轴流风扇旋转方向共振频率与电源频率相同,怎么办

成都哪家公司可以解决冷却风扇和排风噪声问题? - 建筑材料 - 东楚网
成都哪家公司可以解决冷却风扇和排风噪声问题?
&发电机房的降噪处理   & && & & 柴油发电机组运行时,通常会产生95~128 db(a)的噪声。如果不采取必要的降噪措施, 机组运行的噪声将对周围环境造成严重损害。为了保护和改善环境质量,必须对噪声进行控制。& & & 柴油发电机组的主要噪声源均为柴油机产生,包括排气噪声、机械噪声和燃烧噪声、冷却风扇和排风噪声、进风噪声、发电机噪声、地基振动的传递所产生的噪声等:&& & & 1、排气噪声。排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是发动机噪声中能量****的一种,其噪声可达100 db以上,是发动机总噪声中**主要的组成部分。发电机工作时产生的排气噪声通过简易排气管(发电机组原配排气管)直接排出,并且随气流速度增加,噪声频率也显著提高,这样对邻近居民的生活,工作造成严重的影响。& & & 2、机械噪声和燃烧噪声。机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的。它具有噪声传播远、衰减少的特点。燃烧噪声是柴油在燃烧过程中产生的结构震动和噪声。& & & 3、冷却风扇和排风噪声。机组风扇噪声是由涡流噪声、旋转噪声以及机械噪声组成。排风噪声、气流噪声、风扇噪声、机械噪声会通过排风的通道传播出去,从而对环境造成噪声污染。& & & 4、进风噪声。进风通道的作用是:保证发动机的正常工作以及给机组本身创造良好的散热条件。机组的进风通道必须能够使进风顺畅进入机房,但同时机组的机械噪声、气流噪声也会通过这个进风通道辐射到机房外面。& & & 5、地基振动的传递噪声。柴油机强烈的机械振动可通过地基远距离传播到室外各处然后通过地面再幅射噪声。& & & 柴油发电机房降噪处理的原则是在确保柴油发电机组通风条件即不降低输出功率的前提下,采用高效吸音材料和降噪消声装置对进、排风通道和排气系统进行降噪处理,使之噪声排放达到国家标准(85db(a))。& & & 发电机降噪**根本的办法是从声源着手,采用一些常规的降低噪声的技术;如消声器、隔声、吸声、隔振等乃是**有效的办法。& & & 1、降低排气噪声。排气噪声是机组**主要的噪声源,其特点是噪声级高,排气速度快,治理难度大。采用特制的阻抗型复合式的消声器,一般可使排气噪声降低40-60 db (a )。& & & 2、降低轴流风机噪声。降低发电机组冷却风机噪声时,必须考虑两个问题,一是排气通道所允许的压力损失。二是要求的消声量。针对上述两点,可选用阻性片式消声器。& & & 3、机房的隔声、吸声处理和机组隔振& & & (1)、机房隔声。机组的排气噪声和冷却风机噪声降低之后,剩下来的 主要噪声源是柴油机机械噪声和燃烧噪声。采用的方法是除必要的与观察室相连接的内墙观察窗之外,其余窗户均除去,所有孔、洞要密实封堵, 砖墙墙体的隔声量要求要40 db (a )以上。机房门窗采用防火隔声门窗。&& & & (2)、进风和排风。机房隔声处理之后,要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻性片式消声器,由于进风口压力损失亦在容许范围之内,可以使机房内进出风量自然达到平衡,通风散热效果明显。& & & (3)、吸声处理。机房内除地面外的五个壁面可作吸声处理,根据发电机组的频谱特性采用穿孔板共振吸声结构。&& & & (4)、室内空气的交流,机房的良好隔声,会使闭式水冷发电机组停机时机房内的空气得不到对流,房内的高温亦不能及时降下来,可采用低噪声轴流风机,再配上阻性片式消声器就可以解决问题。& & & (5)、机组隔振。发电机组安装前,应严格按厂家提供的有关资料进行隔振处理,避免造成结构声的远距离传播,并在传播中不断幅射空气声,无法使厂界噪声级达标。对因超标而要求治理的现有发电机组,必须实测机组附近地面的振动情况,如果振感明显,则先要对发电机组进行隔振处理。& & & 在有效的降低噪声后,为使机房环境更加美观及实用,通常墙面及吊顶的吸声层外还以微孔铝塑冲孔板装饰,同时合理配置照明系统等 & &&一、设置原则在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起:?①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(gb.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。②按《民用建筑电气设计规范》(jgj/t16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级负荷中还含有特别重要负荷,如重要的交通枢纽、通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷。?一级负荷应由两个电源共电。二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,特别是属于消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回路要求供电。由此可见,高层建筑对供电的可靠性要求较高,都要求两个电源供电。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下:①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时一般应设柴油发电机组做应急电源。②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。③按照我国旅游饭店星极标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。值得一提的是,在国内外一些高层建筑中,即使市网供电相当可靠,可以满足规范要求,但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,一方面能保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。柴油发电机的消音处理   & && & 一台发电机组当其运行转速在1500rpm时,在距离机组一米处将会产生105分贝的噪音,为避免噪音传出机房,消音工程应包括以下几个环节。& & & 1、机房出入门的消音:& & & 每个机房至少有一个以上出入门,从消音角度看,机房大门不应设置过多,一般情况下设置一个大门,一个小门,面积尽可能不超过3平方米,结构方面以金属为框架,内部附设高强度隔音材料,外部为金属铁板,消音门与墙壁及门框上下紧密配合。& & & 2、柴油机进风系统的消音:& & & 柴油机工作时,须有足够的进气才能维持的正常运行,一般进气系统应设置在机组风扇排风口的正对面,依据我们的经验,进风采用强制进风方式,进风经过消音风槽被鼓风机抽入机房内。& & & 3、柴油机排风系统消音:& & & 柴油机采用水箱风扇系统进行冷却肘,必须将水箱散热器量排出机房外,为避免噪音传出机房外,必须对排风系统设置排风消音风槽。& & & 4、机房外柴油机排风系统消音:& & & 柴油机排风经排气消音风槽进行消噪后排出机房外仍有较高的噪声,排风必须经过机房外设置的消音风槽进行消音,从而将噪声降到****限度,该消音风槽外部为砖墙结构,内部为吸音板。& & & 5、柴油机废气消声系统:& & & 柴油机工作所排放的废气产生一定的噪音,我们在机组的废气排放系统增设一个消音箱,同时对于排气消声管道均采用防火岩棉材料予以包扎,既可以减少机组热量散发到机房内,又可以降低机组的工作震动,从而达到衰减噪音的目的。 & & &北京王府饭店发电机房噪声治理案例   & && & & 王府饭店是座落在北京王府井地区的一座五星级豪华旅馆。饭店备有两台1250kva的柴油发电机组。发电机房位于饭店背面一层,仅隔6米宽的消防通道就是人民日报社的宿舍区,20米外还有一幢12层的高层住宅,见图1总平面图。& & & 发电机组为应急之用,尽管停电的可能性极小,但机组仍需每月例行运行一次。机组运行时,对相邻的人民日报社宿舍区和高层住宅楼的住户造成强烈的噪声干扰。北京市环保局要求王府饭店限期治理。& & & 一、噪声污染现状& & & 噪声级:两台机组运行时现场测量,机房内噪声级为109db(a),机房门外1m处为100db(a),高层住宅一层窗外1m处为87db(a),人民日报社住宅楼三层开窗时窗内噪声级为80db(a)。& & & 噪声频谱:在机房室外8m处测得的倍频程声压级如下表所示:& & & 中心频率(hz) 31.5 & & & 63 & & & 125 & & & 250 & & & 500 & & & 1k & & & 2k & & & 4k & & & 8k & & & la& & & lp(db) & & & & & & &78 & & & & 83 & & & &95 & & & &101 & & & &85 & & & &83 & & & 78 & & & 71 & & & 63 & & & 95& & & 本底噪声:在发电机房设备全部停开,但饭店厨房、污水处理间等的风机和设备运行情况下,高层住宅一层窗外1m处为62db(a),人民日报社住宅楼三层开窗时窗内55db(a)。(注:王府饭店厨房噪声污染曾引起人民日报社住户的强烈抗议,店方花费一百多万港元请香港公司治理,上述本底噪声为治理后的水平)。& & & 二、噪声源分析& & & 发电机组运行时,造成室外噪声污染如此严重,其原因如下:(见图2发电机房现状图)& & & 发电机房外墙上8.5m宽3.5m高的钢制百页窗口和钢板门,隔声量小,高达109db的室内噪声由此传到室外;2台柴油机组的冷却风扇直径达1.5m,没有消声器,通过百页窗口将风直接排向室外,风扇噪声也由此传出,柴油机组的燃气排放,尽管加装了消声器,但在室外排气口处仍有较高的声级,两台直径965mm的进风轴流风扇,未装消声器,噪声由进风口传出。& & & 三、治理标准和降噪量要求& & & 王府饭店所在地区由市环保局认定为商业区。根据城市区域环境噪声标准gb3096-82,该地区的环境噪声限值是白天60db(a)。考虑发电机组例行试车在白天进行。由高层住宅一层窗外1m处现状噪声污染声级87db(a),算得降噪量要求不小于30db。& & & 四、工程难点& & & 工程的难点,一是要在窄小的空间内设置高降噪量大体积的消声装置,机房内设备布置已相当拥挤,不可能在机房内设置消声器,而室外可用的空间,宽不得超过2m,不能阻挡消防通道,高不得超过7m,不能遮档上部的通风口;二是噪声治理措施不能影响机组正常运行,关键是每秒46立方米的进气量如何获得,进风消声口如何布置,此外,冷却风扇尺寸很大但压头很小,要求****阻力损失不大于13mmh2o,这对排风消声装置设计提出了很高的空气动力性指标。& & & 五、方案设计& & & 根据现场情况与上述要求和问题所在,采用土建做法的消声夹道(见图3)。将原有8.5m长的钢制百页窗口和门拆除,用砖砌筑2m宽的夹道,墙厚24cm,双面抹灰,内衬10cm厚玻璃棉板吸声层。原有大门改为有双层隔声门的吸声门斗。上述做法解决了隔声问题,有效地防止机房客观存在内噪声外传。消声夹道****限度地利用了机房外可用的空间,布置冷却风扇的排风和柴油机燃气排放的消声装置。夹道外形方正,墙面粉刷和原有建筑相似,顶部排气口百页窗利用拆下的原有百页窗改制既节省投资,又保持外观的原样。建成后,消声夹道看上去如同原来建筑的一部分,很协调。& & 进风由三台轴流风机强制送风。两台是原有的 φ965mm风机,现再增加一台φ1200mm的国产风机,三台风机总风量可满足两台机组运行时每秒46立方米的要求,风机安装在机房侧墙上部,开口在邻室污水处理间顶棚内。原来顶棚空间内有四个通风系统(见图2),咖啡厅的进风管阻挡在发电机房风口前面,并占据外墙上的一个进风口,香槟厅进风管从二楼下来,占据了外墙上另一个进风口的一部分。因为原来污水处理间顶棚不是封闭的,顶棚内有臭气,因此,一方面上述两厅的进风管不能开口在顶棚内而须占据外墙风口,另一方面顶棚内还设置了一台增压风机,以图抑制臭气上升。这样一来,发电机房三台风机的进风就成了问题,需要对顶棚内四个通风系统统一整理。首先把顶棚改造为密封顶棚,在原来顶棚上再增设一层玻纤水泥板,在上面用乳化沥青贴玻璃丝布,隔绝污水处理间的臭气进入顶棚。这样可去掉增压风机,并将咖啡厅和香槟厅的进风管开口在顶棚内,让出外墙上的两个风口,一个(1.0×1.5m)让给发电机房的一台轴流风机作为进风口,并在口外加装消声器;另一个(1.5×1.5m)扩大为1.5×2.0m,作为发电机房两台风机和原有两个厅进风管共用的进风口,且将整个顶棚空间做成一个消声小室,进风口安装消声百页。见图4。& & & 机房内墙面做吸声处理,以降低机房内噪声级。顶棚因施工困难,不做处理。& & & 六、工程做法& & & 排风道中消声片厚度200mm,片间间距400mm。采用厚消声片是为了加大低频消声量,大间距是为了增加流道截面,减少气流阻力,这都是本工程特别注重的问题。排风道内片(100mm厚)和消声片用容重为24kg/m3的玻璃棉板,外包玻璃布,钢板网罩面。& & & 燃气排放消声道,气流温度高,流速大,吸声材料改用岩棉板,穿孔钢板(1厚,φ3孔,间距6)罩面。& & & 进风消声小室吸声材料同排风道,罩面改用0.6厚穿孔钢板。& & & 七、完工后的效果& & & 工程完工后,由中国环境监测总站进行测试验收。为了避免其他噪声源的干扰,测试在晚11时到凌晨0时30分进行。在两台发电机组同时运行情况下,以机心外10m处的传达室作为王府饭店边界点,测得的噪声级为52.9db(a)。测试报告写道:“由于环境点离声源点距离远于边界点,由声传播规律推算环境点声级为50db(a)左右,(环境点是人民日报社五层住宅楼,由于测试时间太晚,未在楼上布点)”。这个效果好于原来要求的环境噪声白天的标准60db(a),达到了夜间标准50db(a),这样却使机组应急使用时在夜间运行,也可满足环境噪声要求。& & & 机房内的噪声级由原来的109db(a)降为105db(a)。因为有三台轴流风机送风,两台机组冷却风扇排风,“前拉后推”,室内空气风速比以前大,温度比以前低,机组运行和功率输出正常。& & & 因为处理前后室外噪声大小的强烈对比,无论是饭店人员还是周围居民都认为效果出乎意料的好。外观和原来的建筑协调一致,也获得好评。而整个工程造价仅14万元。是一个投资少、效果好的噪声治理工程。& &北京糖果娱乐空间隔声设计说明   & && & & 一、项目概述及工程要求& & & 北京糖果娱乐空间位于北京地坛公园南侧,民族文化交流中心楼内,共四层,建筑面积约4000m2,功能分区为五大分区:1)地下一层为量贩式ktv,计约)地上一层为disco舞厅,约)二层的一部分为会员会,具有disco舞厅功能;约800m2;4)二层的另一部分为商务休息区,需要较为安静的环境,称为静区,约400m2;5)三层为会,面积约为1000m2。& & & 根据工程要求,为了防止五大功能区互相干扰并保证娱乐城整体对外不扰民,需要进行细致良好的隔声设计。根据建设方提供的使用时将出现的音量情况,地上一层disco舞厅的声音**为严重,大于120db(a),既有重低音造成的高声级(****达到140db),也有由于disco产生楼板振动形成的振动辐射声级。地上一层disco舞厅的隔声设计是整个娱乐城隔声设计的重中之中。为了达到隔声要求,对disco舞厅的隔声量需要达到70db以上。& & & 二、隔声设计内容& & & 隔声设计包括如下几个方面:& & & 1)disco舞厅对地下ktv的隔声设计。& & & 2)地下ktv包房之间的隔声设计(这部分的良好设计可以缓解1项的设计及造价压力)& & & 3)disco舞厅对商务休息静区的隔声设计。& & & 4)disco舞厅与会员页总会之间的相互隔声设计& & & 5)disco舞厅对三层页总会的隔声设计。& & & 6)disco舞厅、会员页总会等对外界的隔声设计。& & & 7)连通的走廊、房门、观察窗、楼梯间、通风管道等局部细节的隔声设计& & & 设计采用材料原则:隔声、防火、易于施工、美观、实用、廉价。& & & 三、进度安排& & & 鉴于工程已经开始进行,隔声设计将配合施工的进行分段进行设计,将在各部分施工前提交施工图和局部隔声构造节点详图,并会合施工方进行隔声材料和施工细节的交底。在施工前需要对施工方进行必要的培训。& & & 设计进度总体分三个阶段:& & & ****阶段:地下ktv隔墙、吊顶隔声及一层disco舞厅地面隔声交图及施工监督。& & & 第二阶段:一层disco舞厅、二层、三层外墙隔声交图及施工监督。& & & 第三阶段:静区隔声、会员区页总会墙面、玻璃隔断、地面隔声以及走廊、门厅等附属部分隔声设计及施工监督。& & & 四、相关声学实验& & & 1)楼板隔声隔振实验。验证楼板隔声设计能否满足disco舞厅不对下层ktv产生干扰的要求。& & & 2)外墙隔声实验。验证墙体隔声设计能否满足disco舞厅在夜晚12:00时不对附近居民楼产生噪声干扰。& & & 3)ktv之间的轻体隔断墙的隔声实验,保证ktv之间无噪声干扰。& & & 4)隔声门、隔声窗的隔声验证实验。& & & 5)隔声效果的施工期间检查实验和施工完成后的验收实验。 & &&新保利大厦机房消音工程   & && & & 空调机房噪音来源包括机组运行时发出的噪音、风机运转的噪音以及机械震动通过地面再辐射形成的噪音等。降噪的**根本的办法是从声源着手,从降低对周围环境的噪声污染角度出发,采用一些常规的降低噪声的技术,如隔声、吸声、隔振等办法。本工程未涉及到对机组设备本身的降噪处理,因此,本施工工艺仅着眼于机房内墙壁的吸音隔音处理。& &程主要由五个步骤构成:墙面找平,沥青防潮,龙骨的安装,吸音玻璃棉的铺装,玻璃丝布的铺装,面层铝板网的安装,铝合金压条的安装。& & &一、墙面找平& & & 墙面找平的目的一是方便防潮层及隔音层的施工,二是增强墙壁的隔音效果。墙面找平采用1:3的水泥砂浆,抹灰厚度1.5-2cm。待抹灰墙面完全干燥后扫除墙面易脱落的水泥砂浆残渣。& & & 找平后的墙面平整度误差范围控制在10mm以内,即**凸出点与**凹进点相差不能超过10mm。& & & 二、沥青防潮& & & 对墙面进行沥青防潮可以保持墙体干燥并能够防止冷凝水对吸音材料吸音性能的影响。防潮沥青一般采用10号或30号石油沥青加入特定的溶剂制成,在找平层干燥后施工,施工方法可用喷涂或涂刷,要求薄而均匀,不得有空白、麻点或气泡。沥青防潮层涂刷后一定要充分晾置干燥。沥青防潮层的涂刷厚度应控制在2mm以内,施工墙面要100%被沥青覆盖,沥青层干燥程度以不粘手为标准。& & & 三、龙骨的安装& & & 龙骨是用来固定吸音材料的,材质为轻钢龙骨。轻钢龙骨由膨胀螺栓固定于墙面,纵向安装,膨胀螺栓的间隔不小于80 cm,轻钢龙骨的安装间距不低于60cm。安装完成后的轻钢龙骨承重强度不小于100kg。轻钢龙骨安装后的平整度误差控制在5mm范围内,即****处与****处相差不能超过5mm。& & & 四、吸音玻璃棉的铺装& & & 轻钢龙骨安装完毕后,将吸音玻璃棉切割成与轻钢龙骨安装间距相同宽度的板块,镶嵌于轻钢龙骨之间,两个吸音玻璃棉板块之间的接缝要拼实挤严。& & & 五、玻璃丝布的铺装& & & 玻璃丝布的主要作用是防止吸音玻璃棉纤维外漏,辅助作用是平整、固定吸音玻璃棉。采用的玻璃丝布目数不应低于12目。施工时,将玻璃丝布在吸音玻璃棉表面抻平绷紧,使玻璃丝纤维束呈正经纬状。玻璃丝布表面不出现褶皱现象,平整度误差5mm。& & &六、面层铝板网的安装& & & 面层铝板网采用鱼鳞花型冲孔铝板网,网孔密度为5×10,铝板厚度为0.7mm。面层铝板网的主要作用是固定吸音玻璃棉及玻璃丝布,辅助作用是装饰吸音墙面。铝板网平铺于吸音玻璃棉及玻璃丝布的表面,接缝处由铝合金压条覆盖。铝板网安装时鱼鳞花朝外,开孔向下以防止灰尘落入吸音材料。铝板网的平整度误差控制在5mm。& & & 七、铝合金压条的安装& & & 铝合金压条采用规格为38mm宽,内侧带两道加强筋,表面为仿红铜色钛合金涂层。其主要作用是配合轻钢龙骨对整个吸音墙面起到固定作用,辅助作用是对墙面起到一定的装饰作用。铝合金压条的采用纵横状安装,纵向间距为600mm,横向间距为1200mm,用拉铆钉固定于轻钢龙骨上,拉铆钉的密度不低于6个/m2。铝合金压条安装水平误差不超过3mm,纵向误差不超过3mm,平整度误差不超过5mm。& & &以上为我厂根据多年施工经验及技术规范,针对新保利大厦机房消音工程实际情况及所制定施工工艺方案。无特殊原因(如业主提出不同意见或特殊要求)将按此工艺施工和验收。 & &&柴油发电机组降噪解决方案   & && & & 柴油发电机组是一种把燃油的化学能转化为电能的机电一体化设备,在现代化程度日益提高的今天,特别是随着计算机网络以及通信事业的蓬勃发展,设备对于电力供应可靠性的要求也日益增强,因为ups电源存在供电时间短的问题。这样就使得柴油发电机组有了广阔的发展空间,但是柴油发电机组在为人们提供便利的同时,也因为机组的噪声直接影响着人们的身体健康、工作和生活。随着人们对环境要求的逐渐提高,如何解决并克服上述问题就成为柴油发电机组应用和发展的关键,在这里我们着重介绍一下柴油发电机组噪声的发生及解决方法。& & & 根据柴油发电机组的工作原理,其噪声的产生非常复杂,从产生的原因和部位上来分:1、排气噪声;2、机械噪声;3、燃烧噪声;4、冷却风扇和排风噪声;5、进风噪声;6、发电机噪声。& & & 下边分别就这六部分作一说明:& & & 1、 排气噪声:& & & 排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是发动机噪声中能量****,成分**多的部分。比进气噪声及机体辐射的机械噪声要高得多,是发动机总噪声中**主要的组成部分。它的基频是发动机的发火频率。排气噪声的主要成分有以下几种:周期性的排烟引起的低频脉动噪声、排烟管道内的气柱共振噪声、汽缸的亥姆霍兹共振噪声、高速气流通过气门间隙及曲折的管道时所产生的噪声、涡流噪声以及排烟系统在管道内压力波激励下所产生的再生噪声等,随气流速度增加,噪声频率显著提高。& & & 2、 机械噪声:& & & 机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的,其中**为严重的有以下几种:活塞曲柄连杆机构的噪声、配气机构的噪声、传动齿轮的噪声、不平衡惯性力引起的机械震动及噪声。柴油发电机组强烈的机械震动可通过地基远距离传播到室外各处,然后再通过地面的辐射形成噪声。这种结构噪声传播远、衰减少,一旦形成很难隔绝。& & & 3、 燃烧噪声:& & & 燃烧噪声是柴油在燃烧过程中产生的结构震动和噪声。在汽缸内燃烧噪声声压级是很高的,但是,发动机结构中大多数零件的钢性较高,其自振频率多处于中高频区域,由于对声波传播频率响应不匹配,因为在低频段很高的汽缸压力级峰值不能顺利地传出,而中高频段的汽缸压力级则相对易于传出。& & & 4、 冷却风扇和排风噪声:& & & 机组风扇噪声是由涡流噪声和旋转噪声组成的,旋转噪声由风扇的叶片切割空气产生周期性扰动而引起;涡流噪声是气流在旋转的叶片截面上分离时产生的,由于气体的粘性引起的旋涡流,辐射一种非稳定的的流动噪声。排风噪声、气流噪声、风扇噪声、机械噪声均是通过排风的通道辐射出去的。& & & 5、 进风噪声:& & & 柴油发电机组在正常工作的时候需要有足够的新风供应,一方面保证发动机的正常工作,另一方面要给机组创造良好的散热条件,否则机组无法保证其使用性能。机组的进风系统基本包括进风通道和发动机本身的进气系统,机组的进风通道必须能够使新风顺畅的进入机房,同时机组的机械噪声、气流噪声也可以通过这个进风通道辐射到机房外面。& & & 6、 发电机噪声:& & & 发电机噪声包括定子和转子之间的磁场脉动引起的电磁噪声,以及滚动轴承旋转所产生的机械噪声。& & & 根据以上对柴油发电机组的噪声分析。一般对于发电机组的噪声采用以下两种处理方法:& & & 油机房进行降噪声处理或者采购时采用防音型机组(其噪声在80db---90db)。& & & 机房降噪需要对以上的噪声产生原因分别作处理,主要有以下方法:& & & 1:机房的进风通道和排风通道分别做隔音墙体,进风通道和排风通道内设置消音片。在通道内有一段距离进行缓冲,这样就能降低声源从机房内向外辐射的强度。& & & 2、控制机械噪声:机房内顶部和四周墙上铺设吸声系数高的吸、隔声材料,主要用来消除室内混响,降低机房内声能密度及反射强度。为防止噪声通过大门向外辐射,设置放火隔音铁门。& & & 3、控制排烟噪声:排烟系统在原有一级消音器的基础上安装特制二级消音器,可以保证机组排烟噪声的有效控制。排烟管长度超过10米就要加大管径,以减少发电机组排气背压。以上的处理可以改善发电机组的噪声及背压,通过降噪处理,机房内发电机组的噪声在室外可以达到用户的要求。& & & 机房降噪一般要求机房内有足够的空间,假如用户不能提供一个足够面积的机房,降噪的效果就会大受影响。既能保证控制噪声、又能使发电机组的正常工作。因此必须在机房内设置进风通道、排风通道及工作人员的操作空间。 & & & & & & & & & & &
Copyright ◎ 黄石市东楚传媒网络科技有限公司 All Rights Reserved
- 主 管:中共黄石市委宣传部 黄石市人民政府新闻办公室 主 办:黄石日报传媒集团 电 话:
鄂新网备1101号 互联网视听节目服务AVSP:鄂备2011004 网站建议浏览分辨率}

我要回帖

更多关于 什么是轴流风扇 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信