请教高手土建pc板预埋电线管图纸详解安装预埋

【建筑通】建筑水电预埋经验总结,新人必看
我的图书馆
【建筑通】建筑水电预埋经验总结,新人必看
一、材料方面&水电安装材料分为主材和辅材,供货方式有甲供、甲定乙供和乙供;甲供材料一般为:电线、电缆、PVC电工套管及配件、桥架、配电箱、给水管材及管件、排水管材及管件、潜污泵、阀门等等;甲定乙供材料一般有:开关、插座、灯具、钢塑管、镀锌钢管及管件、焊接钢管及管件;乙供的多为辅材。材料的管控方面应注意以下几个方面:1、材料到之前(1) 了解各种甲供材料的从下单到送货的周期,根据工序,提前申报甲供材料,一般情况下电线、电缆、桥架、潜污泵需要提前一个月申报,其他的则最少要提前10天申报;(2) 在做甲供材料申请单和供货通知单之前,一定要做个班组材料申请单,让班组签字,以免后续产生争议;同时,还要核对材料的数量,核对材料的规格型号是否与蓝图相符,切记不可用电子版图纸来核对材料,因为电子版的图纸有可能与蓝图有部分不同;(3) 在做甲供材料申请单和供货通知单时,一定要认真仔细,要核对日期、供货单位名称、施工单位名称、材料名称、规格型号、数量等信息是否正确;(4) 到货前,电话确认到货的大至时间和卸货地点,尽量避免在下班时间到货;(5) 将供货通知单打印一份,以便于现场核实到场材料是否与通货通知单一致;2、材料到时(1) 将材料引到卸货地点后,核对材料验收单与供货通知单是否一致,检查合格证和检测报告其否齐全,然后通知甲方、监理进行验收;(2) 验收合格后,通知班组卸货,现场核对材料,并将材料移交班组使用,在卸货过程中还需检查材料是否有破损、元器件缺失、刮伤等情况;(3) 材料的配件(比如螺丝,桥架盖板等)核对数量,以免后面不够,若是需要组装的,还要核对规格大小是否一致;(4) 数量确认完毕,移交班组使用后,需班组签字确认;3、材料签收后(1) 签收材料验收单时,核对材料验收单以下信息:材料验收单上的信息要仔细确认核对,包括地块、楼号、日期等等;检查供货单位是否签字,日期是否为当天,另外检查验收单的字迹是否清晰;【自己不努力,没人会帮你!】【建筑通主编张弛说:绝招--就是把简单的事情做到极致】《建筑机电安装宝典》让你拥有绝招。材料验收时,材料的名称、规格型号、数量和使用部位以及一定要对;(2) 材料验收单签收完成后,做材料分发单,并让班组签字,分发单中一定要把材料的配件备注清楚,以免产生争议。(3) 督促班组对材料进行保管,不得随意堆放,不得将部分材料风吹日晒;二、预埋施工方面&1、地下室底板预埋(1) 工作内容:接地体、接地干线的焊接,疏散指示灯线管预埋,排水管道预埋,人防管道预埋,潜污泵的电源线管预埋和潜污泵出水管预埋;(2) 常见问题及解决措施:1) 接地体、接地干线的焊接:① 问题:接地体两根钢筋未与桩基础的对角的两根钢筋分别焊接(多为跨接),或未与引下线连接;解决措施:接地体焊接时,进行跟踪检查,对不合的地方进行现场整改;② 问题:焊接过程中,搭接长度不满足要求,或出现焊接不饱满、虚焊、焊渣未去除等;根据建筑电气工程施工质量验收规范24.2.1,接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。解决措施:焊接前,对工人进行交底,接地体焊接时,进行跟踪检查;2) 疏散指示灯线管预埋:① 问题:地下室底板浇筑完后,柱子位置JDG线管明露;解决措施:在预埋时,要求将JDG管预埋在面筋下;对于已经明露的线管,进行割槽暗敷处理;(3) 其他注意点:① 接地体、接地干线的焊接需在底板钢筋敷设完成,混凝土浇筑前完成;② 疏散指示灯在柱子的预埋中要注意方向,即预埋的柱子的哪一面;③ 地下室底板的人防排水管和电梯基坑排水管多用镀锌钢管,不得将镀锌钢管进行焊接;④ 潜污泵管必须预埋在底板中,若暗敷在底板找平层中,有可能导致集水坑盖板无法安装;&2、地下室顶板预埋(1) 工作内容:接地干线的焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和弱电线管预埋,给水管套管、消防套管和人防套管预埋;(2) 常见问题及解决措施:① 问题:由于地下室顶板的预埋管较多,容易出现漏预埋或预埋错误;解决措施:在预埋时,现场进行核对;(3) 其他注意点:① 地下室顶板的预埋套管要用防水套管;② 地下室顶板的预埋中,JDG管都要进行扣压,同时用紧定螺钉进行固定;③ 在浇筑混凝土时,必须有人进行护管;&3、主体预埋阶段(1) 工作内容:① 强电系统预埋:户内开关、插座、灯具、配电箱预埋,井道开关、插座、灯具、电缆套管预埋,屋面开关、插座、灯具、电缆套管预埋;② 给排水系统预埋:户内排水套管、给水管套管预埋,水井给排水套管预埋;③ 消防系统预埋:水井消防立管和喷淋立管套管预埋,喷淋支管预埋,烟感探测器、消火栓按钮、手动报警按钮、声光报警器、闭门器、楼层灯、正压送风阀等预埋;④ 弱电系统预埋内容包括:可视对讲室内分机、燃气泄露探测器、门磁和紧急按钮的预埋;⑤ 防雷接地预埋:接地干线预埋,防雷检测点预埋,卫生间等电位焊接预埋,均压环预埋,引下线预埋,屋面电梯机房等电位预埋;(2) 常见问题及解决措施:1) 电力插座预埋常见问题① 问题:叠管,即在分户配电箱、多媒体相处,以及管线密集处容易出现,同一个点上3根PVC管重叠,导致保护厚度不够,影响结构;解决措施:在预埋时,进行跟踪检查,对叠管的地方进行现场整改;② 问题:并管,在分户配电箱、多媒体相处和管线密集处容易出现多根PVC管并列不管影响混凝土的浇筑和板的质量,导致以后板漏水;因此需要留一定的间距。解决措施:在预埋时,进行跟踪检查,对叠管的地方进行现场整改;③ 问题:在配电箱处,因模板的移动或旧模板的使用,导致在模板上钻的洞位置偏移,以致梁的模板上孔太多且没封堵,影响梁的浇筑质量。解决措施:若原来钻的洞不用,需要求班组对其进行封堵,若孔洞较多则需要联系木工班组对模板进行更换;④ 问题:在配电箱处,电线管集中在梁的局部,影响粱的有效断面,要求分开设置,保持一定间距。解决措施:施工前针对该问题对班组进行充分交底,在预埋时要特别注意检查;⑤ 问题:在时间比较赶的时候,会出现上翘的PVC管不绑扎固定,容易被踩浇筑到板中而堵管。解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;2) 照明预埋常见问题① 问题:户内照明灯头盒偏位,屋面(特别是斜屋面)的灯头预埋盒数量是否正确;解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;② 问题:卫生间防水吸顶灯到等电位端子排LEB之间没有预埋管道。解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;③ 问题:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。公共部位的JDG管不得焊接。解决措施:施工前对班组进行充分交底,施工时要对JDG的施工工艺进行监督;3) 防雷接地预埋常见问题① 问题:引到LEB箱的钢筋截面积不能太小,不能小于25*4的扁钢或12mm2的圆钢。解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;② 问题:引到LEB箱的钢筋不能点焊在两根不同的钢筋上。③ 问题:若引到LEB箱的钢筋从梁上焊接,则这根梁钢筋必须和钢筋网焊接在一起。解决措施:施工前对班组进行充分交底,钢筋网焊接时进行检查;(3)其他注意点:①&电气预埋在底筋绑扎完,面筋没绑时完成;②&电力插座的PVC预埋管上翘部分尽量预埋在梁里或者剪力墙里,这样比较不容易因被踩而导致堵管;③&在剪力墙里的管可以一次预埋到插座的高度,这样可以少一个接头。④&剪力墙中的插座预埋时,要考虑到找平层3~5cm的高度;⑤&埋时可以在模板安装完成且没有绑扎底筋时,对插座和灯盒的位置进行提前放样,画出走向,这样可以提升预埋速度,在浇筑完成后也可以知道预埋的方向。⑥ 桥架到配电箱的引线一般在板顶用一根JDG管和一个JDG盒预埋。⑦&跃层顶层的配电箱一般是从跃底层的配电箱处往上引线,一般不从桥架引线;⑧&PVC管绑扎:常用的PVC管一般都是4m长,要是在现浇混凝土里预埋的话,需要在管接头位置把专用胶涂抹均匀粘接,并在管接头两侧各15cm处用绑钢筋用的铅丝捆扎牢固,中间部分分均距离绑扎两道。注意;尽量顺着某一根钢筋绑扎。⑨&PVC管线不能在灯盒上面,影响保护厚度。⑩&PVC管尽量不要整根预埋在梁中,如果堵管很难处理。&混凝土浇筑完成后,上翘的PVC管要用混凝土包住,并涂上油漆,以免管材被破坏、被踩弯,导致后面还要开凿楼板。&预埋时,管道要隔间距分开绑扎固定,不能全部绑在一起。&土建的梁有变动,要另外浇筑时要及时处理,否则以后又要开凿。&强弱电套管主要检查套管的数量、大小、离底板的距离是否合格,另外,还有检查套管是否有倾斜,套管长度是否太短,两头是否有封堵。 钢筋网焊接点间距不能大于0.6m,同一直线上的所有焊接点是否在同一钢筋上。&钢筋网的焊接钢筋不能选被排水立管或排风口阻挡而断开的钢筋。&刚焊接的温度比较高,容易把模板烧焦,要注意浇水降温。&均压环的圈梁要和所有的柱子引下线焊接或跨接。(来源:水电工论坛;版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)
馆藏&12885
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢施工员必须要知道的预埋知识
施工是形成工程项目实体的过程,也是决定最终产品质量的关键阶段。要提高工程项目的质量,就必须狠抓各个施工阶段的质量控制。如何保证施工质量,是每名施上管理人员的工作责任和职责。 &
& & 工程项目施工涉及面广,是一个极其复杂的过程,影响质量的因素很多,如设计的好差、材料的优劣、施工工艺、操作方法正确与否、技术措施是否得当、施工人员的技术水平高低部将直接影响工程项目的施工质量。而且工程项目位置不定,面积大,不同项目地点不同,地域的差异也影响工程质量。因此必须 对工程的实际情况,制定相应的工程质量目标,编制科学、合理的施工组织设计方案米指导整个项目施] 的过程及目标。施工管理人员要严格按照方案的要求来执行。 &
1、基础工程施工阶段 &
& 在工程项目的设计阶段,由安装各专业设计人员对土建结构设计提出技术要求,例如基础型钢预埋、穿墙穿梁套管预埋、设备和管线的固定件预埋等,这些技术要求应在土建结构施工图中得到反映。 & &
土建施工前安装技术人员应会同土建技术人员共同审核土建和安装施工图纸,以防错漏碰缺,安装技术人员应该学会看懂土建施工图纸包括结构留洞图等。安装技术人员应了解土建施工进度计划和施工方法,尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互间的连接方式,并仔细地核对安装施工准备采用的施工方案是否与土建施工方案相适应。
施工前还必须加工制作并备齐预埋件、预埋管线、接线盒、套管等。在预埋预留配合施工前应编制专项施工方案,如钢套管预埋施工方案、防雷接地安装施工方案等。安装各专业的施工员应根据施工方案、施工图和技术文件、验收规范等的要求向施工班组进行技术和产品保护等方面的交底。同时,形成施工交底记录,及时签发施工作业任务书。 &
& 在基础工程施工时安装专业应及时配合土建做好强弱电专业的电缆穿墙、给排水管道穿墙防水套管预埋工作。该阶段要求安装专业严格控制套管的轴线,标高、位置、尺寸、数量、材质、规格等方面是否符合设计图纸要求。否则,后续的返工或修理会破坏土建做好的墙体防水处理层造成以后墙体渗漏。 & &
使用塑料套管预留的孔洞一般在土建图纸上标明,由土建负责施工,安装质量员应主动与土建质量员联系,并核对图纸,保证土建施工时不会遗漏,并且预留的标高、位置等应符合设计要求。安装专业应配合土建施工进度,及时做好钢管套管、土建施工图纸上未标明的预留孔洞及在底板和基础垫层内预埋管线的施工。钢套管的固定应绘制安装节点详图、土建预埋套管配筋图。
为减少水平位置的积累误差,土建专业应标出每根套管的中心点位置,便于安装对套管位置的复核,使水平积累误差控制在每一跨轴线之间。在基础工程施工阶段,做好建筑物地下管线的安装,埋地给排水管道施工工序为:施工准备&现场测绘&管道预制加工&现场定位预埋、敷设&完整性检查、灌水水压试验&交付土建浇捣混凝土。 &
& 电气专业的主要配合工作是:根据设计要求,做好基础底板中的接地连接。对于建筑物有桩基施工的,一般防雷接地体都采用柱内主筋,在破桩接桩后,采用圆钢或镀锌扁钢引出、引上留出测试接地电阻的干线及接地测试铁板。混凝土内的接地一般沿结构梁、柱敷设焊接,施工工序在钢筋绑扎完成之后。 &
&2、主体结构施工阶段 &
& 根据土建浇捣混凝土的进度要求及流水作业的顺序,逐层逐段地做好预埋预留配合工作,这是整个机电安装工程的关键工序,配合不好不仅影响土建施工进度与质量,而且也影响整个机电安装工程的后续工序的质量与进度,应引起足够的重视。 &
& (1)现浇混凝土楼板。电气、通风及给排水等工种接地焊接及套管预埋、预留应与钢筋的绑扎密切配合,一般施工工序为:模板搭设&木盒预留洞(给排水、通风专业)&柱头立筋、框架梁筋、下层钢筋绑扎&电气管线预埋(强弱电专业)&柱头箍筋及上层钢筋绑扎、外模搭设&混凝土浇捣。
因此,在下层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,安装专业应配合土建施工。安装专业的施工工序为施工准备&预制加工管煨弯&测定接线盒、接线箱位置&固定接线盒、接线箱&管线连接及固定&变形缝处处理&接地跨接。当管子或接线盒与钢筋网位置发生冲突时,可将影响安装的钢筋拨开,待安装好管子或接线盒后再将拨开的钢筋作适当调整就位,或增绑一些附加钢筋。
对于土建结构图上已标明的预埋件,如电梯井道内的轨道支架预埋铁、尺寸大于 300 mm 预留孔洞应由土建负责施工,但安装质量员也应随时检查以防遗漏。对于要求安装专业自己施工的预留孔洞及预埋的铁件、木盒等,安装施工人员应配合土建施工,提前做好准备,当土建施工到位时安装专业及时预留到位,密切配合土建结构施工进度,及时做好各层的接地环网焊接工作。 &
& (2)预制楼板施工。预制楼板时必须考虑机电安装专业的配合。为了在合适的位置安装灯具和火灾报警探测器,楼板吊装时,先要编排好楼板的排列次序,与土建密切配合,合理选择安装接线盒位置,要使接线盒布置对称,成排安装。当楼板上面有几根电线管交叉时,应设法绕开叠加处,以免影响土建楼板制作。电线管在楼板接缝处暗配时,可以不用接线盒,而直接将管子伸出引下。 &
& (3)梁柱结构施工。预制梁、柱结构的施工一般在构件预制厂进行,安装前强弱电专业施工人员应会同土建施工人员对预制厂家做好预制前的技术交底工作。对于比较规则的预制件,可在预制厂埋入电线保护管和预埋钢板;对于不便安装管线的预埋件,可预埋钢板或木砖,也可预留钢筋头,以备敷设线路和安装电气设备时用。现场浇制的梁柱按配管方式施工,在浇捣混凝土前安装好管线和开关、插座盒等。穿梁的给排水、消防、风管套管的预埋应与土建结构施工单位沟通协调好现场的施工配合方式。
安装过梁套管时一定不可以割断主筋,应尽量不割断梁的腰筋,如管径较大必须割断时,必须采取可靠的加固措施。另外,需特别注意的是滑模施工和清水混凝土施工的配合。混凝土滑模施工,实质上是现场连续浇制混凝土,施工时的安装配合基本上与现浇混凝土结构中的配合相似,但安装专业要提前将管子弯好、锯好,确定准确各种预埋件尺寸,随土建的施工进度逐段配合施工。
清水混凝土是外表面比较光滑的混凝土,安装专业套管的落料长度和精度直接影响到土建混凝土的外表面光滑度,是安装与土建配合的关键点之一。钢套管下料应采用氧气乙炔切割,管口应平滑无毛刺,套管长度和平整度符合土建有关清水混凝土施工的技术要求。 &
&(4)二结构施工。
除框架结构施工外,二结构施工也应协调好安装与土建的配合,因为需要预留孔洞的机房较多。高低压变配电室有电气专业的高压双路进线、低压侧出线,给排水专业的气体灭火干管进口,通风专业的新风进口及排烟出口等预留孔洞。
柴油发电机房有电气专业进发电机油箱的进油管,一次出线线槽和低压变电室的二次控制联络线的线槽,给排水专业的气体灭火干管进口,通风专业的新风进口和排烟出口等。空调机房有电气专业的进线线槽,弱电专业的自控线路线槽,空调通风专业的从分气缸引出的冷水供、回水干管,冷却供、回水干管和上水供水干管,新风进风管和排风管道等预留孔洞。热交换站有从室外引进的一次热力干管,经过热交换以后从分气缸引出的生活热水干管,给排水专业的冷水供水干管,消防喷淋系统的干管,电气专业的电源线槽,弱电专业的二次控制线槽孔洞,通风专业的新风进风管和排风管等孔洞。
水泵房有电力干线、进风、排风等,进水箱的上水进水干管,消火栓系统的干管,消防喷淋系统的干管等预留孔洞。二结构施工前,安装各专业应对土建结构专业提出各强弱电、水泵机房及卫生间的预留孔洞技术要求,双方协调配合好施工工序。 &
&3、安装与土建施工界面质量通病预防措施 &
& (1)楼板裂缝。楼板内预埋管线,特别是多根管线的集中处容易导致混凝土裂缝。当预埋管线直径较大,密度较集中,且线管的敷设走向重合时,很容易发生楼面裂缝。而且人员踩踏可能导致钢筋弯曲,混凝土保护层厚度不够。这些部位须加强并采取防止裂缝措施:铺设临时跳板,分散应力,钢筋小马凳不得少于 3 只/ m2 处;减少人员踩踏钢筋,自觉沿钢筋小马凳处通行,不随意踩踏中间部位。
& (2)预埋管件偏移或损坏。土建模板施工时安装应派人跟踪,以防模板固定时打断墙体内的预埋电管或造成套管偏移。土建浇捣混凝土时,剧烈的振捣有时可能损坏安装配管或使得接线盒移位。如果敷设的是硬质塑料管,管道可能被砸坏或因振捣而断裂。因此,在浇捣混凝土时安装专业应留专人监护,遇有管路损坏时及时修复,并应提醒土建施工人员注意保护好预埋管件。
& (3)土建施工的预留洞为后续安装施工增加难度。由土建施工预留的孔洞,如塑料套管和尺寸大于300 mm 的预留孔洞,土建施工方可能没有认真考虑具体预留洞的尺寸、套管的标高和位置等设计要求,安装专业进行后续管道安装施工时会出现管道的坡度不能满足设计要求等问题。因此,安装专业质量人员应加强对土建负责施工的安装、使用的预埋预留工作进行复核和检查。 &
& (4)接线盒和套管的填充和封堵。工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。现浇楼板、柱内的电线
保护管接线盒以及穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。 &
& (5)地下室漏水渗水。地下部分渗水漏水是建筑行业很难避免的通病,有的经过几次被动防水处理,仍不能解决渗漏水问题。造成这种现象的原因是多方面的,但如果防水材料质量好,工艺做法合理,外墙防水层一次性做完其渗漏的概率是很低的。
如果因防水套管改位或增加而三番五次修补,那么造成外墙渗漏的可能性就会很高。如由于专业配合不当,原设计预留套管的管径,数量、位置和标高有变化而没有及时调整。在施工配合时应采取如下措施:在外墙和出外墙套管施工之前,组织各专业召开协调会。
土建专业要提出该部位施工的开始和截止日期,同各专业核实施工图纸。会议应形成会议纪要,各专业写出书面的技术资料。资料内容包括:预留出外墙套管的专业、功能、管径、数量、距相邻轴线的位置,以便施工和检查。土建专业在做正负零以下的外墙防水层时,应再次书面通知安装各专业,监理对所有出外墙套管进行核实,将遗漏、错位以及有所调整的部位处理好,避免事后漏水渗水。
我来说两句 ()
本月热门下载
建筑热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:线管规范_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
&&穿线管安装规范
你可能喜欢电气工程分区
查看: 4509|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请教诸位同仁:本人第一次经手一个公寓楼盘的强弱电配线问题,每层19户,共24层,通道宽1.3米,电管井和水管井靠在中部,要求在首层集中抄表,每户预埋管配线入户,预埋管如何安排得下?这么多电线如何走线呀?(10平方单线)各位高手,有好方案吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分525帖子
一星工程师, 积分 525, 距离下一级还需 125 积分
每层设电表,一层物业管理远程集中抄表。抄表信号线金属线槽在管井内就好了。不可能表都设在一楼吧,根本放不开吧。到顶层的话,电压损失也很大。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
二楼的人果真专业啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
每层设表箱记录,19个应该能放下,强电走吊顶内,弱电走埋地管,在一层集中记量就可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
甲方太唯利是图,每隔5层设个表房都不行,电表又不能装在通道墙上,很难看的,要求所有电表均装在首层表房,电管井内仅强电电线就有近千条,还有电视、电信、网通、智能等弱电呢。4楼说弱电埋地,也没好法子做呀。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 楼板预埋电线管 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信