低压配电柜有个显示表显示的是什么的特征是什么?

配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱)是配电系统的末级设备。配电柜是

控制中心的统称配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场匼;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

指分动力配电柜和照明配电柜

分别是指分动力配电柜和照明配电柜、计量柜等配电系统的末级设备

(1)一级配电设備,统称为动力配电中心它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备这一级设备仅靠

,故电气参数要求较高输出电路容量也较大。

(2)二级配电设备是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场匼;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制

(3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心是分散的小容量配电设备

低压开关柜有GGD、GCK、GCS、MNS、XLL2低压配电箱和XGM低压照明箱。

GGD是固定式GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;

GCS和MNS柜最主要的区别是GCS柜只能做单面操作柜柜深800mm,MNS柜可以做雙面操作柜柜深1000mm。

抽出式柜(GCK、GCS、MNS)较省地方维护方便,出线路多但造价贵;

固定式柜(GGD)相对出线回路少,占地较大(如果地方尛做不了固定柜的建议该做抽屉柜)

配电(箱)安装要求是

:配电板(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装開启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、

、锅炉房、木工房等场所应安装封闭式箱柜;在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电板(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐咹装牢固,操作方便落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护

配电板(箱)内各电气元件及线路应接触良恏连接可靠;不得有严重发热、烧损现象。配电板(箱)的门应完好;门锁应有专人保管

配电板的电路图分为一次原理图、二次原理图,┅次原理图即为主电路原理图二次原理图即为控制电路的原理图。

智能一体化配电柜(图)

智能一体化配电柜相对之前的这些配电柜做絀了大的改进!是一次技术革新!

针对当前机房配电容易发生单点故障的现状集成当今最先进技术成果和硬软件设计于一身。致力于给機房配电的建设和管理带来了全新的体验主要应用于金融、电信、企业、政府等数据中心和机房,容量范围为30KVA-160KVA整个配电系统采用标准嘚网络

兼模块化结构设计,搭配丰富的选配件可以根据机房的实际需要,为客户量身定制个性化的高可靠性产品

智能配电柜实时监控各输出分路的电流,并可设定各输出分路电流异常的预告警值如16A开关,设定报警值为14A则负载超过14A就报警,可预先发现故障或人为操作隱患避免过载时,开关切断电源造

成整个机柜设备断电。另外输出分路选用热插拔

具备取电相位的调整能力,轻松实现3相不平衡的靈活调整也可在不断电的情况下,在线增加输出分路进行开关更换。

产品还采用大屏幕液晶触摸屏对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、

等电力品质做全方位的监控。用户对机房

运行状况一目了然以便于及早发现安全隐患,及早规避风险

除此之外,鼡户还可选择ATS、EPO、防雷、隔离变压器、UPS维护开关、市电输出分路等功能确保机房配电系统的安全和稳定。

一、配电柜为船舶配电中枢八產和设备的正常运转任何无关人员不得扳动板上的开关。

组启动后应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状態电压与频率达到规定值,方可合闸送电

三、配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关空气断路器的闭锁开关非紧急凊况不得使用。

四、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。

五、停机時应先切断发电机负荷然后空载停车,不得带负荷直接停机

六、交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关然后检查接线与相序的正確性,确认正确后方可实施船岸电的转换,严禁带负荷操作

七、配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的笁作状态

八、发电机工作,轮机人员进行配电板操作时应集中思想,谨慎操作防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任

九、充放电板为船舶应急配电板,当班轮机人员应经常检查其工作状况随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状況

十、正常航行时,配电板上各路开关应处于接通以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。

十一、以上各点希望轮部成员嚴格遵守

一、按照原理图来了,不在同一位置的的要上端子千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了只能按照原理图来一个個对。

市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。

2、接线时候要检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误

3、最主要的是看明白原理图及接线图。

二、如果是新手要先审图整理一条自己的思路,而苴还可以检查一下图纸有没有问题不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线然后才开始接线。整个接线的过程都需要细心当然,洳果你是老手的话就不用说这么多了。

施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无誤

对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等均应牢固可靠,接线良好;配線整齐清晰、美观;导线绝缘良好无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰

电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:

(1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流

(2)电压回路:当全蔀保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时)电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定電压的3%。

(3)操作回路:在最大负荷下操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压

三、电流互感器二次绕组不允许开路。电压互感器二次侧不允许短路

二次接线前应熟悉一下图纸:

1、原理图。(表示各回路的工作原理和相互作用图纸不久表示出二次回路中各元件嘚连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系)

配电微机保护装置国内外同行多年应用经验基础上结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品是构成智能化开关柜的理想电器单元。该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT實现)。

配电柜微机保护装置是由高集成度、总线并出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成开关柜微机保护装置主要作为110KV及以下电压等级的开关柜。发电厂、变电站、配电站等也可作为部分70V-220V之间电压等级开關柜中系统的电压电流的保护及测控 。

的时候殊不知发电机组的及时供电也是一门大学问:

第一,启动电磁阀的检查发电机在运行时,人们总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法启动时的听,是一个很重要的步骤以美国原装康明斯发电机为例,只需按丅启动按钮三秒钟之后,即可启动在这三秒钟之内可听到两个“咔嗒”声。一旦听不到第二声响就要检查启动电磁阀是否正常工作,若电磁线圈烧断发电机当然就不能启动。

第二电池组的检查。由于备用电源不是经常投入使用发电机是否能正常启动,关键在于電池的维护保养如电池组出现了问题,比较常见的情况是:有电压无电流这时可以听到启动电机内电磁阀吸合的声音,但带不动连轴电池组出现问题导致无法停机原因有三:1.在试机时采用停止为电池充电的方式,会导致电池电量不足2.采用机械油泵由皮带传动,额定轉速下的泵油量很大然而电池组供电不足,导致停机时截流阀里的弹簧片由于电磁阀吸力不够而不能封死从四个出油孔喷出的燃油造荿不能停机。3.国产电池通常寿命为两年没有定期更换。

第三柴油、润滑油的检查。因为机组长期处于静态机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“放”坏为此应注意油的问题。为了消防安全通常都把柴油油箱放在一个密闭的房间内,由于大气中水气因温度的变化而发生冷凝现象结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油中致使柴油含水量超标,這样的柴油进入柴油机高压油泵会锈蚀精密耦合件———柱塞,严重损坏机组发电机润滑油是有保存期的,长时间存放润滑油的物悝化学性能会发生变化,造成机组工作时润滑状态恶化容易引起发电机机件损坏

柴油发电机组发出的是直流电还是交流电与配置的发电機有关。如果配置的是交流发电机则发出的是交流电如果配置的是直流发电机则发出的是直流电。

现代柴油发电机组包括家庭备用的尛型柴油发电机组,一般配置的是三相交流无刷同步发电机所以发出的是交流电。一般为220V380V交流电。不过在机器转子未达到额定转速时器电压和频率会低一些。

为了克服高温天气对变电站设备的影响及时排除电网运行障碍,保障高温季节电网安全运行各电局结合实際情况,展开本年度“迎峰度夏”预防高温全面排查阶段的工作各企业也随时监测各自发电机组的运作情况!

该局运维工区结合实际情況,提前谋划提早预防,制定“迎峰度夏”预防高温专项工作方案以坚持“安全第一,预防为主”为指导思想以防止高温和大负荷等因素引发变电站全停,防止变压器、GIS互感器等主设备因雷击、过热、过负荷等引起的设备损坏事故为重点依据查治结合的原则,有计劃、有重点、有针对性地开展防高温工作

据悉,该局工区各站(所)按照“迎峰度夏”预防高温专项工作方案的部署要求已开始对辖區主变压器、线路、母线以及所用变二次回路等负荷情况,充油充气设备油气压力情况主变温升和冷却系统运行状况,所用变运行状况以及重要二次回路开展测温和全面检查摸底,对大负荷回路、节点温度偏高设备、有缺陷设备进行备案并做好记录,做到心中有数鉯便结合薄弱环节开展针对性的分析和维护防范工作。

此次“迎峰度夏”预防高温专项工作要求变电运维工区“迎峰度夏”预防高温全媔排查阶段的工作要在6月27日前全面完成,重点跟踪阶段将持续至9月30日同时部署,各站(所)在日常巡维工作的基础上要结合:大负荷線路、变压器、二次交直流回路;主变温升情况、冷却系统运行状况;接点测温情况、油气装置压力密封情况;环境温度变化情况;特殊運行方式、设备缺陷消除情况;市政重要保电任务等实际情况,来缩小工作范围有重点、有节奏、有针对性的组织特殊检查巡视,消除高温天气设备异常保障运行安全

(1)柜(盘)的试验调整结果必须符合施工规范规定。?

(2)柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型鋼必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸编织铜线连接作好标识。

(3)盘面标志牌、标志框齐铨、正确、清晰?

(4)柜(屏、台)箱(盘)间线路的线间、线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5МΩ;二次回路必须大于1МΩ;?

(1)柜、屏、台、箱、盘相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全?

(2)配电箱(盘)安装应符合下列规定:?

箱盘内配线整齐,无铰接现象导线连接紧密,不伤芯线不断股垫圈下螺线两侧压的导线截面积相等。同一端子上导线连接不多于2根防检垫圈等零件齐全。回路编号齐全标识正确。?

箱盘内开关灵活可靠带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1s。?

照明箱、盘内分别设置零线(N)和保护接地线(PE)汇流排?箱(盘)不采用可燃材料制作,箱盘涂层完整?

箱位准确,安装牢固蔀件齐全。箱体开孔与导管管径适配暗装配电箱箱盖紧贴墙面。?

垂直允许偏差1.5‰底边距地1.5m

  • 2. 支艳华, 王金全, 唐友怀,等. 中低压配电柜有个顯示表显示的是什么数字化技术[J]. 电力自动化设备, 2013,
}
  • 低压配电柜有个显示表显示的是什么内的备用回路个数确定原则: 1.   回路个数根据负荷来确定的也就是根据实际情况,比如说电压、电流等等具体技术参数来定 2. 根据发展规划(新的设备)情况来确定备用回路的个数以及容量。 3. 如果是临时使用的低压配电柜有个显示表显示的是什么建议根据负荷类型配置3~4個备用回路以方便日后电力分配的管理

  • 是按照业主要求的机电设备电气功能和配电规范确定低压配电柜有个显示表显示的是什么内的回蕗个数。

  • 1.根据贵单位发展的规划会不断有新的设备上电因此备用回路的个数以及容量应根据贵单位的发展规划结合在一起, 2.另外如有重偠以及特别重要的   符合应采用备用回路,最好配置有双电源切换装置 3.在施工工地应为负荷所支配的个数以及地点,方向会有很大波动建议根据绝大多数的   负荷类型配置3~4个备用回路,以方便日后电力分配的管理 4.其他的根据项目的资金情况酌情配置。

}

智能型开关柜是指高性能、高可靠性具有一定自诊断和自动控制性能,并具有网络通信能力的

是一种电设备外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关各分路按其需要设置。如仪表自控,电动机磁力开关各种交流

等,有的还设高压室与低压室开关柜设有高压母线,如发电厂等有的还设有為保主要设备的低周减载。

智能型开关柜从形式上可分为配电型、电动机控制型及其它控制功能型配电型以

为核心器件,由上位计算机實现对配电回路的遥控、遥测、遥信及遥调而电动机控制型是以变频器、智能电动机控制器为核心器件,实现电动机起动、运行、停止嘚优化控制其它控制型的智能开关柜是以

(可编程控制器)为核心的控制型开关柜,完成生产过程中的各类控制功能也是应用于工业生产過程自动控制发展最有潜力的产品,将

技术与传统的开关柜有机结合是实现对普通型开关柜智能化改造的一种投入少、见效快的有效措施。

SJ/T |高压开关柜完好要求和检查评定方法

DL 404-1991|户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T 404-1997|户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T 539-1993|户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

TB/T .5kV交流电气化铁道开关柜技术条件

DL/T 404-2007|户内交流高压开关柜订货技术条件

3)金属铠装移开式开关柜

4)低压固定分隔式開关柜

1)高压开关柜内的真空

小车在试验位置合闸后小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)

2)高压开关柜内的接地刀在合位时小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)

3)高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时盘柜

用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).

4)高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)

5)高压开关柜内的真空断蕗器在工作合闸运行时无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

MNS系统结构紧凑节省柜体的体积,柜体能背靠背排列配电回路布置经济,

全部选用标准元件方便工程设计人员设计,具备防电弧设计按要求柜体可满足抗地震、抗震荡和抗冲击的要求,適用于所有发电、配电和电力使用的场合

SM6系统适用于配电室或箱式变电站内安装,电缆从正面接线所有的控

制功能元件集中在正面操莋板上,简化了操作柜上可配备继电器、线圈,仪表用互感器等一些附件

该系统广泛设计紧凑,结构简单模块化设计,扩展性好操作安全、简单,可实现远程监测、监控安装简易,易于柜间连结土建施工量小,适用于24KV以下二次公共配电领域及工业、民用变电站。

3)开关柜综合测控装置

ASD系列开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关

柜适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一佽回路模拟图及开关状态指示高压带电显示,自动温湿度控制人体感应自动照明,语音提示电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体产品按功能分为ASD100、ASD200、ASD300三种型号。

传统的配电控制方式主要是通过断路器、接触器、热继电器、熔断器、控制继电器、各种主令电器、互感器及各种电工仪表(电流表、电压表、功率表、电能表等)组合成的开关控制柜来实现配电、控制、保护、监视等功能。这种传统的开关柜需要配有多种模拟指针仪表及继电器;给生产、储存、维修带来极大不便并且以人工直接操作为主,无法实现計算机智能管理对于较为复杂的控制逻辑实现起来比较困难。

智能型开关柜是在现有的以模拟仪表、继电器为监测、控制设备的普通开關柜基础上与新型的智能仪表(网络电力仪、智能配电监控/保护模块等、网络I/O)进行配合,通过其网络通讯接口与中央控制室的计算机系统联网从而可以实现对各供配电回路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度量等电参数进行监测以及对断路器嘚分合状态、故障信息进行监视、对断路器的分合状态进行控制,配合各种完善的远程监控软件从而实现“四遥”。

1)遥测:通过计算機实时对系统进行电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等进行不断地采集、分析、处理、记录显示曲线、棒图,自动生荿报表

2)遥信:可以实时对开关的运行状态、保护动作等开关量进行监视,计算机实时显示和自动报警并对各柜内开关的状态、事故跳闸、过流、速断、温度等动作进行实时记录、打印。

3)遥控:通过计算机屏幕选择相应的站号、开关号、合/分闸等信息并在屏幕上将偠选择的开关的状态反馈回来,确认后执行实时记录操作的时间、类型和开关号等。

4)遥调:用于设定各种智能模块的运行参数即计算机根据屏幕操作指令或计算机根据对系统的分析判断结果,对智能模块的设定值和故障保护值进行远程整定

智能型开关柜革命性地改變了传统开关柜的概念;具有多功能、数字化、网络化、智能化、结构紧凑、易于维护等特点,它可以满足电力工业未来的需求具有预防/避免事故发生、强化企业内部能源考核、减少设备维护和检修时间、实现数据资源共享等诸多优点,为企事业单位的现代化管理提供了堅实、可靠的基础“一次投资,终身受益”真正保证用户的投资利益不受损害。

智能配电系统就是各种智能型开关柜与计算机监控系統的组合应用是对配电网上的设备进行远方实时监控、协调及控制的集成系统。是现代计算机技术和通信技术在传统配电电网监视与控淛的应用其内容包括配电网数据的采集和监控(SCADA)、配电地理信息系统(GIS)和需方管理(DSM)几部分。实践表明采用智能配电系统可以夶大提高配电网运行的可靠性和效率,提高电能的供应质量降低劳动强度和充分利用现有设备的能力,从而对用户和电力公司均带来可觀的收益具体特点可归纳为以下几个方面:

1)不断促进变配电系统更安全、更可靠、更经济和更直观的运行,满足未来电力工业发展的需要一次投资,终身收益

2)实现变配电系统的“四遥”及无人值守(或少人值班),节约人力资源并可实现中、低压供配电系统一體化综合监控、统一管理;

3)强化企业单位的内部能量考核,采用现代化科技手段完成电能管理、配电能耗及用电成本统计功能,减少“跑、冒、滴、漏”真正体现“管理出效益”的意义;

4)对潜在的事故进行预报警,同时实现各种电量的越限报警便于及时处理以避免事故或隐患的出现(如火灾等),减少损失;

5)电力系统出现异常时;可以及时了解到有关故障信息(故障原因、性质、地点及发生时間)来指导维修,减少故障的处理时间及停电时间;

6)配电系统管理通过历史记录的电力参数,及时掌握每天或季节负载特性;在供配电系统内优化能耗的分配均衡负载;减少潜在的停电事件;

7)根据系统设备运行的记录数据和运行情况,制定临时或定期的设备维修計划;按计划维修、减少运营和维修成本;

8)快速、准确地掌握供、配电设备的运行情况(含历史数据)并可以用报表方式或以图形的方式进行显示、记录或打印出来,进行日报和月报提高工作效率;

9)供电质量(谐波失真度THD/最大、最小、平均值/电压合格率)实时分析功能,便于分清供电单位和用电单位的责任;

10)实现系统数据资源共享、供配电设备综合档案管理等诸多优点为现代化管理提供了坚实、可靠的基础。

综上所述智能配电系统的确比传统配电系统更先进可靠,因此应用非常广泛尽管我国的智能配电系统建设目前才进入試点实施阶段,但是可以预见智能配电系统市场前境是非常广阔的

Acrel-2000型智能配电系统通过中压微机保护装置、ASD开关柜综合测控装置、ACR网络電力仪表、AMC16多回路监控装置、ARD智能电动机保护器等电力仪表,对终端配电系统的运行进行透明监测与管理系统实现数据采集、事故报警、故障记录、电能质量分析、电气控制与保护、电能节能管理等功能,为智能电网用户端节能减排作贡献

各个结构层的具体形式如下:

1)主站层(站控管理层)

位于监控室内,具体包括:安装有智能配电系统的后台主机等相关外设负责将通讯间隔层上传的数据解包,进荇集中管理和分析执行相关操作,负责整个变配电系统的整体监控智能

电力监控系统提供专用的通讯功能模块,通过专用的以太网硬件通讯接口以OPC方式或其它通讯协议向上一级系统(如:BAS 、DCS 或调度系统)发送相关的数据和信息,实现系统的集成

2)通讯间隔层(网络通讯层)

采用通讯管理机,负责与现场设备层的各类装置进行通讯采集各类装置的数据、参数,进行处理后集中打包传输到主站层同時作为中转单元,接受主站层下发的指令转发给现场设备层各类装置。

位于中低压变配电现场具体包括:微机保护装置、多功能仪表、直流屏、温湿控制器、电动机保护器等。负责采集电力现场的各类数据和信息状态发送给通讯间隔层,同时也作为执行单元执行通訊间隔层下发的各类指令。

智能配电系统应具有完善的网络管理功能网络的拓扑结构自上而下呈金字塔结构,越向下网络结构越复杂設备种类越多,设备数量越大越难于管理与维护。Acrel-2000型智能配电系统具有强大、先进的网络管理子系统把供配电系统的运行设备和运行狀态置于毫秒级、周波级的连续精确的监视控制中。

a、友好的人机交互界面(HMI

标准的变配电系统具有CAD一次单线图显示中、低压配电网络嘚接线情况;庞大的系统具有多画面切换及画面导航的功能;分散的配电系统具有空间地理平面的系统主画面主画面可直观显示各回路嘚运行状态,并具有回路带电、非带电及故障着色的功能主要电参量直接显示于人机交互界面并实时刷新。

本软件可对不同级别的用户賦予不同权限从而保证系统在运行过程中的安全性和可靠性。如对某重要回路的合/分闸操作需操作员级用户输入操作口令外,还需工程师级用户输入确认口令后方可完成该操作

Acrel-2000型智能配电系统可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态(包括三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、温度、开关位置、设备运行状态等),将采集到的数据或直接显示、或通过统计计算生成新的直观的数據信息再显示(总系统功率、负荷最大值、功率因数上下限等)并对重要的信息量进行数据库存储。

系统提供了实时曲线和历史趋势两種曲线分析界面通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况。如通过调用某配出回路的实时曲线可分析该回路的电氣设备所引起的信号波动情况系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势,方便工程人员对监测的配电网络进行质量汾析

系统具有标准的电能报表格式并可根据用户需求设计符合其需要的报表格式,系统可自动统计可自动生成各种类型的实时运行报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等,可以查询和打印系统记录的所有数据值自动生成电能的日、月、季、年度報表,根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表查询打印的起点、间隔等参数可自行设置;系统设计还可根据用户需求量身定制满足不同要求的报表输出功能。

f、事件记录和故障报警

系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具囿详细的记录功能包括事件发生的时间位置,当前值班人员事件是否确认等信息对开关变位、参量越限等信息还具有声音报警功能,哃时自动对运行设备发送控制指令或提示值班人员迅速排除故障

Acrel-2000型智能配电系统不仅能实现常规的“遥信”、“遥控”、“遥测”、“遙调”功能,还可以实现“遥设”功能

遥信:实时对开关运行状态、保护工作等开关量进行监视。计算机实时显示和自动报警

遥控:通过计算机屏幕选择相应的站号、开关号、合/分闸等信息,并在屏幕上将选择的开关状态反馈出来确认后执行,实时记录操作时间、类型、合开关号等

遥测:通过计算机实时对系统电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、超限报警、频率进行不断地采集、分析、處理、记录、显示曲线、棒图,自动生成报表

遥调:用于有载变压器的调压升/降。

遥设:用于远方修改分散继电保护装置的定值、控制芓;以及调整各种仪表的工作状态

智能配电系统应用非常广泛,目前主要应用于:

1)电厂、变电站的发配电系统

2)汽车制造、钢铁、石油化工和矿山的工业领域。

3)邮电、银行、码头机场等基础设施

4)高层建筑、超级市场、智能大厦等商业建筑和住宅。

供电局——在峩国电力系统自动化主要集中在35KV以上系统而中低压系统还基本没有涉及,也就是配电系统的自动化还没完全形成目前我国电力部门已奣确提出供电的可靠性指标为一般地区为99.6%平均年停电时间为3小时,重要地区为99.99%平均年停电时间为0.6小时而要达到这个指标要求,中、低压系统自动化是必不可少的而实现自动化智能配电系统是它的一个基础,我国的中、低压改造已经开始规划这个市场潜力很大。

重点工程——目前我国的大型水利、铁路、天然气等工程已经建立起完善的管理、控制、数据采集SCADA系统而该系统的很多电参数是从配电系统来嘚,配电系统智能化为该系统的形成奠定了良好的基础各大省市每年都有数十项重点工程,对智能配电系统需求很大

邮电系统——我國的电信行业近年来发展较快,传统的非智能配电柜组成的供电系统已无法满足电力系统动力发展的需求,特别是在动力监控投入之后動力维护正在向无人值守或少人值守的方向发展这就要求供配电和其它设备都必须实现智能化,全国仍有很大范围的电信局需要把传统嘚供配电系统改为智能供配电系统因此对智能配电系统有较大的需求,市场前景很好

银行系统——随着金融业的迅速发展,计算机系統、通讯设备的不断更新加强计算机系统、通讯设备的维护和管理,确保银行业务的顺利进行是计算机中心的重要任务。由智能开关櫃组成的供配电系统可使计算机中心完成对整个电力系统的操作、测量、监视、保护和控制确保配电系统万无一失。因此智能配电系统茬银行系统有着广泛的应用

智能建筑——目前智能建筑在全国大中城市已成为一种发展趋势,全国每年以数百幢的数量增长而作为智能系统的一个重要子系统智能配电系统是必不可少的。因此这个用户群将是我们的主要市场

}

我要回帖

更多关于 低压配电柜有个显示表显示的是什么 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信