线材量通常都是按图纸计算,这是最准确的(当然理论上实际测量是最准确的,但这个不现实,也没有必要)。弱电线材的合理损耗为2%,这个计算方法来自定额。有做过预结算的都知道,实际100米线的工程量,在定额中是以102米计算的。当然这个损耗虎供港佳蕃簧歌伪攻镰不包含“电缆附加及预留的长度”。根据实际经验,2%的损耗标准很难,我做过的布线工程2.5%的损耗还是可以达到的,当然也要控制得很好才行。以下引述广东2010安装定额的计算规则:工程量计算规则13.1.1双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、布放以&m&计算。电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,依此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒,预留长度两端各留2m。
jbhljdlp &7-25 21:23
•••••
水平的指横向的量,竖直的指的上下垂直发生的量。
热心网友&7-24 10:08
猜你感兴趣弱电指的是哪几种
强电列头柜与弱电列头柜的区别?推荐回答:列头柜一般分为强电列头柜和弱电列头柜两种。强电列头柜是管理和分配市电或UPS电的设备,常位于一列机柜的端头。对于有容错要求的机房,强电列头柜通常位于一列机柜的两个端头,以达到容错(n+n)的目的。弱电列头柜主要用于网络布线中线缆的分配。机房中弱电线缆太多,小机房通过一两个主配线架来管理所有的网络线缆还有可能。在中大型机房,如果都集中到主配线架上是不可想象的,所以需要增加1~2级列头柜来分散线缆布放。一般机房中,强电列头柜位于机柜的一端,弱电列头柜位于另一端;对于有容错要求的机房,比较常用的做法是两端都是强电列头柜,弱电列头柜位于一列机柜的中间位置。强电列头柜的管理功能很强,现在还有精密列头柜更是加强了强电列头柜的管理功能,它不但可以监控到常规的电气参数和开关状态,还能检测零线电流、动态调节三相不平衡等问题。弱电列头柜更倾向于分配,但在增加了电子配线系统后,弱电列头柜的管理功能也得到了很大的加强。消防应急照明灯属于强电还是弱电?问题详情:220v电源通过内部电池,但是电池又进行应急供电,一个低压一个高压,到底算哪个推荐回答:准确来说是强弱电都有。一般来说,强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。GB 《消防应急照明和疏散指示系统》强制性国家标准,规定了消防应急照明和疏散指示系统的分类、防护等级、要求、试验、检验规则、标志、使用说明书等内容。有你可以去看看。强电弱电布线施工的规范是怎么样的?推荐回答:强电弱电布线施工的规范家庭布线不只有弱电布线,还有强电布线,强电还包括:照明电和动力电。强电对弱电和不可能避免会有电磁的影响。所以要了解强电弱电布线施工的规范一、 确定点位
1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定:内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。内置式:确定管线进入所用产品的高度。 二、 开槽
1、确定开槽路线:根据以下原则: 路线最短原则;
不破坏原有强电原则;不破坏防水原则。 2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。三、 布线
1、确定线缆通畅:网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 2、确定各点位用线长度:测量出配线箱槽到各点位端的长度;加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。 3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。
四、 封槽 
1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
2、固定PVC管:
地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;
墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。 
1) 各弱电子系统均用星型结构。2) 进线穿线管2~3根从大厦配电箱引入机房。出线穿线管从机房到各个信息点。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。3) 直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。4) 所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 5) 暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。6) 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。7) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。弱电施工所用到的工具有哪些?问题详情:推荐回答:弱电工程施工所用到的工具有哪些?这问题可能对少部分朋友来说,一些常用的工具兴许还能叫上名来,弱电工程施工中所用到的所有工具都叙述一遍,可能就有些困难,毕竟有些工具知道是知道但是没有用到过,难免叫不上名字,、下面就由广州莱安智能化系统开发有限公司为大家分享弱电工程施工过程中所用到的“工具大汇总”,看看有几样是你用过的?线缆端接工具1、双绞线端接工具(1)剥线钳(2)压线工具(3)110打线工具分为110单对打线工具和110五对打线工具,另外还有一种66型的,用于语音系统的交叉连接。2、光纤端接工具(1)光纤剥离钳(2)光纤剪刀(3)光纤连接器压接钳钳头压模刻更换,实现一把工具,多种压接功能。(4)光纤接续子(5)光纤切割工具(6)单芯光纤熔接机其它光纤工具还有:光纤固化加热炉、手动光纤研磨工具、光纤头清洗工具、光纤探测器、常用光纤工具包等。3、电缆工具(1)双绞线及同轴电缆剥线器(2)开缆刀用于同轴和电力电缆中间或尾端的剥线,手柄中可装备用刀片。(3)线缆剪剪切多股通信电缆,剪切同轴电缆,也适合于剪切软线。(4)大对数电缆剪线钳剪切多股通信电缆,同轴电缆。(5)棘轮助力剪线钳圆形刀口,在剪切过程中保证线缆变形最小,快速释放装置,使刀口迅速复位。(6)电动电缆切割工具(7)剥线钳(8)电话接头压线钳同一工具可完成剪切、剥线、压接工作。线盘用于长距离的电源线盘接电,线盘长度有20米、30米、50米等型号。充电起子充电起子,既可当螺丝刀又能用作电钻,特殊情况下以充电电池作为动力电源。配合各式通用的六角工具头可以拆卸及锁入螺丝,钻洞等。可取代传统起子,拆卸锁入螺丝完全不费力,提高工效。手电钻手电钻钻孔,适用在金属型材、木材、塑料上钻孔,布线系统安装中经常用到的工具。手电钻由电动机、电源开关、电缆、钻孔头等组成。冲击电钻它是一种旋转带冲击的特殊用途的手提式电动工具,由电动机、减速箱、冲击头、辅助手柄、开关、电源线、插头及钻头夹等组成。适用于在混凝土、预制板、瓷面砖、砖墙等建筑材料上进行钻孔或打洞。电锤电锤是以单相串激电动机为动力,适用于混凝土、岩石、砖石砌体等脆性材料上钻孔、开槽、凿毛等作业。电锤钻孔速度快,而且成孔精度高,它与冲击电钻从功能看有相似的地方,但主要区分是电锤具有强烈的冲击力。电镐电镐采用精确的重型电锤机械结构,具有极强的混凝土铲凿功能,比电锤功率大,更具冲击力、震动力,减震控制和可调控冲击能量,适合多种材料条件下的施工。水钻水钻是俗称,学名为带水源金刚石钻,简称金刚石钻。直径为Ф1mm-Ф25mm的孔可直接钻孔。工程:混凝土承重墙新开门洞,开窗。空调、油烟机、热水器等各种型号的预留孔钻孔。通风管道开洞,消防管道钻孔,线槽开孔,墙面拆除,楼板拆除,爆破钻孔,加固钻孔…。Ф1mm-Ф25mm的孔可直接钻孔。根据需要也可连排式钻孔。可直接钻孔、及各种规格大小的过墙孔工程。机械五金工具1、线槽剪线槽剪是PVC线槽专用剪2、台虎钳台虎钳是中小工件的锯割、凿削、锉削时的常用夹持工具之一。3、梯子常用的梯子有直梯和人字梯两种。4、管子台虎钳管子台虎钳又名龙门钳,用于切割钢管、PVC塑料管等管形材料的夹持工具,管子台虎钳的钳座是固定在三脚铁板工作台上。5、管子切割器管子切割器又称管子割刀。6、管子钳管子钳又称管钳,用来安装钢管布线的工具,用它来装卸电线管上的管箍、锁紧螺母、管子活接头、防爆活接头等。7、螺纹铰板螺纹铰板又名管螺纹铰板,简称“铰板”。螺纹铰板是铰制钢管外螺纹的手动工具。俗称套丝。8、简易弯管器经热处理,具有超高强度,延长应力点的寿命,标记均铸造在弯管器两面,便于观察。锯齿形槽口,有效防止打滑,并最大程度实现省力。综合布线工程中常自制自用这种简易弯管器,用于25mm以下的管子弯管。9、曲线锯主要用于锯割直线和特殊的曲线切口的;能锯割木材、PVC和金属等材料。10、角磨机角磨机用于磨平金属槽、管切割后会留下锯齿形的毛边,防止毛边剌穿线缆的外套,保护线缆。11、型材切割机由砂轮锯片、护罩,操纵手把、电动机、工件夹、工件夹调节手轮及底座、胶轮等组装而成、电动机一般是三相交流电动机。在布线管槽的安装中,常常需要加工角铁横担、割断管材。12、台钻线缆敷设工具1、穿线器玻璃纤维穿线器,适用于管道较长的线缆敷设。小型穿管器大型穿管器2、线轴支架测试工具简单测线仪认证测试:巡线仪:专业电缆测试工具:FLUKE公司的网络布线测试仪表从DSP 100、DSP 4000、DSP 4100、DSP 4300、DTX,形成系列电缆测试仪,这些测试仪器为高速铜缆和光纤网络提供了综合的电缆认证测试解决方案。其它测试工具1. 数字万用表主要用于综合布线系统中设备间、楼层配线间和工作区电源系统的测量,有时也用于测量双绞线的连通性。2. 接地电阻测量仪接地系统用于保障通信设备的正常运行,它的作用包括提供电源回路、保护人体免受电击和屏蔽设备内部电路免受外界电磁干扰或防止干扰其他设备。常用的接地电阻测量仪器主要有手摇式接地电阻测量仪和钳形接地电阻测量仪。手摇式接地电阻测量仪是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法。钳形接地电阻测量仪是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果。3. 对讲机其它常用工具1.插接式导线连接器无需绞合,低插入力,适合快速操作。2. 同轴电缆F型端子RF信号保持保证信号强度,连接牢固,不易脱落或松弛。3. 锉刀锯断电线管后修磨管口。4.扎带枪快速绑扎线缆,自动切断扎带剩余部分。5.标牌式扎带6. 钢锯安防监控用的最新工具工程宝:弱电布线施工规范与工艺是怎么样的?问题详情:推荐回答:
在机房建设中,不但需要了解和掌握强电方面的专业知识,避免发生意外,还需要学习弱电方面的知识。在弱点学习的方面中,弱点虽然没有说像强电那样一旦发生意外会造成人身意外。但是,也需要去了解弱电方面的,因此,我们需要学习一下弱电的布线规范与工艺,下面就由广州莱安智能化系统开发有限公司来简单说一下.弱电布线工艺之配管1 、金属管断口处要保证平整无毛刺,管间连接采用丝接,固定螺钉要固定牢固。 2 、强弱电管线暗敷设时水平间距要大于等于30CM。 3 、穿线金属管与暗盒连接处,暗盒不能切割,须开原孔,连接处螺钉必须固定牢固。。 4 、电源插座与所有弱电插座水平间距为50CM,弱电插座间隔为7CM,同一面墙上的暗盒水平安装高度的偏差不大于3MM,除特殊要求外,弱电与强电暗盒的水平高度需保持一致。5、暗配的电线管路宜沿最近路线敷设并应减少弯曲,埋入墙体或混凝土内的管距砌体表面的净距不应小于15MM。6 、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 7 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。8 、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米 ,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。 所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。9 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。 10 、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 弱电布线工艺之开槽1 、开槽深度:JDG16开槽深度为2CM,JDG20管开槽深度为2.5CM,JDG25管开槽深度为3CM。2、开槽外观要求:横平竖直,大小均匀。3、严禁在柱子或大梁上开槽。弱电布线工艺之桥架安装 1 、桥架水平敷设时,支撑点的间距为1.5M-3M,垂直敷设安装支撑点间距离不能小于2M。2、桥架切口处需做无毛刺处理。3、金属线槽安装过程中,在以下的位置要设置支撑点或吊架:1)间距3M2)距线槽端头0.5M的位置3)线槽接头处4)转弯处4、桥架水平安装时,每平米内水平高度偏差不能超过2MM,桥架安装垂直安装要保持整齐牢固,无倾斜现象。5、桥架连接处固定螺丝要牢固,确保无松动现象。6、桥架安装施工在土建工程基本结束后与其他管道(风管、给排管道等)的安装同步进行,也可稍迟于其他管道安装一段时间,但必须处理好桥架与其他管道在位置上的合理安置和配合。弱电综合管路系统是怎样设计的?问题详情:推荐回答:弱电系统对建筑物来说是一个整体,每个弱电系统都有电缆管线,遍布着弱电系统的电缆。管路设计的目的是使这些电缆按一定的规律,合理有序地安置建筑物的综合管路中。弱电综合管路系统基本上都不会引起很大重视,但是什么设计都需要一个书面表达,本文可以收藏做弱电综合管路系统设计方案模板!修改适合自己的东西即可!一、系统概述弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与大楼内所有建筑物的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系。这些弱电系统有楼宇设备监控系统、安全防范系统、一卡通系统、卫星有线电视及视频点播系统、结构化综合布线系统、LED及触摸屏查询系统、多功能会议系统、机房、电源、防雷接地系统、背景音乐及广播系统等。 综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。本方案的弱电管路系统中除消防系统以外的所有弱电系统线路使用同一路桥架,弱电系统管路的桥架应做如下考虑: A、消防系统桥架单独敷设,其自成单独系统,与其它系统互不干扰。
B、综合布线系统传输大量数据信号,因此需要较强的抗干扰性,同时综合布线系统中采用六类布线,对施工工艺要求较高,线缆量较大,也宜单独成一系统。以往大量工程实践证明中,单独设置综合布线系统的弱电桥架是适宜的。
C、其它几个子系统的弱电信号在统筹规划下,可合用一套桥架,以方便维护和管理,也便于使弱电系统的电源线与信号线隔离。
考虑以上几方面的综合因素,方便维护和管理,主要考虑了综合布线一套桥架,监控和其它系统共用一套桥架,除了这两套 桥架以外,需要设置单独一套桥架,所以共用了三套桥架。二、弱电管路垂直系统设计
在弱电管井内安装三条桥架:一条为400*200的槽式桥架供综合布线系统线缆穿行;另一条为300*150用于监控和其它一些系统的线缆穿行;另外100*50的一条桥架供党政专网语音点用。桥架每米设置一个帮扎扣环,以固定垂直光纤、大对数电缆、楼层至管理间的六类双绞线及其他弱电线路。其中卫星及有线电视系统,在主楼和副楼每层的弱电间设置一个200*100*100的分配器箱,作为放大器和分支分配器的安装盒及线路接线箱,分配器箱明装在弱电间内。
垂直桥架安装后,应在弱电井内设置封闭板,平时关闭,检修或增加干线时开放。三、平桥架设计
A.、综合布线系统
因各个显然楼层信息点较多,所以我们在每层的走廊吊顶内安装了水平桥架,桥架的大小根据每个系统的信息点的数量而不一样,主要还是和垂直部分一样分成三部分来考虑:综合布线除了党政专网外都走200*100的水平桥架,监控部分也走200*100的水平桥架,只设计了一条100*50的桥架。桥架安装应靠近走廊内侧,因走廊吊顶内位置狭小且分布管线很多,如空调系统、给排水系统及强电都要在吊顶内敷设,桥架至信息点为DG20~DG25电线管(2根六类线穿DG20,3根六类线穿DG25),电线管在墙内或吊顶内敷设,模块预埋盒为86H50型铁制盒,安装高度底边离地30CM。
BA系统每个楼层基本上都安装了DDC控制器,DDC之间为RS-485线,所以吊顶及墙内敷设DG25以下的电线管,DDC安装高度为竖向中心离地1.5M。BA系统和监控系统共用一套桥架。
C、卫星及有线电视系统
卫星及有线电视系统的水平管从弱电水平桥架引出,在楼层走廊吊顶内敷设。有线电视在相应层弱电间设置分配器箱,吊顶内安装接线盒,接线盒应有相应盖板。接线盒为安装分支分配器或接线使用,从分支器接线盒至每个房间的终端为DG20~25电线管,电线管在墙内或吊顶内敷设,安装高度为30CM,预埋盒为86H50型铁制盒。
D、其他弱电系统
其他弱电系统因在楼层分布单一,故无需作整体的安排,线缆保护管都采用DG32以下的电线管,在吊顶或墙内暗埋。
四、弱电间及管理间的设计
因弱电间是弱电系统的汇合处及管理室,故它里面的管路分布及分线箱或控制箱的位置安排是很有必要的。我们在弱电间安装了一个综合布线标准机柜和电视分配器箱,所有的弱电系统接线及分线都在里面完成。在弱电井道内敷设一根400*200的桥架,用于连接各楼层的弱电间及水平桥架。弱电间应有接地系统,在弱电间敷设一根40*4的镀锌扁铁作为综合接地。在二层综合布线机房内的信息点均在架空地板下敷设,故桥架敷设方式为地板下走地槽为主。五、施工前的检查根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,施工前的器材检验,各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。管材采用的钢管管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合要求。工程中使用的电缆和光缆规格、型号应符合设计规定和合同要求。电缆外套应完整,并附有出厂质量合格证。设备安装桥架及槽道安装位置应符合施工图规定,左右偏差不超过50mm。桥架及槽道水平度偏差不应超过2mm/m。垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过2mm。线缆敷设线缆布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。弯曲半径应大于外径6-10倍,主干弯曲半径应大于外径10倍,光缆弯曲半径应大于外径15倍。六、施工说明
桥架应固定在墙面上(或吊顶下),要求桥架为全密封结构,以防鼠害。可通过锁扣开启盖子,桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接;
金属桥架用来安放和引导电缆,并起到机械保护的作用。同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地,并为今后维护和扩充提供方便,桥架材料均为冷轧合金板,表面镀锌,使用带分隔的金属防火桥架;桥架内线缆的总截面积不超过桥架内截面积的三分之一,金属电线管内线缆的填充率不超过30%。管线施工单位要求能够根据国家标准,确保电缆铺设的可能性,清除管内毛刺和垃圾,并在管内留有穿线所需的引导钢丝,为了确保穿线顺利,在电线管排放中,施工单位应根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒;根据综合布线系统的施工要求,每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍。因 此,吊顶内桥架在转弯或分路处均应设置45。转角(对于200×100的桥架,其45度转角边长为100mm;对于300×150的桥架,其45度转角边长为150mm);在管线转弯处不能拐死角,转弯半径&10cm;
水平线槽和竖井梯架连接处,及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件, 不能断接,以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全,若管线长度不够,需加套管时,应加外套,不能加内套,在个别地方不能通过铁管时,可用金属软管连接,软管内径不能小于铁管内径; 所有桥架在线缆安装完毕后,全部要求使用锁扣封闭,以防鼠害;
为确保线路安全,应使桥架有良好的接地端。金属桥架、金属软管均需整体连接,并在本楼层内接地(强电保护地)。接地线截面积不小于6平方毫米,所有薄壁金属电线管均用导线焊接,并与桥架连接,为防止电磁干扰,信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离:此次使用的插座底盒全部为国标86型铁盒。由于办公家具的情况不明,暂定所有底盒的底面距地面高度为300mm。
在各信息插座处应在墙内预埋国标86型铁盒,各铁盒与墙内管路应连接良好,不能 断接,底盒上的螺丝孔(耳朵)不能损坏,否则面板无法安装。信息插座距离强电插座应该大于20cm。七、施工工艺控制柜基础型钢安装按图纸要求对型钢进行预制,对其矫平、矫直,然后除锈;与土建施工人员配合,放置预埋件,待基础强度符合要求后,再安放型钢,同时采用水平尺找正、找平,安装应符合下列要求:基础型钢顶部应高出抹平地面10mm,柜应与抹平地面齐平;埋设好后,再用镀锌扁钢-40×4在基础型钢两端与接地网焊接,焊接完毕,外露部分应进行防腐处理。管线敷设1.弱电桥架本工程中桥架采用将十分普遍,利用线槽配线施工非常方便。线槽用角钢支架支撑。角钢架用膨胀螺栓固定在楼板下方。在楼板上并不需要预留预埋件,线槽由镀锌薄钢板制成,在配线时,线槽要留有一定的备用量(30%-40%)。在建筑物内,为了防火的要求,导线出槽时要穿金属管或金属软管,导线不得有外露部分;同时线槽应采用防火材料制成。整个预埋线管和线槽与桥架的施工,可几个部分组成:引入配线、辅助配线箱或配线架;垂直桥架部分,楼层水平管线部分。壁龛分线部分(包括配线接头箱,过路箱、分线箱以及出线盒等接线设备)。在校园园区内综合设计弱电桥架,许多弱电系统的桥架可共用。弱电系统的水平公共桥架上包括如下系统的线路:结构化布线系统的UTP电缆、监控系统视频线的控制线和视频线、电视系统视频线、音频系统信号线等。因此对公共桥架应作适当的安排和分隔,以避免相互的信号干扰和矛盾。水平弱电桥架的分隔采用薄铁板。桥架的尺寸根据实际走线量估算确定,采用多种规格。在弱电井道内,弱电系统应设与各个楼层相连的竖井桥架。弱电系统的-竖井桥架应单独分开,至少分为结构化布线、保安系统和消防三种桥架。各系统的桥架尺寸根据走线量确定,并应有一定余量,以便扩充干线量。2.钢管暗敷:敷设管路须与土建施工密切配合按如下流程进行:严格根据设计要求选用管材。管子安装前必须消除管内毛刺和铁刺,严禁采用电焊、火焰切割。弯管过程中要注意,弯管要采用配套的弯管器弯制,弯曲处不应有折皱,凹穴和开裂,弯扁程度不应大于管外径的10%,线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下和混凝土时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;同时,其埋深不得小于30mm,管道应尽量埋于二层钢筋之间,且应尽量避免重叠。钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.53倍,管口必须对准;采用焊接连接时,焊缝应牢固严密,连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接,严禁采用熔焊连接。采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注时灰浆流入堵塞管路。管与盒的连接采用焊接,管口应高出盒内壁35mm,焊后需补涂防腐漆;管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露23扣。与土建密切配合,按规范施工,并及时作好管口封堵,以防杂物进入堵塞管子。对于部分线管较长、弯头较多管路,应预先穿好铁丝以方便日后穿线工作的进行。管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于?6圆钢进行跨接,以保证接地良好。埋于地下的管路应尽量不穿过设备基础,管路在穿伸缩缝和沉降缝时,应装设补偿装置,并做好接地柔性跨接。3.管内穿线与线连接对穿管的导线,额定电压不应低于500V;相线应以颜色加以区别,相线与零线颜色应不同,PE线应采用黄绿相间的绝缘线。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽内。穿线前,采用压缩空气,将管内的积水和杂物清除干净,并吸入少量滑石粉,以减少磨擦,并检查管口毛刺和刃口是否清除干净,以防穿线时导线绝缘被损坏。放线时采用放线架,以免导线扭结和背扣,同时,引入导线外圈抽线头放线,以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结。导线在管内不得有接头和扭结,其接头应设在接线盒,管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的40%,且导线绝缘层不得损坏,导线不得扭曲。如导线较多,为防止导线端头路途受阻,要剥出端部线芯,并排好,与引线一端缠绕接好,再穿管。穿线时,应靠两人配合进行,一人在一端拉钢丝,一人在另一端把所有电线紧拧成一束送入管内,二人动作协调一致,应尽量减少导线与管中处磨擦。导线的连接必须保证质量,割开绝缘层时,不得损伤线芯,芯线连接,绝缘带应均匀严密,不得低于原绝缘层的绝缘强度。注意钢管穿线前应先戴护口,严禁先穿线后戴护口的施工方法。导线连接完毕,应在接头处作好锡焊处理,并采用绝缘带包扎牢。4.电缆敷设(1)电缆保护管的敷设  电缆管不应有穿孔、裂缝,内壁应光滑,管口应无毛刺和尖角,管口做成喇叭形。弯管后,不应有裂缝,其弯扁程度不超过10%,弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径。电缆管外表面刷沥青漆作防腐处理,镀锌管镀锌剥落处应涂防腐漆,埋入混凝土内的管子可不涂防腐漆。电缆管管径如无设计要求,管内径与电缆外径之比不小于1.5,每根电缆管弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。电缆管连接应牢固,密封良好,两口对准,且不得直接对焊。电缆保护管必须作好接地跨接,若管接头采用套管焊接时可以除外。引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备的拆装和进出。(2)控制电缆线槽的安装施工程序:线槽及附件的质量必须符合设计要求和现行的有关技术标准,并按设计进行选择,线槽的填充率不应大于40%,并应有一定的备用空位,以便今后扩容。室内线槽的安装安排在管道及空调等工作基本施工完毕时进行。线槽的表面应光滑均匀、致密,喷涂光滑平整,焊缝应表面均匀,不得有裂纹等。安装时应与土建紧密配合,作好孔洞预留和预埋件埋设,线槽的安装位置及高度,必须满足设计要求及规范规定。线槽水平敷设,跨距为1.5~3m,线槽垂直敷设固定点间距不大于1.5m,支架应焊接牢固,横平竖直,同层横档高低偏差不应大于5mm,沿线槽走向的左右偏差不大于10mm。线槽连接必须采用螺栓连接,且螺母应位于外侧。线槽采用引出管时,必须用开孔器开孔,开孔应整齐,与管孔径吻合,严禁采用气、电焊割孔,连接应采用管接头,严禁焊接。钢制线槽直线敷设超过30m,应采用伸缩连接板连接,线槽的转弯半径,不应小于电缆的弯曲半径。线槽及其支吊架均应良好接地,接地干线与每段线槽,均应至少有一点可靠连接,包括弯头等,在有振动的场所,还应装置弹簧垫圈,软连接处应采用纺织铜线连接。线槽在穿过预留孔洞、楼板及墙壁处,应采用防火隔板、防火堵料作好密封隔离措施,防止火灾沿线路延燃。