风机盘管空调冷凝水管保温厚度软接部位需要保温吗?

地区:北京
头衔:工   头
浏览数:2997
是不是所有的中空调的风机盘管与风管连接都要计算软接头,有的图上没有画,
风机盘管的软接和风机的软接可以算在一块吗,
排烟风机的软接能算在一块吗
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:12 级
头衔:总经理★
不能。采用的不是同种材质,其次截面口径 也不一样
地区:山西
等级:12 级
头衔:总经理★
风机盘管的软接和风机、排烟风机的软接不可以算在一块
连接形式不一样要各算各的
地区:陕西
等级:6 级
头衔:项目副经理
清单计算的话,软接是综合在风机的项目里了;材质不一样的话,不能综合一起计算;软接若都用帆布,是按照面积计算的,可以合并;还有就是一般空调通风和排风排烟是不同的系统,所以分系统也就不会合并在一起了。
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...查看: 4746|回复: 8
风机盘管集水盘底部冷凝水问题
酒店项目,发现客房小走道风机盘管集水盘底部结了好多冷凝水,以至于掉到装修吊顶上,泡坏了很多吊顶,安装单位说是上海新晃的集水盘保温质量问题。我问了风机盘管厂家,他们说是这是标准厚度,按照规范做的,每个厂家的做法一样的。
酒店项目,发现客房小走道风机盘管集水盘底部结了好多冷凝水,以至于掉到装修吊顶上,泡坏了很多吊顶,安装单位说是上海新晃的集水盘保温质量问题。我问了风机盘管厂家,他们说是这是标准厚度,按照规范做的,每个厂 ...
xdzeng 发表于
20:13 这个原因很多
1、工程地点如果是南方,有可能赶上梅雨季节,空气湿度大,有结露现象。
2、由于室外温度较高,且隔热措施不完善,造成室内温度上升而结露。
3、室内热量较多,且无法合理循环,造成热在天花板上聚集。
4、由于使用空间不是24小时的空调环境,一旦开始运转制冷,容易产生结露。
5、施工过程中保温层被破坏。
6、机器的风量过大或气流短路及不畅,将表冷器的凝结水带入。
7、涡壳(叶轮罩)结露的情况主要出现在风机盘管不运转的情况下和长时间没有使用空调的场所,由于水温低于露点温度,涡壳与翅片接触导致涡壳表面温度太低,吊顶上面相对湿度又较大。
8、设计中如按冷量选配风机盘管则风量不够,导致室内空气被“大焓差”过程处理,室内状态朝温度偏高、相对湿度偏低方向偏移,但据说对室内舒适度影响不大,只是风口有结露的可能。
9、设计中如按风量选配风机盘管则冷量富裕,导致风机盘管经常处于间歇运行(或冷冻水间歇通断)工况,室内状态不够稳定,且不利于节能,结露可能更大。
1、每个风机盘管后加设回风箱。
2、查设计图纸的设计型号是不是合适。
PS:我用过上海新晃的产品,一个字“贵”,但品质确实高!如果新晃的东西都结露那么用其它厂家的设备也不会好到哪去。
现象:某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修,被迫关掉数以百计的风机盘管,致使空调负荷大为减少,冷冻机不能正常运转。
1)冷水管、阀门、新风管的保温均为泡沫塑料,且与管壁有关缝隙,包得不好,产生大量凝结水,顺着冷水管流淌,使保温层不起作用。
2)凝结水管的坡度太小,甚至无坡,造成集水盘中的凝结水外溢,将吊顶装修弄坏。
3)停止了不少风机盘管,冷水温度越开越低,达到2~3℃,且冷冻系统为每一层一环,分得过小。由于负荷太小经常被迫停机。
1.对冷水管、阀门、新风管重新保温,改用发泡聚氨酯,杜绝管道凝结水。
2.调整凝结水管的坡度、坡向,使集水盘中的水顺利排走。
3.将冷冻的四个环路合并为两环,解决了由于负荷小而跳闸停问题。
教训:这种问题实例甚多,影响很大。特别是在一些高级宾馆里客房、大厅等处,建筑装修教比较讲究,豪华的吊顶,美丽的墙纸,高级的地毯,结果空调系统滴水,将这一切都破坏了。当着客人的面进行修理十分不便。更有甚者每两天就得到客房的风机盘管上去放一次水,否则就要往下流。
设计风机盘管系统时应注意之点
(1)冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。
(2)在风机盘管与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。
(3)要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。
(4)回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。
(5)注意当要在风机盘管上接道时,应选用高静压的风机盘管设备。
(6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把“0”线接错,接错了就要烧坏电机。
关于地下水空调思想有多远,你就给我滚多远!
  国外一些工业发达国家,由于大量使用空调系统,以致所耗能量约占总消耗能量的1/3(如美国、日本等国),有的甚至达到总耗能的45%(如瑞典)。在空调方面如何节约能源、 ...
fanfande 发表于
09:51 每个帖子都看见你发跟楼主主题贴无关的东西,你是不是恶意灌水的?
(19.54 KB, 下载次数: 0)
10:19 上传
这个原因很多
1、工程地点如果是南方,有可能赶上梅雨季节,空气湿度大,有结露现象。
2、由于室外温度较高,且隔热措施不完善,造成室内温度上升而结露。
3、室内热量较多,且无法合理循环,造成热在天花板上 ...
schaugnshen 发表于
20:58 这个回帖够详细。 基本就是这些原因。
一般来讲,保温都是标准厚度的。
楼上说的太精彩了!
感谢schaugnshen 的认真回答
这个问题好像与实际的使用环境也有很大关系 。
2楼答的很全面 学习了
Powered by如何对风机盘管进行保温?
&风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,这里为大家做个介绍。 & &
&由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。
例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。 & &
&随着建筑物档次的提高,许多建筑物的风机盘管系统采用橡塑保温材料。
此种材料在材料结构、导热系数、表面放热系数、抗水汽渗透系数上具有很大的优越性,尤其是其在施工性能上大大优于玻璃棉,特别适合于不规则形状管道管件和阀门的保温,大大降低了因施工原因造成的凝结水滴落现象。 & &
由此可见,风机盘管进行保温需要考虑到施工环境和保温材料,在采取保温措施时建议大家咨询相关专业人士,综合考虑实际应用环境,选用合适的材料,这样才能大大降低凝水现象保证效果
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:空调冷凝水管保温是必须的吗?
zhzhohohzh
74910 次浏览
最新回答 (3条回答)
空调冷凝水管保温是必须的吗
空调冷凝水管是先保温还是先试水
中央空调冷凝水管 PVC 管需要保温吗?
关于冷凝水管是不是不管什么材质的都要做保温处理的问题
空调系统中冷凝水管是否需要包裹热绝缘层
ppr热水管能不能做空调冷凝水管(不另加保温层)
空调冷凝水管如何保温?
空调系统和给排水系统中需要保温的管道有哪些
中央空调用冷凝水管一般用什么材料的
空调排水管为什么要保温
/jingyan/ask/80/1017169.htm 空调冷凝水管保温是必须的吗?}

我要回帖

更多关于 空调冷凝水管保温厚度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信