避雷器的运行与维护
日期:  点击率:
1、投退时间:一般雷季前及时投运,雷季后退运。
2、避雷器瓷套的检查内容:有无破损和污染情况,若瓷套表面严重污染时会影响火花间隙电压分布,从而影响到电气特征;同时还应检查排气管有无裂纹闪络。
3、避雷器密封性检查:若密封不良将使避雷器受潮,泄露增加,发热烧坏阀片或可能使避雷器爆炸;雷雨后还需要检查雷电记录器是否动作。
4、避雷器接地线的检查:是否良好,有无烧损情况,如有烧损,则提示避雷器有严重缺陷,应停运检查,这是应为避雷器在正常运行及雷击放电的情况下,不可能使接地线烧损。
5、预防性试验周期:变配电站避雷器,每年雷季前进行一次预防性试验;线路上避雷器每1-3年进行一次预防性试验。
6、绝缘电阻值检查:使用2500V兆欧表遥测绝缘电阻。
(1)FS型避雷器不低于2500M欧。
(2)火花间隙有并联(分路)电阻的与上一次或同类型测量数据进行比较,不应有明显变化,过低提示受潮,过高应怀疑间隙并接的分路电阻是否有开裂情况。
(3)氧化锌避雷器绝缘电阻不低于1000M欧。
7、检查排气式避雷器的排气孔是否堵塞。
地址:浙江省温州市七里港里隆工业区 电话:3 传真:2 Email:
版权所有&2009
温州市大光明避雷器有限公司 &&&专业生产防雷器【图文】避雷器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
上传于|0|0|文档简介
&&避雷器知识
大小:457.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
想知道避雷针避雷原理,为什么避雷针要接地?不接地不也能尖端放电吗?我现在还没有学电容……
渣攻光d5xT
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.
为您推荐:
其他类似问题
避雷针是为了更好的把雷引下来。其实不是避雷,是引雷。不接地,雷不入地会把建筑物打坏。
简单的说避雷针等于导雷针,尖端放电,把周围的电量吸在一起,如果不接地把电往地下导,岂不更危险?
你居然不给分给你说一点点原理是“尖端放电”给点分再说后面的哈呵呵呵
扫描下载二维码您现在的位置: >
> &>&浅析阀型避雷器的运行、维护及故障处理
浅析阀型避雷器的运行、维护及故障处理
&& 10:00:15&&&
一、 阀型避雷器运行中的巡视与检查1、 检查避雷器瓷套表面情况。在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧功能,而降低避雷器的保护特性。因此,当发现避雷器的瓷套表面有严重污秽时,必须及时清扫。2、 检查避雷器的引线及接地引下线有无烧伤痕迹和断股现象,以及放电记录器是否烧坏。通过这方面的检查,是很容易发现避雷器的隐形缺陷。因为在正常情况下,避雷器动作以后,接地引下线和记录器中只通过雷电流及幅值很小(一般为80A以下)、时间很短(约0.015)的工频续流,所以除了使动作记录器的指示数字变动外,一般不会产生烧损的痕迹。假如,当避雷器内部阀片存在缺陷或不能灭弧时,则通过的工频续流的幅值和时间都会增大,那么接地引下线的连接点上会产生烧伤的痕迹,或使放电记录器内部烧黑或烧坏。当发现上述情况时,应立即设法断开避雷器,进行详细的电气检查,以免发生事故。3、 检查避雷器上端引线处密封是否良好。避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接缝是否严密。对10kV阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入。4、 检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求。避雷器应尽量靠近被保护的电气设备。5、 避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况,表面有无闪络放电痕迹,引线及接地引下线是否松动,避雷器本体是否有摆动。6、 检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验; 放电记录器动作次数过多时,应进行检修; 瓷套及水泥接合处有裂纹; 法兰盘和橡皮垫有脱落时,应进行更换。 7、 避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。测量时应用2500V绝缘摇表,测得数值与前一次的结果比较,无明显变化时可继续投入运行。绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验; 绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电阻接触不良断裂以及弹簧松驰和内部元件分离等造成的。8、 为了能及时发现阀型避雷器内部隐形缺陷,应在每年雷雨季节之前进行一次预防性试验。
二、 阀型避雷器异常现象与故障处理阀型避雷器在运行中常发生异常现象和故障,应对异常现象进行分析判断,并及时采取措施进行故障处理。1、 天气正常发现避雷器瓷套有裂纹,应立即停止运行,将故障相避雷器退出运行,更换合格的避雷器。雷雨中发现瓷套有裂纹,应维持其运行,待雷雨过后再行处理,若因避雷器瓷套裂纹而造成闪络,但未引起系统接地者,在可能条件下应将故障相避雷器停用。2、 避雷器内部异常或套管炸裂。这种现象可能会引起系统接地故障,处理时,人员不得靠近避雷器,可用断路器或人工接地转移的方法,断开故障避雷器。3、 避雷器在运行中突然爆炸,但尚未造成系统永久性接地,可在雷雨过后,拉开故障相的隔离开关,将避雷器停用并及时更换合格的避雷器。若爆炸后已引起系统永久性接地,则禁止使用隔离开关来操作停用故障的避雷器。4、 避雷器动作指示器内部烧黑或烧毁,接地引下线连接点烧断,避雷器阀片电阻失效,火花间隙灭弧特性变坏,工频续流增大,以上这些异常现象应及时对避雷器作电气试验式解体检查。
三、 阀型避雷器的安装1、 阀型避雷器安装位置距被保护设备的距离应尽量靠近。雷雨季节避雷器与3-10kV变压器的最大电气距离,单路进线小于15m,双路进线小于23m,三路进线小于27m,若大于上述距离时应在每线上设阀型避雷器。2、 避雷器应垂直安装,不得倾斜,引线要连接牢固,避雷器上接线端子不得受力。3、 为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,避雷器安装位置要处于跌开式熔断器保护范围之内。4、 阀型避雷器的引线截面不应小于: 铜线16mm2; 铝线25mm2,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻不大于5Ω。
投稿热线:010-