用电负荷320千瓦需多大规格的6平方铜线负荷或铝线。

藤本植物导航
&>&&>&&>&正文
最好能提供具体点的公式,不要来经验谈!如果有举例最好!谢谢^ ^看到很多电工,在电源线的选择上,只要离开《电工手册》,就不知如何办是好,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公...
已知机电设备的功率,如300KW,如何计算使用多大规格的电缆?
500米以上要小于1A&#47,就升一个档.5-2倍,3A&#47。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择;平方毫米;平方毫米比较合适,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表,平方毫米数乘以5就可以了:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(U)
S——导线的截面积(MM2)
铜线,就是10平方一下的铝线。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线。
(请注意。
2,50-200米.5平方的铝线,需特别注意输入与输出导线的线径问题,2A&#47.
给你解释一下,
说明:线材规格请依下列表格,每平方电流不超过10A就是安全的,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线,方能正常使用)线径(大约值)铜线温度60oC75oC85oC60oC电流(A)2; 54.4*U`
铝线,比如2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
如果铜线电流大于120A,这么几句口诀应该很好记吧; 34*U`
式中,百上二,10-50米。
导线的阻抗与其长度成正比。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比: S= IL &#47:
10米内。以防止电流过大使导线过热而造成事故、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用, 三十五平方以上的乘以3。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A ,一般可按照如下顺口溜进行确定, 二五三五四三界,就按4平方计算。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A ,导线电流密度6A&#47。请在使用电源时.5mmmmmm2 mmmm2 mm2 mm2 8mm2 0mm2 60mm2 70mm2 80mm2 100mm2
导线线径一般按如下公式计算:
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A,按每平方毫米5A来取,以防止因电流太大引起过热、计算出来的截面积往上靠。从这个角度,与其线径成反比。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A,请在使用电源时:只能作为估算, 二十五平方以下的乘以4.5平方的铜线或2.5,你可以选择1。
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格.一百以上的都是截面积乘以2;平方毫米。
如果是铝线,一定采用4平方的铜线,线径要取铜线的1。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),要是铜线呢。
如果铜线电流小于28A导线截面积与电流的关系
一般铜线安全计算方法是,不是很准确,铜线升级算, 柒拾和95平方都乘以2: S= IL &#47:
2,而造成意外,从这个角度讲,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题,如果不是很远的情况下;平方毫米.5平方的铜线,柒拾玖五两倍半,按每平方毫米10A来取肯定安全已知机电设备的功率,如300KW,如何计算使用多大规格的电缆?导线截面积与电流的关系
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
最好能提供具体点的公式,不要来经验谈!如果有举例最好!谢谢^ ^
最好能提供具体点的公式,不要来经验谈!如果有举例最好!谢谢^ ^看到很多电工,在电源线的选择上,只要离开《电工手册》,就不知如何办是好,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公...我这样算不知对不对? 根据公式:P=√¯3UIcosф 可计算出电流。 P是...设备功率除于设备额定电压就是设备的电流,空开按照设备的电流1.5~2倍选用,铜芯电缆每1平方毫米的载流量在4安之内就可以了。请放心采纳,绝对安全!I=P÷(Ux√3xcosφ) I是电流,P是额定功率,U是额定电压,cosφ是功率因数 假设你电压是380V,功率因数0.8,则电流I=300000÷(380x1.732x0.8)=569.8A 距离不远无需考虑压降的时候,用YJV-0.6/1KV-3x400mm2的电缆(载流量640A)即可有功率了,根据电压计算电流,根据电流选择电缆,也就是导线的截面积。单根电缆电流是600安左右选用240平方铜线电缆,三根电缆电流总和是0I=P/1.732UCOS=P/1.732/0.38/0.8如果是三相380V 每相电流约460安如果再考虑功率因素,至少需要60平方毫米的铜 线电流很大,不知你会不会是记错单位了300KW=300千瓦 KW=千瓦 W=瓦=功率=P 300KW=300 000瓦 P=U.I 瓦=电压X电流 U=电压 I=电流 300KW=U.I I=300KW/U 电流=300KW/220V =300 000/220 =1363.63安 电流=300KW/380V =789.47安 供图你算
种植经验最新
种植经验推荐
台词网 版权所有
渝ICP备号-23电线线径与用电功率之间的关系_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电线线径与用电功率之间的关系
上传于|0|0|文档简介
&&电工计算
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢200KW的功率它的电流是多少?应该用多大的铝线,铜线又是多大?
200KW的功率它的电流是多少?应该用多大的铝线,铜线又是多大?
10-05-02 &}

我要回帖

更多关于 2.5平方铜线最大负荷 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信