ICS 13.020.01
DB 13/T 12
固定污染源烟气连续自动监测系统
第1部分:安装技术规范
11 -28 发布
12 -15 实施
河北省环境保护厅
河北省质量技术监督
规范性引用文件
术语和定义
安装技术要求
安装施工要求
安装调试报告
附录A(资料性附录) 7
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
DB13/T 1643《固定污染源烟气连续自动监测系统》分为三个部分:
——第1部分:安装技术规范;
——第2部分:验收技术规范;
——第3部分:运行技术规范。
本部分为DB13/T 1643的第1部分。
为规范河北省固定污染源烟气连续自动监测系统的建设安装,保证固定污染源烟气连续自动监测系
统的安装建设质量,特制定本标准。
本标准由河北省环境保护厅提出。
本标准由河北省环境保护厅负责解释。
本标准主要起草单位:河北省环境监测中心站、河北先河环保科技股份有限公司。
本标准主要起草人:闫新兴、宋文波、张春雷、武桂桃、刘晓强、王辉、范朝、靳秀英、邓静秋、
吉元勋、王占兵、尹菘、张同刚。
本标准为首次发布,自日实施。
正在加载中,请稍后... 上传我的文档
 下载
 收藏
道客巴巴文档,豆丁文档,在线文档,共享文档,资料,文件,模板,论文,考试,试题,调查,报告,期刋,杂志,律师,公务员,建造师,会计师,毕业,设计,宗教,音乐,艺术,职称,等等,内容广精,值得下载,打印,分享或收藏
 下载此文档
固定污染源烟气连续自动监测系统 第1部分:安装技术规范(DB13 T 2)
下载积分:1000
内容提示:固定污染源烟气连续自动监测系统 第1部分:安装技术规范(DB13 T 2)
文档格式:PDF|
浏览次数:50|
上传日期: 15:20:22|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
固定污染源烟气连续自动监测系统 第1部分:安装技术规范
官方公共微信CEMS烟气在线监测系统的监测点选择原则和国家标准 - 滚动_【北京联盟】
CEMS烟气在线监测系统的监测点选择原则和国家标准
/ 作者:小易
北京联盟摘要:
CEMS烟气在线监测系统的监测点选择原则和国家标准,上一篇:
下一篇: 。为 配合国家大气污染物综合排放标准的实施,对总量控制项目颗粒物、二氧化硫实施排放总量监测,监控个排污企业达标排放,国家环保总局要求各燃煤排污企业必须安装烟气在线连续监测系统。各需要安装在线监测的企业在当初建设时并没有考虑到或预留安装在线监测
为配合国家大气污染物综合排放标准的实施,对总量控制项目颗粒物、二氧化硫实施排放总量监测,监控个排污企业达标排放,国家环保总局要求各燃煤排污企业必须安装烟气在线连续监测系统。各需要安装在线监测的企业在当初建设时并没有考虑到或预留安装在线监测的位置,势必给现在的安装在线监测设备造成困难,目前最突出的困难是CEMS烟气在线监测系统的测点位置的选择,以下就针对目前这个比较突出的问题做简要的介绍
为什么要对CEMS烟气在线监测系统的监测位置进行选择一
主要原因是烟尘和流速的测量需要一个稳定的流场,不稳定的流场中的旋流和涡流会使烟尘的分布不均匀,会使流速剧烈的变化。因为常用测烟尘的方法是一个线测量或一段线测量,即用测量一条线或一段线的数据来反映整个测量断面的数值;常用测流速的方法是一个点的测量,即用测量一个点的数据来反映整个测量断面的数值。所以要是CEMS烟气在线监测系统所测量的数据要有代表性,反映或接近于真实值,就必须选择一个烟气流场比较稳定的断面。
国家标准对CEMS烟气在线监测系统监测位置的规定二&&&&颗粒物CEMS烟气在线监测系统的安装位置
1颗粒物CEMS烟气在线监测系统应安装在能反映颗粒物状况的有代表性的位置上,优先安装在垂直管段2位于所有颗粒物控制设备的下游,且监测位置处不漏风
3光学原理的颗粒物CEMS烟气在线监测系统所在测定位置没有水滴和水雾,且不受光线的影响
4便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于清洁光学镜头、检查和调整光路准值、检测仪器性能和更换部件等
5测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和局上述部件上游方向不小于2倍直径处,当安装位置不能满足要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度
&&&&气态污染物CEMS烟气在线监测系统的安装位置
1位于气态污染物混合均匀的位置,该处测得的气态污染物的浓度和排放率能代表固定污染源的排放
2位于气态污染物混合均匀的位置,该处测得的气态污染物的浓度和排放率能代表固定污染源的排放
3安装位置应设置在距最近的控制装置,产生污染物和污染物的浓度或排放率可能发生变化部位下游不小于2倍烟道或管道直径
4离烟气排口或控制装置上游不小于半倍烟道或管道直径
&&&&流速连续测量系统的安装位置
1安装位置不得影响颗粒物和气态污染物CEMS烟气在线监测系统的测定
2便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于检测仪器性能和更换部件等
3测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和局上述部件上游方向不小于2倍直径处,当安装位置不能满足要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度
对几种不同现场情况监测点选择的说明三
按照CEMS烟气在线监测系统国家规范的说明,安装CEMS烟气在线监测系统最好是安装在垂直管段上即安装在烟囱上,必须满足现场有6倍烟囱或烟道当量直径的直管段,根据已经安装过在线监测设备的经验,我们在考虑安装位置的时候不只是考虑烟气流畅稳定的因素,还必须要考虑安装和日常维护的方便性。另外考虑的一个因素是尽量减少投资。
&&&&监测点选择安装在烟囱上的现场
1有电梯或旋转梯可上到平台处
2最低处的平台或将要搭建的平台能容易上去(绝对不能是靠烟囱本身的直爬梯上去的)
3最低处的平台离烟道入口的距离要满足一定的距离--4倍烟囱的直径。满足以上条件CEMS烟气在线监测系统监测点位置可安装在烟囱上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
&&&&监测点选择安装在烟道上的现场(1)选择安装在引风机之后的主烟道
1不能满足安装在烟囱上的条件
2烟道直管段的长度要满足有6倍以上烟道当量直径,并且不能变径
3有扶梯等能直接到达烟道测点处满足以上条件CEMS烟气在线监测系统监测点位置可安装在引风机之后的主烟道上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。(2)选择安装在引风机之前的主烟道
1不能满足安装在烟囱上的条件
2引风机之后主烟道的直管段的长度不满足有6倍以上烟道的当量直径
3引风机之前烟道的直管段长度满足6倍以上烟道的当量直径,并且不变径
4有扶梯等能直接到达烟道测点处 满足以上条件CEMS烟气在线监测系统监测点位置可安装在引风机之前的烟道上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。(3)选择安装在引风机前后的主烟道
1不能满足安装在烟囱上的条件
2引风机之后主烟道的直管段的长度不满足有6倍以上烟道的当量直径
3引风机之前2条支烟道的直管段长度均满足6倍以上烟道的当量直径,并且不变径
4有扶梯等能直接到达烟道测点处满足以上条件CEMS烟气在线监测系统监测点位置可安装在引风机之前和之后的烟道上,即烟气取样探头安装在引风机之后的主烟道上,烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装引风机之前2条支烟道上,如图中圆点位置处。
综上所述,选择CEMS烟气在线监测系统的监测点的原则可遵从如下原则:★要尽量选择满足国家标准规定的点位★尽量用少的仪器达到测量要求★要尽量选择能反映真实值的点位★尽量选择适合于安装和运行维护方便的点位★要尽量选择满足设备本身要求的点位关注我们微信号:甬晟环保(←长按复制)了解更多,请关注微信号甬晟环保(gh_)
CEMS烟气在线监测系统的监测点选择原则和国家标准
免责声明:本站文章除注明来源“北京联盟”外的文章均来自网络和网友投稿,著作权归原作者所有。北京联盟不承担任何连带责任!咨询热线:
400-060-2822
传真:020-
地址: 广州市高新技术开发区科学城科学大道182号创新大厦C1座7楼
当前位置: & &
污染源烟气在线监测系统一、方案描述:污染源烟气在线监测系统,也称CEMS系统。系统通过在线连续监测烟气固定污染源排放,把采集的各项排污数据通过GPRS、TCP、IP等传输给环保部门,并提供关于排污申报、总量控制、排污收费及时有效的数据资料,对推动环保职能部门在控制大气污染、改善空气质量的标准、政策、法规方面提供准确的量化依据。废气在线监控系统该系统对固定污染源烟气排放中的污染物及烟气流量进行连续地监测,并实时反映污染源治理的状况、效果及排污总量。废气监控结构图废气在线监控系统界面二、设计标准标准号标准及规范名称GB/T1固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ/T 75-2007固定污染源烟气排放连续监测技术规范HJ/T 76-2007固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测办法HJ/T352-2007环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范HJ/T212-2005污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准环发[2008]25号附件3国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源监控现场端建设规范三、系统结构:污染源烟气在线监测系统主要由采样子系统、预处理子系统、气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统、数据采集控制子系统、辅助系统及站房组成。1、采样子系统气体采样探头是插入烟道气体采集点,采集样品气体的部件。采样探头装置具有电加热伴热功能,能自行加热并实施温控。该装置适用于燃烧过程后气样的连续采集。2、预处理子系统烟气预处理系统用于完成样气的净化、除尘、除湿、排水,提高了系统的可靠性、稳定性及检测结果的重复性,降低了运行维护成本。3、气态污染物监测子系统红外气体分析系统具有高可靠性和灵敏度,尤其各种气体有自己的特征光谱,不受气体的干扰。一台分析仪可测定包括SO2、NOX、CO、CO2、O2等气体。4、颗粒物监测子系统颗粒物监测系统采用激光后向散射法测定烟尘浓度。5、烟气参数监测子系统采用皮托管测流速,压力传感器测压力,温度传感器测温度,烟气湿度采用高温电容湿度传感器测量。6、数据采集传输及控制子系统由数据采集仪、工控机、显示器和系统软件等组成。数据采集仪主要工作是将各个分析仪的分析结果最终采集储存并能够在工控机屏幕上进行实时显示,生成图表,并接受数据采集传输仪的访问,提供现场数据。通过工控机可自动进行校准和系统吹扫,取样器温度、伴热管温度、冷凝器温度等参数均纳入系统控制,确保系统处于最佳运行状态。7、辅助系统辅助系统由供电系统、防雷系统等组成。自动监测系统采用双供电系统,并配备UPS稳压电源。防雷系统采用专用工业防雷器,两级防雷措施。8、监测站房按照国家标准建设监测系统专用站房。四、系统配置五、系统特点:1、系统可自动连续测定分析混合气体中的SO2、NOx、CO、CO2、O2、C2H4等气态污染物浓度,同时还能检测排放烟气中烟尘以及检测过程参数;2、系统的数据采集和处理系统具有数据存储、处理、识别无效数据等功能,能够控制CEMS的日常工作,包括:自动校正循环,自动反吹采样系统过滤器和探头,提供认证测试和检测所需资料;3、兼容各种传输方式,可实现多级联网;实现现场数据实时传送,远程故障诊断;4、&标准模块化设计,具有高可靠性、安全性、可维修性和可扩展性。预留了一定的接口和容量。CEMS可与电厂、电力局、环保局的局域网连接,可以远程通讯;5、系统分析仪器具有自我诊断功能。这些诊断功能包括检测源和探头的失效、超出量程报警,并具有主要仪器部件故障警报功能;6、仪器和系统日志功能,记录系统的各运行状态参数,为系统数据的准确性和可靠性作为溯源的基础;7、采用电加热控温干法直接取样方式,辅助环节少,可靠性高,能真实反映烟气成分含量;8、系统具有自动标气测试功能,可以自动完成系统校核功能(远程校准或者半自动校准),减少维护工作量;9、采用工控机和PLC控制,自动化程度高,可采集系统的详细状态信息,可作为数据有效性审核的最有利资源。六、监测参数气态污染物:SO2、NOx、O2、CO、CO2等;烟气参数:温度、湿度、压力、流速;颗粒物。&污染源水质在线监测系统一、方案描述污染源水质在线自动监测系统通过在线自动采集、统计、处理监测污染企业废水排放数据,可形成各种监测统计报告及图表,长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。同时可通过GPRS、TCP、IP等传输方式实现多点传送至各级监测中心数据库。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动恢复功能;维护自检状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功能。为环保管理部门提供排污申报、总量控制、排污收费等业务所需要的数据资料,同时为各级政府开展水污染防治、改善水环境质量,制定相关环保标准、政策、法规等提供数据支持。二、设计标准标准号标准及规范名称HJ/T353-2007水污染源在线监测系统安装技术规范HJ/T354-2007水污染源在线监测系统验收技术规范HJ/T212-2005污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准HJ/T92-2002水污染源排放总量监测技术规范GB污水综合排放标准环发[2008]25号附件3国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源监控现场端建设规范污染源自动监控设备管理办法三、系统结构污染源水质在线监测系统主要由采水子系统、污染物监测子系统、数据采集传输子系统、辅助系统等组成,负责水样采集、水质分析、数据整理与上报。1、采水子系统采水子系统主要由采水泵、预处理模块、采样器和管路组成,负责水样的采集和简单预处理。主要为在线监测仪提供水样。2、分析仪器子系统分析子系统由各种水质在线监测仪组成,可测的参数有:化学需氧量(CODCr)、氨氮(NH3-N)总磷(TP)、总氮(TN)、重金属、氰化物、pH值等污染物指标。3、数据采集传输及控制子系统数据采集传输及控制子系统主要由数据采集仪及控制单元(PLC/工控机)组成。水样经过采水系统通过、阀、分析系统进行水质的自动分析后,将水质的物理、化学、生物的变量参数数据信息通过RS232或者RS485总线进入数采仪,数采仪通过无线GPRS网络或者以太网与信息管理中心建立通讯,实现实时数据的共享。4、辅助系统辅助系统由供电系统、防雷系统、废液收集处理系统等组成。自动监测系统采用双供电系统,并配备UPS稳压电源。防雷系统采用专用工业防雷器,两级防雷措施。废液收集处理系统保证“原水进入,原水排出”,避免环境二次污染。5、监测站房按照国家标准建设监测系统专用站房。四、主要配置&五、系统特点连续采集:可以获得24小时连续的在线监测水质数据;自动处理:能对收集到的数据进行处理和存取;自动传输:将监测的数据自动传送到相关职能部门;直观显示:可以实时显示仪器运行状态和监测数据及分析结果;自动报警:当监控数据发生较大的变化时总动报警;设备运转状态管理:具备自动运行、停电保护、来电自动恢复功能,维护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功能。六、监测参数市政污水:CODCr、NH3-N、TP、TN、pH等;医疗废水:大肠杆菌、余氯、生物毒性、pH制革废水:CODCr、NH3-N&、Cr冶金废水:重金属电镀废水:Cr、Cu、Zn、Fe、Al等离子及pH等。涂装废水:CODCr、pH、TP、TN、Zn、Mn、Ni等。
环境监测,油烟监控,污染源在线监控,水源地保护,移动执法
订购:污染源烟气在线监测系统
请填写订购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货
总公司地址:广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C1座7楼
Copyright ? 2014 正虹科技, All Rights Reserved 粤ICP备号  技术支持:
成都泰康慧谷科技发展有限公司
联系电话:400-060-2822
杭州分公司
联系电话:400-060-2822
成都分公司
联系电话:400-060-2822}

我要回帖

更多关于 锅炉烟道中的烟气压力 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信