答:在夜间对架空配电线路进行巡视检查通常应注意以下几方面的问题: (1)人数。夜间巡视通常都是在线路负荷最大而且没有月光的情况下进行,每次巡视人数不得少于两人。 (2)巡视路线。夜间巡视架空配电线,应沿线路的外侧进行。以防误碰掉落在地面上的断电线而导致触电事故。(3)巡视内容。夜间巡视可以发现白天巡视中无法发

    答:在夜间对架空配电线路进行巡视检查通常应注意以下几方面的问题:

    (1)人数。夜间巡视通常都是在线路负荷最大而且没有月光的情况下进行,每次巡视人数不得少于两人。

    (2)巡视路线。夜间巡视架空配电线,应沿线路的外侧进行。以防误碰掉落在地面上的断电线而导致触电事故。

   (3)巡视内容。夜间巡视可以发现白天巡视中无法发现的现象,如电晕(放电现象)以及导线接触部位的发红现象。主要应观察弓子线对杆塔、横担等接地物体间有无放电现象,绝缘子有无放电火花以及闪络现象等。



免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:

}

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。

阅读已结束,下载本文需要

下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理

还剩40页未读, 继续阅读

}
1、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经( )后方可恢复作业。

2、( )有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

3、在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的( ),经本单位批准后执行。

4、配电线路系指( )kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。
5、从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行本规程。

6、作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。
7、作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。

8、作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。
9、参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。

10、作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

11、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿( )、绝缘鞋。

12、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续( )及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

13、作业人员对本规程应( )考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

14、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

15、在多电源和有自备电源的用户线路的( )处,应有明显断开点。

16、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显( )。

17、在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设( )或其他验电、接地装置。

18、封闭式高压配电设备( )应装设带电显示装置。

19、柱上断路器应有分、合位置的( )指示。
20、封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( )封闭。

21、待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。

22、高压手车开关拉出后,( )应可靠封闭。

23、作业现场的( )和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。

24、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的( )应合格、齐备。

25、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放( ),并应指定专人经常检查、补充或更换。

26、地下配电站过道和楼梯处,应设( )和应急照明等。

27、装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在( ),其电源开关应装设在门外。

28、配电站、开闭所户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于( )m时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。
29、配电站、开闭所户外10kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。
30、配电站、开闭所户外20kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。
31、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置( )标示牌。

32、装设于( )的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。
33、装设于地面的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂( )等标示牌。

34、检修作业,若需将栏杆拆除时,应装设( ),并在检修作业结束时立即将栏杆装回。

35、检修作临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为( )mm,下杆离地高度为500~600mm,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。
36、现场勘察工作,对涉及( )的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。

37、开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的( )。

38、配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。

39、10kV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为( )m。
40、非连续进行的故障修复工作,应使用( )。

41、工作票票面上若有个别( )需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。

42、由工作班组现场操作时,若不填用操作票,应将设备的双重名称,( )及操作内容等按操作顺序填写在工作票上。

43、配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的( )签发。

44、供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修(施工)时,工作票应由有权签发的( )签发。

45、同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的( )上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。

46、配电带电作业工作票,对( )且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。

47、工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于( )处。

48、工作期间,工作票应始终保留在( )手中。

49、若一张工作票下设多个小组工作,工作负责人应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用( )。

50、若一张工作票下设多个小组工作,( )应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单(见附录G)。

51、工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由( )留存,一份交小组负责人。

52、工作任务单由( )许可,一份由工作负责人留存,一份交小组负责人。

53、工作结束后,由小组负责人向( )办理工作结束手续。

54、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入( )。

55、一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由( )单位事先书面申请,经配合停电线路的运维管理单位同意并实施停电、验电、接地。
56、需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时,应增填工作票份数(按许可单位确定数量),分别经( )许可,并留存。

57、检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送( )备案。

58、若需变更或增设( ),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。

59、配电第一种工作票,应在工作( )送达设备运维管理单位(包括信息系统送达)。

60、需要( )操作设备的配电带电作业工作票和需要办理工作许可手续的配电第二种工作票,应在工作前一天送达设备运维管理单位。

61、不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向( )提出申请,得到同意后给予办理。

62、工作票只能延期( )。
63、( )不得延期。

64、工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本规程,并经( )批准的人员担任。

65、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。
66、专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和( )。

67、填用配电第一种工作票的工作,应得到( )的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。

68、所有许可手续(工作许可人姓名、许可方式、许可时间等)均应记录在( )上。

69、带电作业需要停用重合闸(含已处于停用状态的重合闸),应( )申请并履行工作许可手续。

70、填用配电( )工作票的配电线路工作,可不履行工作许可手续。

71、填用配电第二种工作票的配电线路工作,可不履行( )手续。

72、用户侧设备检修,在电网侧设备停电措施实施后,由电网侧设备的运维管理单位或调度控制中心负责向( )许可。

73、禁止( )停、送电。
74、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

75、专责监护人需长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

76、工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知( )。

77、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录。

78、使用同一张工作票依次在( )转移工作时,若工作票所列的安全措施在开工前一次做完,则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续。

79、一条配电线路分区段工作,若填用一张工作票,经( )同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。

80、接地线拆除后,( )不得再登杆工作或在设备上工作。

81、工作完工后,应清扫整理现场,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。

82、工作地段所有由工作班自行装设的接地线拆除后,工作负责人应及时向相关工作许可人(配合停电线路、设备许可人)报告( )。

83、( )报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(备)上某处(明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工等。

84、工作许可人在接到所有工作负责人(括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

85、( )在接到所有工作负责人(括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

86、作业人员工作中正常活动范围与10kV高压线路、设备带电部分的安全距离为( )m。
87、任何运行中星形接线设备的中性点,应视为( )设备。

88、停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。无明显断开点也无电气、机械等指示时,应断开( )。

89、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可( )其与电源之间的电气连接。
90、高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应( )。

91、电气设备( )在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。

92、室外低压配电线路和设备验电宜使用( )。

93、高压验电前,验电器应先在有电设备上试验,确证验电器良好;无法在有电设备上试验时,可用( )高压发生器等确证验电器良好。
94、雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用( ),并戴绝缘手套。

95、禁止作业人员越过( )的线路对上层、远侧线路进行验电。

96、当验明确已无电压后,应立即将检修的高压配电线路和设备接地并( )短路。

97、配合停电的交叉跨越或邻近线路,在线路的交叉跨越或邻近线路处附近应装设( )接地线。
98、禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,若需变更,应由工作负责人征得( )同意,并在工作票上注明变更情况。

99、装设、拆除接地线均应使用( )并戴绝缘手套,人体不得碰触接地线或未接地的导线。

100、装设接地线应( ),拆除接地线的顺序与此相反。

101、电缆及电容器接地前应( )充分放电。

102、电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )。

103、( )及电容器接地前应逐相充分放电。

104、接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于( )mm?。
105、成套接地线应由有( )的多股软铜线和专用线夹组成。

106、低压接地线和个人保安线的截面积不得小于( )mm?。
107、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用( )的方法接地或短路。
108、杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190m㎡(如φ16mm圆钢)、地下深度大于( )m的临时接地体。
109、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(关),在接地刀闸和断路器(关)合上后,应有保证断路器(关)不会( )的措施。
110、低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修,无法装设接地线时,应采取( )或其他可靠隔离措施。

111、在工作地点或检修的配电设备上悬挂( )标示牌。

112、工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂( )等标示牌。

113、由于设备原因,( )与检修设备之间连有断路器(关),在接地刀闸和断路器(关)合上后,在断路器(关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂“禁止分闸!”标示牌。

114、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置( )标示牌。

115、配电线路、设备检修,在显示屏上断路器(关)或( )的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”标记。

116、配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向( )。

117、部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。

118、配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的( )隔板代替临时遮栏。
119、城区、( )或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(栏),并在相应部位装设警告标示牌。

120、巡视工作应由( )的人员担任。

121、单独巡视人员应经( )批准并公布。

122、电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,应至少( )人一组进行。
123、正常巡视应( )。

124、夜间巡线应携带足够的( )。

125、灾害发生后,若需对配电线路、设备进行巡视,应得到( )批准。

126、巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点( )m以外。

128、配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有( )。
129、具备条件的设备可进行( )操作,即应用可编程计算机进行的自动化操作。
130、经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的监护操作,监护人应是同一单位的( )。

131、检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由( )批准,并报相关部门和调度控制中心备案。

132、若有可靠的确认和自动记录手段,可实行( )操作。

133、有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或( )(括各种电子接线图)。

134、配电设备的防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经( )批准。

135、短时间退出防误操作闭锁装置,由( )批准,并应按程序尽快投入。

136、设备检修时,回路中所有( )隔离开关(闸)的操作手柄,应加挂机械锁。

137、发布指令的全过程(括对方复诵指令)和听取指令的报告时,( )应录音并做好记录。

138、倒闸操作时,对指令有疑问时应向( )询问清楚无误后执行。

139、高压电气设备倒闸操作一般应由( )填用配电倒闸操作票(附录J,以下简称操作票)。每份操作票只能用于一个操作任务。

140、已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。

141、操作票至少应保存( )。
142、倒闸操作中发生疑问时,( )。待发令人再行许可后,方可继续操作。

143、停电拉闸操作应按照( )的顺序依次进行,送、电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(闸)。

144、用间接方法判断操作后的设备位置时,至少应有两个( )指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。

145、若遇特殊情况需解锁操作,应经设备运维管理部门防误操作装置专贵人或( )指定并经公布的人员到现场核实无误并签字。

146、断路器(关)与隔离开关(闸)无机械或电气闭锁装置时,在拉开隔离开关(闸)前应( )。

147、( )时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝。
148、实行远方遥控操作、程序操作的设备、项目,需经( )批准。

149、( )断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。

150、远方遥控操作继电保护软压板,至少应有( )指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该压板已操作到位。
151、装设柱上开关(括柱上断路器、柱上负荷开关)的配电线路停电,应( )。送电操作顺序与此相反。

152、配电变压器停电,应( )。送电操作顺序与此相反。

153、摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用( ),并派人监护。

154、砍剪靠近带电线路的树木,( )应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电。

155、砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )m的安全距离。
156、为防止树木(枝)倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路( )的方向,绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。
157、上树时,应使用安全带,安全带不得系在待砍剪树枝的( )附近或以上。不得攀抓脆弱和枯死的树枝;不得攀登已经锯过或砍过的未断树木。
158、使用油锯和电锯的作业,应由( )的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。

159、挖坑前,应与有关地下管道、电缆等设施的( )取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。

160、在超过( )m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。
161、不得站在( )传递土石或放置传土工具;禁止由下部掏挖土层。

162、在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设( )。

163、在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过( )m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。
164、在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂( )。

165、塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在( )两个塔脚同时挖坑。

166、登杆塔前,应核对( )。

167、遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先( )、打好临时拉线或支好架杆。

168、攀登杆塔过程中应检查( )和金具锈蚀情况。

169、在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,( )下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。

170、作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( )。
171、在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由( )人在其上作业。
172、立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( )。

173、立、撤杆塔时,禁止基坑内有人。除指挥人及指定人员外,其他人员应在杆塔高度的( )倍距离以外。
174、使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过( )。
175、利用已有杆塔立、撤杆,应检查杆塔( )及拉线和杆塔的强度,必要时应增设临时拉线或采取其他补强措施。
176、使用吊车立、撤杆塔,钢丝绳套应挂在电杆的( )以防止电杆突然倾倒。

177、使用倒落式抱杆立、撤杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线,并由( )均匀调节控制。

178、在带电线路、设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持表6-1所规定的安全距离,且应有防止( )接近带电导线的措施。

179、在110kV。带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持的最小安全距离为( )m。
180、在35kV带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持的最小安全距离为( )m。
181、在交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放线、撤线,应先取得有关主管部门同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持( )看守等安全措施。

182、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放、撤线时,应先取得( )同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路P设专人持信号旗看守等安全措施。

183、拆除杆上导线前,应检查( ),做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。
184、放线、紧线时,处理有卡、挂现象,应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处( )。
185、放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的( ),展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。

186、( )采用突然剪断导线的做法松线。

187、架空绝缘导线不得视为( )。

188、邻近带电导线的工作中,应使用绝缘无极绳索,风力应小于( )级,并设人监护。
189、在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。
190、若停电检修的线路与另一回带电线路( ),并导致工作时人员和工器具可能和另一回线路接触或接近至表5-1规定的安全距离以内,则另一回线路也应停电并接地。

191、邻近10kV。带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足( )m要求。
192、在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、 降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至( )m安全距离的措施。
193、同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作时,工作票中应填写多回线路中每回线路的( )。

194、在带电导线附近使用绑线时,应在下面绕成小盘再带上杆塔。禁止在杆塔上( )。

195、柱上变压器台架工作,若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用( )措施。

196、不宜在跌落式熔断器( )新装、调换引线,若必须进行,应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离,并设专人监护。
197、环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( )”标示牌。

198、配电站的变压器室内工作,人体与10kV高压设备带电部分应保持( )m的安全距离。
199、配电变压器柜的( )应有防误入带电间隔的措施,新设备应安装防误入带电间隔闭锁装置。

200、在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物,应( ),并与带电部分保持足够的安全距离。

201、低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的( )指示。
202、低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取( )等遮蔽措施。

203、低压电气带电工作使用的工具应有( )。

204、所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为( )。
205、不填用工作票的低压电气工作可( )进行。

206、高低压同杆(塔)架设,在( )低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时,作业人员不得穿越。
207、低压装表接电时,( )。

208、电容器柜内工作,应断开电容器的电源、( )后,方可工作。

209、当发现配电箱。电表箱箱体带电时,应( ),查明带电原因,并作相应处理。

210、非运维人员进行的低压测量工作,宜填用( )。

211、在低压用电设备上工作,需高压线路、设备配合停电时,应填用相应的( )。

213、带电作业工作票签发人应由具有带电作业资格和( )的人员担任。

214、带电作业监护人的监护范围不得超过( )作业点。

215、带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由( )履行许可手续。

216、带电作业结束后,工作负责人应及时向( )汇报。

217、风力大于( )级,或湿度大于80%时,不宜带电作业。
218、风力大于5级,或湿度大于( )时,不宜带电作业。
219、高压配电线路不得进行( )作业。

220、在带电作业过程中,-值班调控人员或运维人员发现相关设备故障,应立即通知( )。

221、带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得( )的同意,并待带电作业人员撤离带电部位后方可进行。

222、对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取( )。

223、作业区域带电体、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离(遮蔽)措施。禁止同时接触两个非连通的带电体或同时接触带电体与( )。

224、10kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为( )m。
225、更换绝缘子、移动或开断导线的作业,应有防止( )的后备保护措施。开断导线时不得两相及以上同时进行,开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。

226、禁止地电位作业人员直接向进入电场的作业人员传递非绝缘物件。上、下传递工具、材料均应使用( )绑扎,严禁抛掷。

227、作业人员进行换相工作转移前,应得到( )的同意。

228、带电、停电配合作业的项目,当带电、停电作业工序转换时,双方工作负责人应进行( ),确认无误后,方可开始工作。

229、禁止( )断、接引线。

230、带电断、接空载线路所接引线长度应适当,与周围接地构件、不同相带电体应有足够安全距离,连接应牢固可靠。断、接时应有防止( )的措施。

231、带电接引线时未接通相的导线、带电断引线时已断开相的导线,应在采取( )后方可触及。

232、带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取( )。

233、带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及( )相适应。

234、带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。若使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度应小于50km(10kV)、30km(20kV),且作业人员与断开点应保持( )m以上的距离。
235、带电断、接电缆引线前应( )。

236、带电断、接架空线路与空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施,不得直接带电断、接。一断、接电缆引线前应检查相序并做好标志。10kV空载电缆长度不宜大于( )km。
237、带电断、接架空线路与空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施,不得直接带电断、接。断、接电缆引线前应检查相序并做好标志。10kV空载电缆长度不宜大于3km。当空载电缆电容电流大于( )A时,应使用消弧开关进行操作。
238、带电断开架空线路与空载电缆线路的连接引线之前,应检查电缆所连接的( ),确认电缆空载。

239、带电短接设备时,短接开关设备的绝缘分流线截面积和两端线夹的载流容量,应满足( )的要求。

240、带电短接设备时,绝缘分流线或旁路电缆两端连接完毕且遮蔽完好后,应检测( )正常。

241、短接故障线路、设备前,应确认故障已( )。
242、采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带( ),并预留备用间隔。负荷电流应小于旁路系统额定电流。

243、采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( )旁路系统额定电流。

我要回帖

更多关于 架空线路运行规程 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信