%~70%温度变化率&5℃/h并不得结露&10℃/h并不得结露二、停机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2—2的规定。表3.1.2-2停机时电子计算机机房的温、湿度级别项目A级B级温度5~35℃5~35℃相对湿度40%~70%20%~80%温度变化率&5℃/h并不得结露&10℃/h并不得结露第3.1.3条开机时主机房的温、湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行,其它辅助房间应按工艺要求确定。第3.1.4条记录介质库的温、湿度应符合下列要求:一、常用记录介质库的温、湿度应与主机房相同;二、其它记录介质库的要求应按表3.1.4采用。表3.1.4记录介质库的温、湿度品种项目卡片纸带磁带磁盘长期保存已记录的未记录的已记录的未记录的温度5~40℃18~28℃0~40℃18~28℃0~40℃相对湿度30%~70%40%~70%20%~80%20%~80%磁场强度&3200A/m&4000A/m&3200A/m&4000A/m第3.1.5条主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。第二节噪声、电磁干扰、振动及静电..第3.2.1条主机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB(A)。第3.2.2条主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHz时,不应大于126dB。第3.2.3条主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。第3.2.4条在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。第3.2.5条主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。第3.2.6条主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。第四章建筑第一节一般规定第4.1.1条电子计算机机房的建筑平面和空间布局应具有适当的灵活性,主机房的主体结构宜采用大开间大跨度的柱网,内隔墙宜具有一定的可变性。第4.1.2条主机房净高,应按机柜高度和通风要求确定。宜为2.4~3.0m。第4.1.3条电子计算机机房的楼板荷载可按5.0~7.5kN/m2设计。第4.1.4条电子计算机机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能。变形缝和伸缩缝不应穿过主机房。第4.1.5条主机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设技术竖井。第4.1.6条室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾探测器及喷嘴等应协调布置,并应满足各专业的技术要求。第4.1.7条电子计算机机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。第4.1.8条电子计算机机房各门的尺寸均应保证设备运输方便。第二节人流及出入口第4.2.1条电子计算机机房宜设单独出入口,当与其它部门共用出入口时,应避免人流、物流的交叉。第4.2.2条电子计算机机房建筑的入口至主机房应设通道,通道净宽不应小于1.5m。第4.2.3条电子计算机机房宜设门厅、休息室和值班室。人员出入主机房和基本工作间应更衣换鞋。第4.2.4条主机房和基本工作间的更衣换鞋间使用面积应按最大班人数的每人1~3m2计算。当无条件单独设更衣换鞋间时,可将换鞋、更衣柜设于机房入口处。第三节防火和疏散第4.3.1条电子计算机机房的耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》及《计算站场..地安全要求》的规定。第4.3.2条当电子计算机机房与其它建筑物合建时,应单独设防火分区。第4.3.3条电子计算机机房的安全出口,不应少于两个,并宜设于机房的两端。门应向疏散方向开启,走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志。第4.3.4条主机房、基本工作间及第一类辅助房间的装饰材料应选用非燃烧材料或难燃烧材料。第四书室内装饰1
内容来自淘豆网转载请标明出处.Access denied |
used Cloudflare to restrict access
Please enable cookies.
What happened?
The owner of this website () has banned your access based on your browser's signature (3d20ea-ua98). 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
2015年弱电工程计算机机房设计规范
下载积分:600
内容提示:2015年弱电工程计算机机房设计规范
文档格式:DOC|
浏览次数:58|
上传日期: 01:16:39|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 600 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
2015年弱电工程计算机机房设计规范
官方公共微信监理知识:强弱电机房位置大小及布置(附案例)-简单易懂
来源:网络
作者:佚名
简介:?强弱电机房位置选择
变电所机房位置选择
接近负荷中心;
进出线方便;
考虑防水,不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜贴邻;
民用建筑内附配变电所,宜设置在一层
?强弱电机房位置选择
变电所机房位置选择
接近负荷中心;
进出线方便;
考虑防水,不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜贴邻;
民用建筑内附配变电所,宜设置在一层或地下层,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施;
设备吊装、运输方便。
弱电机房位置选择
宜分类合设弱电机房(布线 电话 数据,消控 安保 楼控 广播,广播 电视);
机房面积应留有扩展空间;
多层建筑均应设置弱电间;
宜设在首层及以上,当有多层地下层时,也可设地下一层或建筑群中心位置的建筑物内;
机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻;
弱电主机房位置选择
宜靠近弱电间,进出线方便;
设备吊装、运输方便;
机房应远离强振动源和强噪声源的场所,当不能避免时,应采取有效的隔振、消声和隔声措施;(小于68dB)
机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所,当不能避免时,应采取有效的电磁屏蔽措施;(在0.15~1000MHz频率时,不应大于126dB)。
强弱电间位置选择
宜设在进出线方便,便于安装、维护的公共部位;
设有综合布线系统时,由弱电间至最远信息插座的布线距离,不应超过90m,超过90m 时,应增设弱电间;
位置应上下层对应。每层均应设独立的门,不应与其它房间形成套间;
强弱电间不应与水、暖、气等共用管道井;
应避免靠近烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。
强弱电机房大小尺寸
强弱电间机房大小尺寸
变电所机房大小尺寸(注:本表格中的办公楼,酒店等地方是以某项目为代表,下面所有表格同此)
2140sqm/F,24F
5.350X5.050
5.050X11.400
16.950X18.700
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
7.150X2.250
6.200X6.950
3370sqm/F,1-4F
4.500X6.500
5.900X10.300
15.800X17.000
1404sqm/F,5-26F
9000sqm/F,3F
6.620X7.475
6.620X8.800
16.600X15.180
根据具体项目情况定
4.000X5.000
6.000X10.000
16.500X17.000
通信中心机房大小尺寸
2140sqm/F,24F
6.400X9.050
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
3370sqm/F,1-4F
1404sqm/F,5-26F
11.400X4.650
9000sqm/F,3F
8.000X8.000
根据具体项目情况定
7.000X7.000
消控中心机房大小尺寸:不小于20sqm
2140sqm/F,24F
5.600X9.050
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
6.100X6.950
3370sqm/F,1-4F
4.500X10.299
1404sqm/F,5-26F
9000sqm/F,3F
6.000X8.000
根据具体项目情况定
7.000X7.000
电视机房大小尺寸:
2140sqm/F,24F
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
6.075X2.480
3370sqm/F,1-4F
1.900X5.500
1404sqm/F,5-26F
9000sqm/F,3F
2.560X5.700
根据具体项目情况定 
4.000X4.000
4.000X4.000
手机信号覆盖系统机房大小尺寸:
2140sqm/F,24F
3.800X11.600
公寓式酒店
1053sqm/F,30F
3.750X5.150
3370sqm/F,1-4F
4.550X5.500
1404sqm/F,5-26F
9000sqm/F,3F
3.639X5.700
根据具体项目情况定
4.000X5.000
办公楼不小于4平米;
设备间的面积宜按以下原则确定:当系统小于1000 个信息点时为10m2;当系统较大时,每增加500个信息点增加5m2,但不包括其它设备所需的面积。
设备间内宜设置专用配电箱,容量不宜小于5kVA;低压配电系统应采用TN-S 或TN-C-S 系统。架空活动地板下的低压配电线路宜采用铜芯屏蔽电缆。