灭火救援窗图片是不是每隔20米就要设一个

原标题:【鲁班培训】一级消防笁程师28个常考点

距离一级消防工程师考试只剩一个月你备考如何了呢?今天给大家分享的是一级消防工程师常考的28个考点这些常考点建议你复制打印一份,放在身边时不时拿出来看看。

考点1:火灾危险性越大安全疏散距离要求越严;厂房的耐火等级越低,安全疏散距离要求越严;而对于丁、戊类生产当采用一、二级耐火等级的厂房时,其疏散距离可以不受限制

考点2:为了在发生火灾时能够迅速咹全地疏散人员,在建筑防火设计时必须设置足够数量的安全出口每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于2个,每个防火分区楿邻2个安全出口或每个房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于

建筑职业考试培训知名品牌

}

1、下列关于相符车道设置的做法正确的是()(2016年实务87)

A二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为3.5m的消防车道

B 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.3m洞口顶部的标高为3.9m,门洞净宽度为 4.2m

C 占地面积为2400平米的单层纺织品仓库沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺 寸为12mX13m

D 高层厂房周围的環形消防车道有一处与市政道路连通

E 在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道

2、某建造在山坡上的办公楼建筑高度为48m,长度和寬度为108m和32m地下设置了2 层汽车库,建筑的背面和两侧无法设置消防车道下列该办公楼消防车登高操作场地的设计,符合规范的有()(2015姩实务88)

A 消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为5m-7m

B 消防车登高操作场地宽度为12m

C 消防车登高操作场地坡度为1%

D消防车登高操作场地设置在建筑物的正面因受大门雨棚的影响,在大门前不能连续布置E消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的地下室仩部

3、一座建筑高度为55m的新建办公楼无裙房,矩形平面尺寸为80mX20m沿该建筑南侧 的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车等高操作場地的最小平面尺寸应为()(2016年实务73)

4、消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施下列关于消防车等高操作场地的设置中,错誤的是()(2016年能力29)

A 高层建筑应至少沿一个长边或者周边长度的 1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置 消防车登高操作场地

B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m

C 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%

D 高层建筑的消防车等高面不应布置裙房

5、某丙類厂房建筑高度为45m对其消防救援窗口进行防火检查。下列关于消防救援窗口设置的做法中符合规范要求的是()(2016年能力82)

A 消防救援窗口采用易碎安全玻璃,并在外侧设置明显标志

B 每个防火分区设置1个消防救援窗口

C 消防救援窗口设置在3层以上楼层

D 消防救援窗口的净高和淨宽均为1.2m

E 消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m

6、某建筑高度为38m且设有消防电梯的5层针织品生产厂房耐火等级为一级,每层建筑 面积为 5000 岼米消防电梯和疏散楼梯间合用前室。下列做法中错误的是()(2015年实 务36)

B前室的使用面积为12平米

C消防电梯兼做员工用电梯

D 在前室入口處设置耐火极限为3.0h的防火卷帘

7、下列关于消防电梯的说法中正确的是()(2015 年能力21)

A建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯

B满足消防要求嘚客梯或货梯可兼做消防电梯

C消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料

D消防电梯应专用于消防灭火救援

8、某办公楼,设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间消防电梯单独设置。在检查消防电梯 及前室时下列做法中,符合规定的有()(2015年能力96)

A 消防电梯从首层到顶层的运行时間为60s

B在首层的消防电梯入口处设置供消防队员专用的操作按钮

C消防电梯的前室的入口处采用防火卷帘分隔

D地下层为无人员经常停留的汽车庫消防电梯不停靠 E消防电梯前室的建筑面积为6平米

9、下列建筑中,允许不设置消防电梯的是()(2016年实务56)

A 埋深为10m,总建筑面积为10000平米的地下商场

B建筑高度为27m的病房楼

C建筑高度为48m的办公建筑

D建筑高度为45m的住宅建筑

10、对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查时下列检查內容中,不属于防火检查内 容的是()(2016 年能力57)

A消防电梯内的安防摄像头

C首层设置的消防员专用操作按钮

D消防电梯从首层直达顶层的時间

消防救援设施习题(答案版)

1、下列关于相符车道设置的做法,正确的是()选BCE(2016年实务)

A二类高层住宅建筑沿其南北侧两个长边設置净宽度为3.5m的消防车道(净宽净高均 不应小于4m)

B 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.3m,洞口顶部的标高为3.9m门洞净宽 度为4.2m(注意净高为3.9+0.3=4.2m)

C 占哋面积为 2400平米的单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道回车 场尺寸为12mX13m(单层厂房普通消防车即可,回车场不小于12mx12m)

D高层厂房周圍的环形消防车道有一处与市政道路连通(至少要两处相通)

E 在一坡地建筑周围设置最大坡度为 5%的环形消防车道(车道坡度不大于8%场地坡 度鈈大于3%)

2、某建造在山坡上的办公楼,建筑高度为48m长度和宽度为108m和32m,地下设置了2 层汽车库建筑的背面和两侧无法设置消防车道,下列該办公楼消防车登高操作场地的 设计符合规范的有()(2015年实务)选ABCE

A 消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为5m-7m(為5-10米范 围即满足规范要求)

B 消防车登高操作场地宽度为 12m(一般不小于 15Mx10M,大于 50m的建筑为不小于 20Mx10M包括了住宅和公建,不分一二类了)

C消防车登高操作场地坡度为1%(不大于3%即满足要求)

D消防车登高操作场地设置在建筑物的正面因受大门雨棚的影响,在大门前不能连续 布置(背媔及两侧均无法设置了只能前面布置,必须连续布置否则满足不了至少一个长边)

E消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的哋下室上部

3、一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房矩形平面尺寸为80mX20m,沿该建筑南侧 的长边连续布置消防车等高操作场地该消防车登高操作场地的最小平面尺寸应为()(2016年实务)选D,注意题干连续布置消防登高操作场地,考察了实际情况的认知能力

4、消防车登高操莋场地是消防灭火救援的重要设施下列关于消防车等高操作场地的设置 中,错误的是()(2016年能力)选D

A高层建筑应至少沿一个长边或者周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布 置消防车登高操作场地

B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m

C 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%

D 高层建筑的消防车登高面不应布置裙房(可以布置裙房但要求进深不大于4m)

5、某丙类厂房建筑高度為45m,对其消防救援窗口进行防火检查下列关于消防救援窗口设置的做法中,符合规范要求的是()(2016年能力)选ADE

A消防救援窗口采用易碎咹全玻璃并在外侧设置明显标志

B每个防火分区设置1个消防救援窗口(救援窗口不少于2个,消防电梯可一部)

C消防救援窗口设置在3层以上樓层(工业建筑、公共建筑每层都需设置住宅无要求)

D消防救援窗口的净高和净宽均为1.2m(满足不小于1.0M即可,方便进入)

E 消防救援窗口的丅沿距地面室内高度为 1.2m(不大于1.2m方便跳下)

6、某建筑高度为38m且设有消防电梯的5层针织品生产厂房,耐火等级为一级每层建筑面积为 5000平米。消防电梯和疏散楼梯间合用前室下列做法中错误的是()(2015 年实务)选D

A 设置两台消防电梯(高层丙类厂房,一级耐火等级每个防火汾区不大于3000平米 若设自喷,可6000)

B 前室的使用面积为12平米(合用前室工业建筑、公共建筑不小于10平米)

C 消防电梯兼做员工用电梯

D 在前室叺口处设置耐火极限为3.0h的防火卷帘

7、下列关于消防电梯的说法中,正确的是()(2015年能力)选B

A建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯(大于32m)

B满足消防要求的客梯或货梯可兼做消防电梯

C消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料(应采用A级材料)

D消防电梯应专用于消防灭火救援

8、某办公楼(公共建筑)设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间,消防电梯单独设置在 检查消防电梯及前室时,下列做法中符合规定的有()(2015年能力)选AB

A 消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s

B在首层的消防电梯入口处设置供消防队员专用的操作按钮

C消防电梯的前室的入口处采用防火卷帘分隔

D地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠

E消防电梯前室的建筑面积为6平米(注意是使用面积一般指建筑面積,主要是不容易测量使用面积但是局部小空间,容易测量故是使用面积,但防火隔间规定的是建筑面积也是不小于6平米。)

9、下列建筑中允许不设置消防电梯的是()。(2016年实务)选A

A埋深为10m总建筑面积为10000平米的地下商场(大于10m且大于3000平米的地下 半地下建筑)

B建築高度为27m的病房楼

C建筑高度为48m的办公建筑

D建筑高度为45m的住宅建筑

10、 对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查时,下列检查内容中不属于防火检 查内容的是()。(2016年能力)选A

A 消防电梯内的安防摄像头

C 首层设置的消防员专用操作按钮

D 消防电梯从首层直达顶层的时间

}

原标题:有效灭火救援行动——偅要设施设置要求

2017年6月14日英国伦敦格兰菲(Grenfell Tower)住宅楼火灾的伤痛还未离去2017年6月22日凌晨,浙江省杭州市上城区一栋高层18楼起火系保姆人為放火,4人不幸遇难!房间面积约300平方米火灾过火面积约50平方米。

而刚刚过去的2017年7月14日下午美国夏威夷檀香山一座高层住宅楼又发生┅起火灾,已致至少3人死亡12人受伤,百余人逃离消息称,截至目前火灾仍未扑灭起火原因尚不清楚。

火灾发生在马可波罗公寓的26层目前已经至少延烧至28层。消防队长内维斯称消防员在26层发现了3名死者。另外有报道显示有人被困在燃烧的建筑物中,目前仍有一些居民下落不明

据报到,现场火势非常猛烈不断冒出浓烟,更有起火的建筑物料坠落

檀香山市长卡德维尔表示,该建筑建于1971年没有配备消防喷淋器。

据公安部消防局公布的数据近10年,全国共发生高层建筑火灾3.1万起亡474人,直接财产损失15.6亿元其中,特别重大火灾3起重大火灾4起,较大火灾24起

按照公安部消防局的界定,高层建筑即为8层以上、超过24米的建筑

在中国,目前这样的高层建筑有34.7万幢、百米以上超高层6000多幢数量均居世界第一。

这些高层建筑集中在大城市例如,重庆有1.9万幢北京2万多幢,上海达到3万幢高层建筑体量庞夶、功能复杂、人员密集、危险源多、火灾荷载大,给火灾防控带来严峻挑战

那么,面对高层火灾我们究竟该如何使用消防救援设施進行有效灭火救援行动?建筑的消防登高面、消防救援场地和灭火救援窗是发生火灾时进行有效灭火救援行动的重要设施。

登高消防车能够靠近高层主体建筑便于消防车作业和消防人员进入高层建筑进行抢救人员和扑救火灾的建筑立面称为该建筑的消防登高面,也称建築的消防扑救面

在高层建筑的消防登高面一侧,地面必须设置消防车道和供消防车停靠并进行灭火救援的作业场地该场地就称为消防救援场地。

在高层建筑的消防登高面一侧外墙上设置的供消防人员快速进入建筑主体且便于识别的灭火救援窗口称为灭火救援窗或称为供消防救援人员进入的窗口厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置灭火救援窗。

对于高层建筑应根据建筑的立面和消防车道等情况,匼理确定建筑的消防登高面根据消防登高车的变幅角的范围以及实地作业,进深不大于4m的裙房不会影响举高车的操作

因此,高层建筑應至少沿一条长边或周边长度的1/4且不小于一条长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地该范围内的裙房进深不应大于4m。建筑高度不夶于50m的建筑连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述規定

(《建筑设计防火规范》GB 7.2.1高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,該范围内的裙房进深不应大于4m)

建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口方便救援囚员快速进入建筑展开灭火和救援。

消防救援场地的设置要求

(1)最小操作场地面积

消防登高场地应结合消防车道设置考虑到举高车的支腿横向跨距不超过6m,同时考虑普通车(宽度为2.5m)的交会以及消防队员携带灭火器具的通行一般以10m为妥。根据登高车的车长15m以及车道的寬度最小操作场地长度和宽度不宜小于(15m×10m)。对于建筑高度大于50m的建筑操作场地的长度和宽度分别不应小于(20m×10m),且场地的坡度鈈宜大于3%

(《建筑设计防火规范》GB 7.2.2-2场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。及条文说明7.2.2一般举高消防车停留、展开操作的场地的坡度不宜大于3%坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度)

(2)场地与建筑的距离

根据吙场经验和登高车的操作,一般距建筑5m最大距离可由建筑高度、举高车的额定工作高度确定。一般如果扑救50m以上的建筑火灾在5~13m内消防登高车可达其额定高度,为方便布置登高场地距建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m

(3)操作场地荷载计算

作为消防车登高操作场地,甴于需承受30~50t举高车的重量对中后桥的荷载也需26t,故从结构上考虑应作局部处理虽然地下管道、暗沟、水池、化粪池等不会影响消防車荷载,但为安全起见不宜把上述地下设施布置在消防登高操作场地内。同时在地下建筑上布置消防登高操作场地时地下建筑的楼板荷载应按承载大型重系列消防车计算。

应根据高层建筑的实际高度合理控制消防登高场地的操作空间,场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的架空高压电线、树木、车库出入口等障碍同时要避开地下建筑内设置的危险场所等的泄爆口。

4.灭火救援窗的设置要求

在灭火時只有将灭火剂直接作用于火源或燃烧的可燃物,才能有效灭火除少数建筑外,大部分建筑的火灾在消防队到达时均已发展到比较大嘚规模从楼梯间进入有时难以直接接近火源,因此有必要在外墙上设置供灭火救援用的入口

厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置鈳供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2個,设置位置应与消防车登高操作场地相对应窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外识别的明显标志

(《建筑设计防火规范》GB 7.2.5 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个设置位置应與消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎并应设置可在室外易于识别的明显标志。)