铜排怎么量计算

铜排载流量计算方法_文库下载
1亿文档 免费下载
当前位置: &
& 铜排载流量计算方法
铜排载流量计算方法
铜排载流量计算方法
简易记住任何规格的矩形母排的载流量 b&,&GX h+
矩形母线载流量: k2 & (- @
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 NX Ik O
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: ;Eiha
[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] . , rgIuX
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) ,f )&/ G`7
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] ` zI~a*t^=
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )cQm ^x
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 h&G/ 35_f
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 8pq: b&S
例如求TMY100*10载流量为: pX*& fz2!
单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 1y x7BQ={
双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1nq $%pU M
1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; =%// D
三层:3(TMY100*10)的载流量为: DrB&we+?
1860*2=3720(A)[查手册为3780A] \d. GW9FV
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
铜排的载流量表
一、 矩形铜排
铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
60×10
80×10
100×6
100×8
100×10
120×8
120×10
Word文档免费下载:(下载1-2页,共2页)
母线铜排载流量计算方法 估算法: 估算法 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以...铜排载流量与计算方法_电力/水利_工程科技_专业资料。铜排的载流量与计算方法序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23...母线铜排载流量计算方法_电力/水利_工程科技_专业资料 暂无评价常用铜排的载流量计算方法_专业资料。铜排的载流量估算方法: 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)...铜排载流量计算法
18:04 铜排载流量计算法 2007 年 06 月 29 日 星期五 11:56 简易记住任何规格的矩形母排的载流量 矩形母线载流量: 40℃时...铜排载流量计算及选型_建筑/土木_工程科技_专业资料。铜排载流量计算及选型矩形母线载流量计算: 40℃时铜排载流量=排宽 厚度系数 ℃时铜排载流量 排宽 排宽*厚度...铜排载流量计算方法 简易记住任何规格的矩形母排的载流量 b&,&GX h+ 矩形母线载流量: k2 & (- @ 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 NX Ik O 排宽(mm);...铜排载流量计算工式_建筑/土木_工程科技_专业资料。比较全 自学习收藏用铜排...“千伏安”, 同上面的方法一样计算后,再把计算的结果加大两成(即再乘 1.2...铜排载流量计算法矩形母线载流量: 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排 12 厚时为 20;10 厚时为 18;依次为: [12-20,10-18,8-...母线铜排载流量计算方法_建筑/土木_工程科技_专业资料。母线铜排载流量计算方法母线铜排载流量和重量计算方法 母线铜排载流量和重量计算方法 和重量 估算法: 1、铜排...您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页当前位置:
主题:628405 ┆
帖子:4966885 ┆
今日新帖:26 ┆
昨日帖数:1233 ┆
历史最高帖数:2608
在线用户:744人
铜排电流怎样计算
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:15:00 楼主
铜排电流是怎样计算的?我需要300A电流,选择什么铜排规格?请各位大哥指点。谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:18:00 1楼
还是按照平方来算的~跟线径是一样的~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:23:00 2楼
选择25×3的就行,我是查表得到的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:22:00 3楼
有哪位提供一下铜排的载流量表。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:25:00 4楼
我这里有铝排的:
注:载流量系按最高允许温度+70℃、基准环境温度+25℃。铜母线长期允许载流量,为同等条件下同截面积的铝母线的长期允许载流量的1.3倍。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:24:00 5楼
/download/detail.asp?id=12730工控有资料下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:06:00 6楼
铜排的载流量一般比同规格的铜电缆的安全载流量要高一点,每平方约4-5安培
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:42:00 7楼
非常感谢大家
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:16:00 8楼
查表。我记得曾看过一本书,上面有。忘了叫什么名字了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:14:00 9楼
铜排的载流量一般比同规格的铜电缆的安全载流量要高一点,每平方约4-5安培&&对不对
周点击排行周回复排行
[179] [160] [129] [124] [105] [93] [88] [75] [74] [68]
[12] [11] [9] [9] [7] [7] [6] [6] [6] [5]最新求助
[0] [0] [0] [4] [5] [0] [9] [1] [6] [11]做铜排时使用的手机应用计算铜排不用愁-小林电气
计算铜排的展开长度,生产一线人员一直使用计算器(带根号)进行计算斜边。
有了这款手机应用后,开关固定好后测量几处数据,然后录入进去,单击一下计算
就可以算出下料长度,折弯角度,距铜排头折弯距离。
请到下面的微云地址下载使用,请在安卓系统上安装使用。
/5cffcedf1dd9cf&
很喜欢此文字
很喜欢此文字}