原来用采样频率1KHZ的二次仪表,现想用PLC+AD模块,不知能否采到变化很快的峰值。又听仪表厂商说仪表采样频率1K没有用,因为,不超过500HZ。用PLC+AD模块采样频率能到多少?AD模块有采样频率吗? &PLC+AD模块采样频率怎样计算?
文章数:3016
年度积分:1402
历史总积分:7754
注册时间:
PLC执行周期要ms级,采样1K的数据不合适.再说采样这么快,数据吞吐量一定很大,PLC也不是好的办法.
压力变送器对出口来说应该是反应时间,一般的压力变送器反应时间不会太快的,以为压力的变化在常规情况不会太快!
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:663
注册时间:
大歌,压力变送器的反应时间是指滞后时间吗?我的这台压机压力变化非常快优。
工控学堂推荐视频://ret = ""+row.keyword + "约" + row.count + "个商品"+row.
$("#keyword").result(function(event, data, formatted) {
$("#other_con").val(data.cat);
$("#searchForm").submit();
您当前所在的位置: &
PLC编码器脉冲和频率的转换方法
PLC编码器脉冲和频率的转换方法
创建时间:
  编码器脉冲和频率的转换方法
  速度同步,你的这三个传送链相互之间有关联吗 还是说只要能达到速度同步就好,根据现场的实际情况,根据机械减装置的一些数数据,如
减速机的减速比,传送链下面棍子的棍径,等数据推到出电机的转速,然根据电机转速给定驱动装置的设定值,而且驱动装置的控制方式选择闭环,这样就可以把编码器不通过PLC,通过装置自身来控制,降低数据处理的时间,提高响应速度,而PLC要做的就是根据设定值,求出每台传送链相关的驱动装置的给定值。
  是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。
  如需进一步了解相关PLC产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注/每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
PLC 压力变送器、流量计
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
PLC 压力变送器、流量计 - 已解决问题
求高手指教,怎么用PLC检测压力变送器及流量计能不能正常工作?或者说压力变送器和S7&200怎么进行连接?连接好后怎样才能检测变送器能不能正常工作?急急急!求大神指教
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 19:13:19 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:132092
在程序中通过读取模拟量输入通道的数值来判断传感器是否正常工作。单极性的输入值在0-32000之间,双极性的在-之间。参见:S7-200模拟量接线方法
资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:回答差不多达到想要的结果了,还想在请问下,怎么进行读取模拟量输入通道的数值?请原谅学弟刚刚开始学习PLC什么都不会,谢谢学长的回答!
已阅,最佳答案正确。读取地址AIW0,AIW3=2、、数据即可。
置评专家:西门子自动化产品支持& 14:55:35
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
可以通过PLC采集过来的信号进行数值监控判断压力变送器及流量计是否正常工作。
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 22:01:30
通道开路或短路时模拟量是两个差不多固定的极值。还有流量或压力前罗辑条件满足时必定会在某个苋范围内。否则可判断为出错。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 03:15:00
来自手机Wap客户端
可以通过在PLC内监控其采集过来的信号值来判断,如果信号超出正常范围即判断为异常
- 新生&nbsp&nbsp第1级
& 08:43:00
检查能不能正常工作?不知楼主具体想干嘛,如果想要读数或者为了控制等直接用模拟量等接线就可以了啊,那这个检测能不能正常工作,是为了报故障?
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 13:42:28
除非超出使用范围、断开,如果在使用范围内有偏差,通过软件技术应该是没有好办法,还是要人为检测硬件来判断的。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 13:43:26
选型传感器时,正常的工作压力及流量时,不会超过传感器量程范围,也就是不会超过20mA,如果现在你的传感器大于或者小于正常的转换范围。那么就是错误的。0-27647.
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 13:59:39
1、仪表配电,一般压力变送器是2线制,需要PLC端供24VDC电源。流量计就很难说了,2线制和4线制都常见2、检查信号,如果电源电压存在,就测量输出信号,一般是4-20mA,当然也有其他类型,可以看仪表说明书。3、如果有信号输出,再监视PLC口的数值,假如是西门子200的AI模块,仪表输出4-20mA,那仪表数据就是和一一对应。
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 10:56:04
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!}

我要回帖

更多关于 电压 频率变送器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信