工业冷水机高低压表压缩机高压故障怎么解决?

保利德制冷欢迎您!
全国免费服务热线:400-
新闻中心NEWS
工业冷水机之压缩机过载是什么原因造成
之压缩机过载是什么原因造成,风冷式冷水机或者在使用过程中, 有时会出现压缩机过载,1号压缩机高压报警,2号压缩机报警,1号压缩机低压报警,2号压缩机低压报警等之类的故障,到底这些报警是什么原因造成的呢?保利德制冷教你怎么样快速找出原因。
1.电源电压低
2.压缩机的电机不良
3.三相电源缺相
4.电源电压相间不平衡
5.吸气压力排气压力均过高
6.过载保护器设定的值太低
7.各种动作开关接线不良或故障
8.冷媒不够
9.压缩机烧掉
咨询热线:158-
扫一扫二维码访问手机站推荐这篇日记的豆列
&&&&&&&&&&&&冷水机组低压故障排查和解决方法
  组低压故障是由于吸气压力过低,压缩机正常吸气压力为0.4~0. 6MPa,当吸气压力低于0. 2MPa,就会导致低压保护继电器动作,当吸气压力过低,回气量缺少,制冷量达不到要求,就会产生不必要的电能损耗。  1、检查冷却水是否温度过低,当外界温度过低,冷却水低温开机运行时;或温度过低,制冷器无法得到完全分离,都会产生低压故障。如果是冷却水温度过低,可关闭或节流冷却水来提高冷却水温度。如果是冷冻油温度过低,可对冷水机组延长预热时间,冷冻油温度回升至正常既可解决。  2、检查是否堵塞,蒸发器堵塞造成换热不良,不能蒸发。所以日常维护中要定期对冷水机组进行反冲洗。  3、检查制冷剂是否不足或泄露。  4、检查低压保护继电器是否损坏,低压保护继电器因受潮造成短路、接触不良或损坏,造成通信故障引发误报。  5、检查冷水机组,在制冷剂足够情况下,膨胀阀开启度过小或出现堵塞,也会造成螺旋式冷水机组低压故障。此问题多是由于冷却机组低温运行或是冷却机组间隔长时间未运行情况下产生,只需冷水机组自行运行一段时间即可恢复正常。  6、检查冷水机组系统内是否存有空气或者缺水,当冷水机组系统内存有空气或者缺水会造成水流量不够,吸收热量效果差,制冷剂蒸效果差,而且是过冷、蒸汽过饱和,会产生湿压缩,造成机组进出水压力差变小,温差变大,吸气温度低,吸气口有结霜现象。解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤并定期清理过滤网,流量选用较小,与系统不配套,应选用流量冷水机组低压故障是由于压缩机吸气压力过低,压缩机正常吸气压力为0.4~0. 6MPa,当吸气压力低于0. 2MPa,就会导致低压保护继电器动作,当吸气压力过低,回气量缺少,制冷量达不到要求,就会产生不必要的电能损耗。  1、检查冷却水是否温度过低,当外界温度过低,冷却水低温开机运行时;或冷冻油温度过低,制冷器无法得到完全分离,都会产生低压故障。如果是冷却水温度过低,可关闭冷却塔或节流冷却水来提高冷却水温度。如果是冷冻油温度过低,可对冷水机组延长预热时间,冷冻油温度回升至正常既可解决。  2、检查蒸发器是否堵塞,蒸发器堵塞造成换热不良,制冷剂不能蒸发。所以日常维护中要定期对冷水机组进行反冲洗。  3、检查制冷剂是否不足或泄露。如制冷剂大部分泄露,会造成平衡压力过低,冷却机组开机即会低压故障警报,若吸气压力低于0. 2MPa,冷却机组则无法正常开机.  4、检查低压保护继电器是否损坏,低压保护继电器因受潮造成短路、接触不良或损坏,造成通信故障引发误报。  5、检查冷水机组膨胀阀,在制冷剂足够情况下,膨胀阀开启度过小或出现堵塞,也会造成螺旋式冷水机组低压故障。此问题多是由于冷却机组低温运行或是冷却机组间隔长时间未运行情况下产生,只需冷水机组自行运行一段时间即可恢复正常。  6、检查冷水机组系统内是否存有空气或者缺水,当冷水机组系统内存有空气或者缺水会造成冷媒水流量不够,吸收热量效果差,制冷剂蒸效果差,而且是过冷、蒸汽过饱和,会产生湿压缩,造成机组进出水压力差变小,温差变大,吸气温度低,吸气口有结霜现象。解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤并定期清理过滤网,水泵流量选用较小,与系统不配套,应选用流量较大的水泵,或启用备用水泵。较大的水泵,或启用备用水泵。
关于 制冷设备 冷水机组 的新闻
在建造医药冷库工程的时候,那么我们所需要的设备非常的多,库华制冷表示要冷库除了需要选择制冷设备之外
库华制冷表示,小型雪糕冷库,一般性温度都会限制在零下18到零下23度之间,雪糕冷库的设计温度主要就应该结合我们存放的雪糕来进行决定
近年来,“互联网+”一词被频繁提起,制冷行业也在疾呼,要拥抱互联网,但是除了喊口号之外,业内更多的是在考虑“互联网+”的模式如何落地。
诚信联盟企业推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!工业冷水机关于高低压的故障排除方法-公司动态-利德盛机械有限公司
<img id="zhantai_logo" src=/1/659275.jpg alt=利德盛机械有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
利德盛机械有限公司
主营产品: 压机专用模温机,多机一体机,水温度控制机,油温度控制机,挤出温度控制机
您现在的位置: & & 工业冷水机关于高低压的故障排除方法
利德盛机械有限公司
上海市浦东新区祝桥镇祝潘公路69栋
工业冷水机关于高低压的故障排除方法  阅读(136)
工业冷水机关于高低压的故障排除方法炎炎夏日快来了,工业冷水机又迎来了制冷高峰期,了解一些冷水机操作和维护的小知识,可以帮助我们及时的解决问题,不影响生产。工业冷水机高低压偏高:当工业冷水机的高低压都比平时正常压力偏高的时候,一种原因是系统内有空气或者制冷剂加入过量,这个时候需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。还有一种情况,就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散热风扇转速不够等等,将冷凝器的散热片清洗下试试。工业冷水机高低压偏低:当工业冷水机的高低压都比平时正常压力偏低的时候,一种原因可能是制冷系统堵塞,堵塞部位产生了节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题。另一种原因是制冷剂泄露,导致制冷剂不够,这种情况比较常见,这时必须利用冷水机检测仪来查明泄露部位,进行换修。工业冷水机高低压不正常:当工业冷水机的高压偏低,而低压又偏高时,冷水机制冷绝不可能达到正常效果,原因很可能是冷水机泵内磨损,导致功率下降。这时就需要更换压缩机了。当冷水机工作时,压力表抖动,说明系统内有水分。这时需要重新抽真空,抽的时间不少于一刻钟,必要的时候最好换一下干燥过滤器,以彻底排除制冷系统中水分。