刚性防水套管规格在浇筑时用把油漆和油污去掉吗

刚性防水套管制作交底来自: 笨小孩 日分享至 :
人防密闭套管的安装制作施工工艺技术交底?推荐回答:1)套管加工前先套管外铁锈打磨干净套管管径比穿越管道2号穿墙DN200套管共0.2米、0.3米、0.7米3种规格;穿墙150套管共0.2米、0.3米、0.6米3种规格(2)刚性防水套管制作尺寸附表所示(3)套管切割完毕留飞边毛刺应需打磨光滑(4)加工套管须其内壁进行除锈并刷防腐处理(4)套管内应填满锯末并用胶带封死孔洞预留作业(1)现场核预留孔洞轴线位置、标高预留孔洞位置必须与图纸位置相符并用油漆模板标位置(2)各种预留孔洞与结构钢筋矛盾私自断筋必须与土建关员进行协商办手续断筋并由土建进行补强处理(3)楼板孔洞预留采用焊接钢管加工模具重复利用加工原则:模具管比穿越管两型号焊接钢管加工套管安装作业(1)穿墙处均应预埋套管穿墙套管度与墙饰面齐平(2)管道穿越钢筋混凝土墙、梁处应预埋钢套管管道穿越室外墙处应预埋刚性防水套管(3)安装刚性防水套管翼环需安装墙体位置(4)套管内填充较松软填充物进行套管安装防止水泥注入待水泥浇注凝固检查套管预埋位置及标高否确确必须及调整调整及向工汇报协商解决(5)合理安排劳力配合土建施工混凝土浇筑程安排专看护预留及调整修补做品、半品保护施工程注意节约材料;施工完毕坚持工完场清3、质量技术标准:翼环应表面平整垂直焊接于套管部位;焊缝饱满、圆滑夹渣咬肉、气孔;焊应及清理焊渣表面污物;套管管口边飞边毛刺;管内外壁均应严格除锈套管内壁防腐前须彻底除锈;套管预留标高严格按照图纸尺寸预留刚性防水 用于地下工程问题详情:缺点优点呢要说服力用于合适、推荐回答:刚性防水材料十优点缺点:优点:施工便普通泥瓦匠按般抹灰施工能达良质量要求;优点二:施工环境要求严格潮湿或者粗糙基面施工解决柔性防水材料湿度超9%基面施工层脱离难题;优点三:塑性切实做阴阳角、管道周围、洁具周边等薄弱部位防水施工异性变、狭空间能施工;优点四:能与基面能结合整体迎水面背水面都能施工;优点五:厚度、强度高施工需要做保护层能耐受穿刺破坏期耐受水酸、碱、氯类等腐蚀物侵蚀;优点六:施工利于工序施工例直接防水层贴瓷砖、刮腻、刷涂料等工序;优点七:耐久限与建筑寿命同步永久性防水材料;优点八:本低同等防水等级前提综合本低于柔性防水材料;优点九:举与贴瓷砖、抹灰施工工序合二;优点十:环保毒施工安全隐患施工环境污染缺点:没延展性能用于预制板屋面顶或结构变化部位施工家装防水般厨房0.3卫间1.8.关于防水面问题欢迎随咨询左岸哦给排水工程施工方案问题详情:要详细步骤包括施工安全案安装质量推荐回答:公寓给排水消防安装工程施工方案一、工程概况1. 工程概况北岸星座公寓楼为一类高层建筑,负三层至七层为裙楼,负二、负三层为设备层,负二层设车库,负一层至四层为商场,五层、六层为餐厅,七层为办公室,八至三十层为塔楼住户层,其建筑面积约为3.9万平方米。北岸星座公寓楼给排水、消火栓工程由中煤国际工程集团重庆设计研究院设计,由广东省第四建筑工程公司承担给排水、消火栓系统安装任务。2. 主要工作内容2.1 给排水工程主要包括水泵、潜水泵、阀门、泵房以及室内外给水管线,排水管线安装。地下泵房设生活水泵2台,地下室设潜水泵共8台。2.2 消火栓工程主要包括全部室内消火栓系统管道、消火栓箱安装。地下泵房设室内消火栓泵及室外消火栓泵各2台。2.3喷淋管道预埋工程主要包括大楼的所有穿楼板、梁、墙体的有关孔洞预留及套管预埋。二、施工准备工作1. 向建设单位、设计部门详细了解工程情况,如工艺流程,质量标准,进度要求,图纸资料,设备订货,材料供应,土建装修进度等,为编制施工方案计划提供资料数据。2.与国家规范、地方规范等技术标准有出入的问题,做好记录,以确保工程按要求进行。3. 要严格按图施工,要掌握设备的有关规范和技术要求,各项安装工程要做出施工方案或施工技术措施,经批准后才能施工。4. 对办公室的管道、卫生器具、设备等实行统一做法,要做好“样板间”,经甲方、监理验收合格后,再统一进行安装施工。对于各专业交叉复杂的部位,应预先组织图纸会审,制定方案审核批准后进行施工,以免造成安装后再拆改。5. 做好施工班组的技术交底工作。(包括图纸资料、工艺流程等)6. 做好所有材料、卫生器具、设备的清点交接工作。7. 熟悉现场,编制施工组织设计及施工方案,送有关部门审批。三、施工计划1. 劳动力进场计划劳动力进场计划年份管工钳工 起重工 焊工 油漆 其它 合计2002年 8月 2 1 1 49月 2 1 1 410月 2 1 1 411月 2 1 1 412月 4 2 2 82003年 1月 4 2 2 82月 6 2 2 2 123月 8 2 3 2 5 204月 8 2 3 2 5 205月 8 2 3 2 5 206月 8 2 3 2 5 207月 6 2 3 2 5 188月 6 2 2 8 182. 主要机具计划主要机具计划序号 名称、规格 单位 数量1 交流电焊机 21KVA 台 32 手提电焊机 220V ,5KVA 台 13 风焊工具(配套) 套 24 电动试压泵 Y-350 台 15 手摇试压泵 台 36 电动套丝机 1/2”-4” 台 37 台钻 12.7mm 台 28 手枪钻 6mm 把 29 冲击钻 12型 ,22型 把 各210 冲击钻 42型 ,72型 把 各211 台虎钳(连台) 张 212 喉闸1#-3# 把 各313 倒链 0.5T,1T,3T,5T 个 各114 铁水平尺 300-600mm 把 415 游标卡尺 把 116 钢卷尺 把 1017 手动葫芦 2T 个 218 钢丝绳扣、塞古、铁滑瓶 批 119 转速表 个 120 压力表(各规格) 个 521 无线步话机 部 322 灭火器 1211 个 623 手提角向砂轮机 台 224 临时电箱 个 33. 给排水消防系统施工进度计划 (见附件)四、施工方法及技术措施1.工程特点1.1 给排水工程1.1.1 给水系统本大楼供水由市政水网引一条供水管(DN100)供水,引至地下室生活水箱(地下生活水箱容积80m3)。裙楼及地下室直接由市政供水,塔楼供水经生活水泵送水至屋面生活水箱(屋面生活水箱容积50 m3)后供给,其中在塔楼14、22层分段减压后供水。1.1.2 排水系统排水系统采用分流制。卫生间排水、厨房排水出户后进入污水系统,空调冷凝水,屋面排水、地下室集水坑压力排水进入雨水系统。塔楼在、六、七层转换,裙楼在地下一、二层转换。污水、粪水排放到市政下水道前经化粪池(或隔油池)处理。1.2 消火栓工程本大楼消防供水由市政水网引两条供水管(DN200)供水,引至地下室消防水池,地下消防水池储水量共860 m3,屋面水箱消防储水量共18 m3,在室外设共有8组管径为DN100消防水泵接合器,分别连接高、低区室内消火栓系统。室内消火栓平时由屋面水箱稳压,在火灾发生十分钟内,其消防水由设于塔楼屋面水箱供给,由上而下直接送至8层以上(高区)的各个消火栓;地下三层~7层(低区)的消火栓需先通过设于7层的两组减压阀组减压后供水。为防消火栓出口压力过大,分别在地下三层~2层及8~22层的消火栓出水管前加装减压孔板。火灾发生后通过消防箱上的启动按钮启动地下室室内消火栓水泵,将设于地下室水池的水,通过两台室内消火栓水泵(一用一备)泵入消防管网,由下而上送至地下三层至30层的各个消火栓。2.施工方法及主要技术措施2.1给排水施工流程示意图2.2消火栓施工流程示意图3.设备及材料质量检查3.1管材安装前检查3.1.1各种管材必须有生产厂的合格证明书,材料的物理及化学性能试验单,否则应补作所缺项目的检验,其指标应符合现行国家或部颁标准。3.1.2安装前应按设计使用要求核对其规格、型号、材质。3.1.3管材进行外观检查时,其表面要求为:(1) 无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、斑纹和结疤等缺陷。(2) 不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。(3) 螺纹密封面良好,精度应达到制作标准。(4) 合金钢管应有材质标记。3.2各种管件必须有生产厂的合格证明书,并具备有关的技术数据资料。3.3阀门安装前应作强度及严密性试验,试验应以每批(同牌号,同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门的强度和严密性试验应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于下表的规定:阀门试验持续时间公称直径DN(mm) 最短试验持续时间(s)严密性试验 强度试验金属密封 非金属密封≤50 15 15
30 1803.4主要器具、设备的检查3.4.1进场的主要器具、设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。3.4.2主要器具、设备必须有完整的安装使用说明书。3.4.3主要器具、设备进场时要根据说明书进行清点机组的台数、箱数以及配件的数目,确保且完整而不遗留。3.4.4进行外观检查:观察器具及机体是否受到撞损。法兰连接是否平滑密实铭牌数据是否符合使用要求,水泵的进出水管是否堵塞,否则要进行解体检查。4.施工方法及主要技术措施4.1 配合土建预留、预埋预留预埋是本专业在主体施工中的工作重点,它主要包括地下水池防水套管、穿墙、管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响安装的顺利进行。4.1.1施工准备期间,专业班组长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。4.1.2严格按标准图集(S312)加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:管径(mm) 20-25 32-40 50 65 80 100 125-150 200 250 300套管(mm) φ60 φ76 φ89 φ114 φ140 φ168 φ219 φ273 φ325 φ套管安装(1) 刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后放照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。(2) 穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。(3) 穿楼板套管高出土建完成面50mm,卫生间穿楼板套管高出土建完成面70mm,穿平屋面套管高出土建完成面150mm,下沉式卫生间的排水立管因三通(四通)下降可不设套管,但该处通气管须设套管。(4) 套管高出地面处除锈后刷红丹防锈漆两遍,面漆两遍,面漆颜色与相应管道颜色一致,并用石棉及防水油膏填塞。(5) 穿楼板孔洞预留:预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管,确定位置后预埋,待混凝土浇筑干结后取出即可。4.2给排水管道安装a、管道安装必须按图纸设计要求之轴线位置、标高、坡度进行定位放线。安装顺序一般是主管、支干管、分支管、直管、横管、试压、油漆;卫生间管道安装顺序一般是立管安装、立管灌水试验、卫生间地坪防水、支管安装、支管灌水试验、套管填塞、套管补防水、隐蔽回填。b、管道安装时,如遇到管道发生安装交叉问题,小口径管避让大口径管,有压管让自流管,水管让风管,不保温管让保温管;经常要检修的或引出支管较多的管及所接仪表多的管道,都应安装在便于安装、维修的地方。c、室内与走廊敷设管道要满足设计要求的天花高度。首先尽量让大管贴紧楼板底或梁底,以下紧凑布小管,尽量做到合理、美观。d、给水管采用钢塑复合管及配套管件,管径≤DN100采用丝扣连接,管径>DN100采用沟槽式刚性连接。立管安装采用顺装法。 e、给水支管在墙身暗敷,要在土建砌筑间墙后方可施工。 f、雨水立管、污水立管、粪水立管的排出口转弯处应用两个45O的弯头过渡。上述管道安装时了解清楚排水方向,提防出现反坡。完工或下班前要做好防止开口处丢进杂物的措施。g、排水H管安装在检查口与排水三通(四通)之间。 h、水平排污管要保证坡度,安装时,尽量避免出现“ ”型,如确难避免时,主管部分则应在底处安装泄水装置。i、管道支架管道支架除锈后刷红丹防锈漆两遍,再刷与管道颜色一致的面漆两遍。(1)钢管水平安装支架间距不得大于下表:公称直径(毫米) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200间距(米) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5(2)钢管立管安装支架要求: Ⅰ.层高H≤3米时每层设一个,一般支架安装高度为1.5~1.8米高,尽量设于混凝土墙上。 Ⅱ.层高H>3米时每层设两个,在0.8及1.8米处各设1个。(3)硬质聚氯乙烯管采用配套支架,支架最大间距如下表:管径(毫米) 50 75 110 160立管 1.2 1.5 2.0 2.0横管 0.5 0.75 1.1 1.6(4)金属排水管道的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距为:横管不大于2m,立管不大于3m,楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件,立管底部的弯管处应设支墩或采取措施。j、所有管道安装前均需清洗干净,要检查管内有无杂物堵塞才可驳接。管道安装横管要符合坡度要求,竖装管应垂直。安装工艺力求整齐、美观,接口处不得留下零乱的麻根丝和焊接药皮。4.3消火栓立管安装消火栓管道均采用国标焊接钢管,焊接连接,阀门设备采用法兰连接。 4.3.1在安装前必须先明确立管上的消防箱布置形式,以保证以后能顺利连接;另外在安装前应明确知道每层装修完成面的高度,以便准确预留接消防箱的叉口。消防箱叉口宜采用下进水,立管叉口留高度在750~800mm之间。消防栓口高度要求为1.1米,并位于明显易于操作的地方。消火栓立管安装采用倒装法。 4.3.2 根据叉口高度在墙面上画出横线,再用线坠吊在立管的位置上,在墙上弹出或画出垂直线,并根据立管卡的高度在垂直线上确定出立管卡的位置并画好横线,然后再根据所画横线和垂直线的交点安装支架。4.3.3 上好的立管要进行最后检查,保证垂直度和离墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上。最后把管卡收紧。4.3.4 钢管立管安装支架要求:(1) 层高H≤5米时每层设一个,一般支架安装高度为1.5~1.8米高,尽量设于混凝土墙上。(2) 层高H>5米时每层设两个,管卡设置应匀称安装。4.4消火栓水平管安装本系统水平管是架空式水平管,安装时首先确定水平管的位置、标高、管径等,确定支架的安装位置,然后按:制安支架 → 量裁管道 → 上管、调直→ 卡码固定进行。4.4.1首先确定管道的位置、标高、管径、坡度、坡向等,正确地按图示位置、间距和标高确定支架的安装位置,支架位置的确定和分配,可采用如下方法:先按图纸要求测出一端的标高,并根据管道长度和坡度定出另一端的标高;两端标高确定之后,再用拉线的方法确定出管道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求或下表的规定来确定和分配管道支架。钢管道支架的最大间距公称直径(毫米) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200支架的最大间距(米) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.54.4.2支架的安装应牢固可靠,成排支架的安装应保证其支架托面处在同一水平面上,且垂直于墙面。管道支架一般在地面预制,支架上的孔眼应用钻床钻得,支架边缘须倒角,以保证支架的洁净美观和安装质量。所有支架必须涂红丹防锈底漆两层,面漆两层(支架面漆与相应管道颜色一致)。4.4.3管道安装,一般在支架安装完毕后进行。可先在主干管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将各管段长度测量记录并在地面进行预制。4.4.4上管时,应将管道架在支架上,随即用预先准备好的U型管卡将管子固定,防止管道滚落伤人。管道安装后,还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上并最后固定牢固。4.4.5管道裁截后要对断面进行修整。4.4.6管道安装注意事项如下:(1) 上管前,应将各分支口堵好,防止泥沙进入管内;在上管时, 要将各管口清理干净,保证管路的畅通。(2) 预制好的管子要小心保护好端口螺纹,上管时不得碰撞。可用 加装临时管件方法加以保护。(3) 安装完的管道,不得有蹋腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇 弯现象。管道安装应横平竖直。水平管道纵横方向弯曲的允许偏差当管径小于100mm时为5mm,当管径大于100mm时为10mm,横向弯曲全长25m以上为25mm。(4) 支架应根据图纸要求或管径正确使用,其承重能力必须达到设计要求。4.4.7管道连接:采用丝扣连接,丝扣连接一般要露出2~3个螺距。丝扣连接时严禁“胡须”存在。管道安装高度要符合图纸设计要求。管道横向安装宜设0.002~0.005坡度并坡向泄水口;4.5 管道下料施工时,要量准尺寸,对于立管的施工,由于立管的形式和高度相同,可一次批量下料加工,再运到现场安装,这样可大大加快施工进度。4.6泵房安装因泵房内设备较多,管路复杂,管道纵横交错,因此必须从整体考虑泵房的施工,从设备就位,管道走向、标高的排列,联合支架的安装都必须统筹考虑,保证泵房布局合理,层次分明,使用操作维修方便。4.6.1综合布管(1) 房内设备多、系统多、管线多,为保证设备、管线布局合理,符合规范和使用要求,必须将各系统合在一起考虑,进行综合布置。(2) 首先按照设计图纸要求,对水泵、配电控制柜等大型设备进行定位。(3) 管线布局按照以下原则进行:a、 电气管线应安装在水管道的上面,与水管距离要有100mm以上。b、 小管让大管,支管让干管,有压管让无压管。(4) 制综合布线图,经各系统确认后,各系统严格按综合布线图纸施工。4.6.2水泵安装(1) 单台安装前,应统一考虑前后定位,上下标高,做到整体划一,协调美观。其它给水泵安装亦类似。(2) 水泵为整体立式水泵,安装时先调整其与进出水管的位置后,再安装水泵。吊装水泵可采用三角架。起吊时注意钢丝绳不能系在泵体上,也不能系在轴承架上,更不能系在轴上,只能系在吊装环上。(3) 先在基础面上画出水泵中心线,确定各方距离,并认真对照施工图纸,检查无误后设备方可就位。套上地脚螺栓和螺母,用水平仪检查水泵水平度。不水平时,可在底座下承垫垫铁找平。垫铁一般放置在底座的四个角下面,每处迭加数量不宜多于三块。垫铁找平后,拧紧设备地脚螺栓上的螺母,并对底座水平度再进行一次复核。(4) 水泵安装允许偏差与建筑轴线距离为±20mm,与设备平面位置为±10mm;标高:+20mm,-10mm。4.6.3吸水管安装(1) 水管尽可能短,减少弯头等管件,要保证接口严密,不能吸入空气。(2) 吸水管至水泵进水口的水平管段,应至少有0.005的上升坡度,吸水管与水泵进水口之间,不允许存在空气囊,管路变径应安装平面向上的偏心异径管。(3) 水泵和消防水池位于独立基础上,由于沉降不均匀,可能造成水泵吸水管承受内应力,最终应力加在水泵上,将会造成水泵损坏,解决方法是加一段柔性连接管。(4) 吸入管口浸入水面下的深度不应小于入口直径的1.5~2倍,且不应小于0.5米;吸入管口下端的悬空高度(即距水池底的距离)应不小于入口直径的1~1.5倍,且不应小于0.5米。(5) 吸入管口中心与水池壁的净距不应小于入口直径的1.25~1.5倍;相邻两泵吸入口之间中心距离不应小于入口直径的2.5~3倍。4.6.4水管安装(1) 泵出水口在装设异径管之后,为缓解振动安装可曲挠接头,然后装止回阀、蝶阀。(2) 管道及阀件的重量不能由水泵承受,应单设承重支座或吊架。(3) 阀门安装:应牢固、严密,与管道中心线垂直,操作机构灵活。(4) 同类型的管道附件,除有特殊要求外,应分别安装在同一高度。(5) 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下平行时,曲率半径应相等。(6) 支架采用机械切割并倒边,安装孔用钻头钻孔,禁止使用气割设备进行切割。4.7不锈钢水箱安装地下室泵房及屋面水箱制安,均由水箱厂家负责现场加工安装固定,按图纸位置预留法兰接口,并由厂家经满水试验合格后,交我方接管安装。要求水箱支架或底座安装尺寸及位置符合设计规定,安装平整牢固。水箱满水试验静置24h观察,应不渗不漏,才认为合格。4.8 消防箱安装4.8.1消火栓口中心离地面高度为1.1m,栓口中心离箱背面100mm,离箱侧面140mm。4.8.2 箱体找正稳固后把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。4.8.3 消火栓箱体安装在墙上时,应有加固措施。4.8.4消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式软管应放在挂卡上或放在箱底部。4.9消防水泵接合器安装4.9.1消防水泵接合器的安装位置、型式必须符合设计要求。4.9.2消防水泵接合器的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。4.9.3消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。4.9.4消防水泵接合器安装并满水后,接口应不渗漏。4.10减压阀组安装4.10.1减压阀组安装前,应先作单体试压。4.10.2减压阀组试压合格后,在减压阀组密闭两端通水,待压力平衡后,观察减压阀组两端的压力表值。通过调整减压阀的减压比值,观察压力表压力,监定减压阀是否正常工作。4.11水表安装水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。4.12 阀门安装4.12.1阀门安装之前,应进行单体试压、清洗。4.12.2管道安装完后,必须按设计要求进行水压试验。4.12.3对于管径大的管道系统,计划采取分段试压的方法。4.12.4试验压力如果图纸上无明确规定者,按GB要求,试验压力取1.5倍工作压力。4.12.5技术要求及标准 严格执行GB及图纸的有关条款。4.13卫生器具安装4.13.1卫生器具的安装应采用膨胀螺栓安装固定。4.13.2卫生器具及其给水配件的安装高度,应符合设计或规范要求。4.13.3卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。4.13.4连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。4.13.5卫生器具交工前应做满水和通水试验。4.14 系统(管道)的试压系统全部安装完毕或部分管道安装完毕,均可进行水压试验。强度试验压力若图纸无要求,按工作压力的1.5倍取。管道试压和冲洗合格后要及时汇同甲方或监理办理隐蔽验收或中间验收记录。4.14.1首先检查整个管路中的所有控制阀门是否打开,与其它管网及不能参与试压的设备是否隔开。4.14.2将试压泵、阀门、压力表、进水管等接在管路上并灌水,待满水后将管道系统内的空气排净(放气阀流出水为止),关闭放气阀,待灌满后关闭进水阀。4.14.3用手动试压泵或电动试压泵加压,压力应逐渐升高,一般分2~3次升到试验压力。当压力达到试验压力时停止加压。管道在试验压力下保持10分钟,如管道未发现泄漏现象,压力表指针下降不超过0.05MPa,且目测管道无变形就认为强度试验合格。4.14.4把压力降至工作压力进行严密性试验。在工作压力下对管道进行全面检查,稳压24小时后,如压力表指针无下降,管道接口及法兰连接处未发现渗漏现象,即可认为严密性试验合格。4.14.5试验过程中如发生泄漏,不得带压修理。缺陷消除后,应重新试验。4.14.6系统试验完毕,应及时核对记录,并填写《管道系统试验记录》。4.14.7试压合格,将管网中的水排尽,并卸下临时用堵头,装上给水配件。4.15 排水管道系统通球及灌水试验4.15.1 排水主立管及水平横干管均应作通球试验。(1) 采用塑料圆球,通球球径不小于排水管道管径的2/3。(2) 球体从立管或横干管的顶部开始,至管道底口出来,则该段管道无阻塞,通球率必须达到100%。4.15.2 排水管道作满水试验。(1) 先用气囊从检查口伸入立管内壁,充气紧贴管壁,再从管口处灌满水。(2) 满水试验持续15分钟,水面下降后,再注满水观察5分钟,液面不下降,管道及接口无渗漏,满水试验合格。4.16 管道系统冲洗4.16.1管道系统强度和严密性试验合格后,应分段进行冲洗。对于管道内杂物较多的管道系统,可在试压前进行。4.16.2冲洗顺序一般应按主管、支管、疏排管依次进行。4.16.3冲洗前,应将系统内的仪表予以保护,并将流量孔板、喷嘴、滤网、温度计、节流阀及止回阀阀芯等部件拆除,妥善保管,待冲洗后再重新装上。4.16.4不允许冲洗的设备及管道应与冲洗系统隔离。4.16.5对未能冲洗或冲洗后可能留存杂物的管道,应用其他方法补充清理。4.16.6冲洗时,管道内的脏物不得进入设备,设备吹出的脏物一般也不得进入管道。4.16.7如管道分支较多,末端截面积较小时,可将干管中的阀门拆掉1~2个,分段进行冲洗。4.16.8冲洗前,应考虑管道支、吊架的牢固程度,必要时应予加固。4.16.9管道排水管应接至排水井或排水沟,并应保证排泄顺畅和安全。冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。冲洗合格后,应填写《管道系统冲洗记录》。4.17 管道、支架油漆油漆前,被涂的金属表面必须清理干净,作到无锈、无油、无酸碱、无水、无灰尘等。管道油漆施工一般应在管道试压合格后进行,未经试压的钢管如需涂漆,应留出焊缝部位及有关标记。管道安装后不易涂漆的部位,应预先涂漆。4.17.1工涂漆应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不应有“花脸”和局部堆积现象,不得漏涂。4.17.2涂漆时遇雨、雾、露、霜及大风天气时,不宜在室外涂漆施工。4.17.3明装给水管道刷银粉漆二道,支架刷红丹防锈底漆二道,再刷两道银粉面漆。埋地给水管道采取“二布三油”防腐处理。要待前一层干燥后再涂下一层,每层厚度应均匀。4.17.4排水管道支架刷红丹防锈底漆二道,再刷两道灰色面漆。埋地铸铁管刷沥青漆二道。要待前一层干燥后再涂下一层,每层厚度应均匀。4.17.5明装消火栓管道、支架等设计规定的部分刷红丹防锈底漆二道,再刷两道大红面漆,埋地消火栓管道则采取“二布三油”防腐处理。要待前一层干燥后再涂下一层,每层厚度应均匀。4.17.6管道涂漆除为了防腐外,还有一种装饰和辨认作用,必须按照设计要求的颜色涂刷并注明介质的流动方向,一般消防管道涂红色。4.18水泵试运转4.18.1水泵任一次启动立即停止运转,检查叶轮与泵壳有无摩擦声和其它不正常现象,并观察水泵的旋转方向是否正确;4.18.2水泵启动时,应用钳型电流表测量电动机的启动电流,待水泵正常运转后,再测量电动机的运转电流,保证电动机的运转功率或电流不超过额定值;4.18.3水泵试运转,在设计负荷下连续试运转不小于12h;4.18.4滑动轴承的最高温度不得超过70℃,滚动轴承的最高温度不得超过75℃;轴承填料的泄漏量不得大于35~60ml/h,即每分钟不超过10~20滴;机械密封的泄漏量不得大于10ml/h,即每分钟不超过3滴。厨房成品烟道安装技术交底要交底什么?问题详情:哪位懂哥告知谢推荐回答:请参照L05J101、105图集施工即,讲全面交底:安全员姓名接交:建筑安装工程施工班组安全员或技术员要针性(7)技术交底应全面、明确并突要点;应详细说明做,执行标准 重要部位架,撑式挑梁钢架组装与安装技术要求检查;架与建筑物联接用太着急需要资料半找吧告诉自尝试着搜索搜索要网易邮箱网易土木线载些东西便 没赶紧注册管道穿越室外墙处应预埋刚性防水套管(3)安装刚性防水套管翼环需安装墙品保护施工程,注意节约材料;施工完毕,坚持工完场清3、质量技术标准继续安装两项,我机,其实点文档,用软件,要资料,打文件夹,哪些资料考走,都土建,矿建规范,其没给给传哪些浅析高层建筑安装工程中如何做好预留预埋工作推荐回答:一、质量管理体系根据项目部安排,成立安装工程预留、预埋小组,人员由项目部主管安装工程的副总工程师负责,安装工程师、施工队技术员、各施工工长等人员组成。组织体系图如下:二、技术准备技术准备可以分为设计交底图纸会审、施工交底图纸会审和施工技术交底等三个阶段。1. 设计交底图纸会审设计交底图纸会审主要通过自审专业图纸、各专业之间会审,发现问题及提出解决办法,以便在设计交底时由设计人员解决。具体应从以下方面进行:(1)图纸说明是否齐全、清楚、明确;(2)建筑、结构与设备、管线有无矛盾,设备层尺寸及管井、竖井尺寸、楼板厚度是否满足安装要求;(3)图纸上尺寸、坐标、标高及管线交叉点是否相符;(4)器具安装、设备安装基础、空间是否合适;(5)设备层管线进户做法是否合理;(6)墙、板预留洞、套管是否缺少,尺寸标高位置是否正确;(7)各专业之间有无错、碰、漏等问题;(8)采用了哪些新材料,其品种、规格是否满足要求;(9)是否缺少专业图纸。设计交底图纸会审流程如下图:2. 施工技术交底图纸会审施工技术交底图纸会审是在设计交底的基础上,依据施工验收规范、检验评定标准、劳动定额等文件,在投标文件"施工组织设计"的基础上,根据科学性、针对性、可操作性的要求,为编制作业指导书做技术准备。具体从以下几方面进行:(1)图纸翻样在设计交底图纸会审的基础上,将已经变更或修改的内容通过适当的方式在图纸上标注;按照作业班组施工的图纸要求,以"样板"标准进行图纸翻样绘制大样图,真正把图纸弄清、吃透,使大样图实实在在地成为现场施工的依据。例如,绘制暗管明箱做法详图、预埋在混凝土内开关离门边做法详图、混凝土楼板内灯光箱做法详图、设备管与桥架连接做法详图、进户防水套管做法详图、钢管在混凝土内连接做法详图等。在图纸翻样阶段,对设计交底图纸会审未发现的有关问题,应及时和监理工程师联系。(2)编制材料明细表在进行图纸翻样的过程中,参照施工图预算,技术、计划人员准确计算各种材料,分层次编制材料明细表。(3)计算人工工日根据以下方法进行人工工日计算。①根据定额计算定额工日,乘以经验系数,得出换算工日a;②参照队里考核指标,根据工程量,得出经验工日b;③根据土建进度计划,考虑高层施工三至四天一层的特点,计算保证工日c;④根据经验数据,给a、b、c以权重0.2、0.3、0.5,得出:计划工日w=0.2a+0.3b+0.5c;⑤根据本作业班组的技术力量组合,合理安排施工人员,并作好人员机动储备。3. 施工技术交底施工技术交底是控制前期质量的重要保证,如何做到三级交底的科学性、针对性和可操作性,是现场质量管理的关键,为避免出现技术交底仅仅作为技术管理制度的一项工作,真正发挥生产技术指导和施工技术准备的职能,克服编制工作由公司技术部门少数技术人员全权包揽,以至造成技术交底流于形式的弊端,施工技术交底的编制工作由项目部、队级分别从各自的角度编制,队级技术交底依据项目部技术交底细化编制,项目部审核队级(工长)技术交底,班组技术交底在工长技术交底的基础上?样板"方式为主。这里重点介绍队级技术交底的具体要求和做法。(1)队级技术交底要具有科学性所谓科学性就是指依据正确、理解正确、交底正确。施工规范、规定、图纸、图册及标准是编制技术交底的依据,关键是如何正确理解,结合本工程的实际,灵活运用,考虑本交底对象是班组,它必须使班组依据交底文件,在"样板"的基础上就能正确地施工,保证质量目标达到"优良"。为保证其科学性,项目部组织有关人员有重点地学习相关文件,并邀请具有丰富的理论和实践经验的业主安装工程师――原省质监总站总工程师给我们有关人员讲课,重点指出安装工程预留预埋阶段的通病,并从人、机、料、法、环等方面分析产生的原因,通俗易懂地讲解规范、规定中的要求、指标是什么(What)?为什么要这么要求(Why)?实际施工中怎样去做(How)?谁来做(Who)?通过这些措施,使我们认识到差距和不足,提高了技术人员的业务水平,使队级技术交底的编制水平上了一个台阶。(2)队级技术交底要具有针对性队级技术交底不具有针对性是编制中常见的问题,它经常是规范、规定的翻版,加上设计施工说明的扩充,其结果是无法指导生产,仅仅成为技术管理资料中的一种。为避免这些问题,必须根据实际情况进行交底,经分析,本工程安装预留预埋阶段分为地下一层、地下二层、一至四层、五至十三层、设备层、十四至二十二层、二十三层以上等部分进行队级技术交底,使之真正成为施工中的作业指导书。(3)队级技术交底要具备操作性①具体性 如排水系统:套管预埋、预留洞,应具体到管道距墙的距离是指轴线距离还是指距内墙距离,并基本统一为距内墙距离。并通过建立的施工图翻样制度保?一种一图",保证无论施工到何位置,现场施工班组手里都有标注清楚、通俗易懂的施工大样图;②全面性 队级技术交底要以"现场干的,就是交底中写的、画的"为指导思想,不能发生班组施工自由发挥的情况出现,一旦发生丢项情况,班组立即通过一定的程序反馈得到解决。③实用性 队级技术交底中不允许使用"按照设计图纸和施工及验收规范施工"及"宜按……"等词语出现,要在大样图的基础上,把设计图纸的控制要点写清楚,把规范的重点条文体现在大样图和控制要点里,同时把达到优良质量目标的具体质量标准写清楚,作为班组自检的依据,使施工人员在开始施工时就是按照验评标准来施工,体现过程管理的思路,是一线班组施工人员变被动为主动。三、预留预埋施工程序为保证项目部的质量管理体系真正发挥作用,本工程按流水作业的方式严格施工程序,强化了预留预埋阶段的质量管理,具体做法如下:(1)预制构件加工程序①各施工专业队在项目部技术交底的基础上,按照图纸、规范和公司有关质量管理文件绘制现场预制构件大样图(或提供标准做法);②项目部审核,经审核人签字同意后方可加工;如不通过,将签署修改意见返回施工队执行程序①;③通过自检、互检、班组检、队检、项目部检的五级检查制度对加工件进行检查,以最后检查结果为准;④项目部检查通过,填写相关报表,报监理工程师检查验收,通过一一按贯标要求内部办理手续,不通过一一返回,分析原因、处理,执行程序③;(2)预留预埋安装施工程序①各施工专业队在项目部技术交底的基础上,按照图纸、规范和公司有关质量管理文件编制队级技术交底文件,绘制施工大样图;②上报项目部审核,审核通过一一根据工程进度要求,各施工专业队下发施工任务单和派工单,进行施工;审核不通过一一将签署修改意见返回施工队执行程序①;③通过自检、互检、班组检、队检、项目部检的五级检查制度对隐蔽工程验收,以项目部检查结果为准;④项目部检查通过,填写相关报表,报监理工程师检查验收,通过一一监理工程师在混凝土浇筑令表格中签署"同意浇筑"意见,不通过一一返回,分析原因、处理,执行程序。四、目标细化,建立三级 质量标责任制质量目标责任的建立,是建筑施工质量管理的一个重要原则,作为贯标企业,有严格的程序和流程,但如何把总目标细化,克服质量目标责任流于形式的管理通病,真正把总目标分解到各分部分项工程,再落实到具体的施工部位、施工班组,并且具有操作性,做到检查及时、反馈有效。这是我们强化质量管理,实行过程管理必须解决的问题。根据项目部的管理思路,考虑到安装阶段的质量通病相当一部分是在预留预埋施工阶段造成的,所以在预留预埋阶段,严格实行了质量目标责任同经济责任紧密结合,用经济责任制度来保证质量目标的实施,使目标责任制度化、规范化,形成了质量目标管理与考核的机制,推进了本项目质量管理的深化,具体做法是:1. 根据质量总目标,依据验收规范或标准,经过目标分解、细化,确定预留预埋阶段质量分目标为优良;2. 依据优良等级标准编制队级技术交底书,在交底书中,按照高要求的标准编写具体的技术要求和验收标准,原则上把验收标准中的误差范围划分为正负各三档共六档,一般情况下取三至五档,实行五级检查制度,检查记录中须签明检查时间一一具体到分钟;3. 加强中间过程的巡查,发现问题及时提出,立即解决;出现通病,从技术交底着手,分析影响质量的因素;采取有效措施,解决问题;4. 检查结果与经济直接挂钩,主要分为队检、项目部检和监理检等三类,提出项目部检和监理检的通过率为100%,“监理检”不通过一一项目部、队级、班组各责任人均给予罚款,"项目部"不通过一一队级、班组各责任人均给予罚款,队检不通过一一班组各责任人均给予罚款;5. 实行末位检查人责任制,最后签字人负主要责任。通过实践,在三个部位检查未通过后,监理检查通过率达到了100%。有没有喷淋管安装技术交底推荐回答:管网安装 1、管网安装前应校直管清除管内部杂物;安装应随清除已安装管道内部杂物2、腐蚀性场所安装管网前按设计要求管道、管件等进行防腐处理3、管网安装管道公称直径≤100mm采用螺纹连接;管道公称直径≥100mm采用焊接或兰连接连接均减管道通水横断面面积4、管宜采用机械切割切割面飞边、毛刺;管螺纹密封面应符合现行家标准《普通螺纹基本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》关规定5、管道变径宜采用异径接;管道弯处采用补芯;需要采用补芯三通用1四通应超2;公称直径于50mm管道宜采用接;6、螺纹连接密封填料应均匀附着管道螺纹部;拧紧螺纹填料挤入管道内;连接应连接处外部清理干净7、管道安装位置应符合设计要求设计要求管道线与梁、柱、楼板等距离应符合表规定:公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200距离(mm) 40 40 50 60 70 80 100 125 150 2008、管网安装断应管道敞口封闭9、竖直安装配水干管应其始端终端设防晃支架或采用管卡固定其安装位置距面或楼面距离宜1.5~1.8m10、管道穿建筑物变形缝应设置柔性短管穿墙体或楼板应加设套管套管度于墙体厚度或应高楼面或面50mm; 管道焊接环缝位于套管内套管与管道间隙应采用燃烧材料填塞密实11、管道横向安装宜设0.002~0.005坡度且应坡向排水管;局部区域难利用排水管水排净应采取相应排水措施喷数量于或等于5管道低凹处加设堵;喷数量于5宜装设带阀门排水管12、排气阀安装应系统管网试压冲洗合格进行;排气阀应安装配水干管顶部、配水管末端13、配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志管道支架制作安装1、管道支架、吊架、防晃支架型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求家现行关标准规定2、管道支架、吊架安装位置应妨碍喷喷水效;管道支架、吊架、与喷间距离宜于300mm;与末端喷间距离宜于750mm3、配水支管每直管段、相邻两喷间设置吊架均宜少于1;喷间距离于1.8m隔段设置吊架吊架间距宜于3.6m4、管公称直径等于或于50mm每段配水干管或配水管设置防晃支架应少于1;管道改变向应增设防晃支架5、管道支架、吊架、防晃支架安装距离应符合表规定:公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300距离(mm) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 9.5 11.0 12.0供水设施安装与施工1、消防水泵稳压泵安装安装应符合现行家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》关规定2、消防水泵稳压泵规格、型号应符合设计要求并应产品合格证安装使用说明书3、设计要求消防水泵水管应安装止阀压力表并宜安装检查试水用放水阀门;消防水泵泵组总水管应安装压力表泄压阀;安装压力表应加设缓冲装置压力表缓冲装置间应安装旋塞;压力表量程应工作压力2~2.5倍4、吸水管及其附件安装应符合列要求:吸水管控制阀应消防水泵固定基础再进行安装其直径应于消防水泵吸水口直径且应采用蝶阀;消防水泵消防水池位于独立两基础且相互刚性连接吸水管应加设柔性连接管;吸水管水平管段应气襄漏气现象5、消防水池、消防水箱溢流管、泄水管与产或用水排水系统直接相连6、管道穿钢筋混凝土消防水箱或消防水池应加设防水套管;振管道尚应加设柔性接进水管水管接与钢板消防水箱连接应采用焊接焊接处应做防锈处理消防水泵接合器安装1、消防水泵接合器组装应按接口、本体、联接管、止阀、安全阀、放空管、控制阀顺序进行止阀安装向应使消防用水能消防水泵接合器进入系统2、应安装便于消防车接近行道或非机车行驶段3、消防水泵合器应设置与消火栓区别固定标志室外、室内消火栓系统安装室外消火栓应沿道路设置道路宽度超60m宜道路两边设置消火栓并宜靠近十字路口;高层建筑室外消火栓应沿高层建筑均匀布置消火栓距高层建筑外墙距离宜于5.00m并宜于40m;距路边距离宜于2.00m该范围内市政消火栓计入室外消火栓数量2、室外消火栓间距应超120m3、室外消火栓保护半径应超150m;市政消火栓保护半径150m内消防用水量超15L/S设室外消火栓4、室外式消火栓应直径150mm或100mm两直径65mm栓口5、室内消火栓布置应保证两支水枪充实水柱同达室内任何部位水枪充实水柱度应由计算确定般应于7m甲、乙类厂房、超六层民用建筑、超四层厂房库房内应于10m;高层工业建筑、高架库房内水枪充实水柱应于13m水柱;建筑高度超100m高层建筑应于10m;建筑高度超100m高层建筑应于13m6、室内消火栓应设走道、楼梯附近等明显易于取用点栓口据面高度1.1m其水向宜向或与设置消火栓墙面90°角7、室内消火栓间距应由计算确定高层工业建筑高架库房甲、乙类厂房室内消火栓间距应超30m;其单层层建筑室内消火栓间距应超50m;高层建筑应于30m裙房应于50m同建筑物内消火栓应采用同型号规格消火栓栓口直径应65mm水带度应超25m水枪喷嘴口径应于19mm8、设室内消火栓建筑平屋顶宜平屋顶设置试验检查用消火栓9、高层建筑屋顶应设装压力显示装置检查用消火栓系统试压冲洗1、管网安装完毕应其进行强度试验、严密性试验冲洗强度试验严密性试验宜用水进行2、试压用压力表少于2;精度应低于1.5级量程应试验压力值1.5~2倍3、能参与试压设备、仪表、阀门及附件应加隔离或拆除;加设临盲板应具突于兰边耳且应做明显标志并记录临盲板数量4、系统试压程现泄漏应停止试压并应放空管网试验介质消除缺陷重新再试系统试压完应及拆除所临盲板及试验用管道并应与记录核误5、管网冲洗应试压合格段进行冲洗顺序应先室外室内;先;室内部冲洗应按配水干管、配水管、配水支管顺序进行6、管网冲冼宜用水进行冲洗前应系统仪表采取保护措施止阀报警阀等应拆除冲洗工作结束应及复位7、能经受冲冼设备冲冼能存留脏物、杂物管段应进行清理8、冲洗直径于100mm管道应其焊缝、死角底部进行敲打损伤管道9、管网冲洗合格应按规范填写记录10水压试验水冲洗宜采用用水进行使用海水或腐蚀性化物质水11、系统设计工作压力等于或于1.0Mpa水压强度试验压力应设计工作压力1.5倍并应低于1.4Mpa;系统设计工作压力于1.0Mpa水压强度试验压力应该工作压力加0.4Mpa13、水压强度试验测试点应设系统管网低点管网注水应管网内空气排净并应缓慢升压达试验压力稳压30mm目测管网应泄漏变形且压力降应于0.05Mpa14、水压严密性试验应水压强度试验管网冲洗合格进行试验压力应设计工作压力稳压24h应泄漏15、自喷水灭火系统水源干管、进户管室内埋管道应填前单独或与系统起进行水压强度试验水压严密性试验16、管网冲洗所采用排水管道应与排水系统靠连接其排放应畅通安全排水管道截面面积于冲洗管道截面面积60%17、管网冲洗水流速度宜于3m/s施工现场冲洗流量能满足要求应按系统设计流量进行冲洗或采用水压气冲洗进行冲洗18、管网管道与管道连接前应配水干管底部加设堵管道进行冲洗19、管网冲洗应连续进行口处水颜色、透明度与入口处水颜色基本致冲洗结束20、管网冲洗水流向应与灭火管网水流向致21、管网冲洗结束应管网内水排除干净必要采用压缩空气吹干系统调试1、自或手式启消防水泵消防水泵应5min内投入运行2、备用电源切换消防水泵应1.5min内投入运行3、稳压泵调试模拟设计启条件稳压泵应立即启达系统设计压力稳压泵应自停止运行4、湿式报警阀调试其试水装置处放水报警阀应及作;水力警铃应发报警信号水流指示器应输报警阀电信号压力关应接通电路报警并应启消防水泵5、启喷或0.94~1.5L/s流量末端试水装置处放水水流指示器、压力关、水力警铃消防水泵等应及作并发相应信号6、打消防水泵水管放水试验阀采用主电源启消防水泵消防水泵应启;关掉主电源主、备电源应能切换7、打手放水阀或电磁阀雨淋阀组作应靠8、系统进行模拟灭火功能试验应符合列要求:报警阀作警铃鸣响;水流指示器作消防控制信号显示; 压力关作信号阀启空气压缩机或排气阀启消防控制信号显示;消防水泵启消防控制信号显示需要一份园林绿化的方案(包括施工组织设计)。谢谢推荐回答:施工组织设计、编制依据、指导思想及管理目标1.1 编制依据1.1.1 **********实验楼绿化工程招标文件;1.1.2 采购提供《********实验楼绿化案》施工图;1.1.3 《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99)、建筑安装工程质量检验评定统标准(GBJ301)、《城市绿化园林绿用植物材料》(CJ/T34)及家行业颁布其现行施工及验收规范、标准;1.1.4 ISO9001系列标准;1.1.5 我公司技术档案资料等1.2 指导思想质量管理参照ISO9001系列标准建立工程质量保证体系选配经验丰富、素质高项目经理及施工管理员充利用我公司技术优势精组织科管理圆满完工程施工任务1.3 管理目标充发挥公司技术优势严格管理精施工确保实现列目标1.3.1 工期目标:保证工程质量、安全文明前提确保工期达甲要求即自签定工程合同起40内完工1.3.2 质量目标:工程质量达优良标准绿化植物植树施工执行现行家验收规范严格按图纸设计要求采购植物材料养护期满苗木率100%良1.3.3 文明施工目标:达市文明优良工1.3.4 安全产目标:符合安全操作规范要求达市安全优良工二、工程概况及特点2.1 工程概况*********实验楼绿化工程位于*****路绿化面积5771.8平米根据工程绿化案本工程植入较乔灌木主其配桂花红枫看桃红梅等季节性观花观色乔灌木办公楼前高标准高质量精致灌木色块植物工程要求苗木规格整齐质量要求高我公司拟定高标准施工案做绝影响****单位办公秩序2.1.1 现场条件:(1)施工现场平整情况:已平整(2)施工用水、电:已通(3)场内外道路:已通2.2 工程特点2.2.1 工期短质量要求高;2.2.2 色块灌木整齐度尤其要求高;2.2.3 施工程处于武汉市适宜移栽苗木季节利于保证植物率三、现场施工管理、组织及部署3.1 施工组织我公司合理组织施工立优秀施工组织机构确保工程质量及进度本工程实行项目经理负责制由项目经理全面负责该工程原材料采购、施工安排、员调配负责工程质量、工程进度管理、施工安全文明等3.2 施工准备3.2.1 理解设计要求熟悉施工现场施工初施工现场进行实勘察尽量现场比较安全解土质、水源、供电、道路交通、管网等进行实调查并做记录工程施工组织做基础性工作设计单位向施工单位进行设计交底组织相关员设计图进行现场核符处提交设计单位作设计变更建设单位组织设计交底组织各口班组施工技术、质量要求、注意事项等进行详细技术交底并提相应安全交底3.2.2 工程前准备工作3.2.2.1 绿化施工单位工程工前须工程主管单位设计单位解情况:(1)工程范围工程量包括每工程项目范围要求;(2)工程施工期限;(3)工程投资及设计预算、设计意图;(4)施工现场、情况;(5)定点放线依据;(6)工程材料源及机械运输条件等3.2.2.2.2 阅读图纸:施工技术员进场前必须阅读图纸发现问题做标记做记录便图纸审提3.2.2.3 踏勘现场:由工程负责组织施工技术员进行应重点掌握情况:(1)现场水及水源、电源情况;(2)施工现场否平整碍施工障碍物否拆除或拆迁尚未拆除要督促建设单位按规定办理拆迁手续及处理植物工程施工提供条件3.2.3工准备3.2.3.1 办理工报告;3.2.3.2.甲测定施工控制基准点引测便于工程测量放线几处基准点建立稳固工程控制网点3.2.3.3关设备、工具运现场搭临作业设施;3.2.3.4 根据施工现场情况及甲要求合理布置临水管网修建必要临道路保证产需要;3.2.3.5 管理员产员位;3.2.3.6 制定材料采购买进场计划;3.2.4 图纸审由建设单位组织设计、施工单位参加图纸审审先由设计单位进行设计交底各提问题经协商同意意见形图纸审纪要由建设单位式行文参加议各盖章作与设计图同使用技术文件施工单位图纸审应重点握内容:(1)图纸说明否完整、齐全图尺寸、标高否准确图植物表所列数量与图同植树物符号数量否致图纸间否存矛盾(2)施工技术困难能否确保施工质量安全植物材料数量质量面能否满足设计要求(3)与、建筑施工与植树施工间否矛盾各种管道、架空电线植物栽植否影响(4)图明确或疑问处设计单位否解释清楚(5)施工、设计合理建议否采纳3.2.5 编制施工组织设计施工组织设计规划指导施工全程综合性技术经济文件施工单位编制施工作业计划部项编制施工劳力、植物材料、机具等供应计划主要依据施工组织设计由该项目工程技术负责编制(1)编制施工组织设计依据1、级机关该项目工程指示建设单位施工要求施工合同关规定2、经审施工图及审纪要精神3、工程预算文件及相关定额4、本工程竣工期规定及其穿插项目施工要求5、本工程施工条件:供水、供电、土源、配套劳力情况、植物材料源及供应情况等6、施工现场勘查资料:高程、形、土壤、运输条件、现场障碍物等情况7、园林绿化验收规范、质量标准等(2)施工组织设计内容1、施工组织领导机构2、根据工程量确定施工程序进度计划3、根据工程任务量劳定额计划各工序工数及总工数4、施工各项资源需要量计划包括施工期准备工程计划及建筑材料工具、土壤、农药、肥料、植物材料等计划5、机构与运输车辆使用计划及进度表6、制定施工技术措施、质量保证、安全措施、降低本文明施工措施等7、绘制施工组织设计平面图8、根据工程任务量质量要求及市场价格编制合理施工预算作工程投资依据9、编制详细施工组织设计并于工前周工报告请主管部门批准施工3.2.6 技术准备3.2.6.1 做组织设计施工技术交底办性洽商;3.2.6.2 针各项工程平面布置解施工段、情况包括质貌、土质、关部门物保留处理要求等;管线特别要解各种电缆及管线情况免施工造事故3.2.7 交通运输工程材料进场间必须制定计划科合理安排避流、车流高峰段利施工顺利进行保证施工进度3.2.8 植物材料准备3.2.8.1 植物检疫:绿化工程所需要各植树物材料均须经病虫检疫合格使用外购进苗木需凭盖《植物检疫专用章》《植物检疫证书》调进3.2.8.2 植物质量标准1、按设计要求选择健壮、树势恢复能力强、树形端、主干通直弯曲、枝条布匀称、枝干发育良、树皮破损苗木落叶乔木应定支高度绿苗木应树冠丰满匀称枝叶色泽、顶芽充实饱满花灌木主枝数少于3-5徒枝、病虫枝、枯死枝、垂枝2、根系发育良裸根苗木主侧根应达足够数量3.2.8.3病虫害机构损伤般绿树能损坏央主枝3.2.9 施工员配备3.2.9.1 选派经验丰富技术管理员立优秀项目现场管理班3.2.9.2 本公司经努力奋斗体制已基本完善公司员工明确劳务包详细劳安排技术员统协调合理布置提高劳效率确保工程质量工期、安全、文明施工3.2.9.3 根据本工程实际情况考察施工员技术水平基础合理搭配各工种、熟练工及普工进驻本现场并级签订劳务合同特殊工种持证岗进场前进行质量要求、技术培训、安全产教育使其入场能迅速进入工作状态3.2.10 主要机械设备准备依据工程内容需要及其设计要求配备机械合理、齐全保证工程质量施工进度满足养护管理要求3.2.11 施工现场准备3.2.11.1 栽植物土壤经专业技术部门土壤理化性质测定与析适宜植物土壤需要植树前完土壤改良工作3.2.11.2 排灌设施:确保绿化便于管理应按规划接通施工用水条件、面积绿化场要配套安排排灌设施并按排水要求平整场呈现定缓坡般坡度0.3-0.5%平整要做汇水面应朝排水设施向3.2.11.3 搭设临设施:施工顺利进行需要搭设宿舍、仓库等应尽能利用永久性建筑3.2.11.4 绿化植树工程各项准备绪并经建设单位批准同意施工组织精干队伍进场施工并做安全产、文明施工3.2.11.5 绿化施工程便于掌握施工进度考核施工质量工程决算、验收提供依据应指定专填报施工进度表及现场签证单3.3 突发事件应急处理立项目经理负责突发事件应急处理组根据实际情况(持续高温、风等)制定切实行施工工期、安全产、社治安、公共卫突发事件等应急预案确保旦发突发事件领导力行序限度降低损失减少负面影响进场前工进行应急知识教育培训提高遇案应能力3.4 施工部署3.4.1 施工部署原则1、施工机构职能1)贯彻执行家武汉市政府关律、各项管理制度2)项目经理要向项目员解释说明本工程项目合同、项目设计、工程进度计划及配套计划、协调程序等文件3)做施工准备落实具体计划形切实行实计划系统4)协调各面关系预见问题处理矛盾5)建立高效率通讯指挥系统6)工程进度、质量、安全、本场容等进行监督管理全面负责7)注意工作发才、培养属管理员工作能力8)组织项目产调度、项目经济等关键性议9)组织制定项目经理部各类管理员职责权限各项规章制度搞与公司各职能部门业务联系经济往每月向公司经理报告工作10)严格财经制度加强财务、预算管理推行项目内部承包责任制11)按照企业代表与业主签订工程承包合同严格履行全部合同条款2、项目各部门职责工程技术部:施工范围内工程质量、技术措施、进度等进行管理解决图纸及设计问题编制单项施工案或施工技术交底工艺编制与调整周、旬、月施工进度计划工程管理员劳务员进行调配指导施工并保证进入施工现场管理员劳务员相应技术素质并施工档案资料进行收集、整理质量安全部:施工工程产安全、施工范围内工程质量进行监督控制、评定按规范要求进行试验检验、计量管理文明施工进行综合管理工程施工进行测量放线及评定器材物资部:施工机械设备、临用水、用电进行管理协调负责工程材料及施工用材采购、验收、保管、发放等管理工作经营财务部:工程用款计划、测算并进行本控制施工范围内工程预决算、报量进行审查参与谈判及工程合约进行综合管理安装部:施工范围内安装工程进行检查、监督并及穿插综合办公室:负责公关、接待、勤保障及消防保卫工作3、根据本工程质量、工期目标结合工程特点进行项目解制定各阶段实施目标并主导工序重点环节进行重点监控实施制定相应技术管理及施工措施使施工员针性安排工序遵循施工工序进行施工现场落实专职员跟踪管理项目经理重点监控4、建立建设态现场施工管理网络合理安排劳力优化设备员组合确保每道工序工程质量施工加强进度控制用各级管理提高施工质量使态管理模式发挥力保障措施5、严格劳纪律严肃施工调度命令计划目标严格管理各施工班组施工进度、工程质量3.4.2 施工阶段划根据本工程特点及工期要求本工程划平行顺序流水作业单位工程两阶段施工3.4.2.1 基础工程:面换土、绿化平整;3.4.2.2 绿化工程:绿乔木栽植落叶乔木栽植灌木栽植色块植物栽植水植物栽植、草坪铺植3.4.3 施工程序施工先、程序原则采取平行顺序流水作业式合理安排四、资料整理交接施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段及养护管理阶段均及、全面做各项资料准备工作及向监理工程师甲提供关工程进展资料工程竣工验收及向建设单位提供全套竣工资料配合监理甲做决算工作并做公司内部工程资料整理工作养护管理阶段建立养护管理工作档案做工作记录等资料存档工作分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章--刚性防水套管制作交底}

我要回帖

更多关于 刚性防水套管定额解释 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信