三相四线电表互感器互感器电表接好后用万用表测三相有电阻

三相四线电能表与电流互感器接线图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三相四线电能表与电流互感器接线图
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置:
主题:627960 ┆
帖子:4962181 ┆
今日新帖:914 ┆
昨日帖数:1569 ┆
历史最高帖数:2608
在线用户:697人
三相四线电表有一只互感器接反了会少计量多少
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:41:26 楼主
各位老师好!&&&&&&&& 朋友店里用电计量是一只三相四线电表,年前请工人整改了线路。今年5月份物业查抄电费,收到的电费比以前少了好多,经检查,发现是A相互感器S1和S2接反了。物业现在要求补缴电费,应该补缴多少才算合适。&&&&&&&& 谢谢大家。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:03 1楼
我觉得吧1/3差不多了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:47:24 2楼
如果一相断了,少计量一相的电量;如果接反了,就不仅是少一相,因为它产生相反的力矩(机械式),可以抵消另一相,我认为应该补交现在电费的2倍。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:37:43 3楼
感谢老师回复!&A相互感器S1和S2接反了,但谁能来证明A相的负荷电流是多大啊。&&错接的互感器负荷电流大,反向力矩大;负载电流小,反向力矩就小。&现在拿不出证明来,物业那边就只能算笔糊涂帐啦。&谢谢老师!&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:54:39 4楼
经初步计算,可能在4/1至 3/1之间。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:03:32 5楼
回复内容:对:李纯绪 如果一相断了,少计量一相的电量;如果接反了,就不仅是少一相,因为它产生相反的力矩(机械式),可以抵消另一相,我认为应该补交现在电费的2倍。&&&&&内容的回复:老师好,A.B.C三相互感器S1与S2接反了,怎么样去计算电费。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:31:41 6楼
如果是穿心式互感器,与电线穿过的方向有关系,S1、S2与电线穿过的方向对应才行,只有电表没反转,接线就是正确的,计量是准确的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:29:02 7楼
受教了,有机会要故意接反。