110kV双母线运行时母联开关柜小母线误动如何处理

电气工程分区
查看: 2029|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2957帖子
一星高级工程师, 积分 2957, 距离下一级还需 43 积分
双母运行和母联开关
1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?
2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。
当然,2肯定是错的,但我不知错在哪里?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
分路刀闸与母联回路的电流不一样(开关大小不一样)!
母联断路器没合上,正付母线没并列,是不能合一条线路的二个母线侧刀闸的!
[ 本帖最后由 lingxuct 于
09:55 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
回复双母运行和母联开关 沙发 的帖子
1、首先看你的运行方式,决定母联开关及隔离刀闸是否热备用还是冷备用;
2、母联开关是不能取消的,因为母联开关有带负荷分断大电流的能力,而隔离开关则没有。
3、隔离开关在检修时,拉开后有一个明显的断开点,起到保护检修人员安全的作用。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华8积分2711帖子
在别的版块发过的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
我是来学习哈的,
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
母联开关是必须要的。1#进线、2#进线、母联,这三个开关,有三种情况。第一种:用1#进线、母联,备2#进线、母联。第二种:用2#进线、母联,备1#进线、母联。第三种,用1#进线、2#进线,不用母联并列。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
恩,学习了,这个是不是要讲到两钥匙三锁
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1844帖子
五星工程师, 积分 1844, 距离下一级还需 656 积分
母联开关必须要,这样操作方便,如果两台变压器完全一样,1#进线、2#进线、母联可以并联
听众数收听数自我介绍碉堡了最后登录注册时间主题精华0积分134帖子
二星助理工程师, 积分 134, 距离下一级还需 16 积分
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)PT并列操作&讨论运行方式&保护配合&10kV和110kV以上的异同
PT并列:强电专业,电力系统名词。PT即电压互感器,母线PT用于测量母线三相电压,
  两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要
PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次
PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
这个规定是考虑双母线的电压切换.
双母线接线方式下,正常是各带一组PT,当其中一组母线PT退出运行,如不采取措施,相关挂在此母线的元件保护\仪表会失去电压.
采取的措施有2:
1\若有PT并列装置,将母联开关连死,满足PT并列条件,装置动作,可将两母线电压并列;
2\直接将运行元件倒至运行所在的母线,通过电压切换装置可切换电压至装置;
这种规定不适用于单母线分段接线:
1\单母线方式决定没有双母线的隔离刀,不可能将元件倒至运行所在的母线
2\单母线方式只需要安装PT并列装置,并列装置会根据分段开关位置自动并列电压;
对于220kV站而言,电压量对系统的影响较大,如不把分段开关作为死开关的话,当失压时,与电压有关的量有误动的可能(尽管有些有闭锁),况且会影响计量等。
对110kV站而言,因10kV保护绝大多数都只是电流保护(除了电容),失压不会保护误动(电容跳开也没什么太大的影响),受10kVPT失压影响的主要是计量,影响较小,个人认为没必要把分段开关作为死开关。
实际上,我们运行的站都没有把母联开关作为死开关。
对110kV站而言,10kV出线的保护基本都是电流保护,不受电压影响,但是如果10kV开关拒动,主变的后备保护要动作的话,复合电压闭锁过流保护在电压失去以后也就不能正确动作了吧。虽然110kV侧也有复合电压闭锁并联启动,但是很可能10kV侧的故障感应到110kV侧就达不到动作值了。
还有啊,如果不把母联开关作为死开关的话,如果是没有PT这一段的故障,保护动作第一步跳母联,第二步跳主变开关,那么把母联跳开了,就不能正确跳主变开关了吧,烦劳再帮我解释一下呢。谢谢谢谢谢谢
10kV侧有分段,得取各段的电压给该段的电压保护和测控设备,10kV侧电压保护主要是低电压和过电压,低电压有电流闭锁控制字,投入时电压降低如果电流不到定值,低电压是不会动的。若是单母分段,只有一组PT,如果不投低电压电流闭锁,低电压会误动。
主变低后备保护的复压过流保护,复压一般不要,相当于纯过流。主变跳分段和低压侧开关是低后备保护的两个时限,跳开分段后,若故障电流仍然存在会继续跳低压侧开关。
若投复压,10kV侧电压消失,像南瑞978和南自1200都有其他侧电压共享的功能,角度什么的设备会自动调整。
我觉得要是低电压投电流闭锁,主变低后备不投复压,10kV侧电度计量没有,10kV线路不投低周减载,这时候电压可有可无,可以考虑只要一个PT。
但单母线分段 为了运行的可靠,应该是各段有PT,并有PT并列措施。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。您现在的位置: >
> &>&运行方式改变造成母差保护误动的分析
运行方式改变造成母差保护误动的分析
&& 15:05:05&&&
发电厂和变电站的母线是电力系统中最重要的电力元件之一,起着汇集和分配电能的作用。当母线上发生故障时,如果母差保护不能正确动作,将直接影响电力系统安全稳定运行,造成严重后果。现以六盘水市供电局110kV盘关变电站为例,分析若旁路开关兼作母联开关运行,当运行方式发生改变时将会造成母差保护误动,影响电网正常供电,造成大面积停电事故。1母差保护误动原因分析  110kV盘关变电站主接线方式见图1。110kV主接线方式为双母线带旁路,101,102,103,104开关均在运行位置,电源点为101,102线路。当170旁路开关兼作母联开关运行时,有以下2种运行方式:(1)合上170开关、合上,1707,2DZ刀闸,断开1702,1DZ刀闸;(2)合上170开关、合上,1707,1DZ刀闸,断开1701,2DZ刀闸。  正常运行及发生外部故障时,无论何种运行方式,差动回路中仅流过较小的不平衡电流,启动元件MCJ不会动作。通过启动元件的闭锁作用,选择元件也不会动作,因此母差保护不动作。  如图1所示:I母线上D点发生短路,在第一种运行方式运行时,全部故障电流流经差动回路,根据故障相别,使相应的启动元件MCJ动作,同时解除对相应选择元件的闭锁,使其动作。由于差动回路流过的故障电流与旁路兼母联回路流过的故障电流分别由选择元件XBJ同极性端9和12流入,XBJ两电流线圈中的电流相位接近0。,处于最灵敏状态,使相应的执行元件JJ1动作,将I母线上所接开关即103,104,170开关跳闸,Ⅱ母线继续运行。当旁路兼母联开关由第一种运行方式转换为第二种运行方式,I母线上D点发生短路时,电流分布如图1中箭头所示,全部故障电流流经差动回路,相位不变。但是此时旁路兼母联回路流过的故障电流与第一种运行方式的相位相反,由XBJ的非同极性端13流入,因此XBJ两电流线圈中的电流相位接近相差180。,使相应的执行元件动作,跳开170开关和无故障的Ⅱ母线上所接101,102开关,造成全站失电事故。  综上所述,虽然同是母线上D点发生短路,由于旁路兼母联开关运行方式的改变,将会导致母差保护误动,使无故障的母线上所接开关全部跳闸,造成大面积停电事故。故障母线的切除只能靠远后备保护动作,延长了故障的切除时间,严重影响系统安全稳定运行。2改进措施  为解决上述问题,须对系统目前常用的比相式母差保护的二次回路加以改进,见图2虚线部分。(1)加装1XD、2XD,用于确认1DZ、2DZ刀闸的实际位置及运行方式;(2)增加1DZ、2DZ刀闸的常开辅助接点启动中间继电器1ZJ、2ZJ的回路,利用1ZJ、2ZJ的常闭转换接点串联到选择元件的二次回路中。根据图2分析如下:  当旁路兼母联170开关在第一种方式下运行时,刀闸2DZ闭合,刀闸1DZ断开,2DZ刀闸的常开辅助接点闭合,中间继电器1ZJ动作,转换接点1ZJ2常闭接点断开、常开接点闭合。当I母线上D点发生短路时,选择元件动作接点JJ1闭合,I母线出口继电器BCJ动作,跳开故障I母线上所接开关,保证Ⅱ母线正常运行。  当旁路兼母联170开关在第二种方式下运行时,刀闸1DZ闭合,刀闸2DZ断开,1DZ刀闸的常开辅助接点闭合,中间继电器2ZJ动作,转换接点2ZJ2常闭接点断开、常开接点闭合。当I母线上D点发生短路时,选择元件动作接点闭合,启动I母线出口继电器BCJ,跳开故障I母线上所接开关,保证Ⅱ母线正常运行。  同理,当Ⅱ母线上发生短路时,无论旁路兼母联170开关在任何方式下运行,比相式母差保护均能正确动作,跳开故障Ⅱ母线上所接开关,保证I母线正常运行。  比相式母差保护二次接线经过改进后,无论旁路兼母联170开关在任何方式下运行,母差保护均能正确动作,避免了大面积停电事故,提高供电可靠性,确保系统安全稳定运行。
来源:未知
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《运行方式改变造成母差保护误动的分析》的相关文章
《运行方式改变造成母差保护误动的分析》的相关新闻 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
220KV变电站母联开关非全相运行的事故处理
下载积分:200
内容提示:220KV变电站母联开关非全相运行的事故处理
文档格式:PDF|
浏览次数:157|
上传日期: 03:33:16|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 200 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
220KV变电站母联开关非全相运行的事故处理
官方公共微信文档分类:
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表电压切换在变电站运行中的重要作用及异常情况分析.doc
文档介绍:
在变电站运行中的重要作用及异常情况分析范绯(武钢股份公司能源动力总厂供电厂,湖北武汉430083)【摘要】母线电压切换是220kV及以上变电站经常要遇到的动作过程,在日常运行中,这个动作过程并不为人所注意。具体分析了电压切换在变电站运行中的重要作用以及切换不正常时对安全运行的影响和防范措施。【关键词】电压切换;母差保护;二次并列1引言在220kV及以上的变电站日常运行中,110kV及以上的双母线均存在两条母线进行电压切换的过程。一般情况下,110kV及以上的双母线为并联运行方式,即母联断路器长期在合位。在这种方式下,对于双母线系统上所连接的各电气元件,其测量表计、继电保护和自动装置的电压回路应随同主接线一起进行切换,即一次回路连接在哪一组母线上,二次回路也应由同一组母线上的电压互感器供电。否则,当母线联络断路器断开,两组母线分开运行时,可能出现一次系统和二次系统不对应的情况,表计可能测量不准确,继电保护和自动装置可能发生误动作或拒绝动作。而这是绝对不允许发生的。因此,电压切换的正确与否,关系到整个变电站的安全运行,甚至可以影响到电网的安全运行。2电压切换作用及其影响图1是一个典型的110kV系统,为双母线带旁路母线,正常情况下母联合环运行。对于母线上的普通配出开路来说,出线开关在Ⅰ母上,二次系统在Ⅱ母上这种情况不多见,除非在开始接线时出现错误。而出现失压或者PT二次并列的情况较为常见。出现失压时,有可能造成保护误动。出现PT二次并列,对普通配出开路来说并没有影响,但对于受电保护却有较大影响。对主变二次侧开关,也就是母线的受电开关来说,出现失压或者PT二次并列的影响都比较大。出现失压时,若有故障需要启动该主变的后备保护之一复合电压闭锁过流动作,由于失去电压判据,复合电压闭锁过流成为纯粹的过流保护,有可能使能躲过的故障造成主变闸。而出现PT二次并列,由于复合电压闭锁过流动作要先跳开母联,再根据电压降低和短路电流判断跳哪台主变,但由于此时两段电压并列,电压都一样,电压降低这一条无法满足,因此,两台主变中压侧都不会跳闸。再看高压侧,此时也只有复合电压闭锁过流可能动作,但由于220kV系统容量较大,且短路点在110kV侧,又有很大感抗,电压降低这一条也无法满足,高压侧仍无法跳闸。此时只有220kV的两路受电的对侧距离保护Ⅱ、Ⅲ段能启动跳闸,而这时的时间已相当长了,属于严重的越级,系统安全和用户生产都受到了严重影响,将导致大面积的停电事故。对于母差保护,一条母线二次失压的影响并不大,因为母差保护主要由差流启动跳闸。其比率差动元件动作判据为:由上式可看出,只要差流大于启动值就可以使母差保护启动了。而电压启动量取的是工频变化量:当两段母线任一相电压工频变化量大于门坎(由浮动门坎和固定门坎构成)时电压工频变化量元件动作,其判据为:也就是说,即使二次失压,其比率差动元件也能可靠动作,保证母线跳闸。如果PT二次并列,对无复压闭锁母差保护的影响也不大。主要原因是差动保护根据母线上所有连接元件电流采样值计算出大差电流,构成大差比例差动元件,作为差动保护的区内故障判别元件。再根据各连接元件的刀闸位置开入计算出两条母线的小差电流,构成小差比率差动元件,作为故障母线选择元件。当大差动作,且任一小差比率差动元件动作,母差动作先跳开母联;当小差比率差动元件和小差谐波制动元件同时开放时,小差动作跳开相应故障母线。因此,PT二次并列对母差保护没有多少影响。但是PT二次并列使运行人员对运行状况的判断有很大影响:(1)在停母线操作时,一段母线停电后,其母线电压表仍然有电压指示,会造成误判断认为母线还没有停电,造成操作时检查判断误判,时间延长,影响正常操作时间,并严重影响操作的正确性。(2)发生故障时,110kV母线电压表均指示正常,容易造成误判断,对事故处理极为不利,无法立即判断是哪条母线失电以及停电的范围和故障性质等,甚至可能会因判断失误而处理不当以致扩大事故。(3)正常运行时PT二次如果长期并列,一旦一台PT二次空开跳闸,都无法知道。当另一台PT停电或失压时,就会造成两段母线都失去二次电压,导致保护误动或拒动。更严重的是当某段母线故障时,会严重影响母差保护装置选择故障母线的正确性。即使正确选择,在母联跳开后,由于PT二次并列,会造成PT二次环流,可能造成两次开关同时跳闸,造成两段母线全停的假象。即使两台PT二次开关没有跳闸,在故障段母线全部跳开后,也会造成PT二次电压返上一次故障段母线,造成两台PT二次开关同时跳闸或跳开一台,造成全停或都有电的假象。综上所述,PT二次长期并列对安全运行的影响还是很大的,特别是对值班人员的判断有极大误导,因此这种隐患必须及时消除。3问题的提出及原因分析隐患要及时消除,就必须及时发现,最好不出现。我们现在讨论一下这种隐患的解决方法。图2是一个PT二次电压切换的典型二次图。图2中,GI-1和GI-2是3M刀闸的辅助接点,GⅡ-1和GⅡ-2是4M刀闸的辅助接点;1YQJ3和2YQJ3分别是3M、4M的电压继电器。切换过程是这样的:当3M刀闸合位时,GI-1闭合,GI-2打开,1YQJ3得电闭合,装置使用3M电压;当4M刀闸随后合上时,2YQJ3得电闭合,此时二次电压并列;当3M刀闸分位时,GI-1打开,GI-2闭合,使1YQJ3得电打开,因为1YQJ3是一个双稳态的自保持继电器,必须有一个电脉冲才能翻转到另一个状态。实际上,在刀闸操作过程中,就是两个刀闸同时跨接时,PT二次就是并列状态。关键是使这种状态可控,而不是长期并列。在实际运行中,造成PT二次长期并列的原因有两个:(1)接线错误;(2)刀闸辅助接点不到位。从图2可看出,在上述操作过程中,3M刀闸由合到分时,GI-2因辅助接点不到位或者连接线路有问题导致GI-2未能接通,就会造成1YQJ3没有得电而状态不能翻转,使其接点一直在接通位置,此时2YQJ3接点也在闭合位置,从而并列。如果运行人员不知道或者根本不在意的话,就会造成长期并列情况存在。如果在双母线运行时出现此种情况,等于把I、II母电压二次回路并列起来了,如果有一段母线电压二次回路短路的话,两段母线电压二次回路的空气开关都会跳开,造成两段母线电压二次回路同时失压。4电压切换回路的改进措施(1)保护屏的电压切换回路中“切换继电器同时动作”信号应采用双位置继电器接点,以便监视双位置切换继电器工作状态,见图3。当保护屏的切换电压回路采用双位置继电器接点时,如遇刀闸位置异常或双位置继电器本身故障引起了接点粘死,导致两组电压非正常况“,切换继电器同时动作”信号会保持,运行人员便能直观判断信号有异常。(2)对于已投运的设备,若没有回路利用单位置继电器接点发信的,应利用本屏内已有的备用双位置继电器接点,并接到原有的单位置继电器同时动作的信号接点上,按图纸所示增加屏内端子间的配线,见图4。(3)切换箱面板上的信号灯回路做些改动,能够更可靠地反映切换箱的实际工作状态,见图5。(4)电压切换箱的电源应独立设计(见图6),使其与操作电源的开关分开。防止在断开控制回路电源时,断路器控1
内容来自淘豆网转载请标明出处.}

我要回帖

更多关于 开关柜小母线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信