设备交流请加微信:申请格式:地区+业务类型&电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,单相接地故障更为频繁。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
单相接地故障的特征及检测装置1、单相接地故障的特征中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮;绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。2、真假接地的判断电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。用变压器对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,发出接地信号。这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台所用变压器,即可消失。系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当,倒运行方式时,会发出接地信号。此情况多发生在系统中倒运行方式操作时,经汇报调度,在相互联系时,了解到可先恢复原运行方式,消弧线圈停电,调整分接开关,然后重新投入,倒运行方式;在合空载母线时,可能激发铁磁谐振过电压,发出接地信号。此情况也发生在倒闸操作时,可立即送上一条线路,破坏谐振条件,消除谐振。3、检测装置对于绝缘监察装置,通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式为Ynynd。这种接线的优点是:第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压;第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当网络在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,开口三角形开口端理论上无电压,当网络中发生单相金属性接地时(假设A相),网络中就出现了零序电压。网络中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器和信号继电器均动作,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地故障,并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是与母线共用的。
发生单相接地故障的原因导线断线落地或搭在横担上;导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;导线因风力过大,与建筑物距离过近;配电变压器高压引下线断线;配电变压器台上的10 kV避雷器或10 kV熔断器绝缘击穿;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;绝缘子击穿;线路上的分支熔断器绝缘击穿;同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落,搭在下排导线上;线路落雷;树木短接;鸟害;飘浮物(如塑料布、树枝等);其它偶然或不明原因。
单相接地故障的危害1、对变电设备的危害10kV配电线路在出现单相接地故障后,变电站10kV的母线上的电压互感器检测不到电流,则是会在开口三角形上产生零序电压、电流增加等,如果运行的时间过长,就会导致电压互感器的损坏。  单相接地故障后,也有可能会出现谐振过电压的情况。谐振过电压是正常电压的几倍大小,因此严重的话会对变电设备的绝缘保护装置产生危害,造成变电设备绝缘部分的击穿,从而导致重大事故的发生。2、对配电设备的危害单相接地故障还有可能会导致间断的弧光接地现象,同时谐振过电压会击穿绝缘保护层,产生线路的短路事故,出现配电变压器烧毁的事故,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,也可能发生电气火灾事故。3、对区域电网的危害&严重的单相接地故障,可能破坏区域电网的稳定,造成更大事故。&4、对人畜的危害像导线落地这种类型的单相接地故障,一旦出现配电线路持续工作的情况,那么同配电设备近距离的行人以及线路的检查人员(尤其是夜间的线路检查人员),极有可能发生跨步电压产生的电击事故,还有可能会发生牲畜被电击的事故。5、对供电可靠性的影响10kV配电线路接地,除了要进行人工的选线之外,还会对没有出现单相接地故障的配电线路进行停电,暂停对其他用户的正常供电,这对供电企业来说,会直接影响其供电的可靠性,同时单相接地故障还要进行配电线路的停止运行,对配电线路中出现故障的线路进行查找和维修,在维修期间无法做到对用户进行正常的供电,特别是在庄稼生长期、大风、雨、雪等恶劣气候条件,和在山区、林区等复杂地区,以及夜间、不利于查找和消除故障,将造成长时间、大面积停电,对供电可靠性产生较大影响。6、对线路的影响10kV配电线路中的单相接电故障,其中的配电线路中接地会产生大量的大地放电现象,这种大量的放电属于一种直接的电能损耗,根据电力企业的相关规定,这种配电线路的接地运行不能够维持2个小时以上,一旦超过2个小时,会造成大量的电能浪费7、造成电量的损失10kV配电线路接地过程中,平均的接地电流处于6到10A之间,根据现今的电力水准计算,会产生约34560kVH的电能浪费。
单相接地故障的方法和处理1、小电流接地自动选线装置在10kV配电线路接地故障发生的过程中,可以采用在变电所中进行小型电流接地进行自动选线的设置装备,这种小型电流接地自动选线的装置可以在配电线路接地之前进行配电线路接地的测量同时,针对配电线路的实际应用,应该要更加注重小电流接地自动选线装置和各个配电线路中的出现间隔中的零序电流互感器进行密切的合作2、单相接地故障检测系统目前的配电系统中,大部分的变电站配出都开始使用信号源,其位置分布分别在配电线路的开始处、中间以及末端处,指示器能够明确的告诉我们故障的实际发生位置、更加迅速的处理线路的故障问题。3、其次还可以采取以下预防办法对配电线路定期进行巡视,主要检查导线与树木、建筑物的距离,电杆顶端是否有鸟窝,导线在绝缘子中的绑扎或固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松脱,横担、拉线螺栓是否松脱,拉线是否断裂或破股,导线弧垂是否过大或过小等。对配电线路上的绝缘子、分支熔断器、避雷器等设备应定期进行绝缘测试,不合格的应及时更换。对配电变压器定期进行试验,对不合格的配电变压器进行维修或更换。在农村配电线路上加装分支熔断器,缩小故障范围,减少停电面积和停电时间,有利于快速查找故障点。在配电线路上使用高一电压等级的绝缘子,提高配电网绝缘强度。4、发生单相接地故障后的处理办法当配电线路发生单相接地后,变电所值班人员应马上作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,当拉开某条线路的断路器,接地现象消失,便可判断它为故障线路。END
馆藏&108053
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&微信扫描二维码,随时随地了解输配电网最新资讯和精彩活动,信息触手可得!
北极星站群
您当前的位置: &>&&>&正文
【容弗知道】10kV配电线路单相接地的故障及其处理!
&&来源:山东容弗新信息科技有限公司&&&& 9:32:12&&我要投稿&&
所属频道: &&关键词:&&
:电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10kV在实际运行中,经常发生,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,单相接地故障更为频繁。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。单相接地故障的特征及检测装置1、单相接地故障的特征中央信号:警铃响,&某千伏某段母线接地&光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有&消弧线圈动作&光字牌亮;绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。
北极星输配电网声明:此资讯系转载自北极星电力网合作媒体或互联网其它网站,北极星输配电网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
11月7日,国家发改委、国家能源局召开新闻发布会,对外正式发布《电力发展十三五规划》。这是时隔15年之后,电力主管部门再次对外公布电力发展5年规划。上次发布需要追溯到日,当时的电力主管部门原国家经贸委发布了《电力工业十五规划》。期盼已久,《电力发展十三五规划(20
新闻排行榜您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>&&>& > 探析10kV配电网单相接地故障及处理
配电网单相接地故障 探析10kV配电网单相接地故障及处理
摘要:10kV配电网在电网中使用广泛,其运行的可靠性和安全性对促进社会的发展和提高人民的生活质量有着很大的作用。但是10kV配电网也常出现单相接地故障,对社会经济发展和人民生活质量造成很大的影响。因此本文主要对10kV配电网单相接地故障及处理进行探析,重点分析配电网单相接地故障原因及对电网的影响,同时也提出针对故障处理的一些措施及方法。通过对10kV配电网单相接地故障定位及应用实例的探析指出,当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。
  关键词:10kV配电网;单相接地;故障处理方法   【分类号】:TM862   随着社会的发展和人民生活水平的提高,我们对电的需求量也越来越大,更需要稳定的供电网。因此10kV配电网的应用也越来越广泛,其运行的可靠性和安全性对提高社会的发展和人民生活质量有着很大的作用。但是10kV配电网也常出现单相接地故障,给变电设备及配电网带来不利影响。也给经济运行及社会生活造成严重困扰。因此,应探析10kV配电网单相接地故障及处理,更好更稳定地管理好整个电网。   1.单相接地故障   1.1 故障特征   经过现实观察和资料查证,良好的晴朗天气很少出现单相接地故障,单相接地故障多发生于雨季、大风和雪等恶劣天气条件下。故障处电压会变低,非故障处电压升高,电网还能给用户供电1-2小时。当然在故障发生时,也不能长时间供电。若长时间供电会产生过电压,非故障处电压很高,很可能会熔断电压互感器高压保险,甚至可能烧坏电压互感器,对电网造成影响。   1.2发生单相接地故障原因   导致10kV配电线路接地发生故障的原因有很多种。主要分别有以下几种:(1)自然灾害,通常在夏季雷雨天气时,电线容易遭遇雷击,极容易造成单相接地故障。其中包括产生绝缘子被击穿、断线、避雷器及配变器烧毁现象。在冰雪天气时,冰雪压在电线上,也容易造成单相接地故障;(2)树木压坏,配电网旁边经常有一些树木,当发生台风或刮风下雨时,极容易因为树木折断而压坏线路。前面两种造成故障的因素主要是导致电线断线落地或搭在横担上,从而发生故障,甚至很可能造成意外伤亡;(3)设备原因,随着设备使用的时间变长,设备的使用寿命也越来越短,逐渐老化或发生故障等,都有可能造成单相接地故障的发生;(4)外力因素,在现实生活中偶尔会发生因为外力牵拉电线而造成单相接地故障,如大货车牵拉路边电线、机械设备牵拉配电线等,造成电线断落,线路接地;(5)人为因素,在乡村重大的节日里免不了要燃烧烟花爆竹。当人们不规范地燃烧烟花爆竹或厂家在制造烟花炮竹时存在偷工减料情况下,容易引起电路故障。有些人酒后驾驶也容易撞上电线杆,造成电路故障。甚至有些不法分子为了贪图私利,窃盗电缆,这一行为在前几年中常有耳闻。因为不法分子这些贪图私利的窃盗行为引发电网故障,造成大规模大范围停电,给社会发展和人们生活带来了极大的影响。   1.3 单相接地故障的危害   发生单相接地故障后,可能发生间歇性弧光接地,非故障之处产生过电压,造成绝缘子被击穿,发生严重的短路事故,也极可能会烧毁变压器,发生火灾等。单相接地故障后,也引起了小范围或大规模的停电,供电部门和企业将要用大量的时间和金钱去对故障处进行抢修,造成经济损失。同时广大居民和大量企业也会因单相接地故障造成的停电而损失大量的经济收益。发生故障也会对整个供电系统造成严重影响,最终结果是大规模大范围停电,影响社会发展和人们的正常生活用电需求。甚至当发生故障时,人们若在不知情的情况下进入故障区域,很有可能发生人员伤亡的意外事故,造成无法估量的后果。   2.处理方法   2.1 精准快速查找出故障区间   当发生单相接地故障后,工作人员第一时间要做的是精准快速查找出故障区间,以便后面故障处理行动的开展。因此,如何能精准快速查找出成了重要的问题。针对传统方法很难精准快速查找出故障区间的问题,本文提出的是一种小电流接地系统单相接地故障定位的方法。在供电线路干线和分支线路的出口处均布置零序电流测点,编号各个测点,测量数据。当某条出线线路发生单相接地时,故障相线对地的电压将降低,若是金属性的完全接地甚至能降为0kV,非故障相线对地电压将升高,若是金属性的完全接地甚至能升为线电压。此时利用小电流接地系统单相接地时所产生的零序电流,能准确判断出发生故障的线路及故障区间。利用测点确定故障支路,为后面故障处理工作提供依据。   2.2 严谨快速抢修   当工作人员找出精准故障区间后,在天气晴朗条件允许的情况下,供电部门应及时派出有经验的工作人员快速到达故障地进行抢修。若是故障地正处于雷雨或台风等恶劣天气下,工作人员要做好防护措施后才可进行抢修或等到天气转为允许抢修情况下方可进行抢修。最大限度地缩短停电时间,保障供电系统的正常运行及其稳定性,同时也减少因停电而造成的社会经济损失,保障人们生活中的正常用电需求。   2.3 巡视线路   平时不出故障的时候会以为线路是完好的,其实不然。有可能某处线路正存在安全隐患,所以巡视线路是有必要的,这可以防患于未然,避免因发生故障造成巨大的经济损失。举个例子,某变电站在日21时34分时,因为10kV配电网II段发生单相接地故障,该电厂迅速派出工作人员去进行抢修,很快就抢修完成。于22时54分恢复正常供电。但是该电厂并没有立即叫工作人员返回,而是给他们安排线路巡视工作。结果检修人员发现两处电杆松动,一处漏电,清除故障后,即可排除单相接地故障。由此可见,巡视线路是有必要的且意义重大。   2.3 预防办法   针对因自然灾害造成故障的预防方法有:加强电力企业人员的防范意识,建立相关应急机制。搭建电网时,应该选择在一些较为空旷的场地进行搭建,并要装上防雷设备。定期进行检测和保修,确保设备正常运行的性能。如果不能选择在空旷的场地进行搭建,电网的搭建也要尽量避开树木,保持好电线与树木的有效距离,最大限度地降低因自然因素造成的故障。针对人为造成故障的预防方法有:在社会上或媒体上加大对保护电网的宣传力度,增强人们保护电网的意识。同时设立合适的法律法规,严惩破坏电网的不法分子,最大限度保障电网的正常运行。   3.不断引进新技术   我国电力企业改革的过程中,非常重视新技术的的引进和应用。因此,企业要不断地学习和引进新技术,提高工作人员的知识和素质,使10kV配电网得到更好的发展。在发生故障时采用最有效最快捷的方法进行处理,提高供电系统的稳定性,紧跟着时代发展的步伐,避免因技术落后而无法满足和保障社会人们的正常用电需求,努力实现供电系统自动化。   4.结语   随着社会的不断发展,社会和人们对用电的需求量也不断增加。10kV配电网承担着各项供电任务,是电网系统的重要组成成分,在电网中也得到了更加广泛的使用。但是,10kV配电网也常出现单相接地故障,给社会和广大人民带来影响和损失。因此,须预防故障的发生,做好防风、汛、雷、树、寒、暑的六防工作等措施,防患于未然;当故障已经发生时,应安全、准确、有效、及时地安排工作人员进行抢修,尽最快的速度恢复线路正常供电。同时也应不断学习运用新技术和方法,提高认识,加强管理,科学应对出现的各种故障,保障供电系统的稳定性,努力实现供电系统自动化。通过对10kV配电线路单相接地故障及处理的探析,可以看出,在现实中要不断积累工作经验总结,吸取教训,努力保证电力系统的稳定运行,为满足社会经济发展需要不懈努力。   参考文献:   [1]张勇.10kV配网单相接地故障处理策略[J].中国科技信息,9-190.   [2]刘艳光.10kV配电线路故障原因分析及防范措施[J].黑龙江科技信息,.   [3]王亚平,任小虎.10kV配电网单相接地故障成因与排除方法分析[J].广东科技,-59.   [4]梁伟聪.10kV配电网单相接地故障分析及处理措施[J].中国高新技术企业,5-126.百度搜索“就爱阅读”,专业资料、生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆!
欢迎转载:
推荐:    浅谈10KV系统单相接地故障的处理方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
浅谈10KV系统单相接地故障的处理方法
|0|0|暂无简介
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。}

我要回帖

更多关于 单相接地故障电流计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信